第 1/41 题 【 多选题 】 报错
第一题
某大型商业综合体建筑(以下简称“综合体”),2014年12月竣工并投入使用,地上6层,地下3层,建筑高度为30.5m,总建筑面积为210404m²。该建筑地下三层,使用功能为汽车库及设备用房,地下二层~地上六层使用功能为商场、餐厅、电影院等,按国家标准要求设置了建筑消防设施。综合体业主单位委托物业服务企业实施管理,管理内容包括消防安全管理。物业服务企业建立了消防安全管理制度,编制了灭火和应急疏散预案并定期开展演练,按要求设立了微型消防站,安排专人开展防火巡查。2022年3月,综合体业主单位对经营业态进行调整,将地上五层连锁书店等改造为美食街,液化石油气管道由地上四层厨房引入。地上四层动物主题乐园局部重新装修,增设两栖动物展览区,营业期间施工时,施工区域有专人看护,并配有对讲机,与消防控制室保持通信联络畅通。2022年6月,物业服务企业以疫情防控为由,将首层部分安全出口用链锁锁闭,钥匙分别存放在邻近商铺和消防控制室。
某消防技术服务机构共有3人取得一级注册消防工程师职业资格证书,其中张某、李某已经完成注册,黄某未完成注册,张某为技术负责人。李某被指派作为该综合体的项目负责人,承担建筑消防设施的维护保养和检测工作,并和消防设施操作员王某于2022年8月14日对综合体建筑消防设施进行年度检测,出具了年度检测合格报告。
2022年8月22日,消防救援机构对该综合体进行消防监督检查时,发现首层部分安全出口锁闭,自动喷水灭火系统水泵无法手动启动,物业服务企业8月10日的防火检查记录记载该水泵控制柜器件损坏。经询问,该器件生产厂家发出的新组件快递尚未到达。

消防控制室接收到动物主题乐园内1个火灾探测器的报警信号后,下列值班人员的做法正确的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

参《大型商业综合体消防安全管理规则》11.1消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应立即确认,如果确认发生火灾,应立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。故选项A、B、C正确,选项D、E错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 2/41 题 【 多选题 】 报错
该消防技术服务机构对水泵接合器进行维护保养,下列做法符合规定的有( )。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

参《大型商业综合体消防安全管理规则》8.5 室外消火栓不应被埋压、圈占,室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各3m范围内不应有影响其正常使用的障碍物或停放机动、非机动车辆。故选项D正确。
参《消防给水及消火栓系统技术规范》,
5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。故选项A正确。
14.0.8 每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。故选项C正确。
查附录G可知,水泵接合器的通水试验应至少每年进行一次。故选项B正确。
参《综合能力》水泵接合器的维护管理:连接阀门应处于开启状态。故选项E错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 3/41 题 【 多选题 】 报错
发生火灾时,物业服务企业需要配合当地消防救援机构到场人员开展灭火救援工作,下列做法正确的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

参《社会单位灭火和应急疏散预案 编制及实施导则》,
6.8.7.1 预案应明确规定单位时刻保持消防车通道畅通,严禁设置和堆放阻碍消防车通行的障碍物。火灾发生时,安全保卫组人员应在路口迎接消防车,为消防车引导通向起火地点的最短路线、楼内通径、消防电梯等。故选项A、B正确。
6.8.7.2 预案应明确单位负责人和熟知情况的人员向到场的消防队提供如下信息:火灾蔓延情况、人员疏散情况、初期灭火行动、空调设备使用及排烟设备运行情况等。故选项C正确。
7.3.3.2 应急指挥部负责人接到报警后,应按照下列要求及时处置:
4.派相关人员切断发生火灾部位的非消防电源、燃气阀门,停止通风空调,启动消防应急照明和疏散指示系统、消防水泵和防烟排烟风机等一切有利于火灾扑救及人员疏散的设施设备。故选项E错误。
参《中华人民共和国消防法》第四十四条 人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。故选项D错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 4/41 题 【 多选题 】 报错
在综合体日常用电管理中,下列做法符合规定的有( )。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

