第 1/100 题 【 单选题 】 报错

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),下列不属于消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案内容的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第三十九条,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:

(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。

(二)报警和接警处置程序。

(三)应急疏散的组织程序和措施。

(四)扑救初起火灾的程序和措施。

(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

第 2/100 题 【 单选题 】 报错

某服装店内数条电气线路老化,经消防救援机构通知后未及时采取措施消除火灾隐患,根据《中华人民共和国消防法》,应责令该服装店改正并处(  )罚款。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第六十条,单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(7)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。本题答案为C。

第 3/100 题 【 单选题 】 报错

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、事业单位应当至少(    )进行一次防火检查,其他单位应当至少(     )进行一次防火检查。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十六条,机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。本题答案为C。

第 4/100 题 【 单选题 】 报错

某饭店在验收后未报住房和城乡建设主管部门备案,根据《中华人民共和国消防法》,应由住房和城乡建设主管部门责令改正,处(     )罚款。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第五十八条,建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的,由住房和城乡建设主管部门责令改正,处五千元以下罚款。本题答案为A。

第 5/100 题 【 单选题 】 报错

根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号),下列高层民用建筑内违规行为及其对应处罚措施错误的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)第四十七条,违反本规定,有下列行为之一的,由消防救援机构责令改正,对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款,对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款:

1)在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业,未履行动火审批手续、进行公告,或者未落实消防现场监护措施的;

2)高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援,或者改变、破坏建筑立面防火结构的;

3)未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识,或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的;

4)未按照规定落实消防控制室值班制度,或者安排不具备相应条件的人员值班的;

5)未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的;

6)因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的;

7)在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电,拒不改正的。

第 6/100 题 【 单选题 】 报错

某烧烤店长期占用消防车道布置了若干座位供顾客就餐,在某次消防队扑救火灾时此处座位妨碍了消防车通行,根据《中华人民共和国消防法》,应责令该烧烤店改正并处(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第六十条第五款,单位违反本法规定,占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。本题答案为B。

第 7/100 题 【 单选题 】 报错

某集贸市场发生一起火灾,市场管理人员老刘未组织、引导在场人员疏散而是自行逃跑,消防救援机构认定该行为情节严重但尚未构成犯罪,应对老刘处(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第六十八条,人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处五日以上十日以下拘留。本题答案为A。

第 8/100 题 【 单选题 】 报错

小李夜间在办公室用火不慎引起一起火灾,造成了直接经济损失50万元,消防救援机构认定其行为情节较轻,根据《中华人民共和国刑法》,应对小李处(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

失火罪是指由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为,过失引起火灾,涉嫌下列情形之一的,应予以立案追诉:1)导致死亡1人以上,或者重伤3人以上的。2)导致公共财产或者他人财产直接经济损失50万元以上的。3)造成10户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的。4)造成森林火灾,过火有林地面积2公顷以上,或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的。5)其他造成严重后果的情形。《刑法》第一百一十五条第二款规定,犯失火罪的,处3年以上7年以下有期徒刑;情节较轻的,处3年以下有期徒刑或者拘役。本题答案为A。

第 9/100 题 【 单选题 】 报错

根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国消防工作原则中对消防工作依法监管的主体是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国消防法》第二条,消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。本题答案为B。

第 10/100 题 【 单选题 】 报错

消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况,下列属于基本情况的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

消防安全基本情况的内容是:单位基本概况和消防安全重点部位情况;建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;消防管理组织机构和各级消防安全责任人;消防安全管理制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队、志愿消防人员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案。本题答案为A。

第 11/100 题 【 单选题 】 报错

消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,下列不属于防火巡查内容的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十五条,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括:

(一)用火、用电有无违章情况;    

(二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;    

(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;    

(四)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;    

(五)消防安全重点部位的人员在岗情况;    

(六)其他消防安全情况。

第 12/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于单位火灾隐患整改说法中,错误的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第三十二条,在火灾隐患未消除之前,单位应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当将危险部位停产停业整改。本题答案为D。

第 13/100 题 【 单选题 】 报错

某消防技术服务机构为某消防安全重点单位出具了虚假的消防设施检测报告,报告上附有注册消防工程师老胡的签名,根据《注册消防工程师管理规定》,对老胡应(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《注册消防工程师管理规定》第五十七条,注册消防工程师在聘用单位出具的虚假、失实消防安全技术文件上签名或者加盖执业印章的,依据《中华人民共和国消防法》第六十九条的规定处罚;根据《中华人民共和国消防法》第六十九条,消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。本题答案为B。

第 14/100 题 【 单选题 】 报错

当事人逾期不履行行政处罚决定的,根据《中华人民共和国行政处罚法》,作出行政处罚决定的行政机关不可采取的措施是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条,当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:(1)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款;(2)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(3)申请人民法院强制执行。本题答案为C。

第 15/100 题 【 单选题 】 报错

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列工业建筑的最低耐火等级要求与其他选项不同的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)条文说明3.1.1和3.1.3,A选项为丙类厂房,B选项为丁类厂房,C选项为乙类1项仓库,D选项为甲类4项仓库;

根据3.2.3,使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑,AB选项最低二级耐火等级;

根据表3.3.2,C选项最低二级耐火等级,D选项最低一级耐火等级。

本题答案为D。

第 16/100 题 【 单选题 】 报错

某住宅建筑,耐火等级为二级,地上8层,层高3m,每层4户,每户建筑面积均为96㎡,当户内房间隔墙采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于(     )h。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)5.1.6,二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于100㎡时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。本题答案为C。

第 17/100 题 【 单选题 】 报错

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列建筑可以不设置消防车登高操作场地的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 3.4.6,高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。

本题答案为A。

第 18/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于电缆贯穿孔口防火封堵的说法中,错误的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 5.3.2,电缆贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:1)当贯穿孔口的环形间隙较小时,应采用膨胀性的有机防火封堵材料封堵。2)当贯穿孔口的环形间隙较大时,应采用无机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材、阻火模块封堵,并在电缆与防火封堵板材或阻火模块之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。3)电缆之间的缝隙应采用膨胀性的防火封堵材料封堵。4)对于高压电缆,应采用具有弹性的防火封堵材料本题答案为D。

第 19/100 题 【 单选题 】 报错

下列建筑内防火分隔的做法中,不符合现行国家标准要求的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.1.3-3,医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔,B选项错误;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.1.3,除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第4.1.7条的规定,消防控制室的防火分隔应符合本规范第4.1.8条的规定外,其他消防设备或器材用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:D选项错误;

