第 1/100 题 【 单选题 】 报错

某游戏厅未进行消防验收即投入使用,应由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令其停止使用,并处(     )罚款。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第五十八条,违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:(一)依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的;(二)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的;(三)本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格,不停止使用的;(四)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的。建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的,由住房和城乡建设主管部门责令改正,处五千元以下罚款。本题答案为C。

第 2/100 题 【 单选题 】 报错

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),消防安全重点单位应当至少每(     )进行一次灭火和应急疏散演练,其他单位至少每(     )组织一次演练。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第四十条,消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际,参照制定相应的应急方案,至少每年组织一次演练。本题答案为D。

第 3/100 题 【 单选题 】 报错

根据《中华人民共和国消防法》,单位对建筑消防设施(     )至少进行一次全面检测,确保完好有效。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第十六条第三款,单位对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效。本题答案为D。

第 4/100 题 【 单选题 】 报错

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、事业单位应当至少每(    )进行一次防火检查,其他单位应当至少每(    )进行一次防火检查。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十六条,机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。本题答案为D。

第 5/100 题 【 单选题 】 报错

根据《中华人民共和国行政处罚法》,当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取的措施是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条,当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款;(二)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。本题答案为B。

第 6/100 题 【 单选题 】 报错

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),下列关于夜总会防火巡查的说法中错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十五条,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括:(1)用火、用电有无违章情况;公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。本题答案为C。

第 7/100 题 【 单选题 】 报错

下列事故应按照大型群众性活动重大安全事故罪进行立案追诉的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

大型群众性活动重大安全事故罪是指举办大型群众性活动违反安全管理规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为;涉嫌下列情形之一的,应予以立案追诉:1)造成死亡1人以上,或者重伤3人以上的。2)造成直接经济损失100万以上的。3)其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。本题答案为C。

第 8/100 题 【 单选题 】 报错

根据《中华人民共和国消防法》,消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构,不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的,责令改正并处(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第六十九条,消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构,不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的,由消防救援机构责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的,责令改正,处五万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,依法责令停止执业或者吊销相应资格;造成重大损失的,由相关部门吊销营业执照,并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。前款规定的机构出具失实文件,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;造成重大损失的,由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格,由相关部门吊销营业执照,并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。本题答案为A。

第 9/100 题 【 单选题 】 报错

某地拟举办一场演唱会,预计参加人数为2000人。根据《中华人民共和国消防法》的规定,承办人应当依法向(     )申请安全许可。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第二十条,举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。本题答案为B。

第 10/100 题 【 单选题 】 报错

2017年2月25日,某市KTV发生火灾,事故造成10人不幸遇难,13人受伤送往医院救治。通报显示,火灾原因初步认定为工人违规焊割,共24名相关责任人员已被公安部门控制。下列说法中,错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十条,单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定,并落实相应的消防安全措施。公众聚集场所或者两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时,施工单位和使用单位应当共同采取措施,将施工区和使用区进行防火分隔,清除动火区域的易燃、可燃物,配置消防器材,专人监护,保证施工及使用范围的消防安全。公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工。本题答案为C。

第 11/100 题 【 单选题 】 报错

某司机经工作人员劝阻后仍坚持在加油站吸烟,判定该情节严重。根据《中华人民共和国消防法》的规定,应对该司机(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第六十三条,违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的,处警告或者五百元以下罚款;情节严重的,处五日以下拘留。本题答案为C。

第 12/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),下列场所中至少每年应进行一次灭火和应急疏散演练的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第四十条,消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际,参照制定相应的应急方案,至少每年组织一次演练。本题答案为A。

第 13/100 题 【 单选题 】 报错

对某市工业区内的厂房、仓库进行防火检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)条文说明3.1.1、3.1.3,空分厂房、硫黄回收厂房、黄磷仓库、大豆油仓库的火灾危险性分别为乙类、乙类、甲类3项、丙类1项;

根据表3.3.2,甲类3、4项仓库的耐火极限不应低于一级,C选项错误,丙类液体单层仓库,可采用三级耐火等级,D选项正确;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.2-1,建筑面积大于300m²的单层甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,AB选项正确;

本题答案为C。

第 14/100 题 【 单选题 】 报错

单位消防安全制度的落实中要求定期进行消防安全检查、巡查,消除火灾隐患。下列有关火灾隐患整改的说法中错误的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

对消防主管部门责令改正的火灾隐患,应当立即着手整改,并将整改情况报告消防主管部门。本题答案为D。

第 15/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于符合消防安全重点单位界定标准的单位进行消防安全重点单位申报的说法,不正确的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

个体工商户即使符合企业登记标准且经营规模符合消防安全重点单位界定标准,应当向当地消防主管部门备案。本题答案为A。

第 16/100 题 【 单选题 】 报错

某地上5层,建筑面积5800㎡,燃气锅炉房采用机械通风,应检查该风机事故排风量换气次数是否不少于(    )次/h。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)9.3.16-2,燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。本题答案为C。

第 17/100 题 【 单选题 】 报错

某面粉加工厂房,耐火等级为一级,共4层,每层建筑面积3285㎡,厂房内设有通风和空调系统,下列采取的防爆措施中,不符合相关规范要求的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-20143.1.1,面粉加工厂房的火灾危险性为乙类。根据9.3.7,净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m,A选项正确;根据9.3.8,净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置,净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上,B选项正确;根据9.3.14,除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料……,C选项正确;根据9.3.2 厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。本题答案为D。

第 18/100 题 【 单选题 】 报错

某建筑地上18层,首层至三层为商场,每层建筑面积为2500㎡,四层至十八层为住宅,每层面积为860㎡,建筑屋面为平屋面,局部突出屋顶的辅助用房面积为250㎡,高度为2m。建筑室外设计地面标高为-0.2m,首层室内地面标高为±0.0m,建筑室外设计地面至屋面面层的高度为52.8m,下列关于该建筑的说法正确的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.1.1条文说明,住宅建筑下部设置商业服务网点时,该建筑仍为住宅建筑;根据2.1.4条,商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房,由此可知本题住宅建筑下部首层至三层由于设置的商场不属于商业服务网点,故该建筑应判定为公共建筑。根据附录A.0.1-2,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度,故该建筑的高度为52.8m。根据附录A.0.1-5,局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。本题住宅建筑每层面积为860㎡,辅助用房的面积为250㎡,辅助用房的面积大于屋面面积的1/4,辅助用房的高度应计入建筑的高度,所以本题建筑的高度应为52.8+2=54.8m。本题答案为D。