参《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 用电防火安全管理应符合下列要求:
2.更换或新增电气设备时,应根据实际负荷重新效核、布置电气线路并设置保护措施。故选项A正确。
参《大型商业综合体消防安全管理规则》,
5.9 大型商业综合体内的经营、服务人员应履行下列消防安全职责:
4.每日到岗后及下班前应检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备、燃气设备的使用状态等,发现隐患及时排除,无法排除的应向消防安全工作归口管理部门报告。故选项E正确。
12.4 用电防火安全管理:
11.每日营业结束时,应切断营业场所内的非必要电源。故选项B错误。
14.3 大型商业综合体应定期组织开展消防联合检查,每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查。故选项D正确。
参《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条 防火巡查的内容应当包括:用火、用电有无违章情况。故选项C正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 5/41 题 【 多选题 】 报错
消防救援机构对锁闭安全出口的消防安全违法行为采取下列措施中,符合规定的有( )。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

参《中华人民共和国消防法》,
第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
3.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。故选项B、C、D正确。
第七十二条 违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。故选项E正确。
题干已说明,综合体业主单位委托物业服务企业实施消防安全管理,故不应处罚产权单位,故选项A错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 6/41 题 【 多选题 】 报错
下列防火分隔做法符合规定的有( )。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

参《建筑设计防火规范》,
5.4.7 电影院确设置在其他民用建筑内应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。常开防火门应能在火灾时自行关闭。故选项B正确。
6.2.7 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。故选项C正确。
参《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.1. 设在建筑物内的汽车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.0h的不燃性楼板分隔。故选项E错误。
参《人员密集场所消防安全管理》8.3.2 设置于商场内的库房应采用耐火极限不低于3.0h的隔墙与营业、办公部分完全分隔,通向营业厅的开口应设置甲级防火门。故选项D正确。
参《大型商业综合体消防安全管理规则》9.2 大型商业综合体内餐饮场所的管理:
5.使用明火的厨房区域应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。故选项A错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 7/41 题 【 多选题 】 报错
地上五层美食街燃气改造工程中,下列做法符合规定的有( )。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

参《大型商业综合体消防安全管理规则》9.2大型商业综合体内餐饮场所的管理:
2.餐饮场所不应使用液化石油气及甲、乙类液体燃料。故选项C错误。
4. 使用明火的厨房区域应靠外墙布置。故选项A正确。
参《城镇燃气设计规范》,
10.2.8 室内燃气管道采用软管:燃气用具连接部位处可采用软管连接。故选项E正确。
10.5.3 商业用气设备应有熄火保护装置。故选项D正确。
10.5.4 商业用气设备宜设置专用调压站或调压装置。故选项B正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 8/41 题 【 多选题 】 报错
消防救援机构检查该消防技术服务机构的从业条件及执业行为,下列情形中应立案查处的有( )。
正确答案: BDE 加入错题

试题解析

参《注册消防工程师管理规定》第十八条 申请初始注册应当提交下列材料:与聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件复印件。选项A,黄某虽未注册,但可以与机构签订劳动合同且并未被指派参加消防技术服务活动,故选项A不符合题意。
参《社会消防技术服务管理规定》,
第十二条 技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格。故选项C不符合题意。
第十四条 消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章。选项E,王某为消防设施操作员,不具备注册消防工程师资格,故选项E符合题意。
第十八条 消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中,不得有下列行为:
1.不具备从业条件,从事社会消防技术服务活动。选项B,仅有一名持证消防设施操作员,不满足从业条件(≥6人),故选项B符合题意。
2.出具虚假、失实文件。选项D,该综合体10日检查记录显示水泵控制柜故障,但该机构14日检查报告为合格,故选项D符合题意。
本题由 老妖精消防 提供
第 9/41 题 【 多选题 】 报错
第二题
某商业建筑2019年竣工并投入使用,地上5层,地下2层,层高5.4m,每层建筑面积为5000m²。地下一层和地下二层为汽车库、设备用房。地上一层和地上二层局部为超市,设有自动扶梯连通,其上下层面积相同,每层建筑面积为1900m²;超市一层用固定和活动挡烟垂壁划分为2个防烟分区,分别为防烟分区一和防烟分区二;地上三层和地上四层为商场,地上五层为餐饮场所。该建筑设置集中空调系统和机械排烟系统,排烟系统,排烟风机设在地上五层屋面的排烟风机房内,补风风机设置在地面上,负担地下一层~地下三层补风,排烟阀由联动控制器和控制模块联动打开,也可以手动打开。商业建筑每层划分多个防烟分区,并设置4部防烟楼梯间(1#~4#),其中,1#~3#防烟楼梯间及其前室采用机械加压送风系统防烟,4#防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式排烟,机械加压送风风机设在五层屋面。超市重新装修,装设网格通透性吊顶,开孔率为20%吊顶下净空高度为4.5m。
某消防技术服务机构制订了该建筑防烟排烟系统的维护保养方案,定期对该建筑的防烟排烟系统开展检查测试,对机械加压送风机、排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等进行检查测试时,地下一层1个防烟分区内的所有排烟阀无法联动开启。
对排烟系统进行联动试验检测时,在地上三层1#楼梯间所在的防火分区触发两个独立感烟火灾探测器,加压送风风机联动运行正常,排烟风机未启动。排除故障后,排烟风机运行稳定,测试末端排烟口(阀)处风速偏小,经换算排烟量不足。