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:

1)甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;

2)厂房内有明火和高温的部位;

3)甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;

4)民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;

5)除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;

6)附设在住宅建筑内的机动车库。

本题答案为B。

第 20/100 题 【 单选题 】 报错

某地上8层办公楼,层高3m,建筑内走道两端设有两部封闭楼梯,办公楼每层疏散人数均为100人,现对其内部的安全疏散设施进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.7,高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐,A选项正确;

根据表5.5.17,一、二级耐火等级的多层公共建筑位于两个安全出口之间的疏散门,至最近安全出口的间距不应大于40m,C选项错误;

根据5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,根据表5.5.17,一、二级耐火等级的多层公共建筑房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于22m,D选项错误。

根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 7.1.4, 疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m,B选项错误。

本题答案为A。

第 21/100 题 【 单选题 】 报错

某地上8层办公楼,层高3m,每层建筑面积3000㎡,建筑每层划分为2个防火分区,东侧分区面积分别为1000㎡,设计疏散人数为200人,西侧分区面积为2000㎡,设计疏散人数为400人,现对其内部疏散设施进行设计,下列设计方案中符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.9-1,一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔,A选项错误;根据5.5.9-2,建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个,建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个,B选项错误;根据5.5.9-3,该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度,根据5.5.21,西侧防火分区每层安全出口疏散总净宽度不应小于4m,东侧分区每层安全出口的疏散总净宽度不应小于2m,C选项西侧分区最多借用1.2m的宽度,东侧宽度3.2m满足要求,D选项东侧分区借用西侧分区0.8m的疏散宽度,超过了30%,C选项正确,D选项错误。本题答案为C。

第 22/100 题 【 单选题 】 报错

疏散走道是疏散时人员从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的通道,通常作为火灾疏散时第一安全地带。下列建筑物疏散走道设置符合现行国家工程消防技术标准的要求的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.7.5,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m,A选项错误;根据 5.5.18,除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m,B选项错误;根据5.5.30,住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m,D选项错误;本题答案为C。

第 23/100 题 【 单选题 】 报错

对厂房进行防火检查,下列厂房的做法中,错误的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.1.1条文说明表1,乙酸松油脂车间、焦化厂的精萘厂房、甲酚厂房、泡沫塑料厂的成型车间的火灾危险性分别为丙类、乙类、乙类、丙类;根据3.3.5,办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门,AD选项正确;根据3.6.9,有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,B选项正确;根据3.6.8,有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置,C选项错误。本题答案为C。

第 24/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058),下列关于爆炸性环境电力装置设计的说法,错误的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 5.1.1,爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定:

2)在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量;

4)在爆炸性粉尘环境内,不宜采用携带式电气设备;

6)在爆炸性粉尘环境内,应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时,插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点,局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于60°。

本题答案为A。

第 25/100 题 【 单选题 】 报错

下列不属于消防安全重点单位三项报告备案制度内容的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

消防安全重点单位三项报告备案制度是巩固社会单位消防安全管理、全面落实重点单位消防安全主体责任、推进消防工作社会化采取的一项有力举措。三项报告备案内容包括:消防安全管理人员报告备案、消防设施维护保养报告备案、消防安全自我评估报告备案。

本题答案为D。

第 26/100 题 【 单选题 】 报错

宾馆和饭店的火灾危险性主要包括可燃装修材料多、建筑结构复杂、火势蔓延迅速、人员密集、疏散困难等,做好消防宣传与教育培训,对保护人民生命和财产安全至关重要。下列关于宾馆、饭店消防宣传工作的说法中,错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

员工上岗、转岗前要经过岗前消防安全培训,离岗是不需要进行消防安全培训的。 本题答案为C。

第 27/100 题 【 单选题 】 报错

对某储罐区泡沫灭火系统设置的减压孔板进行检查,下列检查结果中错误的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021 8.3.1,减压孔板应符合下列规定:

    1)应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;

    2)孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小20mm;

    3)应采用不锈钢板材制作。

    本题答案为C。

第 28/100 题 【 单选题 】 报错

某地下一层人防工程,室内高度为3.6m,建筑面积为4600㎡,建筑内设有自动自动喷水灭火系统和机械排烟系统等消防设施。该人防工程至少应划分为(    )个防烟分区。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 4.1.7-1,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜大于500㎡,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限。4600÷500=9.2,取整数10。本题答案为C。

第 29/100 题 【 单选题 】 报错

下列场所,不属于消防安全重点单位的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《公安部关于实施<机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定>有关问题的通知》(公通字[2001]97号),建筑面积在1000㎡(含本数,下同)以上且经营可燃商品的商场(商店、市场)可判定为消防安全重点单位,A选项建筑面积为6000㎡,属于消防安全重点单位;候车厅、侯船厅的建筑面积在500㎡以上的客运车站和客运码头可判定为消防安全重点单位,B选项候车厅建筑面积为1000㎡,属于消防安全重点单位;建筑面积在2000㎡以上的公共图书馆、展览馆可判定为消防安全重点单位,C选项展览馆建筑面积为1000㎡,不属于消防安全重点单位;建筑面积大于200㎡的影剧院可判定为消防安全重点单位,D选项电影院建筑面积为800㎡,属于消防安全重点单位。本题答案为C。

第 30/100 题 【 单选题 】 报错

对某建筑高度为60m的医疗建筑内设置的应急疏散照明设施进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.10,建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx;

2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx;

3)本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx。

本题答案为A。

第 31/100 题 【 单选题 】 报错

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的规定,下列不属于消防安全重点部位的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际,即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定,通常可从以下几个方面来考虑:

1)容易发生火灾的部位。如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间;化验室、汽车库、化学危险品仓库;易燃、可燃液体储罐,可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐,液化石油气瓶或储罐;氧气站,乙炔站,氢气站;易燃的建筑群等。

2)发生火灾后对消防安全有重大影响的部位,如与火灾扑救密切相关的变配电站(室)、消防控制室、消防水泵房等。

3)性质重要、发生事故影响全局的部位,如发电站、变配电站(室),通信设备机房、生产总控制室,电子计算机房,锅炉房,档案室、资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。