第 19/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410),建筑缝隙防火封堵进行验收时应检查防火封堵的宽度,某防火分区建筑缝隙封堵总数为100处,下列验收方案中错误的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 6.3.2-2,建筑缝隙防火封堵的材料选用、构造做法等应符合设计和施工要求,应检查防火封堵的宽度。检查数量:每个防火分区抽查建筑缝隙封堵总数的20%,且不少于5处,每处取5个点。当同类型防火封堵少于5处时,应全部检查。检查方法:直尺测量缝隙封堵的宽度,取5个点的平均值。本题答案为B。

第 20/100 题 【 单选题 】 报错

防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上,并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接,下列导轨固定点间距的设计方案中错误的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 5.2.2-7,防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上,并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接。导轨安装应牢固,固定点间距应为600mm~1000mm。本题答案为A。

第 21/100 题 【 单选题 】 报错

对民用建筑内的设备用房进行防火检查,下列场所的设置层数要求与其他选项不同的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.12,燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关确需布置在民用建筑内时,应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,根据8.1.6-2,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。本题答案为B。

第 22/100 题 【 单选题 】 报错

某二级耐火等级针织品厂房,地上3层,地下1层,层高4.5m,每层建筑面积9000㎡,厂房按照现行国家标准设置了各类消防设施,则该厂房地下部分至少应划分为(     )个防火分区。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,针织品厂房的火灾危险性为丙类;

根据表3.3.1,地下丙类厂房防火分区最大允许建筑面积不应大于500㎡,该建筑应设置自动灭火系统,面积可翻倍至1000㎡,至少应划分9个防火分区。

本题答案为D。

第 23/100 题 【 单选题 】 报错

某民用建筑地上一至五层为商场,层高4.5m,五层以上为公寓,层高3m,地下一层为汽车库和设备用房。建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,内部装修采用了不燃和难燃材料,该建筑的下列做法中不符合要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

该建筑建筑高度至少为25.5m,属于高层公共建筑,一、二级耐火等级公共建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500㎡,设自喷后可翻倍,A选项正确,民用建筑地下设备用房每个防火分区最大允许建筑面积为1000㎡,设自喷后翻倍,B选项正确;

一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,设置在高层建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000㎡,C选项错误;

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014表5.1.1,地下汽车库每个防火分区建筑面积最大为2000㎡,设自喷可翻倍,D选项正确。

本题答案为C。

第 24/100 题 【 单选题 】 报错

消防救援机构对下列工业建筑的安全疏散设施进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.2.1-3,丙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于250m²或同一时间的使用人数大于20人,每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个,A选项错误,

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.2.1-5,丙类地下或半地下生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于50m²或同一时间的使用人数大于15人,每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个,B选项错误;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.2.2,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层使用人数大于10人的厂房,疏散楼梯应为防烟楼梯间或室外楼梯,C选项正确;

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.7.4,一、二级耐火等级多层丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为60m,D选项错误。本题答案为C。

第 25/100 题 【 单选题 】 报错

某建筑地上15层,耐火等级为一级,室、内外设计地面的标高均为±0.000m,地上一至四层为商场,层高为4.3m;地上五至十五层为住宅,层高为2.85m;该建筑一侧设有3层无敞开式外廊的裙房,使用性质为社区门诊部,裙房与主体之间采用防火墙分隔。下列说法中,错误的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.4.10-3,住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。本条中的建筑的总高度,为建筑中住宅部分与住宅外的其他使用功能部分组合后的最大高度。各自的建筑高度,对于建筑中其他使用功能部分,其高度为室外设计地面至其最上一层顶板或屋面面层的高度;住宅部分的高度为可供住宅部分的人员疏散和满足消防车停靠与灭火救援的室外设计地面(包括屋面、平台)至住宅部分屋面面层的高度。故该建筑商场部分的建筑高度应为17.2m,住宅部分的建筑高度应为48.55m,

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.3.2-3,建筑高度大于33m的住宅建筑,疏散楼梯应为防烟楼梯间,开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门应为耐火性能不低于乙级的防火门,A选项错误;

根据7.4.5-4,多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑,与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯应为封闭楼梯间,B选项正确。

根据7.4.5-2,多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑,与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯应为封闭楼梯间,C选项正确。本题答案为A。

第 26/100 题 【 单选题 】 报错

某KTV地上3层,每层建筑面积为1400㎡,设置在二层的避难走道地面应采用不低于(    )级装修材料。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.5.3-1,避难走道、避难层、避难间的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级, 本题答案为B。

第 27/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于民用建筑内部疏散设施设置的说法中错误的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.4,自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施,A选项正确;

根据5.5.7,高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐,B选项错误;

根据5.5.2,建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m,CD选项正确。

本题答案为B。

第 28/100 题 【 单选题 】 报错

对某批用于装修的木质材料进行阻燃处理,下列做法中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005 4.0.6,木质材料进行阻燃处理前,表面不得涂刷油漆,A选项错误;根据4.0.10,木质材料表面粘贴装饰表面或阻燃饰面时,应先对木质材料进行阻燃处理,B选项正确;根据4.0.9,木质材料涂刷或浸渍阻燃剂时,应对木质材料所有表面都进行涂刷或浸渍,C选项正确;根据4.0.7,木质材料在进行阻燃处理时,木质材料含水率不应大于12%,D选项正确。

本题答案为A。

第 29/100 题 【 单选题 】 报错

消防救援机构对下列厂房进行防爆检查,其做法中符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

本题厂房的火灾危险性均为乙类,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.6.8有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置,A选项错误;根据3.3.8,变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定,乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗,ABD选项错误;根据3.6.9,有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,C选项正确。本题答案为C。

第 30/100 题 【 单选题 】 报错

某施工单位对多功能厅进行装修,其中吊顶采用钢龙骨矿棉吸声板,地面铺设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修,关于该多功能厅内部装饰的说法中错误的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 3.0.4,燃烧性能达到B1级的矿棉吸声板安装在钢龙骨上时,可作为A级材料使用;根据3.0.8,当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定,B选项错误,根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50351-2005 2.0.5,装修材料进入施工现场后,应按本规范的有关规定,在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验,D选项正确。

本题答案为B。

第 31/100 题 【 单选题 】 报错

消防救援机构在对某仓储区进行防火检查时,下列信息中,不符合规范要求的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 3.1.3,钢材、木材、水泥刨花板、植物油的储存火灾危险性分别为戊类、丙类、丁类、丙类。

根据表3.5.2,一级耐火等级的多层戊类厂房之间的防火间距不应小于10m,根据3.5.2注1,单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m,A选项正确;

根据3.5.2注2,两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限,B选项当两座丙类仓库符合减少条件时,其防火间距不应小于6m,B选项错误

C选项当两座丁类仓库符合减少条件时,其防火间距不应小于4m,C选项正确;