地上三层排烟系统末端排烟口风量偏小,可能的原因有( )。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

参《综合能力》系统故障分析及处理:
8.机械排烟系统测试时,末端排烟口风量偏小。
故障原因:排烟防火阀或常闭式排烟口未完全开启、软接破损、风管阻力较大、常闭式排烟口开启数量过多与设计不符、风管漏风量大。故选项A、B、D符合题意,选项C不符合题意。
选项E,风管导流片的作用就是防止空气在急转弯处产生涡流导致气流不畅,损失能量,不会导致风量偏小,故选项E不符合题意。
本题由 老妖精消防 提供
第 10/41 题 【 多选题 】 报错
对超市防烟分区进行检查,下列检查结果符合规定的有( )。
正确答案: ACD 加入错题

试题解析

参《建筑防烟排烟系统技术标准》,
4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
查表4.2.4可知,空间净高大于3m且不大于6m时,防烟分区最大允许面积为1000m²,长边最大允许长度为36m。故选项A正确,选项E错误。
4.6.2 当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。该超市净空高度为4.5m,4.5×10%=0.45m=450mm<500mm,因此储烟仓厚度至少为500mm,则挡烟垂壁至自楼板底部下垂深度至少为0.5+(5.4-4.5)=1.4m=1400mm,故选项B错误,选项D正确。
参《建筑设计防火规范》,
查表5.1.1可知,该建筑高度为5.4×5=27m,总建筑面积为5000×7=35000m²>20000m²,为重要公共建筑,因此该建筑为一类高层公共建筑,耐火等级不应低于一级,应设置自动灭火系统。
查表5.3.1可知,高层公共建筑防火分区最大允许建筑面积为1500m²,设置自动灭火系统可增加1.0倍为3000m²。根据背景可知,该超市每层建筑面积1900m²,采用自动扶梯连通,总建筑面积为1900×2=3800m²>3000m²,至少划分2个防火分区,地上一层超市可以划分为一个防火分区,故选项C正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 11/41 题 【 多选题 】 报错
对防烟排烟系统进行检测,下列检测结果符合规定的有( )。
正确答案: AD 加入错题

试题解析

参《综合能力》正常工作状态下,正压送风机、排烟风机、通风空调风机电控柜等受控设备应处于自动控制状态。故选项A正确。
参《建筑防烟排烟系统技术标准》,
4.4.4 排烟风机应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合本标准第3.3.5条第3款的规定。即两者边缘最小水平距离不应小于20m。故选项B错误。
5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。故选项E错误。
参《火灾自动报警系统设计规范》4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1.应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。选项C,排烟阀开启的同时应关闭空调系统,故选项C错误。
参《建筑通风和排烟系统用防火阀门》6.6.1 防火阀或排烟防火阀宜具备手动关闭方式。故选项D正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 12/41 题 【 多选题 】 报错
地上三层联动排烟风机未启动,可能的原因有( )。
正确答案: AE 加入错题