4)财产集中的部位,如储存大量原料、成品的仓库、货场,使用或存放先进技术设备的实险室、车间、仓库等。

5)人员集中的部位,如单位内部的礼堂(俱乐部)、托儿所、集体宿舍、医院病房等。

本题答案为D。

第 32/100 题 【 单选题 】 报错

下列不属于社会面防控能力评估单元的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

社会面防控能力评估单元分为消防管理、消防宣传教育和保障协作等三个方面,D选项错误,本题答案为D。

第 33/100 题 【 单选题 】 报错

消防技术服务机构对某单位疏散走道上设置的常开防火门进行联动调试,下列说法不正确的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 4.6.1-1,应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭,A选项正确;使火灾报警控制器发出火灾报警信号,监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯,接收释放器(或门磁开关)的反馈信号,B选项错误;检查防火门监控器的故障状态总指示灯,使防火门处于半开闭状态时,该指示灯应点亮并发出声光报警信号,采用仪表测量声信号的声压级(正前方1m处),应在65dB~85dB之间,故障声信号每分钟至少提示1次,每次持续时间应在1s~3s,C选项正确;检查防火门监控器主、备电源的自动转换功能,主、备电源的工作状态应有指示,主、备电源的转换应不使监控器发生误动作,D选项正确。本题答案为B。

第 34/100 题 【 单选题 】 报错

消防设施档案是建筑消防设施施工质量、维护管理的历史记录,包括消防设施基本情况和消防设施动态管理情况。下列属于消防设施档案基本情况的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2004 10.1,建筑消防设施档案应包含建筑消防设施基本情况和动态管理情况。基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图等原始技术资料。动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、自动消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录。本题答案为B。

第 35/100 题 【 单选题 】 报错

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),每(     )应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 14.0.4-5,每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。本题答案为C。

第 36/100 题 【 单选题 】 报错

在区域消防安全评估流程的火灾风险识别中,火灾风险源一般分为客观因素和人为因素,下列火灾风险源不属于人为因素的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

人为因素火灾风险源:一、电气引起火灾。在全国的火灾统计中,由各种诱因引发的电气火灾,一直居于各类火灾原因的首位。根据以往对电气火灾成因的分析,电气火灾原因主要有以下几种:1)接头接触不良导致电阻增大,发热起火。2)可燃油浸变压器油温过高导致起火。3)高压开关的油断路器中由于油量过高或过低引起气体爆炸起火。4)熔断器熔体熔断时产生电火花,引燃周围可燃物。5)使用电加热装置时,不慎放入高温时易爆物品导致爆炸起火。6)机械撞击损坏线路导致漏电起火。7)设备过载导致线路温度升高,在电气线路散热条件不好时,长时间的过热导致电缆起火或引燃周围可燃物。8)照明灯具的内部漏电或发热引起燃烧或引燃周围可燃物。二、用火不慎引起火灾。三、吸烟不慎引起火灾。四、人为放火引起火灾。C选项属于客观因素。本题答案为C。

第 37/100 题 【 单选题 】 报错

对某多层养老院的内部装修工程进行验收,其中一间建筑面积为80㎡的房间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,该房间装修工程的下列做法中错误的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017表5.1.1,多层养老院顶棚、墙面、地面、隔断的装修材料燃烧性能等级要求分别为A、A、B1、B1;

根据5.1.2除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间,当采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1的基础上降低一级,要求可降低至B1、B1、B2、B2,墙面采用B2级装修材料不符合要求。

本题答案为B。

第 38/100 题 【 单选题 】 报错

消防救援机构对下列工业建筑内设置的疏散楼梯进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)条文说明3.1.1、3.1.3,难燃铝塑料材料加工厂房、针织品厂房、氯丙醇厂房、水泥刨花板仓库的火灾危险性分别为丁类、丙类、乙类、丁类;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.2.2,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层使用人数大于10人的厂房,疏散楼梯应为防烟楼梯间或室外楼梯AC选项正确,B选项错误;

根据 7.2.4,高层仓库的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯,D选项正确。

本题答案为B。

第 39/100 题 【 单选题 】 报错

对某图书馆内安装的机械防烟排烟系统进行调试,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 5.2.3,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,A选项正确;根据5.1.3,当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,B选项正确;根据5.2.5,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位,C选项错误;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 11.3.5,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能,D选项正确。本题答案为C。

第 40/100 题 【 单选题 】 报错

消防救援机构对下列建筑内设置的临时高压消防给水系统进行检查,系统均未设置稳压泵,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1)一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2)高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3)工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;4)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;5)当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。本题答案为A。

第 41/100 题 【 单选题 】 报错

对下列建筑的防火间距进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)表5.2.2,高层民用建筑与高层民用建筑之间的防火间距不应小于13m,根据5.2.6,建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件时仍不应减小,A选项错误;

根据5.2.3,民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m,B选项错误;

根据表5.2.2注2,两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限,C选项正确;

根据表5.2.2注4,相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m,对于高层建筑不应小于4m,D选项错误。

本题答案为C。

第 42/100 题 【 单选题 】 报错

消防救援机构对建筑的保温系统进行检查,检查结果如下所示,其中符合规范要求的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.7.8建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆,A选项错误;

根据6.7.9,建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵,B选项正确;

根据6.7.7-2,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应在保温系统中每层设置水平防火隔离带,防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm,C选项错误;

根据6.7.10,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔,D选项错误。

本题答案为B。

第 43/100 题 【 单选题 】 报错

对某医院病房楼内机械防烟排烟系统进行设计,下列设计方案中错误的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 4.4.12,排烟口的设置应经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m,A选项正确;根据3.3.6,除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口,送风口的风速不宜大于7m/s,B选项正确;根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 2.2.4,设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能,C选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 11.1.3,机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求,D选项错误。本题答案为D。

第 44/100 题 【 单选题 】 报错

某地上3层家具厂房,建筑平面尺寸为32m×80m,厂房按规定设置了各类消防设施。现消防救援机构于2020年3月对该厂房进行检查,发现手提式干粉灭火器沿长边居中布置,下列检查结果中符合规范要求的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005附录C,家具厂房属于中危险级场所。根据5.2.1,该场所手提式灭火器的最大保护距离为20m,布置4个灭火器配置点可以满足该场所内任一点均处于1具灭火器保护范围内,A选项错误;根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 5.1.2,每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别,B选项正确;根据5.4.3条文说明,干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,C选项错误;根据5.1.3,手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m,D选项错误。本题答案为B。

第 45/100 题 【 单选题 】 报错

对某举办消防产品展览会的建筑内部装修进行检查,下列做法中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