D选项两个仓库较高一面外墙为防火墙,且两座仓库占地面积之和不大于一座仓库的最大允许占地面积,其防火间距应不限,D选项正确。

本题答案为B。

第 32/100 题 【 单选题 】 报错

对某大型石油化工企业内多套泡沫灭火系统进行调试,下列做法或结果中错误的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021 9.4.18-1,泡沫灭火系统的调试应符合下列规定,当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验;当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,系统流量、泡沫产生装置的工作压力、比例混合装置的工作压力、系统的响应时间均应达到设计要求。检查数量:当为手动灭火系统时,选择最远的防护区或储罐;当为自动灭火系统时,选择所需泡沫混合液流量最大和最远的两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行试验。本题答案为D。

第 33/100 题 【 单选题 】 报错

自动喷水灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效利用的基本保障。下列选项中属于每年进行一次检查和维护的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 9.0.3,每年应对水源的供水能力进行一次测定,A选项正确;根据9.0.5,电磁阀应每月检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换,B选项错误;根据9.0.7,系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换,C选项错误;根据9.0.8,室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态,D选项错误。本题答案为A。

第 34/100 题 【 单选题 】 报错

某消防检测机构对安装有防烟排烟系统的某银行大楼进行联动调试,以下说法中错误的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

机械加压送风系统的联动调试:当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动;与火灾自动报警系统联动调试,当火灾报警后,应启动有关部位的送风口、送风机,启动的送风口、送风机应与设计和规范要求一致,其状态信号能反馈到消防控制室。机械排烟系统的联动调试:当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动;与火灾自动报警系统联动调试,当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机,启动的排烟阀(口)、排烟风机应与设计和规范要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室;有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动;排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的规定。本题答案为B。

第 35/100 题 【 单选题 】 报错

自动喷水灭火系统的报警阀组在供水管网试压、冲洗合格后进行安装,下列对报警阀组安装进行检查,符合规范要求的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 5.3.4,干式报警阀组应安装在不发生冰冻的场所,安装完成后,向报警阀气室注入高度为50-100mm的清水,安全排气阀安装在气源和报警阀组之间,且应靠近报警阀,低气压预报警装置安装在配水干管一侧。本题答案为D。

第 36/100 题 【 单选题 】 报错

某泡沫-水喷淋系统保护非水溶性液体且采用非吸气型喷射装置,系统应选用(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 5.0.2-3,采用非吸气型喷射装置扑救非水溶性可燃液体火灾的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统,应使用3%型水成膜泡沫液。本题答案为A

第 37/100 题 【 单选题 】 报错

疏散时间包括疏散开始时间和疏散行动时间两部分,下列做法可以减少疏散开始时间的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

疏散时间包括疏散开始时间和疏散行动时间两部分;疏散开始时间可分为探测时间(td)、报警时间(ta)和人员的疏散预动时间(tpre);人员的疏散预动时间(tpre)包括包括识别时间(trec)和反应时间(tres)。降低火灾探测器的灵敏度相当于是增加了探测时间,会增加疏散开始时间,A选项错误;增加报警系统的启动时间相当于是增加了报警时间,会增加疏散开始时间,B选项错误;降低人员识别报警信号的时间也就是降低了识别时间,相当于降低了人员的疏散预动时间,可以减少疏散开始时间,C选项正确;增加疏散距离会增加疏散行动时间,而非减少疏散开始时间,D选项错误。本题答案为C。

第 38/100 题 【 单选题 】 报错

消火栓系统管网安装完毕后应对其进行试压和冲洗,下列关于在试压前应具备的条件的说法,错误的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.4.1-5,系统试压前应具备下列条件:

1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求。

2)试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍。

3)试压冲洗方案已经批准。

4)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。

本题答案为D。

第 39/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《火灾报警控制器》(GB4717),当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器应在(     )内发出火灾报警声、光信号。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《火灾报警控制器》GB4717-2005 5.2.2.2,当有火灾探测器火灾报警信号输人时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号。对来自火灾探测器的火灾报警信号可设置报警延时,其最大延时不应超过1min,延时期间应有延时光指示,延时设置信息应能通过本机操作查询。本题答案为B。

第 40/100 题 【 单选题 】 报错

对某厂房设置的临时高压消防给水系统进行维护管理,下列项目中,属于年度检查项目的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 14.0.10,每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时应及时处理,A选项正确;根据14.0.7,每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换,B选项错误;根据14.0.8,每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全,C选项错误;根据14.0.3-1,每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力,D选项错误。本题答案为A。

第 41/100 题 【 单选题 】 报错

下列建筑外墙的装饰板可采用燃烧性能为B1级材料的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 6.7.12,建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。本题答案为D。

第 42/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于瓶组式细水雾灭火系统的说法中,错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存高压氮气和水,系统启动时高压气体释放出来驱动水形成细水雾。系统在备用状态下,储水容器处于常压状态,储气容器处于高压状态。系统由细水雾喷头、储水瓶组、储气瓶组、分区控制阀、驱动装置、气体单向阀、安全泄放装置、减压装置、信号反馈装置、控制盘(柜)、集流管、连接管、过滤器、管路及附件等部件组成。本题答案为C。

第 43/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于干粉灭火系统的说法中,正确的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

储气瓶型干粉灭火系统由干粉灭火设备部分和自动报警、控制部分组成。储压型干粉灭火系统也称蓄压式系统,该系统没有驱动装置和单独驱动气体储存装置,干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中,量一般较少且输送距离较短,AB选项错误;预制灭火装置是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置,C选项正确;干粉炮灭火系统属于管网灭火系统,D选项错误。本题答案为C。

第 44/100 题 【 单选题 】 报错

单位的法定代表人或主要负责人要对本单位的消防安全全面负责,这在消防安全管理的原则中属于(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

谁主管谁负责原则:谁主管,谁负责,即一个地区、一个系统、一个单位的消防安全工作要由本地区、本系统、本单位负责;单位的法定代表人或主要负责人要对本单位的消防安全全面负责,是单位的消防安全责任人;分管其他工作的领导和各业务部门,要对分管业务范围内的消防安全工作负责;车间、班组领导,要对本车间、班组的消防安全工作负责。本题答案为D。

第 45/100 题 【 单选题 】 报错

消防安全管理的过程就是从选择最佳消防安全目标开始到实现最佳消防安全目标的过程,下列选项中属于最佳消防安全目标的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

消防安全管理的过程就是从选择最佳消防安全目标开始到实现最佳消防安全目标的过程。其最佳目标就是在一定的条件下,通过消防安全管理活动将火灾发生的危险性和火灾造成的危害性降到最低限度。本题答案为D。

第 46/100 题 【 单选题 】 报错

下列不属于应急预案制定程序的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

应急预案制定的程序为:明确范围,明确重点部位;调查研究,收集资料;科学计算,确定人员力量和器材装备;确定灭火救援应急行动意图;严格审核,不断充实完善。本题答案为A。

