第 1/30 题 【 多选题 】 报错

第一题

某大型商业综合体,总建筑面积210000平方米,整体建筑包括东西两塔和底层商业裙房,其中东塔为公寓,西塔为办公楼,商业裙房地上5层,地下2层。其中地下一层和地下二层为设备用房、停车场,地上一层为消控制室、小型商业铺面,地上二层为超市、小商铺、营业厅等,地上三层为儿童活动场所、小商铺。地上四层为餐饮场所、地上五层为电影院、健身房、KTV等。地下一层设置充电桩,每个分隔集中布置的充电设施区防火单元的建筑面积为1500㎡,地下二层设置的充电桩每个分隔集中布置的充电设施区防火单元的建筑面积为1000㎡。裙房四层除个别餐饮场所采用15kg瓶装液化石油气、电加热外,其他餐饮场所均采用天然气管道集中供气。

单位的消防安全管理由建设单位下属的××物业公司统一管理。物业公司总经理为该大型商业综合体的主要负责人,副总经理负责整体的消防安全管理,,建立了消防安全管理制度,成立了志愿者消防组织,明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中的定了产权人、承租人的消防安全管理职责,明确了物业公司有权督促落实。

物业公司安排4个持有中级消防设施操作员证书的人人24h两班倒负责消防控制室值班,营业期间,负责日常巡查的值班人员每2h进行一次巡查。物业公司建立了符合规定的微型消防站。

某日消防监督人员在检查中发现:该建筑正在进行外墙外保温脱落的修补工作,商场正常营业。商场通往二层的楼梯平台上放置有大量废弃广告牌。在检查厨房油烟管道时发现管道内部积垢很厚,经过询问负责人员得知上次清洗是6个月之前。在检查防火巡查和检查的相关记录时发现,对于建筑消火栓单项检查的最近两次相邻时间为3个月,对建筑消防设施的联动检查最近的记录是10个月之前。另外,根据相关记录发现,消防安全责任人和安全管理人每年的3月和9月接受参加一次消防安全教育培训。从业员工在每年的4月和10月接受一次消防培训。

根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1.根据《中华人民共和国消防法》,对该建筑商场通往二层的楼梯平台上放置有大量废弃广告牌的情形,处罚正确的有(   )。

正确答案: BD 加入错题

试题解析

中华人民共和国消防法》第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;B正确,D正确。

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。故本题选择BD选项。

本题由 老妖精消防 提供
第 2/30 题 【 多选题 】 报错

2.根据《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T3019-2023,关于该建筑的消防安全责任和消防安全职责,正确的有(   )。

正确答案: CE 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T3019-2023, 5.1 大型商业综合体的产权单位、使用单位是大型商业综合体消防安全责任主体,对大型商业综合体的消防安全工作负责。大型商业综合体的产权单位、使用单位可以委托物业服务企业等单位提供消防安全管理服务,但应在委托合同中约定具体服务内容。A选项错误。


1.大型商业综合体的产权单位、使用单位应明确消防安全责任人、消防安全管理人,设立消防安全工作归口管理部门,建立健全消防安全管理制度,逐级细化明确消防安全管理职责和岗位职责,并签订消防安全责任书。大型商业综合体的消防安全责任人、消防安全管理人和消防安全工作归口管理部门应向当地消防救援机构报备。B选项错误。


消防安全责任人应由产权单位、使用单位的法定代表人、主要负责人或实际控制人担任,非法人单位应由主要负责人担任。消防安全管理人应由消防安全责任人任命,负责组织实施本单位的消防安全管理工作。D选项错误,C、E选项正确。故本题选择CE选项。

本题由 老妖精消防 提供
第 3/30 题 【 多选题 】 报错

3.在场所布置上,该大型商业综合体的下列哪些行为不符合相关规定(   )。

正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018可知:充电设施当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下,布置在地下时,每个每个分隔集中布置的充电设施区防火单元的最大允许建筑面积为1000㎡。A错误,B正确。根据《大型商业综合体安全管理规则》:儿童活动场所,包括儿童培训机构和设有儿童活动功能的餐饮场所,不应设置在地下、半地下建筑内或建筑的四层及四层以上楼层可知C选项错误。大型商业综合体内餐饮场所需要满足:1.餐饮场所宜集中布置在同一楼层或同一楼层的集中区域;2.餐饮场所严禁使用液化石油气及甲、乙类液体燃料;3.餐饮场所使用天然气作燃料时,应当采用管道供气。设置在地下且建筑面积大于150平方米或座位数大于75座的餐饮场所不得使用燃气;4.不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施,可知D、E选项错误。故本题选择ACDE。

本题由 老妖精消防 提供
第 4/30 题 【 多选题 】 报错

4.下列关于消防控制室值班制度及值班人员的职责说法正确的有(   )。

正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023,11.1大型商业综合体消防控制室值班人员应实行每日24h不间断值班制度,每班不应少于2人,每班应明确1名负责人。

消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应立即确认,如果确认发生火灾,应立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。

消防控制室值班人员值班期间,应随时检查消防控制室设施设备运行情况,做好消防控制室火警、故障和值班记录,对不能及时排除的故障应及时向消防安全工作归口管理部门报告。

11.2消防控制室值班人员应持有相应的消防职业资格证书。故本题选择BCD选项。

本题由 老妖精消防 提供
第 5/30 题 【 多选题 】 报错

5.根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023规定,下列对于微型消防站相关规定正确的是(   )。