防火塑料装饰板、PVC卷材地板、难燃木材的燃燃性能为B1、B2、B1,根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 4.0.17,建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上,A选项正确;根据4.0.14-2,在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内,与电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用A级装修材料,B选项正确;根据4.0.14-1,展台材料应采用不低于B1级的装修材料,C选项错误;根据4.0.16,灯饰应采用不低于B1级的材料,D选项正确。本题答案为C。

第 46/100 题 【 单选题 】 报错

对某建筑面积1500㎡的单层商店营业厅进行内部装修检查,建筑按国家规定设置了消防设施,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8章,该建筑不必设置自动灭火系统和火灾自动报警系统;

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017条文说明3.0.2表1,硅酸钙板、难燃玻璃钢、难燃羊毛地毯、印刷木纹人造板的燃烧性能分别为A、B1、B1、B2;

根据表5.1.1,该商场的墙面应采用B1级材料装修,D选项错误。

本题答案为D。

第 47/100 题 【 单选题 】 报错

某厂房内供暖管道的表面温度为110℃,下列关于该建筑供暖管道设置要求的说法中正确的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)9.2.5,供暖管道与可燃物之间应保持一定距离,并应符合下列规定:

1)当供暖管道的表面温度大于100℃时,不应小于100mm或采用不燃材料隔热。

2)当供暖管道的表面温度不大于100℃时,不应小于50mm或采用不燃材料隔热。

本题答案为A。

第 48/100 题 【 单选题 】 报错

某多层办公楼拟采用市政给水管网为室外消防给水系统直接供水,其室外消火栓系统的设计流量为20L/s,则该系统必须满足的条件是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.2.1,当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水,A选项正确;根据6.1.3,建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水,该系统可采用一路消防供水,BCD选项均为两路供水需满足的条件。本题答案为A。

第 49/100 题 【 单选题 】 报错

对某办公楼内设置的室内消火栓系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.3.10-4,消火栓箱门的开启不应小于120°,A选项正确;根据12.3.10-1,消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm,B选项正确;根据12.3.9-6,消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧,C选项正确;根据12.3.9-7,消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm,D选项错误。本题答案为D。

第 50/100 题 【 单选题 】 报错

对某综合楼内自动喷水灭火系统的备用喷头进行检查,发现某只玻璃球喷头的型号为ZSTZ115-107℃Q5,则下列关于该喷头的说法中错误的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》GB 5135.1-2019 5.3,ZSTZ115-107℃Q5表示标准响应、直立安装,公称流量系数为115,公称动作温度为107℃,热敏元件为φ5mm玻璃球的喷头。本题答案为C。

第 51/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084),下列属于自动喷水灭火系统中防护冷却水幕系统组件的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 2.1.11,防护冷却水幕由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。本题答案为D。

第 52/100 题 【 单选题 】 报错

某办公楼内自动喷水灭火系统施工完毕,现对该系统管网进行验收,下列关于验收要求的说法中错误的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 8.0.8,管网验收时,报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁阀全数检查,合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%。本题答案为D。

第 53/100 题 【 单选题 】 报错

对某图书馆设置的干式自动喷水灭火系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 4.3.2-4,干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀,有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀,A选项错误;根据6.2.3-1,一个报警阀组控制的洒水喷头数,湿式系统、预作用系统不宜超过800只,干式系统不宜超过500只,B选项正确;根据6.1.4、7.1.2,干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头,喷头与端墙的距离最大为1.8m,C选项正确;根据8.0.12,干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm,D选项正确。本题答案为A。

第 54/100 题 【 单选题 】 报错

某燃油锅炉房内水喷雾灭火系统的供水控制阀采用电动控制阀,该系统的下列做法中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014 4.0.4,当系统供水控制阀采用电动控制阀或气动控制阀时,应符合下列规定:1)应能显示阀门的开、闭状态;2)应具备接收控制信号开、闭阀门的功能;3)阀门的开启时间不宜大于45s;4)应能在阀门故障时报警,并显示故障原因;5)应具备现场应急机械启动功能;6)当阀门安装在阀门井内时,宜将阀门的阀杆加长,并宜使电动执行器高于井顶;7)气动阀宜设置储备气罐,气罐的容积可按与气罐连接的所有气动阀启闭3次所需气量计算。本题答案为C。

第 55/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),下列系统在进行模拟喷气试验时,不应采用其所充装的灭火剂进行试验的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 E.3.1,模拟喷气试验时,IG541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气。

本题答案为C。

第 56/100 题 【 单选题 】 报错

对某化工企业泡沫灭火系统气动驱动装置的管道进行气压严密性试验时,应以不大于(     )的升压速率缓慢升压至驱动气体储存压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的(     )为合格。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 9.3.43-4,气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,气动驱动装置的管道进行气压严密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至驱动气体储存压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。本题答案为D。

第 57/100 题 【 单选题 】 报错

消防救援机构对某工厂设置的泡沫灭火系统进行检查,下列检查结果中错误的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 9.3.24-9,泡沫消防水泵的出液管上设置的带控制阀的回流管,应符合设计要求,控制阀的安装高度距地面宜为0.6m~1.2m,A选项正确;根据9.3.24-5,泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应在系统试压、冲洗合格后立式安装,B选项错误;根据9.3.24-8,泡沫混合液立管上设置的控制阀,其安装高度宜为1.1m~1.5m,并应有明显的启闭标志;当控制阀的安装高度大于1.8m时,应设置操作平台或操作凳,C选项正确;根据9.3.24-10,管道上的放空阀应安装在最低处,埋地管道的放空阀阀井应有排水措施,D选项正确。本题答案为B。

第 58/100 题 【 单选题 】 报错

某燃气锅炉房采用局部应用干粉灭火系统进行保护,现消防救援机构对该系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 3.1.5,可燃气体,易燃、可燃液体和可熔化固体火灾宜采用碳酸氢钠干粉灭火剂;可燃固体表面火灾应采用磷酸铵盐干粉灭火剂,A选项正确;根据3.1.3-1,采用局部应用灭火系统的保护对象,保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s,B选项正确;根据3.1.4,当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源,C选项正确;根据3.3.2,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s,室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s,D选项错误。本题答案为D。

第 59/100 题 【 单选题 】 报错

对某建筑内设有备用电源的防火卷帘控制器进行备用电源调试,下列说法中错误的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 6.2.1-2,备用电源调试时,设有备用电源的防火卷帘,其控制器应有主、备电源转换功能。主、备电源的工作状态应有指示,主、备电源的转换不应使防火卷帘控制器发生误动作。备用电源的电池容量应保证防火卷帘控制器在备用电源供电条件下能正常可靠工作1h,并应提供控制器控制卷门机速放控制装置完成卷帘自重垂降,控制卷帘降至下限位所需的电源。检查数量:全数检查。本题答案为C。