试题解析

参《综合能力》系统故障分析及处理:
5.防排烟风机无法联动启动故障原因:防排烟风机与联动控制器之间的连接线路故障、控制模块损坏、联动程序故障等。故选项A、E符合题意。
选项B,风机控制柜本身就需要处于自动状态,故选项B不符合题意。
选项C,风机入口处的排烟防火阀处于关闭状态时,是否影响风机联动启动,无法判断。故选项C不建议选。
选项D,空调系统管道上防火阀未联动,与排烟风机不启动无关,故选项D不符合题意。
本题由 老妖精消防 提供
第 13/41 题 【 多选题 】 报错
对地上五层排烟口(阀)进行检查测试,下列检查测试结果符合规定的是( )。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

参《建筑防烟排烟系统技术标准》7.2.2 常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试方法及要求应符合下列规定:
1.进行手动开启、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,远距离控制机构的脱扣钢丝连接不应松弛、脱落。故选项A、B正确。
2.模拟火灾,同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动开启。故选项C错误。
3.阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室。故选项D正确。
4.阀门开启后应能联动相应的风机启动。故选项E正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 14/41 题 【 多选题 】 报错
对防烟排烟系统进行维护保养,下列做法符合规定的有( )。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

参《建筑防烟排烟系统技术标准》,
9.0.2 维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程。故选项A正确。
9.0.3 每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。故选项D错误。
9.0.4 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。故选项C正确。
9.0.5 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测。故选项E正确。
参《建筑消防设施的维护管理》9.1.1 建筑消防设施维护保养应制定计划,列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期。故选项B正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 15/41 题 【 多选题 】 报错
地下一层排烟口(阀)无法联动开启,可能的原因有( )。
正确答案: DE 加入错题

试题解析

选项A,拉绳松动,排烟阀处于开启状态,故选项A不符合题意。
选项B,整个防烟分区的模块同时故障的概率比较低,故选项B慎选。
选项C,由材料背景可知,加压送风风机联动运行正常,可以推测联动控制器无故障,故选项C不建议选择。
选项D、E,联动传输线路故障和联动程序错误均会导致排烟阀无法联动开启,故选项D、E符合题意。
本题由 老妖精消防 提供
第 16/41 题 【 多选题 】 报错
对防烟系统进行检测,下列检测结果符合规定的有( )。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

参《建筑防烟排烟系统技术标准》,
3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m²。选项D,1.5m×1.5m=2.25m²,故选项D正确。
3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:故选项A错误。
1.前室与走道之间的压差应为25Pa~30Pa。故选项E正确。
2.楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa。故选项B、C正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 17/41 题 【 多选题 】 报错
第三题
某高校院区内设有主教学楼、图书馆、实验楼、体育馆、宿舍楼、食堂等多栋建筑,主教学楼建筑高度为60m,建筑面积为62000m²;图书馆建筑高度为24m,建筑面积为12000m²;实验楼建筑高度为18m,建筑面积为6000m²;体育馆建筑高度为16m,建筑面积为11000m²;宿舍楼建筑高度为22m,建筑面积为4500m²;食堂建筑高度为 12m,建筑面积为4500m²。以上建筑分别设置了火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统等建筑消防设施。
火灾自动报警系统主消防控制室设置在主教学楼,图书馆、实验楼和体育馆分别设置了分消防控制室。宿舍楼共6层,每层设置15个报警点和1个短路隔离器,在宿舍楼一层门卫室安装1台单回路区域火灾报警控制器,该控制器最大容量为256点,在食堂设置1台单回路区域火灾报警控制器和1台可燃气体报警控制器。
某消防技术服务机构对该院区建筑消防设施进行了检测,检测过程及结果如下:
(1)在实验楼对二层所有感烟火灾探测器进行加烟气试验,发现1个感烟火灾探测器不能发出火灾报警信号,其他火灾探测器报警功能正常,经确认,未报警的火灾探测器位于二层化学实验室。
(2)将主教学楼消防联动控制器设置在自动状态,检测火灾警报和消防应急广播系统的联动控制功能。
(3)模拟火灾状态,切断应急照明和疏散指示系统主电源,测量备用电源的连续供电时间。
(4)进行消防联动控制试验后,主教学楼火灾报警控制器(联动型)上显示1条非消防电源切断动作信息,复位后该动作信息无法消除。

主教学楼火灾警报、消防应急广播控制功能符合规定的有( )。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

