第 1/100 题 【 单选题 】 报错

下列现象中,不属于化学自燃的是(     )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

可燃物质在没有外部火花、火焰等引火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧,称为自燃。火柴受摩擦而着火,炸药受撞击而爆炸,金属钠在空气中自燃,煤因堆积过高而自燃等都属于化学自燃。金属钾加热着火属于点燃(或称强迫着火)。本题答案为D。

第 2/100 题 【 单选题 】 报错

石蜡发生的火灾类别属于(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

石蜡燃烧属于B类火灾。本题答案为B。

第 3/100 题 【 单选题 】 报错

下列氧化性物质中,不属于一级氧化性物质的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

按物质形态划分,氧化性物质可分为固体氧化性物质和液体氧化性物质。根据氧化性能强弱,无机氧化性物质通常分为两级。一级主要是碱金属或碱土金属的过氧化物和盐类,如过氧化钠、高氯酸钠、硝酸钾、高锰酸钾等。一些氧化性物质的分子中含有过氧基(-O-O-)或高价态元素(N5+、Mn7+等),极不稳定,容易分解,氧化性很强,是强氧化剂,能引起燃烧或爆炸。二级氧化性物质虽然也容易分解,但比一级稳定,是较强氧化剂,能引起燃烧。除一级外的所有无机氧化剂均为二级氧化性物质,如亚硝酸钠、亚氯酸钠、连二硫酸钠,重铬酸钠、氧化银等。本题答案为B。

第 4/100 题 【 单选题 】 报错

某企业主要生产以赛璐珞棉为主要材料的乒乓球、吉他拨片等,该企业的赛璐珞棉厂房的火灾危险性为(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

赛璐珞,即硝化纤维塑料,是塑料的一种,由胶棉(低氮含量的硝化纤维)和增塑剂(主要是樟脑)、润滑剂、染料等加工制成。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 3.1.1条文说明表1,赛璐珞厂房的火灾危险性为甲类。本题答案为A。

第 5/100 题 【 单选题 】 报错

下列仓库的火灾危险性中,不属于丙类的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.3条文说明表3,植物油、白兰地成品仓库的火灾危险性均为丙类,玻璃制品、酚醛泡沫塑料制品的火灾危险性分别为戊类、丁类,AC选项错误;根据3.1.5,丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定,B选项正确,D选项错误。本题答案为B。

第 6/100 题 【 单选题 】 报错

某大学宿舍楼,建筑屋面为平屋面,并设有女儿墙和水箱间,每层建筑面积为1200㎡,建筑室外设计地面至建筑平屋面和女儿墙的高度分别为50m和51.2m;水箱间的高度为2.5m,占屋面面积为130㎡。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定的建筑分类,该建筑的类别属于(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 附录A.0.1-2,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;


根据附录A.0.1-5,局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度,故该宿舍的建筑高度为50m;


根据5.1.1除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定,故该建筑为二类高层公共建筑。


本题答案为B。

第 7/100 题 【 单选题 】 报错

某公共建筑,地上16层,层高均为4m,首层至五层为商场,每层建筑面积为3600㎡,其他楼层为办公场所,每层建筑面积为2200㎡,则该建筑的耐火等级不应低于(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

该建筑建筑高度为16*4=64m,属于一类高层公共建筑。

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.3.1,一类高层建筑的耐火等级应为一级。

本题答案为A。

第 8/100 题 【 单选题 】 报错

某多层木家具厂房,建筑高度为16m,为其服务而独立设置的车间办公室与该厂房的防火间距不应小于(    )m。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 3.4.1注1,为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。本题答案为A。

第 9/100 题 【 单选题 】 报错

某大型商业综合体,地上6层,地下3层,地上和地下一层为商场,地下二层和三层为汽车库和设备用房。根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037),下列设备用房中,可以设置在地下二层的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.1.8-3,消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,A选项错误;

根据4.1.5-1,常(负)压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下,B选项错误;