正确答案: BCE 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023,大型商业综合体的建筑面积大于或等于200000m²时,应当至少设置2个微型消防站。A错误,B正确。微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不应由消防控制室值班人员兼任,C正确,D错误。专职消防队、微型消防站应由大型商业综合体产权单位、使用单位和委托管理单位负责日常管理,并宜与周边其他单位专职消防队、微型消防站建立联动联防机制,保持与辖区消防救援站24h信息联络通畅,E正确。故本题选择BCE选项。

本题由 老妖精消防 提供
第 6/30 题 【 多选题 】 报错

6.根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023规定,对于大型商业综合体的外墙外保温的相关要求正确的是(   )。

正确答案: BD 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023:10.13 设有建筑外墙外保温系统的大型商业综合体采取的措施:

a)应在主入口及周边相关醒目位置,设置提示性和警示性标识,标示外墙保温材料的燃烧性能、防火要求;B正确。

b)外墙外保温系统破损、开裂和脱落的,应及时修复;

c)在进行外保温系统施工时,应采取禁止或者限制使用该建筑的有效措施;A错误。

d)不准许使用易燃、可燃材料作为建筑外墙保温材料;C错误。

e)不准许在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹,不准许在其外墙周围堆放可燃物;D正确。

f)对于使用难燃外墙保温材料且采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的建筑,不准许在其外墙动火用电。E错误。

本题由 老妖精消防 提供
第 7/30 题 【 多选题 】 报错

7.根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023规定,下列关于该建筑用火用电安全管理说法正确的有(   )。

正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023:大型商业综合体应建立用火、动火安全管理制度,并应明确用火、动火管理的责任部门和责任人以及用火、动火的审批范围、程序和要求等内容。

电气焊工、电工、易燃易爆危险物品管理及操作人员应持证上岗,执行有关消防安全管理制度和操作规程,落实作业现场的消防安全措施。电工应熟练掌握确保消防电源正常工作以及切断非消防电源的技能。A正确、D正确。大型商业综合体内的场所营业期间不准许进行动火作业;用火、动火作业应经消防安全责任人审批同意方可进行,B错误。电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示,E正确。需要动火作业的区域,应采用石膏板等不燃材料与周边区域进行分隔,C错误。故本题选择ADE选项。

本题由 老妖精消防 提供
第 8/30 题 【 多选题 】 报错

8.根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023,该物业公司总经理应当履行的消防安全职责有(   )。

正确答案: BC 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023:消防安全责任人的消防安全职责

消防安全责任人应贯彻执行消防法律法规,保证大型商业综合体符合国家消防技术标准,掌握本单位的消防安全情况,全面负责本单位的消防安全工作,并应履行下列消防安全职责:

制定和批准本单位的消防安全管理制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案,确定逐级消防安全责任,进行消防工作检查考核,保证各项规章制度落实

统筹安排本单位经营、维修、装修、改建、扩建等活动中的消防安全管理工作,批准年度消防工作计划

为消防安全管理提供必要的经费和组织保障

建立消防安全工作例会制度,定期召开消防安全工作例会,定期听取单位消防安全状况汇报,研究本单位消防工作,处理涉及消防经费投入、消防设施和器材购置、火灾隐患整改等重大问题,研究、部署、落实本单位消防安全工作计划和措施

定期组织防火检查,督促整改火灾隐患

定期参加消防安全教育培训

依法建立专职消防队或志愿消防队(微型消防站),并配备相应的消防设施和器材

组织制定灭火和应急疏散预案,并定期组织实施演练

消防安全管理人的消防安全职责

消防安全管理人对消防安全责任人负责,应具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力,宜取得注册消防工程师执业资格或者工程类中级以上专业技术职称,并应履行下列消防安全职责:

拟订年度消防安全工作计划,组织实施日常消防安全管理工作

组织制定消防安全管理制度和消防安全操作规程,并检查督促落实

拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案

建立消防档案,确定本单位的消防安全重点部位,设置消防安全标志

组织实施防火巡查、检查和火灾隐患排查整改工作

组织实施对本单位消防设施和器材、消防安全标志的维护保养,确保其完好有效和处于正常运行状态,确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通

组织本单位员工开展消防安全宣传教育和培训,拟定灭火和应急疏散预案,组织灭火和应急疏散预案的演练和实施

管理专职消防队或志愿消防队,组织开展日常业务训练和初起火灾扑救

定期向消防安全责任人报告消防安全状况,及时报告涉及消防安全的重大问题

完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作

故本题选择BC选项。

本题由 老妖精消防 提供
第 9/30 题 【 多选题 】 报错

9.根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023规定,下列关于消防监督人员的检查结果不符合规定的有(   )。

正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体安全管理规则》XF/T3019-2023:厨房及公共区域的油烟管道应根据油烟积聚情况合理确定油烟管道清洗频次,但应至少每季度清洗一次,A错误。14.3大型商业综合体应定期组织开展消防联合检查,每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查,每半年应至少进行一次建筑消防设施联动检查。B正确、C错误。15.3 大型商业综合体产权单位、使用单位和委托管理单位的消防安全责任人、消防安全管理人以及消防安全工作归口管理部门的负责人上岗前应接受消防安全教育培训,平时应至少每半年接受一次消防安全教育培训,培训内容应至少包括建筑整体情况,单位人员组织架构、灭火和应急疏散指挥架构,单位消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案等。15.4 从业员工及兼职人员应在入职或转岗3日内进行上岗前消防培训,在职期间应至少每半年接受一次消防安全教育培训。D、E错误。