第 60/100 题 【 单选题 】 报错

某防火窗型号为MFC 0909-D-A1.00(乙级),下列关于该防火窗的说法中错误的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《防火窗》GB 16809-2008 5.2示例1:防火窗的型号为MFC 0909-D-A1.00(乙级),表示木质防火窗,规格型号为0909(即洞口标志宽度900mm),使用功能为固定式,耐火等级为A1.00(乙级)(即耐火隔热性≥1.00h,且耐火完整性≥1.00h)。本题答案为B。

第 61/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《消防联动控制系统》(GB 16806-2006 ),下列关于消防联动控制的说法中错误的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防联动控制系统》GB 16806-2006 4.2.2.2,消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,应在3 s内发出启动信号;发出启动信号后,应有光指示,指示启动设备名称和部位,记录启动时间和启动设备总数。光指示应保持至消防联动控制器复位,A选项正确;根据4.2.2.3,消防联动控制器应能显示所有受控设备的工作状态。消防联动控制器应在受控设备动作后10 s内收到反馈信号,并应有反馈光指示,指示设备名称和部位,显示相应设备状态,光指示应保持至受控设备恢复。消防联动控制器在发出启动信号后10 s内未收到要求的反馈信号,应使启动光信号闪亮,并显示相应的受控设备,保持到消防联动控制器收到反馈信号,BD选项正确,C选项错误。本题答案为C。

第 62/100 题 【 单选题 】 报错

进行现场检查后,组织对火灾隐患进行集体讨论,作出结论性判定意见,其参与人数不应少于(     )人。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 4.2-b,组织对火灾隐患进行集体讨论,做出结论性判定意见,参与人数不应少于3人。本题答案为B。

第 63/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《人员密场所消防安全管理》(GB/T 40248),下列有关消防设施管理的说法中,错误的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《人员密场所消防安全管理》GB/T 40248-2021 7.6.5,属于消防安全重点单位的人员密集场所,每日应进行一次建筑消防设施、器材巡查;其他单位,每周应至少进行一次,AB选项正确;

根据7.6.7,设置建筑消防设施的人员密集场所,每年应至少进行一次建筑消防设施联动检查,每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查,C选项错误,D选项正确。

本题答案为C。

第 64/100 题 【 单选题 】 报错

某电缆隧道设置了全淹没开式细水雾灭火系统保护,根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),下列做法中,错误的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.2.3-3,对于电缆隧道或夹层,喷头宜布置在电缆隧道或夹层的上部,A选项错误;

根据3.1.4,细水雾灭火系统宜选用泵组系统,闭式系统不应采用瓶组系统,B选项正确;

根据3.3.2,开式系统应按防护区设置分区控制阀,每个分区控制阀上或阀后邻近位置,宜设置泄放试验阀,C选项正确;

根据4.3.6-2,分区控制阀的安装高度宜为1.2m~1.6m,D选项正确。

本题答案为A。

第 65/100 题 【 单选题 】 报错

对某建筑内设置的可燃气体探测报警系统进行检测。根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166),下列检测结果中,不符合现行国家标准的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 附录E45.1.7,可燃气体探测器发出报警信号后,控制器应在30s内发出可燃气体报警声、光信号,C选项错误。

本题答案为C。

第 66/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877),下列说法中错误的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 5.3.10,防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定:1)门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。2)门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。3)门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。4)双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。5)门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。6)门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙,均不应大于3mm。本题答案为B。

第 67/100 题 【 单选题 】 报错

某单层电子计算机房,层高3.2m,建筑面积为1000㎡,设置七氟丙烷气体灭火系统,对该气体灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 8.0.9,安全泄压装置的泄压方向不应朝向操作面或人员疏散通道,D选项错误。本题答案为D。

第 68/100 题 【 单选题 】 报错

某应急照明控制器发出故障声报警,备电源故障指示灯点亮,备用电工作指示灯熄灭,分析故障原因,可以排除的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

备电源故障指示灯点亮的原因可能是:

1)备电源损坏或电压不足;

2)备电源接线接触不良;

3)备电源熔丝熔断。

本题答案为C。

第 69/100 题 【 单选题 】 报错

对某商业中心内设置的灭火器进行维护保养,共设置200具MF/ABC5型灭火器,下列送修方案中符合规范要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008 5.1.2每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。本题答案为A。

第 70/100 题 【 单选题 】 报错

对某商场自动扶梯穿越楼板的开口处安装的挡烟垂壁进行设计,下列设计方案中,不符合规范要求的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 6.4.4,活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm,A选项错误,B选项正确;根据5.2.5,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位,CD选项正确。本题答案为A。

第 71/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于消防安全管理工作的消防安全目标的说法,不正确的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

消防安全管理的过程就是从选择最佳消防安全目标开始到实现最佳消防安全目标的过程。其最佳目标就是在一定的条件下,通过消防安全管理活动将火灾发生的危险性和火灾造成的危害性降到最低限度。世界上不存在绝对消防安全的单位、场所,也不能完全避免火灾事故的发生,在使用功能、运转时间等方面正常的条件下,使火灾发生的频率降到最低、火灾造成的损失减少到最低限度或达到社会公众所能容许的限度,即实现了消防安全管理工作的消防安全目标。本题答案为A。

第 72/100 题 【 单选题 】 报错

法律政策依据是指消防安全管理活动中运用的各种法律、法规、规章以及技术规范等规范性文件,其中属于规章制度依据的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

《中华人民共和国消防法》规定,机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全责任制,明确消防安全责任人。为了将消防安全责任制落到实处,社会单位开展和实施消防安全管理活动时,需要制定适合自身单位实际情况的各项规章制度。

例如,单位内部的消防安全管理制度、消防安全操作流程、消防安全标准化管理细则等。

本题答案为D。

第 73/100 题 【 单选题 】 报错

指针对可能发生3人以下伤亡或被困,燃烧面积较大的普通建筑火灾,燃烧面积较小的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所等特殊场所火灾的预案。

正确答案: B 加入错题

试题解析

二级预案指针对可能发生3人以下伤亡或被困,燃烧面积较大的普通建筑火灾,燃烧面积较小的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所等特殊场所火灾的预案。本题答案为B。