参《火灾自动报警系统设计规范》4.8.5 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。故选项E正确。
参《火灾自动报警系统施工及验收标准》4.12.6火灾警报和消防应急广播系统的联动控制功能应符合下列规定:
1.应使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。故选项A、D错误,选项B、C正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 18/41 题 【 多选题 】 报错
检测各建筑应急照明和疏散指示系统的连续工作时间,符合规定的有( )。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.4 系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:
3.其他建筑,不应少于0.5h。故选项A错误,选项B、C、D、E正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 19/41 题 【 多选题 】 报错
主教学楼消防控制室非消防电源切断动作信息无法消除,可能的原因有( )。
正确答案: AD 加入错题

试题解析

选项A,故障没有修复,无法正常复位,故选项A符合题意。
选项B、C,线路断路,无法实现联动控制,故选项B、C不符合题意。
选项D,模块存在故障,无法实现复位,故选项D符合题意。
选项E,总线隔离器动作,设备被隔离,无法动作,且会有其他设备报故障,故选项E不符合题意。
本题由 老妖精消防 提供
第 20/41 题 【 多选题 】 报错
检查各建筑应急照明和疏散指示系统设置方式,符合规定的有( )。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,
3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:
4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
(1)应选择A型灯具。故选项B正确。
3.3.1 灯具的供电与电源转换应符合下列规定:
2.当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电。故选项A正确。
3.4.6 应急照明控制器的设置应符合下列规定:
1.系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控制室内。故选项D正确。
选项C、E,由于案例背景描述的信息不足,所以无法判断是否符合要求,故选项C、E不宜选择。
本题由 老妖精消防 提供
第 21/41 题 【 多选题 】 报错
宿舍楼将原有大房间改造间隔为2个小房间,每层新增12间宿舍,拟在每间宿舍增设1只火灾探测器,下列做法中,符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)要求的有( )。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

参《火灾自动报警系统设计规范》,
3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。(15+12)×6=162点<Min(200,256×0.9),故选项E正确。
5.2.2 下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:
1.饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。宿舍楼宜选用点型感烟火灾探测器,故选项A错误。
11.2.2 报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
11.2.3 线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。故选项C正确。
选项B,新增的探测器可直接与本楼层报警总线连接,故选项B正确。
选项D,15+12=27<32,设置1个短路隔离器即可,增设1个没问题,故选项D正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 22/41 题 【 多选题 】 报错
实验楼感烟火灾探测器未报警,可能的原因有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

选项A、B、C,探测器损坏、探测器防虫网堵塞和探测器地址编码未注册均可能会导致该感烟探测器未报警,故选项A、B、C符合题意。
选项D,二层联动控制电源线路故障会导致整层探测器均不报警,故选项D不符合题意。
选项E,火灾报警控制器故障将无法确认其他探测器报警信号正常,故选项E不符合题意。
本题由 老妖精消防 提供
第 23/41 题 【 多选题 】 报错
各消防控制室具有消防报警信息显示与控制功能,下列信息显示与控制功能符合现行国家标准要求的有( )。
正确答案: ABE 加入错题

试题解析

参《火灾自动报警系统设计规范》3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
2.主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。故选项A、B、E正确,选项D错误。
参《建筑防烟排烟系统技术标准》图集可知,当设置两个及两个以上消防控制室时,对于共用的消防设备,如多栋建筑共用的消防水泵设备,应由主消防控制室控制;对于仅供建筑单体使用的消防设备如消防风机设备应由该建筑内消防控制室控制。背景描述了各栋建筑分别设置了火灾自动报警系统,即不属于共用的消防设备。故选项C错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 24/41 题 【 材料题 】 报错

第四题
某餐饮建筑,2020年竣工并投入使用,地上5层,地下3层,每层层高4.8m,每层建筑面积4000m²。建筑四周设置了宽度为7m的环形消防车道,消防车道靠外墙一侧的边缘距离餐饮建筑5m。该建筑各建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表4-1。餐饮建筑外墙采用玻璃幕墙,室内设置空调系统。该建筑地上一~五层使用功能均为餐厅和餐厅包房,餐厅包房均具有卡拉OK功能。地下一层使用功能为厨房,并设有消防控制室、消防水泵房等设备用房,上述房间的隔墙均采用120mm厚普通黏土砖墙,地下二层和地下三层为汽车库。厨房操作间靠近顶板处设置93℃自动喷水灭火系统洒水喷头。厨房灶具使用管道天然气做燃料,天然气管道由室外地下直接穿墙进入厨房。该建筑内设有3部客用电梯由地下三层通至各层,疏散楼梯均采用封闭楼梯间。该建筑设置了室内、外消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统,排烟系统,消防应急照明和疏散指示系统及灭火器。


表4-1 建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)



根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018年版)规定的建筑分类,该建筑类别是什么?耐火等级为几级?