本题由 老妖精消防 提供
第 10/30 题 【 多选题 】 报错

第二题

某综合楼,建筑高度为89.3m,长150m,宽25m。地上25层,1~4层和裙房(建筑面积为18000㎡)为商场,层高为5m,设置了贯通1~4层的中庭,中庭与周围商铺设置了防火卷帘进行分隔,5层及以上为办公楼,层高为3.3m。地下一层为汽车库与设备用房,层高为4m。

室外消火栓由市政管网直接供水,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,每层布置的消火栓个数均为偶数。屋顶设置高位消防水箱,其最低有效水位标高为+97m,最高有效水位标高为+99m,进水管管径为DN65。各层室内消火栓栓口距离楼地面的高度均相等。最不利点消火栓标高为+87.1m。首层室内地面标高为±0.00m。消火栓泵设置在地下一层的设备用房内,其水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间。

该建筑室内、外消火栓系统的设计流量均为30L/s,室内消火栓系统的火灾延续时间均按3h计。商场中庭部分设置了自动消防水炮灭火系统,设计流量为20L/s。专为中庭部分防火卷帘降温的水幕系统的设计流量为10L/s。建筑内地上部分除中庭外其余部分全部设置了湿式自动喷水灭火系统,设计流量为35L/s。

地下部分设置了预作用自动喷水灭火系统,设计流量为25L/s,汽车库划分防火分区时,由于有困难在其防火墙上的开口部位采用防火分隔水幕替代,其设计流量为20L/s。该建筑消防供水由消防水池提供。消防水池有两路持续可靠补水,补水量分别为40m³/h和45m³/h,并且该消防水池分为两格,同时距离该建筑30m处设有一个市政消火栓。该市政消火栓设置在消防扑救面相邻的一侧。

某次消防设施检测机构在对该建筑进行消防检查时,发现如下情况:

(1)打开屋顶试验消火栓进行放水,消火栓能正常出水,但消防水泵未正常启动,然后检测人员通过消防水泵控制柜手动启泵,发现消火栓泵能顺利开启。通过检查发现消火栓系统出水干管上压力开关动作正常。高位消防水箱流量开关未动作。

(2)溢流管直径为出水管管径的1.5倍。

(3)室内消火栓系统有3台消防泵,功率为200kW,电源采用双电源。对它们进行检测,三台水泵的直接启动时间为38s、46s和58s;消防水泵双电源自动切换时间为4s。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1.该建筑设计的单座消防水池的有效容积符合现行国家标准的有(   )。

正确答案: BCD 加入错题

试题解析

(1)室内地上部分:室内消火栓设计流量为30L/s,火灾延续时间为3h。自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。故灭火系统取湿式自动喷水灭火系统,流量为35L/s,火灾延续时间为1h。为防火卷帘降温的水幕系统的火灾延续时间为3h,故室内商场部分的消防用水量为:3.6*30*3+3.6*35*1+3.6*10*3=558m³。

(2)室内地下部分:室内消火栓设计流量为30L/s,火灾延续时间为3h。预作用自动喷水灭火系统,设计流量为25L/s,火灾延续时间为1h,防火分隔水幕,设计流量为20L/s,火灾延续时间为3h。故室内地下部分的消防用水量为:3.6*30*3+3.6*25*1+3.6*20*3=630m³。

(3)补水量:当消防水池满足两路可靠补水时,按小的计算,故补水量为40*3=120m³。

故消防水池的最小有效容积应为630-120=510m³。又因该消防水池分为两格,故该消防水池的有效容积未超过1000m³。本题答案为BCD。

本题由 老妖精消防 提供
第 11/30 题 【 多选题 】 报错

2.下列选项对该建筑消防设施的设置方案,不符合现行国家标准要求的是(   )。

正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

根据题干描述,水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.9,消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。A错误。

该建筑商店部分的面积为150×25×4+18000=33000㎡,故高位消防水箱的有效容积不应低于50m³,B错误。

由于该建筑室外消火栓系统的设计流量为30L/s,同时距离该建筑30m处设有一个市政消火栓可以作为室外消火栓系统使用,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。故至少应设置(30-15)/15=1个室外消火栓。

又因建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个,根据室外消火栓的保护半径及间距进行校核,在消防扑救面一侧设置两个室外消火栓可能满足要求。故至少应在消防扑救面一侧设置两个室外消火栓。C错误。

市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,D正确。

消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。E错误。本题答案为ABCE。

本题由 老妖精消防 提供
第 12/30 题 【 多选题 】 报错

3.为保证该建筑最不利点消火栓处的静水压力要求,下列设计方案不符合现行国家标准的有(   )。

正确答案: ACD 加入错题

试题解析

该建筑属于一类高层公共建筑,故最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于0.10MPa。又因该建筑高位消防水箱的最低有效水位标高为+97m,最不利点消火栓标高为+87.1m。两者之间高差为9.9m。由高差产生的静压为0.099MPa,不满足规范要求,故该建筑应设置稳压泵或者抬高消防水箱。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.3-3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。本题答案为ACD。