第 47/100 题 【 单选题 】 报错

消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后(     )内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010 7.1,消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。本题答案为C。

第 48/100 题 【 单选题 】 报错

对某建筑内设置的管网式IG541气体灭火系统进行检查,下列检查结果中不符合要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 4.3.2,IG541气体灭火系统储存容器应采用无缝容器,A选项错误;

根据4.1.4,在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表,组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置,C选项正确;

根据4.1.9-1,输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式,D选项正确。

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 8.0.10,管网式气体灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。预制式气体灭火系统应具有自动控制和手动控制的启动方式,B选项正确。

本题答案为A。

第 49/100 题 【 单选题 】 报错

对建筑内排水设施进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 9.3.1-2,报警阀处的排水立管宜为DN100。本题答案为A。

第 50/100 题 【 单选题 】 报错

消防救援机构对某展览馆内设置的防烟排烟系统进行检查,该系统共设置了89个排烟窗,每个排烟窗设有一只温控释放装置,则系统至少应配置(     )只排烟窗温控释放装置的备用件。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 9.0.6,排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只。本题答案为C。

第 51/100 题 【 单选题 】 报错

下列不属于区域火灾风险评估指标体系结构中一级指标的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

一级指标一般包括火灾危险源、区域基础信息、消防救援力量、火灾预警防控和社会面防控能力等,火灾防控水平属于二级指标。本题答案为D。

第 52/100 题 【 单选题 】 报错

在进行灭火和应急疏散预案编制时,下列不属于其组织机构的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

进行灭火和应急疏散预案编制时,组织机构包括指挥机构、灭火行动组、疏散引导组、通信联络组、安全保卫组、防护救护组、后勤保障组。本题答案为D。

第 53/100 题 【 单选题 】 报错

对某地上15层写字楼内设置的临时高压消防给水系统进行检查,查阅资料得知消防水泵的额定流量为30L/s,扬程为80m,下列关于消防水泵的检查结果中符合规范要求的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.6-4,流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%,即宜大于0.8×1.4=1.12MPa,A选项错误;根据5.1.17-1,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa,B选项错误;根据5.1.1,消防水泵水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵,C选项错误;根据5.4.6-5,当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%,即不低于0.8×0.65=0.52MPa,D选项正确。本题答案为D。

第 54/100 题 【 单选题 】 报错

消防救援机构对某住宅小区的安全疏散设施进行检查,以下建筑每个单元均仅设置了1部疏散楼梯,其中符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.3.1,住宅建筑中符合下列条件之一的住宅单元,每层的安全出口不应少于2个:

1)任一层建筑面积大于650m²的住宅单元;

2)建筑高度大于54m的住宅单元;

3)建筑高度不大于27m,但任一户门至最近安全出口的疏散距离大于15m的住宅单元;

4)建筑高度大于27m、不大于54m,但任一户门至最近安全出口的疏散距离大于10m的住宅单元。

根据7.3.2-4,建筑高度大于27m、不大于54m且每层仅设置1部疏散楼梯的住宅单元,户门的耐火完整性不应低于1.00h,疏散楼梯应通至屋面。本题答案为C。

第 55/100 题 【 单选题 】 报错

某单层会展中心,建筑高度为17m,现对该会展中心内设置的湿式自动喷水灭火系统进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017表5.0.2,当会展中心建筑高度大于12m,不大于18m时,系统喷水强度为20L/(min·㎡),系统作用面积为160㎡,喷头布置间距不小于1.8m且不大于3m,当最大净空高度大于12m不大于18m时应采用非仓库型特殊应用喷头,AC选项错误,B选项正确;根据4.3.3,防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象,防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外),D选项错误。本题答案为B。

第 56/100 题 【 单选题 】 报错

对某综合楼通信机房内气体灭火系统进行检查,下列检查结果中错误的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 6.0.6,经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网、以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地,A选项正确;根据6.0.5,储瓶间的门应向外开启,B选项正确;根据6.0.4,灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次,C选项正确,D选项错误。本题答案为D。

第 57/100 题 【 单选题 】 报错

对某化工企业储罐区设置的低倍数泡沫灭火系统组件进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021  9.3.10,泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求。储罐周围应留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于0.7m,且操作面不宜小于1.5m;当储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时,应在操作面处设置操作平台或操作凳。储罐上应设置铭牌,并应标识泡沫液种类、型号、出厂日期和灌装日期、有效期及储量等内容,不同种类、不同牌号的泡沫液不得混存,AC选项正确;根据3.7.5,泡沫液管道应采用奥氏体不锈钢管,B选项正确;根据3.7.3,低倍数泡沫灭火系统的水与泡沫混合液及泡沫管道应采用钢管,且管道外壁应进行防腐处理,D选项错误。本题答案为D。

第 58/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于建筑灭火器配置验收的说法中,不符合规范要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008 4.2.2,灭火器的产品质量必须符合国家有关产品标准的要求。检查数量:随机抽查20%查看灭火器的外观质量。全数检查灭火器的合格手续,A选项错误;根据4.2.1,灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合建筑灭火器配置设计要求,检查数量:按照灭火器配置单元的总数随机抽查20%并不得少于3个,少于3个配置单元的全数检查。歌舞娱乐放映游艺场所、甲乙类火灾危险性场所、文物保护单位,应全数检查,B选项正确;根据4.2.4,灭火器的保护距离应符合规范规定,灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内。检查数量:按照灭火器配置单元的总数随机抽查20%;少于3个配置单元的全数检查,C选项正确;根据4.2.3,在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。检查数量:随机抽查20%,D选项正确。本题答案为A。

第 59/100 题 【 单选题 】 报错

某新建多层写字楼,层高3m,每层建筑面积5000㎡,办公楼内设有自动喷水灭火系统。对办公楼内机械排烟系统的下列设计方案中,不符合规范要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.4.4,排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上并应高于加压送风机和补风机的进风口,A选项错误;根据4.4.1,当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置,该建筑每层可划分一个防火分区,B选项正确;根据4.4.12-7,排烟口的风速不宜大于10m/s,C选项正确;根据4.4.7,机械排烟系统应采用管道排烟,当排烟管道内壁为金属时管道设计风速不应大于20m/s,D选项正确。本题答案为A。

第 60/100 题 【 单选题 】 报错

某图书馆内设有一套集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,现对该系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 3.5.2-2,额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆,A选项正确;根据3.5.1,系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆,B选项正确;根据3.2.1-6-2,室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯,C选项错误;根据3.6.5-2,非火灾状态下,系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态,持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式,D选项正确。本题答案为C。