根据4.1.7-3, 消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层,C选项正确;

根据4.1.6-2,变压器室应位于建筑的靠外墙部位,不应设置在地下二层及以下楼层,D选项错误。

第 10/100 题 【 单选题 】 报错

某酒店建筑的地下一层为设备用房,当建筑内全部设有自动灭火系统时,设备用房防火分区的最大允许建筑面积可增加(    )㎡。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.16-3,对于地下设备房,不应大于1000㎡;对于地下其他区域,不应大于500㎡;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.16-4,当防火分区全部设置自动灭火系统时,上述面积可以增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,可按该局部区域建筑面积的1/2计入所在防火分区的总建筑面积;

本题答案为B。

第 11/100 题 【 单选题 】 报错

某写字楼,建筑高度为120m,下列关于该建筑内电梯井、管道井等竖井的做法中,不符合规范要求是(        )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.4.4-2,对于建筑高度大于100m的建筑,电气竖井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖井井壁上的检查门应为甲级防火门,A选项错误

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 2.2.9,消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔,B选项正确;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.3.1,电梯井应独立设置,电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h,B2.00防火门指的是具有部分隔热性完整性大于等于2.00h的防火门,C选项正确;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.3.2,电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分别独立设置,井壁的耐火极限均不应低于1.00h,D选项正确。

本题答案为A。

第 12/100 题 【 单选题 】 报错

某地上多层塑料玩具厂房,每层建筑面积均为200㎡且均设有1个安全出口,该厂房每层同一时间工作人数不应超过(    )人。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明表1,塑料玩具厂房火灾危险性为丙类;

根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 7.2.1-3,丙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于250m²且同一时间的使用人数大于20人。

本题答案为C。

第 13/100 题 【 单选题 】 报错

某地上3层木制品加工厂房,每层设计疏散人数为120人,疏散楼梯采用封闭楼梯间,该厂房内疏散楼梯的净宽度不应小于(    )m。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 表3.7.5,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于相应的规定计算确定;地上3层的厂房每100人最小疏散净宽度为0.8m,120×0.8/100=0.96m;根据3.7.5,但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,本题答案为B。

第 14/100 题 【 单选题 】 报错

某医疗建筑,地上9层,地下1层,层高4m,每层建筑面积2200㎡,首层为接待大厅和输液室,二层为手术室,三层及以上为病房,二层以上每层均设有避难间,下列关于该建筑防火设计的说法,正确的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.1.3-3,医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔,该建筑为一级耐火等级,楼板耐火极限不应低于1.50h,A选项错误;

根据7.1.16-5,避难间应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施,并应设置可开启外窗,除外窗和疏散门外,避难间不应设置其他开口,B选项正确;

根据7.1.16-4,避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,C选项错误;

根据7.1.16-6,避难间内不应敷设或穿过输送可燃液体、可燃或助燃气体的管道,D选项错误。

本题答案为B。

第 15/100 题 【 单选题 】 报错

某二级耐火等级的陶瓷烘干厂房,地上3层,地下1层,层高均为5m,每层平均划分为两个防火分区,该厂房首层、二层的人数均为500人,三人数为300人,地上部分设有1部室外疏散楼梯,厂房内设有自动喷水灭火系统,下列关于该厂房的疏散设施的设计方案中,正确的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明表1,陶瓷烘干厂房的火灾危险性丁类厂房;

根据3.7.2,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个,该厂房每层2个防火分区,至少设4个安全出口,A选项错误;

根据表3.7.4,二级耐火等级的陶瓷烘干厂房,地上内任一点距最近安全出口的直线距离不限,地下内任一点距最近安全出口的直线距离不应大于45m,B选项错误;

根据表3.7.5,该厂房百人宽度指标为0.8,首层至二层的疏散楼梯服务楼层中,二层人数取最多一层的500人,500×0.8/100=4m,C选项正确;