本题由 老妖精消防 提供
第 13/30 题 【 多选题 】 报错

4.下列关于该建筑消防水泵的说法,正确的有(   )。

正确答案: CDE 加入错题

试题解析

消防泵的启泵时间:不大于132kW的消防水泵的启动时间不大于30s,大于132kW的消防水泵的启动时间不大于55s,故选项A错误,选项C正确;双电源切换时间不大于2s,故选项B错误;消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,故选项D正确;火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,故选项E正确。

本题由 老妖精消防 提供
第 14/30 题 【 多选题 】 报错

5.针对消防检查时,消火栓泵未正常启动的可能原因有(   )。


正确答案: BE 加入错题

试题解析

A错误,消火栓泵的启动是由出水干管上的压力开关或高位消防水箱的流量开关连锁启动的,与消防联动控制器是否处于手动状态无关。

B正确。消防水泵控制柜处于手动控制状态时,即使有压力开关信号输入也不会启动。

C错误,题干中已说明消火栓系统出水干管上压力开关动作正常,故不可能压力开关损坏。

D错误,高位消防水箱流量开关未动作,故不能判断是否与消防水泵控制柜连线故障。

E正确,压力开关与消防水泵控制柜连线故障,可能导致消火栓泵不能正常启动。

本题答案为BE。



本题由 老妖精消防 提供
第 15/30 题 【 多选题 】 报错

6.下列关于该建筑室内消火栓的说法,正确的是(   )。

正确答案: BDE 加入错题

试题解析

参《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。故选项A错误。

7.4.10 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;故选项B正确。

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;故选项C错误

2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。故选项D正确。

7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:

1 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;故选项E正确。

本题由 老妖精消防 提供
第 16/30 题 【 多选题 】 报错

7.如果该建筑增设了稳压泵,下列关于该建筑消火栓系统分区供水的说法中,正确的是(   )。

正确答案: BD 加入错题

试题解析

由于该建筑最不利点消火栓栓口静压应大于0.15MPa。

最不利点消火栓标高为+87.1m,根据题干可知该消火栓距离楼地面为1.1m,故最不利点消火栓距离该建筑首层室内消火栓的高度为87.1-1.1=86m,当最不利点消火栓栓口静压大于0.15MPa时,该建筑内首层消火栓栓口静压大于0.15+0.86=1.01MPa。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》6.2.1符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:(2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa。A错误。

6.2.2分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。B、D正确。

6.2.3-1当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱。故选项C错误。

  3 当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动;故选项E错误。

本题答案为BD。


本题由 老妖精消防 提供
第 17/30 题 【 多选题 】 报错

8.下列关于消防给水及消火栓系统维护管理周期的说法错误的是(   )。

正确答案: ADE 加入错题

试题解析

A错误,每周模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次;

D错误,在冬季每天对消防储水设施进行室内温度和水温检测;

E错误,每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。

本题答案为ADE。

本题由 老妖精消防 提供
第 18/30 题 【 多选题 】 报错

9.下列关于高位消防水箱相关管路的设计方案,符合现行国家标准的有(   )。

正确答案: CDE 加入错题

试题解析

高位消防水箱进水管管径为DN65,溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,故溢流管直径至少为DN130,又因题干中说明溢流管直径为出水管管径的1.5倍,高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100,故溢流管直径不应小于DN150。

溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。故溢流管喇叭口直径不应小于DN225~DN375。本题答案为CDE。

本题由 老妖精消防 提供
第 19/30 题 【 多选题 】 报错

第三题

某高校院区内设有主教学楼、图书馆、实验楼、体育馆、宿舍楼、食堂等多栋建筑,主教学楼建筑高度为60m,建筑面积为62000m²;图书馆建筑高度为24m,建筑面积为12000m²;实验楼建筑高度为18m,建筑面积为6000m²;体育馆建筑高度为16m,建筑面积为11000m²;宿舍楼建筑高度为22m,建筑面积为7500m²;食堂建筑高度为12m,建筑面积为4500m²。以上建筑分别设置了火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统等建筑消防设施。

火灾自动报警系统主消防控制室设置在主教学楼,图书馆、实验楼和体育馆分别设置了分消防控制室。宿舍楼共6层,每层设置25个报警点和1个短路隔离器,在宿舍楼一层门卫室安装1台单回路区域火灾报警控制器,该控制器最大容量为256点,在食堂(无人值班)设置1台单回路区域火灾报警控制器和1台可燃气体报警控制器。

某消防技术服务机构对该院区建筑消防设施进行了检测,检测过程及结果如下:

(1)在实验楼对二层所有感烟火灾探测器进行加烟气试验,发现1个感烟火灾探测器不能发出火灾报警信号,其他火灾探测器报警功能正常,经确认,未报警的火灾疏散探测器位于二层化学实验室。

(2)将主教学楼消防联动控制器设置在自动状态,检测火灾警报和消防应急广播系统的联动控制功能。

(3)模拟火灾状态,切断应急照明和疏散指示系统主电源,测量备用电源的连续供电时间。

(4)进行消防联动控制试验后,主教学楼火灾报警控制器(联动型)上显示1条非消防电源切断动作信息,复位后该动作信息无法消除。

根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1.关于该高校院区火灾自动报警系统的说法,正确的有(    )。