第 61/100 题 【 单选题 】 报错

对某商场内设置的消防应急照明和疏散指示系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 3.2.1-8,标志灯应选择持续型灯具,A选项正确;根据3.2.1-7-1,灯具及其连接附件在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67,B选项错误;根据3.2.3-3,具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s,C选项正确;根据4.5.11-2,方向标志灯安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m,D选项正确。本题答案为B。

第 62/100 题 【 单选题 】 报错

对某建筑内防火门进行检查,根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877),下列检查方式或结果中不符合要求的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 5.3.3,常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求,A选项正确;根据5.3.2,常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器,B选项正确;根据5.3.1,除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启,C选项正确;根据《防火门》GB 12955-2008 5.3.2,防火门用合页(铰链)板厚应不少于3mm,其耐火性能应符合附录B的规定,D选项错误。本题答案为D。

第 63/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于大型群众性活动灭火行动组消防安全管理职责的说法中,错误的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

灭火行动组组长由单位消防安全管理人(分管消防安全的副职领导)担任,无分管消防安全的副职领导的,由单位消防安全责任人(单位的法定代表人或主要领导)担任。成员由现场工作人员及现场防火巡查力量(如保卫部、处、科等职能部门)组成。灭火行动组履行以下工作职责:(1)结合活动举办实际,制定灭火和应急疏散预案,并报请领导小组审批后实施。(2)实施灭火和应急疏散预案的演练,对预案存在的不合理的地方进行调整,确保预案贴近实战。(3)对举办活动场地及相关设施组织消防安全检查,督促相关职能部门整改火灾隐患,确保活动举办安全。(4)组织力量在活动举办现场利用现有消防装备实施消防安全保卫,确保第一时间处置火灾事故或突发性事件。(5)发生火灾事故时,组织人员对现场进行保护,协助当地公安机关进行事故调查。(6)对发生的火灾事故进行分析,汲取教训,积累经验,为今后的活动举办提供强有力的安全保障。D选项属于疏散引导组的工作职责。本题答案为D。

第 64/100 题 【 单选题 】 报错

根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),下列说法中,正确的是(      )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),第二条,本规定所称消防技术服务从业人员,是指依法取得注册消防工程师资格并在消防技术服务机构中执业的专业技术人员,A选项错误;

根据第八条,消防技术服务机构可以在全国范围内从业,B选项错误;

根据第十三条,项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格,C选项错误;

根据第十五条,消防技术服务档案保管期限为6年,D选项正确。

本题答案为D。

第 65/100 题 【 单选题 】 报错

某单层玩具仓库,建筑面积为600㎡,建筑内设有自动喷水灭火系统,玩具采用托盘进行堆垛存放。根据《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131),每个堆垛的面积(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《仓储场所消防安全管理通则》XF1131-2014 6.7,库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。每个堆垛的面积不应大于150 m²。 本题答案为B。

第 66/100 题 【 单选题 】 报错

对某建筑高度为68m的写字楼内设置自动喷水灭火系统进行验收,下列验收结果中,属于工程质量缺陷项目中严重缺陷项的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017附录F,AC选项为重缺陷项,B选项为严重缺陷项,D选项为轻缺陷项。本题答案为B。

第 67/100 题 【 单选题 】 报错

对某建筑内设置的可燃气体探测报警系统进行检测。根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166),下列检测结果中,不符合现行国家标准的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 附录E45.1.7,可燃气体探测器发出报警信号后,控制器应在30s内发出可燃气体报警声、光信号,C选项错误。 本题答案为C。

第 68/100 题 【 单选题 】 报错

对某火力发电厂输煤栈桥输送皮带设置的水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 3.2.10,当保护对象为输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面,C选项错误;根据8.3.14-5,管道支、吊架与水雾喷头之间的距离不应小于0.3m,与末端水雾喷头之间的距离不宜大于0.5m,D选项正确。本题答案为C。

第 69/100 题 【 单选题 】 报错

某消防技术服务机构于2023年8月对某大型商业综合体内配置的灭火器进行维保,检查出的下列灭火器中,可不进行报废处理的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 10.0.8,筒体为平底、筒体明显变形的灭火器应报废,CD选项应报废;出厂满10年的洁净气体灭火器应报废,B选项满10年,应报废。本题答案为A。

第 70/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166),对电气火灾监控系统进行调试,下列调试结果中错误的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019 4.8.4-2,应对剩余电流式电气火灾监控探测器的监控报警功能进行检查并记录,应采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持,A选项正确;

根据4.8.5-2,应对测温式电气火灾监控探测器的监控报警功能进行检查并记录,应采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持,B选项正确;

根据4.8.6-2,应对故障电弧探测器的监控报警功能进行检查并记录,应操作故障电弧发生装置,在1s内产生9个及以下半周期故障电弧,探测器不应发出报警信号,C选项错误; 根据4.8.6-3,应操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持,D选项正确。

本题答案为C。

第 71/100 题 【 单选题 】 报错

某图书馆部分区域采用防火卷帘划分防火分区,根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877),对防火卷帘的运行功能进行调试,下列调试结果中不符合要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 6.2.3,防火卷帘运行功能的调试应符合下列规定:1)防火卷帘装配完成后,帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。2)防火卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于9.5m/min。3)防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。4)安装在防火卷帘上的温控释放装置动作后,防火卷帘应自动下降至全闭。本题答案为C。

第 72/100 题 【 单选题 】 报错

根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),下列选项中不属于教育行政部门应当履行的职责的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)第六条,教育行政部门应当履行下列职责:将学校消防安全教育培训工作纳入教育培训规划,并进行教育督导和工作考核;指导和监督学校将消防安全知识纳入教学内容;将消防安全知识纳入学校管理人员和教师在职培训内容;依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监督管理。协调有关部门指导和监督社会消防安全教育培训工作是公安机关(消防救援部门)应当履行的职责。 本题答案为A。

第 73/100 题 【 单选题 】 报错

某位于地下一层的KTV,内部厅、室建筑面积为600㎡,共设有两部等宽的疏散楼梯,对该场所进行消防安全检查时,若每部疏散楼梯的净宽度低于(     )m时,则可以直接判定为重大火灾隐患。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.7-3,歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据录像厅的建筑面积按不小于1.0人/㎡计算;歌舞娱乐放映游艺场所中其他用途房间的疏散人数,应根据房间的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算。根据7.4.7-1,地下或半地下人员密集的房间和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定,该场所每部疏散楼梯最小净宽度为600×0.5/100/2=1.5m。根据《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 6.5,公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%时,可以直接判定为重大火灾隐患,即低于1.5×0.8=1.2m时直接判定为重大火灾隐患。本题答案为D。