第 74/100 题 【 单选题 】 报错

下列不属于灭火和应急疏散预案编制内容中组织机构的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

组织机构的设置应结合本单位的实际情况,遵循归口管理,统一指挥,讲究效率,权责对等和灵活机动的原则。包括:指挥机构、灭火行动组、疏散引导组、通信联络组、安全保卫组、防护救助组、后勤保障组。本题答案为D。

第 75/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《大型群众性活动安全管理条例》(国务院令第505号),大型群众性活动举办过程中发生公共安全事故,安全责任人不立即启动应急救援预案或者不立即向公安机关报告的,由公安机关对安全责任人和其他直接责任人员处(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《大型群众性活动安全管理条例》(国务院令第505号)第二十二条,在大型群众性活动举办过程中发生公共安全事故,安全责任人不立即启动应急救援预案或者不立即向公安机关报告的,由公安机关对安全责任人和其他直接责任人员处5000元以上5万元以下罚款。本题答案为B。

第 76/100 题 【 单选题 】 报错

对大型商业综合体的日常消防安全管理进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(     )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T 3019-202310.13-b,外墙外保温系统破损、开裂和脱落的,应及时修复,A选项正确;

根据10.8,大型商业综合体内部使用的宣传条幅、广告牌、仿真绿植等临时性装饰材料应采用不燃、难燃材料制作,B选项正确;

根据10.7,大型商业综合体内不准许生产、经营、储存、使用和展示甲、乙类易燃易爆危险物品,并应采取措施禁止外来人员携带甲、乙类易燃易爆危险物品进入建筑内,C选项错误;

根据10.15,电动汽车、电动自行车、电动摩托车集中存放、充电场所应优先独立设置在室外,D选项正确。

本题答案为C。

第 77/100 题 【 单选题 】 报错

对大型商业综合体产权单位、使用单位和委托管理单位的消防安全责任人、消防安全管理人以及消防安全工作归口管理部门的负责人进行消防安全教育培训。根据《大型商业综合体消防安全管理规则》(XF/T 3019),其培训内容不包括(   )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T 3019-2023 15.3,大型商业综合体产权单位、使用单位和委托管理单位的消防安全责任人、消防安全管理人以及消防安全工作归口管理部门的负责人上岗前应接受消防安全教育培训,平时应至少每半年接受一次消防安全教育培训,培训内容应至少包括建筑整体情况,单位人员组织架构、灭火和应急疏散指挥架构,单位消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案等。

本题答案为B。

第 78/100 题 【 单选题 】 报错

某大型商业中心,集购物、餐饮、娱乐、展览等功能为一体,总建筑面积为55万平方米,现对其内部的消防安全管理进行检查,下列检查结果符合规范要求的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第七十一条,建筑面积大于50万平方米的大型商业综合体应当设置单位专职消防队,单位专职消防队的建设要求应当符合现行国家标准的规定,A选项错误;根据第四十九条,各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.5米,B选项正确;根据第四十八条,用火、动火安全管理,严禁在营业时间进行动火作业,C选项错误;根据第二十四条,建筑内应当采用灯光疏散指示标志,不得采用蓄光型指示标志替代灯光疏散指示标志,不得采用可变换方向的疏散指示标志,D选项错误。本题答案为B。

第 79/100 题 【 单选题 】 报错

对某总建筑面积20万平方米的大型商业综合体进行用电防火安全管理检查,下列检查结果中错误的是(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》 应急消〔2019〕314号第四十九条,用电防火安全管理应当符合下列要求:

    1. 采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求;

    2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行;

    3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置;

    4. 电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上;

    5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施;

    6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.5米;

    7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行;

    8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用;

    9. 每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源。

    本题答案为A。

第 80/100 题 【 单选题 】 报错

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),下列不属于大型商业综合体消防演练目的的是(   )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第六十九条,大型商业综合体应当通过消防演练达到以下目的:1)检验各级消防安全责任人、各职能组和有关人员对灭火和应急疏散预案内容、职责的熟悉程度;2)检验人员安全疏散、初起火灾扑救、消防设施使用等情况;3)检验本单位在紧急情况下的组织、指挥、通讯、救护等方面的能力;4)检验灭火应急疏散预案的实用性和可操作性,并及时对预案进行修订和完善。本题答案为A。

第 81/100 题 【 多选题 】 报错

下列关于公共娱乐场所消防安全管理规定的说法中,正确的有(       )。

正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)第五条,新建、改建、扩建公共娱乐场所或者变更公共娱乐场所内部装修的,建设或者经营单位应当依法将消防设计图纸报送当地公安消防机构审核,经审核同意方可施工;工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收;未经验收或者经验收不合格的,不得投入使用,A选项正确;根据第十四条,公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品,B选项错误;根据第十六条,演出、放映场所的观众厅内禁止吸烟和明火照明,C选项正确;根据第十五条,严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业,D选项正确;根据第十七条,公共娱乐场所在营业时,不得超过额定人数,E选项正确。本题答案为ACDE。

第 82/100 题 【 多选题 】 报错

某消防技术服务机构承担大型商业综合体建筑消防设施维护保养检测工作。根据《大型商业综合体消防安全管理规则》(XF/T 3019),下列说法中,不符合现行行业标准的有(     )。

正确答案: BC 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T3019-2023 5.11-a,按照国家、行业、地方标准和消防技术服务合同要求开展维护保养检测,A选项正确;

根据5.11-c,消防技术服务机构应对大型商业综合体的值班和管理人员及专业技术团队进行专业技术指导、培训,B选项错误;

根据5.11-d,消防技术服务机构应制定月度维护保养计划,定期对建筑消防设施全面检查和维护保养,保障其正常运行,并于检查完毕后5日内出具书面结论文件,C选项错误;

根据5.11-f,根据大型商业综合体产权单位、使用单位的要求,在大型商业综合体举办重要活动期间指派不少于2名相关技术人员进驻现场值班,D选项正确;

根据6.1,大型商业综合体产权单位、使用单位应委托具备相应从业条件的消防技术服务机构定期对建筑消防设施进行维护保养和检测,每年应至少开展一次全面检测,E选项正确。

本题答案为BC。

第 83/100 题 【 多选题 】 报错

某酒店地上19层,建筑高度为82m,耐火等级为一级,酒店组织保安人员在营业期间进行每2小时一次防火巡查。根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号),下列项目中,可以不列为巡查内容的有(     )。

正确答案: BCE 加入错题

试题解析

根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)第三十四条,防火巡查应当包括下列内容:用火、用电、用气有无违章情况;安全出口、疏散通道、消防车通道畅通情况;消防设施、器材完好情况,常闭式防火门关闭情况;消防安全重点部位人员在岗在位等情况;