正确答案: AD 加入错题

试题解析

参《火灾自动报警系统设计规范》,

选项A,消防水泵、喷淋泵等重要设备应由主消控室进行控制,故A正确。

选项B,食堂可燃气体探测器的报警信号不可接入食堂区域火灾报警控制器,故B错误

选项C,根据背景描述,设置了1个主消防控制室及3个分消防控制室,故C错误

选项D,主教学楼消防控制室能控制实验楼送风机启动,故D正确。

选项E,各分控制室之间能互相传输、显示状态信息,但不能互相控制,故E错误。

本题由 老妖精消防 提供
第 20/30 题 【 多选题 】 报错

2.食堂区域火灾报警控制器设置在无人员值班的场所应满足下列条件(   )。

正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

参《火灾自动报警系统设计规范》,

6.1.4 集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,可设置在无人值班的场所:

1 本区域内无需要手动控制的消防联动设备。故A正确

2 本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示,且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号,并自动启动相应的消防设备。故B、C正确

3 设置的场所只有值班人员可以进入。故E正确


本题由 老妖精消防 提供
第 21/30 题 【 多选题 】 报错

3.宿舍楼将原有大房间改造为2个小房间,每层新增20间宿舍,拟在每间宿舍增设1只火灾探测器,下列做法中,符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)要求的有(    )。

正确答案: AD 加入错题

试题解析

参《火灾自动报警系统设计规范》,

选项A,新增加的火灾探测器可以采用点型感烟火灾探测器,故A正确。

选项B,新增加的火灾探测器直接与本楼层报警总线连接,导致本层报警总线超负荷,故B错误

选项C,新增加的探测器连接线路采用阻燃铜芯电线,应穿金属管明敷,故C错误

选项D,每层新增20个探测器,每层报警总线上应增设1个短路隔离器,故D正确。

选项E,新增加的火灾探测器直接与报警控制器连接,导致报警控制器超负荷,故E错误。

本题由 老妖精消防 提供
第 22/30 题 【 多选题 】 报错

4.主教学楼火灾警报、消防应急广播控制功能符合规定的有(    )。

正确答案: CDE 加入错题

试题解析

参《火灾自动报警系统设计规范》

选项A,不可以采用警铃作为火灾声警报器,故A错误。

选项B,模拟火情,火灾确认后,联动开启发生火灾的建筑内的所有火灾声光警报器,故B错误

选项C,消防应急广播的单次语音播放时间宜为 10s~30s ,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取 1 次火灾声警报器播放、1 次或 2 次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放,故C正确

选项D,消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播,故D正确。

选项E,在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音,故E正确。


本题由 老妖精消防 提供
第 23/30 题 【 多选题 】 报错

5.实验楼感烟火灾探测器未报警,正确的处理措施有(    )。

正确答案: ABE 加入错题

试题解析

实验楼感烟火灾探测器未报警,可以查看火灾报警控制器是否有故障报警,如有,查看报警类型,针对性排查。将探测器拆下来检查、清洁,重新安装,再加烟检测。故A、B正确。或者更换新的探测器加烟检测,故E正确。

本题由 老妖精消防 提供
第 24/30 题 【 多选题 】 报错

6.检查各建筑应急照明和疏散指示系统的安装质量,下列检查结果中,符合规范要求的是(   )。

正确答案: AC 加入错题

试题解析

参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,

选项A,安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m,故A正确。

选项B,实验室疏散通道的方向指示灯设置间距应为20m,灯的标志面与疏散方向垂直,故B错误

选项C,食堂餐厅、图书馆阅览室疏散通道的方向标志灯可以设置在疏散通道上方,故C正确

选项D,食堂地面设置的保持视觉连续的方向标志灯设置间距应≤3m,故D错误。

选项E,消防控制室内的应急照明灯不应使用插头连接在侧墙上部的插座上,故E错误。


本题由 老妖精消防 提供
第 25/30 题 【 多选题 】 报错

7.检查各建筑出口标志灯的设置,结果符合规定的有(   )。

正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,

4.5.10 出口标志灯的安装应符合下列规定:

1 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。

不应设置在主教学楼地下汽车库防火墙甲级防火门的上方,故D错误。

本题由 老妖精消防 提供
第 26/30 题 【 多选题 】 报错

8.对院区应急照明和疏散指示集中控制型系统控制功能的检测,结果符合规定的有(   )。

正确答案: ABE 加入错题

试题解析

参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

选项A,系统正常工作时集中电源应保持主电源输出,故A正确。

选项B,系统正常工作时非持续型照明灯的光源保持熄灭,持续型照明灯的光源保持节电点亮,故B正确

选项C,消防电源断电后,不是所有照明灯均持续点亮1h,故C错误

选项D,确认火灾后,实验室灯具光源点亮的响应时间为0.25s,故D错误。

选项E,确认火灾后,主教学楼灯具光源点亮的响应时间不超过5s,故E正确。


本题由 老妖精消防 提供
第 27/30 题 【 多选题 】 报错

9.检查各建筑应急照明和疏散指示系统的灯具,下列检查结果,符合规范要求的有(   )。

正确答案: AB 加入错题

试题解析

参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

选项A,照明灯选用非持续型灯具,标志灯选用持续型灯具,故A正确。

选项B,食堂地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具,故B正确

选项C,在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67,故C错误

选项D,设置在距地面8m及以下的灯具均应选择A型灯具,宿舍疏散走道及楼梯间应采用A型灯具,故D错误。

选项E,除地面上设置可以采用厚度≥4mm的钢化玻璃外,设置在距地面1m及以下不应采用易碎材料或玻璃材质,故E错误。


本题由 老妖精消防 提供
第 28/30 题 【 材料题 】 报错

第四题

某购物中心,一级耐火等级。地上7层,地下2层,层高5m。地上每层建筑面积15000m²。疏散通道上连通两个防火分区之间的防火门采用常开双扇甲级防火门。地上一到四层均为商店营业厅主营服装百货,五层为餐饮区,其中一个500m²的音乐餐厅附带卡拉OK功能。六层设置电影院,电影院内设置了3个面积为800m²的IMAX影厅和10个400m²的普通影厅。为了便于带孩子的顾客观影,在影院内设置了一个小型儿童游乐场。每个防火分区均设置了3部封闭楼梯间和1部消防电梯,消防电梯均从建筑首层直通顶层。消防电梯井井底设有排水井,排水井长宽高分别为2m、1.5m和0.6m,并设有排水量为5L/s的排水泵,消防电梯前室在首层通过35m的通道通向室外。