根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022,7.1.8,疏散楼梯间及其前室与其他部位的防火分隔不应使用卷帘,D选项错误。

本题答案为C。

第 16/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于电气线路短路保护的说法中,错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《低压配电设计规范》GB50054-2011 6.2.1,配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生热作用和机械作用造成危害之前切断电源,A选项正确;

根据6.2.2,短路保护电器,应能分断其安装处的预期短路电流。预期短路电流,应通过计算或测量确定。当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,在该段线路的上一级应装设具有所需分断能力的短路保护电器;其上下两级的短路保护电器的动作特性应配合,使该段线路及其短路保护器能承受通过的短路能量,B选项正确,C选项错误;

根据6.2.4,当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍,D选项正确。

本题答案为C。

第 17/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于建筑防爆的基本措施中,属于减轻性技术措施的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

建筑防爆的基本措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施,预防性技术措施包括排除能引起爆炸的各类可燃物质、消除或控制能引起爆炸的各种火源;减轻性技术措施包括采取泄压措施、采用抗爆性能良好的建筑结构体系、采取合理的建筑布置。本题答案为C。

第 18/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于厂房建筑防爆的说法中,错误的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 3.6.8,有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置;根据3.6.9,有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,B选项错误;

根据3.6.10,有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置,C选项正确;

根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 4.2.2,与甲、乙类厂房贴邻的直接服务于生产的办公室、休息室,耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置,A选项正确;

根据4.2.4,与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻,与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。其他变(配)电站应设置在甲、乙类厂房以及爆炸危险性区域外,不应与甲、乙类厂房贴邻,D选项正确;

本题答案为B。

第 19/100 题 【 单选题 】 报错

某2层咖啡粉生产车间,耐火等级为二级,每层为一个防火分区,下列关于该车间通风和防爆的设计方案中,不符合现行国家消防技术标准的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)9.3.5,含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理,A选项正确;

根据9.3.9-3,排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设,C选项正确;

根据9.3.3,甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置,当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统,D选项正确。

根据《建筑防火通用规范》 GB55037-20222.1.8-3)场所内设置地沟时,应采取措施防止可燃气体、蒸气、粉尘、纤维在地沟内积聚,并防止火灾通过地沟与相邻场所的连通处蔓延,B选项错误。

本题答案为B。

第 20/100 题 【 单选题 】 报错

某地上6层的电信大楼,层高4.5m,每层建筑面积为1200㎡,设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,下列关于该建筑办公区有窗房间内部装修的做法中,错误的有(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.1-3条文解释:条文中“建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡”的“建筑高度24m以上部分任一楼层”是指该层楼板的标高大于24m,该建筑类别为二类高层公共建筑;

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017表5.2.1,二类高层电信大楼的顶棚、墙面、地面和窗帘分别不应低于A级、B1级、B2级、B1级;根据5.2.3,除本规范第4章规定的场所和本规范表5.2.1中序号为10~12规定的部位外,以及大于400㎡的观众厅、会议厅和100m以上的高层民用建筑外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.2.1规定的基础上降低一级;

根据附录B,木质人造板属于B2级,A选项正确;

硬质PVC塑料地板属于B1级,B选项正确;

纯毛装饰布属于B2级,C选项正确;

珍珠岩装饰吸声板属于B1级,D选项错误。

本题答案为D。


第 21/100 题 【 单选题 】 报错

某地上38m的旅馆建筑,地上9层,耐火等级一级,建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,建筑采用与基层墙体无空腔的外墙外保温系统,屋顶屋面板的耐火极限为1.5h。下列关于该建筑保温系统的说法,正确的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022  6.6.5,下列建筑或场所的外墙外保温材料的燃烧性能应为A级:1)人员密集场所人员密集场所;2)设置人员密集场所的建筑,A选项错误;

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.7.12,建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料,B选项错误;

根据6.7.7,除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定:应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm,C选项错误;