正确答案: 加入错题

试题解析

(1)建筑类别:多层公共建筑。
(2)耐火等级:一级。
本题由 老妖精消防 提供
第 25/41 题 【 材料题 】 报错
地下三层~地上一层每层至少应划分几个防火分区?
正确答案: 加入错题

试题解析

(1)地下二三层:至少划分为1个防火分区。(分析:2000×2=4000m²)
(2)地下一层:
①当厨房面积≤2000m²时,至少划分为3个防火分区。
②当厨房面积>2000m²时,至少划分为4个防火分区。
(3)地上一层:至少划分为1个防火分区。(分析:2500×2=5000m²)
本题由 老妖精消防 提供
第 26/41 题 【 材料题 】 报错
地下一层厨房灶具使用管道天然气,应采取哪些防火防爆措施?
正确答案: 加入错题

试题解析

(1)设置可燃气体检测报警装置,采用甲烷探测器并布置在厨房顶部。
(2)排油烟罩及烹饪部位设置能联动切断燃气输送管道的自动灭火装置,其报警信号反馈至消防控制室。
(3)管道在进入建筑物前设置手动和自动切断装置。
(4)厨房应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗采用乙级防火门、窗。
(5)采用具有熄火保护装置的燃具。
(6)应设置独立的通风系统。
本题由 老妖精消防 提供
第 27/41 题 【 材料题 】 报错
该建筑具有卡拉OK功能的餐厅包房,应采取哪些建筑防火安全措施?
正确答案: 加入错题

试题解析

(1)地上一~三层宜布置靠外墙部位;四五层一个包房的建筑面积不应大于200m²。
(2)包房不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。
(3)包房之间及与建筑其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙分隔,墙上的门和与其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
(4)顶棚应采用A级材料装修,其他部位应采用不低于B₁级的装修材料。
(5)内保温及外保温应采用不燃材料。
本题由 老妖精消防 提供
第 28/41 题 【 材料题 】 报错
指出该建筑在安全疏散方面存在的问题并说明理由。
正确答案: 加入错题

试题解析

问题1:地下采用封闭楼梯间;
理由:地下为3层,应采用防烟楼梯间。
问题2:地上地下共用楼梯,且在首层未做分隔。
理由:地上地下不应共用楼梯,且在首层应采用耐火极限不低于2h防火隔墙和乙级防火门分隔。
问题3:消控室、消防水泵房未直通室外。
理由:应直通室外或安全出口。
本题由 老妖精消防 提供
第 29/41 题 【 材料题 】 报错
该建筑内还应增设哪些消防设施和灭火救援设施?
正确答案: 加入错题

试题解析

(1)消防设施:火灾自动报警系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、消防专线电话及消防应急广播,防烟楼梯间应设防烟系统。
(2)灭火救援:地下部分应设置消防电梯,地上部分应设置灭火救援窗。
本题由 老妖精消防 提供
第 30/41 题 【 材料题 】 报错

第五题
某写字楼,地上12层,建筑高度为48m,每层建筑面积为1500m²,该写字楼设置了火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统和气体灭火系统等建筑消防设施,并配置了灭火器。标准层每层设3个灭火器配置点,每个配置点配置2具MF/ABC4灭火器,最大保护距离为19m。地上三层局部设置了2个数据机房,1#和2#数据机房采用一套组合分配IG541 混合气体灭火系统保护,储瓶间设置在地上三层楼梯口旁的房间内,储瓶间内安装40个80L的灭火剂瓶组,设计储存压力为20.0MPa,系统组成示意图见图5-1。