该建筑地下一层建筑面积22000m²,采用无门窗洞口的防火墙分隔成均不大于20000m²的2个区域,装修全部采用不燃、难燃材料;各防火分区通过避难走道进行疏散,避难走道设置2个直通地面的安全出口,其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道通地面的两个出口的距离分别为45m和65m,该避难走道采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与其他部位分隔。地下二层为设备用房,地下停车场等。该建筑内设置了灭火器、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和火灾自动报警系统等消防设施。某日,消防服务机构对该建筑内的消防设施和营业厅装修进行检查时发现:

(1)避难走道处仅在前室设置了机械加压送风系统。各用房区域内设置了机械排烟系统,排烟口与最近安全出口相邻边缘的距离为1.4m,测试机械补风口的风速为8m/s。

(2)地上商店营业厅的顶棚采用石膏板吊顶,墙面采用纸质壁纸装修,地面采用红色阻燃地毯(难燃性)铺设;避难走道采用矿棉板进行墙面装修;建筑外墙外保温系统采用胶粉聚苯颗粒保温材料,并设置了厚度均为10mm的不燃材料防护层。

(3)常开的双扇甲级防火门两个门扇在火灾时具有自动同时关闭的功能。

根据以上材料,回答下列问题(22分)

       1.确定该建筑的建筑分类,地下一层至地上四层每层应至少划分几个防火分区?

2.分析该建筑平面布置及防火分隔存在哪些问题,并说明理由。

3.分析该建筑救援设施方面存在的问题,并说明理由。

4.指出该建筑防排烟系统存在的问题,并说明理由。

5.该建筑在装修和保温方面存在哪些问题?根据《高层民用建筑消防安全管理规定》,该建筑在外墙上安装广告牌时,是否可以动火用电,并说明理由。

       6.常开的双扇甲级防火门两个门扇在火灾时具有自动同时关闭的功能,是否合理?检测人员应如何对该防火门进行测试。

正确答案: 加入错题

试题解析

1.确定该建筑的建筑分类,地下一层至地上四层每层应至少划分几个防火分区?

①建筑类别:一类高层公共建筑(分析:该商场属于重要公共建筑,建筑高度大于24m属于一类高层公共建筑)

②防火分区:

地下一层:每层应至少划分11个防火分区;

地上一层至地上四层:每层应至少划分5个防火分区。

 

2.分析该建筑平面布置及防火分隔存在哪些问题,并说明理由。

问题①:五层为餐饮区,其一个500m²的音乐餐厅附带卡拉OK功能;不合理。

理由:歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应超过200m²。

问题②:电影院内设置了3个面积为800m²的IMAX影厅;不合理。

理由:电影院布置在四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于400m²。

问题③:在影院内设置了一个小型儿童游乐场;不合理。

理由:电影院在六层,儿童活动场所应设置在一、二级耐火等级建筑的首层、二层或三层。

问题④:避难走道采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与其他部位分隔;不合理。

理由:避难走道应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙与其他部位分隔。

 

3.分析该建筑救援设施方面存在的问题,并说明理由。

问题①:消防电梯均从建筑首层直通顶层;不合理。

理由:消防电梯应从地下二层直通至顶层。

问题②:排水井长宽高分别为2m、1.5m和0.6m,并设有排水量为5L/s的排水泵;不合理。

理由:消防电梯井井底的排水井的容量不应小于2m³,排水井容积为:2×1.5×0.6=1.8m³<2.0m³,故有问题,且排水泵的排水量不应小于10L/s。

问题③:消防电梯前室在首层通过35m的通道通向室外;不合理。

理由:消防电梯前室应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。

 

4.指出该建筑防排烟系统存在的问题,并说明理由。

问题①:该商业综合体避难走道处仅在前室设置了机械加压送风系统。

理由:由案例背景可知该避难走道总长超过60m,故应在其前室和走道内均设置独立的机械加压送风系统。

问题②:排烟口与最近安全出口相邻边缘的距离为1.4m。

理由:排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。

问题③:测试机械补风口的风速为8m/s。

理由:该大型商业综合体属于人员密集场所,人员密集场所机械补风口风速不宜大于5m/s。

 

5.该建筑在装修和保温方面存在哪些问题?根据《高层民用建筑消防安全管理规定》,该建筑在外墙上安装广告牌时,是否可以动火用电,并说明理由。

(1)装修问题:避难走道墙面装修材料采用矿棉板装修不符合要求。

(2)保温问题:①外墙外保温材料采用胶粉聚苯颗粒不符合要求;

②外墙外保温系统防护层首层厚度不符合要求。

(3)不可以在外墙上动火用电;