根据第三十五条,防火检查应当包括下列内容:安全出口和疏散设施情况;消防车通道、消防车登高操作场地和消防水源情况;灭火器材配置及有效情况;用火、用电、用气和危险品管理制度落实情况;消防控制室值班和消防设施运行情况;人员教育培训情况;重点部位管理情况;火灾隐患整改以及防范措施的落实等情况。

本题答案为BCE。

第 84/100 题 【 多选题 】 报错

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),对消防安全重点单位员工必须培训的内容有(     )。

正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第三十六条,单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:

1)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施。

3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。

4)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

本题答案为ACE。

第 85/100 题 【 多选题 】 报错

对某建筑高度120m的住宅建筑设置的避难层及避难间进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是(     )。

正确答案: AE 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.14,建筑高度大于100m的工业与民用建筑应设置避难层,且第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m,A选项正确;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.15,避难层应符合下列规定:

1)避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数避难的要求。

2)除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。设置在避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,防火隔间的门应为甲级防火门。

3)避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。

4)在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处,均应在明显位置设置标示避难层和楼层位置的灯光指示标识。

5)避难区应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施,并应设置可开启外窗。

6)避难区应至少有一边水平投影位于同一侧的消防车登高操作场地范围内。

本题答案为AE。

第 86/100 题 【 多选题 】 报错

下列独立建造的老年人照料设施中,应设置消防电梯的有(     )。

正确答案: AB 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 2.2.6,除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外,下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部:

1)建筑高度大于33m的住宅建筑;

2)5层及以上且建筑面积大于3000m²(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施;

3)一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;

4)建筑高度大于32m的丙类高层厂房;

5)建筑高度大于32m的封闭或半封闭汽车库;

6)除轨道交通工程外,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²的地下或半地下建筑(室)。

本题答案为AB。

第 87/100 题 【 多选题 】 报错

对某建筑内安装的湿式自动喷水灭火系统进行年度检测,手动开启测试阀,消防水泵不能正常启动,对出现这种情况的原因进行分析,正确的有(    )。

正确答案: BD 加入错题

试题解析

水力警铃安装调试不符合要求可能会导致水力警铃无法报警,或报警不正常,与消防水泵的启动无关,A选项错误;如果压力开关的设定值过高,当达到启泵的压力时压力开关是无法动作的,压力开关不动作则无法启动消防水泵,B选项正确;水泵控制柜的控制模式如果设定在手动状态,开启测试阀,压力开关的动作信号到达水泵控制柜处就相当于停止了,无法启动消防水泵,C选项错误;压力开关的控制线路出现断路,会导致压力开关无法动作,D选项正确;水流指示器的动作信号只能作为一个报警信号,可以报告发生火灾的部位,但不能启动消防水泵,E选项错误。本题答案为BD。

第 88/100 题 【 多选题 】 报错

在对某高层公共建筑平面布置进行检查时,应注意查看场所的设置楼层和厅室面积,下列做法中,错误的是(    )。

正确答案: BCE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.4.7-2,设置在一、二级耐火等级的建筑内时,剧场、电影院、礼堂的观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400㎡,A选项正确;

根据5.4.8-1,建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡,B选项错误;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.7-2,歌舞娱乐放映游艺场所当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡,C选项错误,D选项正确;

根据4.3.7-1,歌舞娱乐放映游艺场所应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m的楼层,E选项错误;

本题答案为BCE。

第 89/100 题 【 多选题 】 报错

根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),消防安全评估机构可以从事的活动不包括(           )。

正确答案: AE 加入错题

试题解析

根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)第九条,消防技术服务机构及其从业人员应当依照法律法规、技术标准和从业准则,开展下列社会消防技术服务活动,并对服务质量负责:

1)消防设施维护保养检测机构可以从事建筑消防设施维护保养、检测活动;

2)消防安全评估机构可以从事区域消防安全评估、社会单位消防安全评估、大型活动消防安全评估等活动,以及消防法律法规、消防技术标准、火灾隐患整改、消防安全管理、消防宣传教育等方面的咨询活动。

本题答案为AE。

第 90/100 题 【 多选题 】 报错

某商店建筑,地上7层,每层层高均为5m,采用一级耐火等级,建筑内设有符合国家工程建设消防技术标准的消防设施。下列做法中,属于重大火灾隐患综合判定要素的是(    )。

正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《重大火灾隐患判定方法》 GB35181-2017 7.3.2,人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定属于综合判定要素,建筑高度大于34m的商店建筑应采用防烟楼梯间,A选项属于综合判定要素。

根据6.9,托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定属于直接判定要素。

根据《建规》5.5.17-4,一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于 2 个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于 30m;当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加 25%,C选项设置符合规范要求,不属于火灾隐患。

根据7.3.9,人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门属于综合判定要素,D选项属于属于综合判定要素。

根据7.3.12,消防电梯无法正常运行属于综合判定要素,E选项属于属于综合判定要素。

本题答案为ADE。

第 91/100 题 【 多选题 】 报错

对爆炸性危险场所内的通风、空气调节系统进行检查,下列检查结果中符合要求的有(     )。

正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)9.3.5,含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器,A选项正确;

根据9.3.9-3,排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设,B选项错误;

根据9.3.8,净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上,C选项正确;

根据9.1.5,当空气中含有比空气轻的可燃气体时,水平排风管全长应顺气流方向向上坡度敷设,D选项错误;

根据9.3.7,具备连续清灰功能,或具有定期清灰功能且风量不大于15000m³/h、集尘斗的储尘量小于60kg的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房内的单独房间内,但应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,E选项正确。

本题答案为ACE。

第 92/100 题 【 多选题 】 报错

对某严寒地区玩具厂房设置的室外消火栓系统进行检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列检查结果中符合规范要求的有(     )。

正确答案: ACD 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.2.6-1,市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,A选项正确;根据8.2.6,埋地金属管道最小管顶覆土不应小于0.70m,但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定并不宜小于0.90m,管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m,B选项错误;根据7.3.10,室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓,C选项正确;根据7.3.2,建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算,D选项正确;根据7.2.2-1,市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口,E选项错误。本题答案为ACD。

第 93/100 题 【 多选题 】 报错

某地拟新建一地上10层酒店,层高3.5m,首层室内、外地面标高为0.000m,内部居中设有一条长度为60m、宽度为2m的内走道,走道两侧采用双面布房且房间进深为6m,走道两端各设有一部防烟楼梯,系统未设置稳压泵,消防水带弯曲折减系数拟采用0.9,该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中错误的有(     )。