根据6.7.10,建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级,D选项正确。

本题答案为D。

第 22/100 题 【 单选题 】 报错

某建筑高度为45m的住院楼,其封闭内院的平面尺寸为36m×25m,下列关于该建筑消防车道的说法中,错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 7.1.4,有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m,A选项正确;

根据7.1.8,消防车道应符合下列要求:车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;转弯半径应满足消防车转弯的要求;消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,BD选项正确;

根据7.1.9,环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。题干中的住院楼为高层建筑,其回车场的面积不应小于15m×15m,C选项错误。

本题答案为C。

第 23/100 题 【 单选题 】 报错

某建筑高度为32m的高层公共建筑,层高3.5m,每层划分为2个防火分区,下列关于该建筑消防救援窗的设计方案中,错误的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 2.2.3,除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口,并应符合下列规定:

1)沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个;

2)无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口;

3)消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,当利用门时,净宽度不应小于0.8m;

4)消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃;

5)消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

本题答案为B。

第 24/100 题 【 单选题 】 报错

某地上18层写字楼,层高3m,矩形布置80m×60m,沿建筑周围设有环形消防车道,距建筑最近边缘距离为6m,下列关于该建筑消防救援场地的设计方案,不符合相关规定的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)7.2.1,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m;建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。本题答案为C。

第 25/100 题 【 单选题 】 报错

消防站与加油站、加气站等易燃易爆危险场所的距离不应小于(    )m

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《城市消防站设计规范》GB51054-2014 3.0.2,消防站与加油站、加气站等易燃易爆危险场所的距离不应小于50m。本题答案为C。

第 26/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于专职消防队和乡镇消防队的说法,错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

专职消防队包括政府专职消防队、单位专职消防队,不包括志愿消防队,C选项错误。本题答案为C。

第 27/100 题 【 单选题 】 报错

室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按两支消防水枪的两股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于(    )m。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 7.4.10-1,消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。本题答案为C。

第 28/100 题 【 单选题 】 报错

某超高层建筑分区供水采用消防水泵转输水箱串联的方式,下列有关该供水方式的说法,正确的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6.2.3-1,当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m³,转输水箱可作为高位消防水箱,AB选项错误;

根据11.0.11,当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动,C选项正确;

根据6.2.3-2,串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池,D选项错误;

本题答案为C。

第 29/100 题 【 单选题 】 报错

消防水泵是消防给水系统的心脏,下列有关消防水泵的说法,不正确的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 2.1.2,高压消防给水系统是指能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统,A选项正确;

消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵,B选项正确;

根据5.1.6-5,当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%,C选项正确;

根据5.1.12,当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器,D选项错误。

本题答案为D。

第 30/100 题 【 单选题 】 报错

消防水泵接合器可以补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压,下列有关消防水泵接合器设置要求的说法,错误的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.4.9,水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力,A选项正确;

根据5.4.8,墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径,B选项正确;

根据5.4.7,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m,C选项正确;

根据5.4.3,消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少,D选项错误。

本题答案为D。

第 31/100 题 【 单选题 】 报错

下列有关消防水泵管路布置的说法,正确的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13-4,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm,A选项错误;

根据12.3.2-7,消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接,B选项错误;

根据5.1.17-3,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门,C选项正确;

根据5.1.11-4,每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施,D选项错误。

本题答案为C。

第 32/100 题 【 单选题 】 报错

某建筑高度为32m的商场,地上8层,地下1层,每层建筑面积2000㎡,建筑室外消火栓的设计流量为40L/s,室内消火栓的设计流量为30L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为25L/s,消防水泵房和消防水池设在地下一层,建筑室内外消防用水量储存于消防水池中(不考虑补水),则下列关于该消防水池的设计方案中,错误的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》图集,水位低于正常水位50~100mm时,应向消防控制中心或值班室报警,A选项错误;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.5,一类高层公共建筑、建筑体积大于100000m³的公共建筑设计火灾延续时间不应低于3.0h,其他公共建筑不应低于2.0h,B选项正确;