理由:对于使用难燃外墙外保温材料或者采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的高层民用建筑,禁止在其外墙动火用电。

 

6.常开的双扇甲级防火门两个门扇在火灾时具有自动同时关闭的功能,是否合理?检测人员应如何对该防火门进行测试。

不合理;(分析:双扇防火门应按顺序关闭)

测试要求:

①任意一侧的火灾探测器报警后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

②接到消防控制室手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

③接到现场手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

本题由 老妖精消防 提供
第 29/30 题 【 材料题 】 报错


第五题

某高层商业综合楼,地下2层,地上30层,地上一层至五层为商场,按规范要求设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、防排烟系统等建筑消防设施,业主委托某消防技术服务机构对消防设施进行了检测,检测过程及结果如下:

1.火灾自动报警设施功能检测

现场随机抽查20只感烟探测器,发现2只探测器红色灯常亮,再重新选择20只探测器。使用点燃的香烟向感烟探测器施加烟气,其中,1只不报警,其余19只报警功能正常。测试结束,直接更换红色灯常亮的2只及不报警的1只探测器,并按下火灾报警控制器面板上的复位按键使被测试探测器复位。

2.火灾警报器及消防应急广播联动控制功能检测

将联动控制器设置为自动工作方式,三层为一个报警区域,并划分为2个防火分区。在三层分别加烟触发两个防火分区的1只感烟探测器报警,声光警报器未启动。再按下其中一个防火分区的1个手动报警按钮,三层及以上楼层的声光警报器启动,发出警报时间30s后停止,接着播放消防应急广播。二层及以下的普通广播正常播放。

3.排烟系统联动控制功能检测

将联动控制器设置为自动工作方式,在28层走道用加烟方式使1只感烟探测器报警,控制器输出该层走道电动挡烟垂壁降落信号,电动挡烟垂壁下降。接着在走道按下1只报警按钮,控制器输出该层排烟口开启信号,该层三个防烟分区的排烟口均开启并反馈信号至控制器,排烟风机启动,该层空气调节系统正常运行。现场关闭排烟防火阀,控制器未收到反馈信号,风机未停止运行。

4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测

在商业综合楼一层模拟触发火灾报警系统2只探测器报警,火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,商业综合楼地面上的疏散指示标志灯具及出口标志灯一直没有应急点亮,手动操作应急照明控制器应急启动,所有应急照明和疏散指示灯具转入应急工作状态。

根据以上材料,回答下列问题(共22分):

1.该商业综合楼感烟探测器红色灯常亮的可能原因是什么?

2.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),该商业综合楼火灾警报器及消防应急广播的联动控制功能是否正常?为什么?

3.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),该商业综合楼排烟系统联动控制功能是否正常?为什么?

4.该商业综合楼地面疏散指示系统由哪些设备组件组成?简述该系统的工作原理。

       5.检测过程中疏散指示标志灯具及出口标志灯一直没有应急点亮的原因有哪些?


正确答案: 加入错题

试题解析


1.该商业综合楼感烟探测器红色灯常亮的可能原因是什么?

【解析】

(1)在三层分别加烟触发两个防火分区的1只感烟探测器报警,建筑内的所有火灾声光警报器应启动。

(2)灰尘与污垢积累: 长时间使用后,感烟探测器表面及内部容易积累灰尘和污垢。这些杂质可能遮挡传感器,降低其灵敏度,甚至引发误报。

(3)线路问题: 感烟探测器的线路如果出现断路、短路等故障,也会直接影响其正常工作,导致红灯亮起。

(4)电池电量不足: 对于使用电池供电的而言,电池电量不足是常见的故障原因之一。电量不足会导致探测器无法稳定工作,从而亮起红灯。

(5)过滤网堵塞: 某些感烟探测器内部设有过滤网,用于过滤空气中的杂质。如果过滤网长时间未清洗,可能会导致堵塞,影响烟雾的消散和探测器的正常工作。

 

2.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),该商业综合楼火灾警报器及消防应急广播的联动控制功能是否正常?为什么?

【解析】

不正常,具体原因如下:

(1)传感器故障: 感烟探测器的核心部件是传感器,它负责检测空气中的烟雾颗粒。如果传感器出现故障,如灵敏度降低或损坏,就可能导致误报或无法正常工作,从而引发红灯常亮。

(2)火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8s~20s,消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s。

(3)火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放,且应向全楼进行广播。

 

3.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),该商业综合楼排烟系统联动控制功能是否正常?为什么?

【解析】

不正常,具体原因如下:

(1)28层走道电动挡烟垂壁联动下降,需要同一防烟分区内两只不同的探测器信号。

(2)该层三个防烟分区的排烟口均开启不对,只开启动作探测器所在的防烟分区。

(3)应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

(4)排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

 

4.该商业综合楼地面疏散指示系统由哪些设备组件组成?简述该系统的工作原理。

【解析】

(1)地面疏散指示系统组成

  ① 应急照明控制器

  ② 应急照明集中电源

  ③ 应急照明灯、应急标志灯

(2)系统的工作原理如下:

① 正常工作状态时,系统由主电源供电,标志灯出于节电点亮模式

② 系统故障时,标志灯转入应急点亮模式

③ 发生火灾时,所有灯具顺序转入工作状态

 

5.检测过程中疏散指示标志灯具及出口标志灯一直没有应急点亮的原因有哪些?