正确答案: CE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.2-1,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,二类高层公共建筑不应低于0.07MPa,40-(31.5+1.1)=7.4m,可满足最不利点静水压力,A选项正确;根据10.2.1,室内消火栓的保护半径可按下式计算R0=k3Ld+Ls,该建筑消火栓的保护半径为25×0.9+0.71×13=31.73,考虑到房间纵深6m,根据勾股定理计算得知消火栓在走道方向布置间距不应大于30.7m,考虑到2枪2柱,布置3个消火栓可满足要求,B选项正确;根据11.0.17-2,消防水泵的双电源切换,当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s,C选项错误;根据7.4.12-1,室内消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置,D选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.12- 1,消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55,E选项错误。本题答案为CE。

第 94/100 题 【 多选题 】 报错

某消防技术服务机构对大型博物馆开展消防安全评估,下列检查结果中,不符合现行国家标准《人员密场所消防安全管理》(GB/T40248)的有(     )。

正确答案: BD 加入错题

试题解析

根据《人员密场所消防安全管理》GB/T40248-2021 7.6.9,距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物,A选项正确;

根据8.7.2,场馆内的灯光疏散指示标志的规格不应小于0.85m×0.30m,B选项错误;

根据8.7.3,临时建筑与周围建筑的间距不应小于6.0m,C选项正确;

根据8.7.4,展厅等场所内的主要疏散通道应直通安全出口,其宽度不应小于5.0m,其他疏散通道的宽度不应小于3.0m,D选项错误,E选项正确。

本题答案为BD。

第 95/100 题 【 多选题 】 报错

某消防技术服务机构对某建筑内的机械排烟系统进行检测,触发某防烟分区内两只独立的感烟火灾探测器报警,排烟风机没有启动,手动操作联动控制器手动控制盘排烟风机启动按钮,排烟风机启动,则可能的原因有(     )。

正确答案: AD 加入错题

试题解析

联动控制器处于手动状态,联动控制器与风机控制柜之间的通信总线断路,则无法联动排烟风机,AD选项正确;风机控制柜处于手动状态、风机控制柜未接通电源,则手动控制盘无法启动排烟风机,CE选项错误。本题答案为AD。

第 96/100 题 【 多选题 】 报错

某展览建筑每层划分为一个报警区域,消防技术服务机构对该建筑内的消防设施进行检测,下列检测结果中,不符合规范要求的有(     )。

正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范图示》(14X505-1)4.1.6,防火分隔水幕系统控制阀组的联动控制信号为报警区域内两只独立的感温探测器的火灾报警信号,A选项错误;防护冷却水幕系统控制阀组的联动控制信号为防火卷帘下降到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号,B选项错误;触发同一报警区域内一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼应急照明和疏散指示系统,C选项错误;防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动,D选项正确;火灾警报和消防应急广播系统由同一报警区域内两只独立火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号启动,E选项联动触发信号不在同一报警区域,故系统未动作正确。本题答案为ABC。

第 97/100 题 【 多选题 】 报错

某消防技术服务机构对某鞋帽仓库进行消防安全评估,下列检查结果中,符合现行行业标准《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131)的有(     )。

正确答案: CE 加入错题

试题解析

根据《仓储场所消防安全管理通则》XF1131-2014 8.2,丙类固体物品的室内储存场所,不应使用碘钨灯和超过60 W以上的白炽灯等高温照明灯具,A选项错误;

根据8.5,仓储场所的每个库房应在库房外单独安装电气开关箱,保管人员离库时,应切断场所的非必要电源,B选项错误;

根据8.6,室内储存场所内敷设的配电线路,应穿金属管或难燃硬塑料管保护,C选项正确;

根据9.4,室内储存场所禁止安放和使用火炉、火盆、电暖器等取暖设备,D选项错误。

根据8.3,仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距,E选项正确;

本题答案为CE。

第 98/100 题 【 多选题 】 报错

某地下一层商场建筑面积2000㎡,室内净空高度为4.2m,采用格栅吊顶,通透面积占吊顶总面积为75%,设置的预作用系统采用由火灾自动报警系统与充气管道上的压力开关联动控制的方式启动,并选用标准覆盖面积洒水喷头。下列关于该系统的做法,错误的有(     )。

正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017附录A,该商场自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级II级;根据表5.0.1,湿式系统中危险级II级对应的喷水强度为8L/(mim·㎡),作用面积为160㎡;根据5.0.11-3,当预作用系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,系统的作用面积应按本规范表5.0.1规定值的1.3倍确定,即不应小于160×1.3=208㎡,A选项错误;根据5.0.13,装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值的1.3倍确定,即不应小于8×1.3=10.4L/(mim·㎡),B选项错误;根据6.1.4,干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头,C选项错误;根据表7.1.2,中危险级II级场所一只标准覆盖面积喷头的最大保护面积为11.5㎡,D选项正确;根据6.1.7-4,地下商业场所宜采用快速响应洒水喷头,当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统,E选项错误。本题答案为ABCE。

第 99/100 题 【 多选题 】 报错

某五星级酒店编制了灭火和应急疏散总预案。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315),该预案在实施中应遵循的原则不包括(     )。

正确答案: AB 加入错题

试题解析

根据《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》GB/T 38315-2019 4.1,预案的编制应遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则;根据4.4,预案的实施应遵循分级负责、综合协调、动态管理的原则。

本题答案为AB。

第 100/100 题 【 多选题 】 报错

某小区地下车库内安装点型感烟火灾探测器,但是车库内发生过两次小型火灾,点型感烟火灾探测器均未发出报警信号,下列有关出现该种情况的原因分析,不正确的有(    )。

正确答案: ABD 加入错题

试题解析

感烟火灾探测器灵敏度过高的话,探测器可以在很低的烟雾浓度下报警,会更容易报警,而不会出现发生两次火灾而不报警的情况,A选项错误;车库内可以设置点型感烟火灾探测器,B选项错误;感烟火灾探测器本身损坏的话是无法发出报警信号的,C选项正确;消防联动控制器处于手动控制状态或者自动控制状态都不会影响感烟火灾探测器报警,如果处于手动控制状态,感烟探测器也会发出报警信号,只是报警信号不会联动启动消防设施,D选项错误;感烟火灾探测器底座线路断路的话感烟火灾探测器无法发出报警信号,E选项正确。本题答案为ABD。