第 74/100 题 【 单选题 】 报错

某五星级酒店的法人代表是张某,消防安全责任人是李某,消防安全管理人是王某,由于酒店的专职消防安全管理人赵某在日常的工作中未履行工作职责而导致酒店发生火灾,火灾造成1人死亡,2人受伤,则(    )要承担消防安全工作事故追究顺序上的第一责任。

正确答案: A 加入错题

试题解析

专职消防安全管理人员在消防安全责任人和消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作,消防安全管理人受消防安全责任人委托,具体负责管理单位的消防安全工作,对消防安全责任人负责,单位的法人代表或主要负责人是消防安全责任人,对单位的消防安全工作全面负责。法人单位的法定代表人或非法人单位的主要负责人是社会单位的第一责任人,主要是指消防安全工作上的第一责任和事故追究顺序上的第一责任。本题答案为A。

第 75/100 题 【 单选题 】 报错

对大型商业综合体日常消防安全管理进行检查,该建筑使用难燃外墙保温材料且采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统。根据《大型商业综合体消防安全管理规则》(XF/T 3019),下列检查结果中不符合规范要求的是(   )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T 3019-2023 10.7,大型商业综合体内不准许生产、经营、储存、使用和展示甲、乙类易燃易爆危险物品,并应采取措施禁止外来人员携带甲、乙类易燃易爆危险物品进入建筑内,A选项正确;

根据10.13,设有建筑外墙外保温系统的大型商业综合体不准许在其外墙周围堆放可燃物;对于使用难燃外墙保温材料且采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的建筑,不准许在其外墙动火用电,B选项正确,D选项错误;

根据10.8,大型商业综合体内部使用的宣传条幅、广告牌、仿真绿植等临时性装饰材料应采用不燃、难燃材料制作,C选项正确。

本题答案为D。

第 76/100 题 【 单选题 】 报错

某建筑高度为8m的单层车辆装配厂,其下列部位应确定为消防安全重点部位的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第十九条,单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。下列部位应确定为消防安全重点部位:容易发生火灾的部位,发生火灾后对消防安全有重大影响的部位,性质重要、发生事故影响全局的部位,财产集中的部位,人员集中的部位。本题答案为C。

第 77/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于大型商业综合体消防队伍建设和管理的说法中,错误的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T3019-2023 17.2,未建立单位专职消防队的大型商业综合体应组建志愿消防队,并以3min到场扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站,A选项正确;

根据17.7,专职消防队每班(组)灭火处置人员不应少于8人;微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不应由消防控制室值班人员兼任,B选项错误;

根据17.11,专职消防队和微型消防站队员每周技能训练不少于1天,每月开展灭火演练不少于1次,每季度全体队员集中训练不少于6天,与消防救援站开展联合演练不少于1次,每年到辖区消防救援站轮训不少于10天,C选项正确;

根据17.3,建筑面积大于200000㎡的大型商业综合体应至少设置2个微型消防站,D选项正确。

本题答案为B。

第 78/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行行业标准《大型商业综合体消防安全管理规则》(XF/T 3019),下列不属于大型商业综合体内经营、服务人员应履行消防安全职责的是(   )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T3019-2023 5.9,大型商业综合体内的经营、服务人员应履行下列消防安全职责:

a)确保自身的经营活动不更改经营场所和中庭等公共场地的平面布置,不占用疏散路线,不妨碍疏散设施及其他消防设施和器材的使用;

b)不擅自更改电气线路或增设大功率电器;

c)主动接受消防安全宣传教育和培训,遵守消防安全管理制度和操作规程;熟悉本工作场所安全出口、消防设施和器材的位置,参加单位灭火和应急疏散预案演练;

d)清楚了解本单位火灾危险性,会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生和自救;

e)每日到岗后及下班前应检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备、燃气设备的使用状态等,发现隐患及时排除,无法排除的应向消防安全工作归口管理部门报告;

f)引导顾客遵守消防安全管理制度,制止吸烟、使用大功率电器等不利于消防安全的行为;

g)协助开展日常消防宣传,发生火灾时协助扑救初期火灾、引导顾客疏散逃生。

发现火灾及时报火警并报告消防安全责任人和消防安全管理人,扑救初起火灾,组织人员疏散,协助开展灭火救援是保安人员的消防安全职责,本题答案为C。

第 79/100 题 【 单选题 】 报错

某大型商业综合体的下列做法中,符合现行国家消防技术标准的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第二十九条,大型商业综合体建筑四周不得违章搭建建筑,不得占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地,禁止在消防车道、消防车登高操作场地设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物,禁止在消防车道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物,A选项错误;根据第三十一条,室外消火栓不得被埋压、圈占,室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各3米范围内不得有影响其正常使用的障碍物或停放机动车辆,B选项正确;根据第三十五条,大型商业综合体内儿童活动场所,包括儿童培训机构和设有儿童活动功能的餐饮场所,不应设置在地下、半地下建筑内或建筑的四层及四层以上楼层,C选项错误;根据第三十六条,大型商业综合体内严禁生产、经营、储存和展示甲、乙类易燃易爆危险物品。严禁携带甲、乙类易燃易爆危险物品进入建筑内,D选项错误。本题答案为B。

第 80/100 题 【 单选题 】 报错

某地一建筑面积5万平方米的大型商业综合体集购物、住宿、餐饮、娱乐等功能于一体,现对其内部消防安全管理进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T 3019-2023 4.2,大型商业综合体的消防安全管理应贯彻预防为主、防消结合的方针,落实逐级和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全负责人,A选项正确;

根据9.2-b, 大型商业综合体内餐饮场所不应使用液化石油气及甲、乙类液体燃料,B选项错误;

根据17.7 专职消防队每班(组)灭火处置人员不应少于8人;微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不应由消防控制室值班人员兼任,C选项正确;

根据14.2,大型商业综合体应明确建筑消防设施和器材巡查部位和内容,每日进行防火巡查,其中宾馆、商场、餐饮场所、公共娱乐场所、儿童活动场所等公众聚集场所在营业时间,应至少每2h巡查一次,并结合实际组织夜间防火巡查,D选项正确。

本题答案为B。

第 81/100 题 【 多选题 】 报错

某地上8层医院病房楼,层高3m,每层建筑面积1000㎡,建筑采用临时高压消防给水系统,高位消防水箱附近设有稳压泵。对该建筑的消防给水及消火栓系统进行检查,下列检查结果中,符合规范要求的有(     )。

正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 7.4.10-1,消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m,A选项正确;根据7.3.1,建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定,根据7.2.5,市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,B选项错误;根据5.2.1-2,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³,C选项错误;根据5.5.3-3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa;根据7.4.12-2,室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,对于高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算,D选项正确;根据7.4.2-3,室内消火栓宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,E选项正确。本题答案为ADE。