【解析】

(1)火灾报警控制器(联动型) 后台未编程

(2)联动控制逻辑编程错误

(3)火灾报警控制器和应急照明控制器之间连接断路

(4)火灾报警控制器本身故障

本题由 老妖精消防 提供
第 30/30 题 【 材料题 】 报错


第六题

北方某公共建筑,全年室内环境温度-15℃~27℃,该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。具体设置情况如下:

(1)自动喷水灭火系统

系统采用干式灭火系统,全楼使用ZSTGX15-68℃喷头共10800只,共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置。闭式喷头进场进行了密封性能试验,试验压力为2MPa,保压时间为5min,报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力,保压3min。系统按照设计要求安装,施工完毕后进行了相关试验,首先进行水压强度试验,压力表设置在管网最不利点,系统设计工作压力为1.0MPa,试验压力1.4MPa,稳压30min,管道无变形,压力降为0.03MPa。之后进行了气压严密性试验,试验压力0.28MPa,稳压24h,压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。

竣工验收时,验收人员通过消防联动控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验,当启动命令发出时后,未见喷淋泵启动信号反馈。

(2)防烟排烟系统

防烟风机设置在地下1层,排烟风机设置在屋顶。

施工调试完毕后,竣工验收时,验收人员地上二层西侧的防烟楼梯间前室内触发两只独立的点型感烟探测器,前室的正压送风口立即自动开启,60s后正压送风机开启,采用风速仪测试送风口风速,符合设计要求;在地上一层一间建筑面积为1200m²、净空高度为5.5m的资料储藏室内触发两只独立的点型感烟探测器,储藏室内的排烟阀立即开启,30s后排烟风机自动启动。排烟风机启动后,该储藏室内下垂高度为500mm用以划分防烟分区的电动挡烟垂壁开始下降,并于30s内降落到位,采用风速仪测试排烟阀阀口风速,符合设计要求。

(3)七氟丙烷气体灭火系统

该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房建筑面积为1600m²,该中心机房层高4.2m,划分为1个防护区,各防护区之间采用普通玻璃隔断,气瓶设置在专用房间,防护区泄压口均开向室外,泄压口上缘距离地面2.8m,泄压口面积经测量符合要求。

根据以上材料,回答下列问题(共22分):

1.该干式系统的组件选型和配置存在什么问题?给出正确做法。对喷头和报警阀组进行的进场检验是否符合要求?说明理由。

2.施工过程中对管道进行的强度试验和气密性试验存在哪些问题?

3.试分析验收时未收到喷淋泵启动信号的原因。

4.在防排烟系统的验收中,有哪些地方不符合要求,说明理由?

5.气体灭火系统的防护区划分是否合理,为什么?

       6.气体灭火系统的设置还存在哪些消防安全问题,说明理由。


正确答案: 加入错题

试题解析

1.该干式系统的组件选型和配置存在什么问题?给出正确做法。对喷头和报警阀组进行的进场检验是否符合要求?说明理由。

(1) 选型和配置:

 问题①:喷头动作温度不符合要求。

正确做法:应采用玻璃球动作温度57℃的喷头。

问题②:16组干式报警阀组、末端试水装置不符合要求。

正确做法:应至少设置108000/500=22(向上取整)个干式报警阀组和22个末端试水装置。

(2)进场检验:

问题①:闭式喷头进行的密封性能试验不符合要求。

理由:对于喷头的密封性能的试验,压力应为3MPa,保压时间不少于3min。

问题②:报警阀组进行的渗漏试验不符合要求。

理由:对于报警阀组的渗漏试验,压力应为2倍工作压力,保压不少于5min。

 

2.施工过程中对管道进行的强度试验和气密性试验存在哪些问题?

问题1:压力表设置在管网最不利点。

问题2:水压强度试验压力1.4MPa。

问题3:水压强度试验之后进行了气压严密性试验

问题4:气压严密性试验的压力降为0.03MPa。

问题5:最后施工单位采用空气进行了吹扫。

 

3.试分析验收时未收到喷淋泵启动信号的原因。

①消火栓泵的控制柜处于“手动”状态;

②控制盘到消火栓泵控制柜的连线故障;

③消防泵故障;

④输入模块故障;

⑤反馈信号线故障。

 

4.在防排烟系统的验收中,有哪些地方不符合要求,说明理由?

①正压送风机在60s后开启,不符合要求。

理由:当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。

②30s后开启排烟风机,不符合要求。

理由:当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施。

③挡烟垂壁在排烟风机启动后开始下降,不符合要求。

理由:当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位。

④挡烟垂壁高度不符合要求。

理由:当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。该房间净空高度为5.5m,采用机械排烟时应至少设置有净空高度10%的储烟仓高度,即储烟仓高度至少为550mm,此处挡烟垂壁的下垂高度为500mm,不符合储烟仓的设置要求。

 

5.气体灭火系统的防护区划分是否合理,为什么?

不合理。

理由:①采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²,且容积不宜大于3600m³。

②按面积计算,1600/800=2。

③按体积计算,(1600×4.2)/3600=1.87,取2,故中心机房应划分为2个防护区。

 

6.气体灭火系统的设置还存在哪些消防安全问题,说明理由。

问题①:各防护区之间采用普通玻璃隔断不符合要求。

理由:防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h。

问题②:2.8m/4.2m=2/3,即上缘位于防护区净高2/3处,不符合要求。

理由:应使下边缘位于防护区净高2/3以上

本题由 老妖精消防 提供