某消防技术服务机构承担了该写字楼建筑消防设施的维护保养工作。2022年8月,制定了维护保养方案并进行检测。数据机房气体灭火系统和灭火器配置的检测情况如下:
(1)2个数据机房之间采用8mm厚钢化玻璃作为分隔墙,墙上安装面积为2m²的平开玻璃门。泄压口设置在数据机房靠近顶板的下方,泄压口上安装了防止飞虫、小动物侵入的钢化玻璃罩。2个数据机房共用空气调节系统,通风管道在进入防护区的隔墙处设置了防火阀。
(2)对2#数据机房的气体灭火系统进行模拟启动试验,自动状态下,触发防护区内2只独立的火灾探测器,气体灭火控制器延时时间结束后,仅电磁阀动作。
(3)对1#数据机房进行模拟喷气试验,采用1个与IG541灭火剂储瓶容积和压力均相同的氮气储气瓶进行系统模拟喷气试验,延时时间、联动控制及显示功能满足标准要求。
(4)核实灭火器的配置情况,并对灭火器的外观进行了检查。
(5)消防技术服务机构维护保养方案中,将全部灭火器一次性送修,维修完毕后重新布置到原配置点。

1#数据机房气体灭火系统模拟喷气试验的具体做法是否正确?说明理由。

正确答案: 加入错题

试题解析

(1)不正确。
(2)理由:
①IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。
②试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个。40×5%=2个。
本题由 老妖精消防 提供
第 31/41 题 【 材料题 】 报错
指出两个数据机房之间建筑分隔做法和泄压装置是否存在问题?说明理由。
正确答案: 加入错题

试题解析

(1)两个数据机房之间建筑分隔做法不合理。
理由:
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h。而钢化玻璃遇到火高温时会爆裂,不满足分隔要求。
(2)泄压装置安装高度合理,但设置钢化玻璃罩不合理。
理由:
①IG541气体灭火系统泄压装置的安装高度没有要求。
②防护区压力升高到设定值后泄压口自动打开释放压力,设置钢化玻璃罩会影响泄压口的开启。
本题由 老妖精消防 提供
第 32/41 题 【 材料题 】 报错
消防技术服务机构维护保养方案中,灭火器送修的做法是否正确?说明理由。
正确答案: 加入错题

试题解析

(1)将全部灭火器一次性送修,不正确。
理由:每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。
(2)维修完毕后重新布置到原配置点,正确。
理由:检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。
本题由 老妖精消防 提供
第 33/41 题 【 材料题 】 报错
根据图5-1示意图,当1#数据机房发生火灾,哪个启动气瓶应动作?当2#数据机房发生火灾,哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?
正确答案: 加入错题

试题解析

(1)当1#数据机房发生火灾,B启动气瓶应动作。
(2)当2#数据机房发生火灾,1~20号钢瓶应喷放IG541混合气体。
本题由 老妖精消防 提供
第 34/41 题 【 材料题 】 报错
该写字楼标准层灭火器配置是否符合要求?说明理由。
正确答案: 加入错题

试题解析

(1)符合要求。
(2)理由:
①Q=K·S/U=0.5×1500÷75=10A。10A÷3≈3.3A ,进位取整为4A。每个点配置2具MF/ABC4灭火器满足4A的要求。
②灭火器最大保护距离为19m,满足规范最大保护距离20m的要求。
本题由 老妖精消防 提供
第 35/41 题 【 材料题 】 报错
2#数据机房气体灭火系统的模拟启动试验,应联动的设备有哪些?
正确答案: 加入错题

试题解析

(1)触发1只探测器后,启动防护区内部的警报器。
(2)触发2只探测器后,关闭空气调节系统及隔墙上的防火阀、启动电磁阀。
本题由 老妖精消防 提供
第 36/41 题 【 材料题 】 报错