第 82/100 题 【 多选题 】 报错

消防救援机构对下列建筑或场所的防烟排烟系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的有(     )。

正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)地下润滑油仓库每个防火分区建筑面积不超过150㎡,设自动灭火系统后不大于300㎡;

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.2.1防烟分区不应跨越防火分区,A选项错误;

根据4.2.4,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍,该工业建筑长边最大为36m,划分3个防烟才可满足要求,B选项错误;根据5.2.3,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,C选项错误;

根据6.4.4-2,活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm,D选项正确;

根据4.6.4-1,当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算,根据4.6.3-1,除中庭外建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³/h,系统计算排烟量为60×500+15000=45000m³/h,E选项错误。本题答案为ABCE。

第 83/100 题 【 多选题 】 报错

某单位确定有消防安全责任人及消防安全管理人,下列不属于消防安全管理人消防安全职责的有(     )。

正确答案: CD 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第七条,单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作:

    (一)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;

    (二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;

    (三)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案;

    (四)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;

    (五)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通;

    (六)组织管理专职消防队和义务消防队;

    (七)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;

    (八)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

    本题答案为CD。

第 84/100 题 【 多选题 】 报错

某消防安全重点单位按照有关规定准备组织进行消防应急预案演练,在开展应急预案演练之前,该单位应做好下列哪些准备工作(    )。

正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

单位在开展应急预案演练之前,应当做好下列四项准备工作:制定演练计划、设计演练方案、演练动员与培训、应急预案演练保障。本题答案为ABCE

第 85/100 题 【 多选题 】 报错

消防安全重点单位应当建立健全消防档案,消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况,下列属于消防安全基本情况的有(     )。

正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第四十二条,消防安全基本情况应当包括以下内容:

    (一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;

    (二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;

    (三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;

    (四)消防安全制度;

    (五)消防设施、灭火器材情况;

    (六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;

    (七)与消防安全有关的重点工种人员情况;

    (八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;

    (九)灭火和应急疏散预案。

    本题答案为ADE。

第 86/100 题 【 多选题 】 报错

某食品加工厂房,地上3层,耐火等级为一级,地上二层某车间内设有存放罐装植物油和面粉等材料的中间仓库。下列说法中,错误的是(    )。

正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 3.3.6条文说明,在厂房内设置的仓库,耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条表3.3.2的规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定,A选项正确;

根据3.3.2,一级耐火等级的多层丙类厂房每个防火分区最大允许建筑面积不应大于6000㎡,B选项错误;

根据3.3.6-1,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量,C选项错误;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.3,设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,D选项错误,E选项正确。

本题答案为BCD。

第 87/100 题 【 多选题 】 报错

消防救援机构对某二级耐火等级的多层综合楼进行防火检查,下列检查结果中,不正确的有(     )。

正确答案: BDE 加入错题

试题解析

B根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.9,歌舞娱乐场所确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡,A选项正确,D选项错误;根据5.4.7,剧场、电影院、礼堂宜设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400㎡,B选项错误,E选项正确;根据5.4.8,建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡,C选项正确,E选项错误。本题答案为BDE。

第 88/100 题 【 多选题 】 报错

根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),下列属于重大火灾隐患综合判定要素的有(     )。

正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

根据《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 7.3.2,人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定,A选项正确;根据7.3.10,人员密集场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡,B选项正确;根据7.3.7,设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率超过其设置总数的20%,其他建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%,C选项正确;根据6.10,人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB 8624规定的A级,D选项错误;根据7.4.6,已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行,E选项正确。本题答案为ABCE。

第 89/100 题 【 多选题 】 报错

火灾自动报警系统竣工后,建设单位组织相关机构对该系统进行验收,下列有关验收的做法,正确的有(      )。

正确答案: DE 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 表5.0.2,火灾报警控制器和气体灭火控制器应按实际安装数量进行验收,A选项错误,D选项正确;火灾探测器每回路实际安装数量超过100只,按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只,B选项错误;防火卷帘控制器实际安装数量在5台以上时,按实际数量的10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于5台,C选项错误;防火门监控器实际安装数量在5台以上时,按实际数量的10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于5台,E选项正确。本题答案为DE。

第 90/100 题 【 多选题 】 报错

消防技术服务机构对某商场内设置的湿式自动喷水灭火系统进行检测,现场询问得知湿式报警阀经常出现误报警的情况,则可能导致该故障发生的原因有(     )。

正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据湿式自动喷水灭火系统的原理可知,报警管路过滤器堵塞的话,水就进入不了延迟器和水力警铃,B选项错误;报警管路控制阀平时应处于常开状态,未关闭到位并不会导致误报警,其余三个选项均会导致误报警,D选项错误。本题答案为ACE。

第 91/100 题 【 多选题 】 报错

消防救援机构对某档案馆内设置的由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统进行调试,下列操作方法无法开启喷淋泵的有(     )。

正确答案: BDE 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 11.0.2,预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵,A选项可以开启消防水泵,E选项水泵控制柜处于手动状态,无法开启消防水泵;根据《自动喷水灭火系统设计图集》19S910火灾自动报警系统控制自动启动预作用装置和自动启动消防泵的原理:充气双联锁预作用系统,消防联动控制器处于自动控制状态,当火灾报警系统收到火灾探测器或手动报警按钮与充气管道上压力开关的报警信号,作为触发信号,消防联动控制器自动开启预作用装置的电磁阀从而启动预作用装置,同时自动启动消防泵。该控制方式受联动控制器处于自动或手动状态的影响,B选项联动信号满足要求但是消防水泵控制柜处于手动状态,B选项无法开启,D选项联动信号不满足要求无法开启;根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019 4.16.1-6,消防泵控制柜应具有手动控制插入优先功能,C选项可以开启。本题答案为BDE。

第 92/100 题 【 多选题 】 报错

某消防技术服务机构对某大型商场开展消防安全评估,下列检查结果中,不符合现行国家标准《人员密场所消防安全管理》(GB/T40248)的有(      )。

正确答案: AC 加入错题

试题解析

根据《人员密场所消防安全管理》GB/T40248-2021 8.3.2,设置于商场内的库房应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙与营业、办公部分完全分隔,通向营业厅的开口应设置甲级防火门,A选项错误;

根据8.3.3,营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离不宜大于30m,且行走距离不应大于45m,,B选项正确;

根据8.3.4,营业厅内的疏散指示标志的间距不应大于20m,灯光疏散指示标志的规格不应小于0.5m×0.25m,C选项错误,D选项正确;

根据8.3.6,营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔,E选项正确。

本题答案为AC。

第 93/100 题 【 多选题 】 报错

某玩具厂房员工宿舍地上5层,建筑高度为23m,二级耐火等级,采用敞开式外廊,每层设有16间房间。某消防技术服务机构对该宿舍楼展开消防安全评估,下列检查结果中,不符合现行国家标准《人员密场所消防安全管理》(GB/T40248)的有(     )。