第六题
某印刷厂坐落在北方严寒地区,2022年3月投入使用。印刷厂地上2层,每层层高6m无吊顶,使用功能为纸制品印刷;地下一层层高4.2m,使用功能为车库。该建筑耐火等级为一级,除地下车库外均设置采暖设备。
印刷厂室内、外消防给水共用消防水池并设在室外地下,消防水泵房贴临消防水池设置在地下一层,印刷厂屋顶设高位消防水箱间,高位消防水箱处于最低有效水位时,地上二层室内消火栓静水压力为0.12MPa。室内、外消火栓系统合用管网和消防水泵,消防水泵采用1用1备方式,单台水泵流量50L/s,扬程60m。自动喷水灭火系统水泵采用1用1备方式,单台水泵流量系统水泵采用1用1备方式,单台水泵流量75L/s,扬程70m。地下车库室内采用干式消火栓系统,干式消火栓系统管网有2路供水管与水泵房连接,供水管采用电动阀作为快速启闭装置。印刷厂设置预作用自动喷水灭火系统。
某消防技术服务机构按规定对该建筑消防设施进行检查与测试,现场检查结果如下:
(1)测试地上一层室内消火栓,连接水带、水枪喷水2min后,测试人员通过消火栓压力测试装置显示出水压力未达到设计值,经核实消防水泵未启动。
(2)通过消防控制室手动启动地下干式消火栓系统电动阀,开启时间45s。按下地下车库室内消火栓按钮直接开启电动阀,电动阀无法打开。
(3)地下车库按中危险Ⅱ级设计闭式泡沫-水喷淋自动喷水灭火系统,查阅供货资料表明泡沫液为6%水成膜氟蛋白泡沫液。
(4)预作用报警阀组示意图见图6-1。




指出图6-1中编号1~8组件的名称,并说明其主要功能。

正确答案: 加入错题

试题解析

1.编号1是雨淋阀,主要功能:控制水进入系统侧。
2.编号2是供水侧控制阀(信号阀),主要功能:系统检修时用,关闭时发出电信号。
3.编号3是水力警铃,主要功能:启动时报警。
4.编号4是报警阀压力开关,主要功能:启动消防水泵。
5.编号5是电磁阀,主要功能:接收控制信号自动开启阀组。
6.编号6是单向阀,主要功能:准工作状态下闭合,防止系统侧气体泄漏。
7.编号7是手动快开阀,主要功能:现场手动开启阀组。
8.编号8是压力腔压力表,主要功能:监测控制腔水压。
本题由 老妖精消防 提供
第 37/41 题 【 材料题 】 报错
干式消火栓系统电动阀的检测结果是否正确?说明理由。
正确答案: 加入错题

试题解析

1.不正确:电动阀开启时间45s。
理由:电动阀开启时间不大于30s。
2.不正确:按下消火栓按钮无法直接打开电动阀。
理由:按下消火栓按钮后,可直接开启干式消火栓系统的快速启闭装置(电动阀)。
本题由 老妖精消防 提供
第 38/41 题 【 材料题 】 报错
简述印刷车间预作用自动喷水灭火系统的工作原理。
正确答案: 加入错题

试题解析

单联锁预作用系统工作原理如下:
1.准工作状态下,由高位消防水箱维持预作用报警阀入口前的管道水压。
2.发生火灾时,由火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀和快速排气阀前的电动阀,配水管道开始排气、充水。
3.相关连锁启泵组件动作后连锁启动消防水泵,并使系统在闭式喷头动作前提前转换为湿式系统。
4.待现场闭式喷头爆破后,立即喷水灭火。
5.火灾扑灭后,人工停泵,并恢复系统。
本题由 老妖精消防 提供
第 39/41 题 【 材料题 】 报错
闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统使用的泡沫液是否正确?说明理由。
正确答案: 加入错题

试题解析

不正确。
理由:当采用非吸气型泡沫产生装置时,可选用3%型水成膜泡沫液。
本题由 老妖精消防 提供
第 40/41 题 【 材料题 】 报错
分析消火栓合用消防水泵未启动的原因。
正确答案: 加入错题

试题解析

1.消防水泵本身故障或损坏。
2.消防水泵控制柜未设置在“自动”状态。
3.消防水泵控制柜至水泵的控制线路故障。
4.流量开关故障或启动流量值设定不正确。
5.低压压力开关故障或设定值不正确。
6.供电电源故障或未通电。
本题由 老妖精消防 提供
第 41/41 题 【 材料题 】 报错
印刷车间如何选用洒水喷头?
正确答案: 加入错题

试题解析

1.顶板形式、系统类型:选直立型、干式下垂型、闭式喷头。
2.动作温度:68℃。
3.流量系数:严重危险级Ⅰ级,K>80。
4.响应时间:标准响应喷头。
5.覆盖面积:标准或扩大覆盖面积洒水喷头。
本题由 老妖精消防 提供