正确答案: BC 加入错题

试题解析

根据《人员密场所消防安全管理》GB/T40248-2021 8.8.5,员工集体宿舍应符合下列要求:

1)人均使用面积不应小于4.0㎡;

2)宿舍内的床铺不应超过2层;

3)每间宿舍的使用人数不应超过12人;

4)房间隔墙的耐火极限不应低于1.00h,且应砌至梁、板底;

5)内部装修应采用燃烧性能不低于B1级的材料。

本题答案为BC。

第 94/100 题 【 多选题 】 报错

某商场,地上6层,地下2层,总建筑面积为32000㎡。地下部分为停车场和各种设备用房,商场消防设施的维护管理人员发现安装在汽车库内的点型感烟火灾探测器经常会误报警,下列关于该探测器误报警原因的分析,正确的是(      )。

正确答案: AE 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013  5.2.2-3,汽车库内宜安装点型感烟火灾探测器,由于汽车库内存在汽车尾气,如果选用灵敏度过高的点型感烟火灾探测器,有可能会造成探测器误报警,A选项正确;汽车库内通风条件比较好的话会降低空气中过的烟气浓度,会导致探测器延迟报警或不报警,而不会导致探测器误报警,B选项错误;汽车库内光线较暗不会影响点型感烟火灾探测器的工作,D选项错误;如果探测器本身技术指标达不到,稳定性比较差的话,也可能会导致探测器误报警,E选项正确。本题答案为AE。

第 95/100 题 【 多选题 】 报错

下列注册消防工程师的违法行为及其对应处罚措施,符合《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号)的有(   )。

正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号)第五十六条,注册消防工程师同时在两个以上消防技术服务机构或者消防安全重点单位执业的,依据《社会消防技术服务管理规定》第四十七条第二款的规定处罚,《社会消防技术服务管理规定》第四十七条,消防技术服务机构违反本规定,有下列情形之一的,责令改正,处一万元以上二万元以下罚款:(2)不再符合资质条件,经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应社会消防技术服务活动的,A选项正确;根据第五十一条,未经注册擅自以注册消防工程师名义执业,或者被依法注销注册后继续执业的,责令停止违法活动,处一万元以上三万元以下罚款,B选项错误;根据第五十四条,注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动,减少执业活动项目内容、数量,或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的,责令改正,处一千元以上一万元以下罚款,C选项错误;根据第五十二条,注册消防工程师有需要变更注册的情形,未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的,责令改正,处一千元以上一万元以下罚款,D选项正确;根据第五十三条,注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件,未经注册消防工程师签名或者加盖执业印章的,责令改正,处一千元以上一万元以下罚款,E选项正确。本题答案为ADE。

第 96/100 题 【 多选题 】 报错

某建筑高度为66m的写字楼附设有3层裙房,主体每层建筑面积为3000㎡,裙房每层建筑面积为5000㎡,主体和裙房之间采用防火卷帘分隔,对该建筑进行防火检查,发现的下列做法中,不符合规范要求的有(     )。

正确答案: BC 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.16,除有特殊要求的建筑、木结构建筑和附建于民用建筑中的汽车库外,其他公共建筑中每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

    1 对于高层建筑,不应大于1500㎡;

    2 对于一、二级耐火等级的单、多层建筑,不应大于2500㎡;对于三级耐火等级的单、多层建筑,不应大于1200㎡;对于四级耐火等级的单、多层建筑,不应大于600㎡;

    3 对于地下设备房,不应大于1000㎡;对于地下其他区域,不应大于500㎡;

    4 当防火分区全部设置自动灭火系统时,上述面积可以增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,可按该局部区域建筑面积的1/2计入所在防火分区的总建筑面积;

    写字楼每层防火分区最大1500设自喷可翻倍至3000,A选项正确;

    根据4.1.2-3,高层建筑主体与裙房之间未采用防火墙和甲级防火门分隔时,裙房的防火分区应按高层建筑主体的相应要求划分,裙房每层至少划分2个防火分区,B选项错误;

    根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.4-1,一类高层公共建筑的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间,DE选项正确;

    裙房与主体采用无门窗洞口防火墙分隔,裙房疏散指标可按单多层确定,百人指标应取1.00,C选项错误。本题答案为BC。

第 97/100 题 【 多选题 】 报错

某火灾危险性为乙类的厂房,下列关于该厂房的防爆措施中,不符合规范要求的有(      )。

正确答案: BC 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-20149.3.7,净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m,A选项正确;

根据3.6.9,有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,D选项正确;

根据3.6.1 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构,E选项正确。

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.2-2,与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置,B选项错误;

根据《9.3.3-2,排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统排风设备不应设置在地下或半地下,C选项错误。本题答案为BC。

第 98/100 题 【 多选题 】 报错

某消防设施检测机构对某二类高层公共建筑内安装结束的消火栓系统进行验收前的检测,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(    )。

正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.3.9-6,消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧,A选项错误;根据12.3.24,架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识,红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处,B选项错误;根据5.4.8,墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方,C选项错误;根据7.4.2,室内消火栓宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪,该建筑为二类高层公共建筑,室内消火栓设计流量显然不可能是2.5L/s,故应配置16mm或19mm的消防水枪,D选项错误;根据8.3.3,消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器,E选项正确。本题答案为ABCD。

第 99/100 题 【 多选题 】 报错

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位消防安全制度包括的主要内容有(    )。

正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。本题答案为ABC。

第 100/100 题 【 多选题 】 报错

某消防技术服务机构对某大型商业综合体开展消防安全评估。根据《大型商业综合体消防安全管理规则》(XF/T 3019),下列检查结果中,不符合现行行业标准的有(  )。

正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则》 XF/T 3019-2023 7.2-d,大型商业综合体内应采用灯光疏散指示标志,不应采用蓄光型指示标志替代灯光疏散指示标志,不宜采用可变换方向的疏散指示标志,A选项错误;

根据7.4-c,大型商业综合体平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门,可置推闩式外开门,B选项正确;

根据7.3-d,除采用不燃材料制作的休息座椅外,有顶棚的步行街上、中庭内、自动扶梯下方不准许设置店铺、摊位、展位、游乐设施,不准许堆放可燃物,C选项错误;

根据7.3-f,主要出入口、人员易聚集的部位宜安装客流监控设备,除营业厅和展览厅外,各使用场所应设置允许容纳使用人数的标识,D选项正确;

根据7.5-d,营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离不应超过37.5m,且行走距离不应超过45m,E选项错误。

本题答案为ACE。