40×3×3.6+30×3×3.6+25×1×3.6=846m³,C选项正确;

根据3.0.8-3,消防水池的出水管应保证消防水池有效容积内的水能被全部利用,水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全和实现设计出水量的要求,D选项正确。

本题答案为A。

第 33/100 题 【 单选题 】 报错

某商场耐火等级为一级,设置在地下一层,建筑面积为5600㎡,商场内全部设有自动喷水灭火系统,则该系统应至少设置(    )个水流指示器。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

5.3.1,商场设置在地下时,一个防火分区的最大允许建筑面积不应大于500㎡,当建筑内全部设置自喷时,一个防火分区的最大允许建筑面积可为1000㎡,故本题商场应至少划分为6个防火分区;

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 6.3.1,除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器;商场划分为6个防火分区,所以至少应设置6个水流指示器。

本题答案为D。

第 34/100 题 【 单选题 】 报错

下列有关湿式自动喷水灭火系统的说法,不正确的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

在湿式自动喷水灭火系统中,压力开关的动作信号可以直接启动消防水泵,不管消防联动控制器处于手动还是自动的状态,A选项正确;

湿式系统在准工作状态下,报警阀前后都是充满水的,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力,BC选项正确;

湿式系统中不需要设置快速排气阀,喷头爆裂后直接喷水,在干式系统和预作用系统中为了缩短系统管网充水时间,需要设置快速排气阀,D选项错误。

本题答案为D。

第 35/100 题 【 单选题 】 报错

某场所,设置早期抑制快速响应喷头,当喷头采用直立式安装时,喷头的溅水盘与顶板之间的距离不应小于(    )mm,不应大于(    )mm。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 7.1.7,除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型早期抑制快速响应喷头、特殊应用喷头和家用喷头的溅水盘与顶板的距离(mm),应符合下表的规定:

本题答案为A。

第 36/100 题 【 单选题 】 报错

下列场所或部位,可采用局部应用系统的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 12.0.1,局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,局部设置、且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。本题答案为D。

第 37/100 题 【 单选题 】 报错

某20层公寓楼,层高3m,每层安装35只喷头,采用湿式自动喷水灭火系统,下列有关该系统的设计方案中,不符合现行国家消防技术标准的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 6.2.4,每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m,该建筑高度为60m,安装一个报警阀组会导致喷头高程差大于50m,A选项错误;

根据附录A,该公寓的危险等级应安装中危险级1级确定,C选项正确;

根据6.3.1,除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器,D选项正确;

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 4.0.6,每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应具有压力显示功能,并应设置相应的排水设施,B选项正确。

本题答案为A。

第 38/100 题 【 单选题 】 报错

某地上6层的医院病房楼,层高均为4m,每层建筑面积2600㎡,设置湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖面积洒水喷头,下列关于该自动喷水灭火系统组件设置的做法中,错误的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017附录A,医院病房楼设置自动喷水灭火系统的火灾危险等级为中危Ⅰ级;根据表7.1.2,中危Ⅰ级场所的一只喷头的最大保护面积为12.5㎡,2600/12.5×6=1248只;根据6.2.3-1,一个报警阀组控制的洒水喷头数,湿式系统、预作用系统不宜超过800只,A选项正确;

根据6.1.7-2,医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所宜采用快速响应洒水喷头,B选项错误;

根据表7.1.1,直立型标准覆盖面积洒水喷头,中危Ⅰ级场所喷头呈正方形布置,边长不应大于3.6m,喷头与端墙的距离最小为0.1m,最大为1.8m,CD选项正确。

本题答案为B。

第 39/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084),下列不属于防火分隔水幕系统组件的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 6.4.1,雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用压力开关。本题答案为D。

第 40/100 题 【 单选题 】 报错

某剧场舞台葡萄架部位设置雨淋系统保护,雨淋报警阀采用充液传动管控制。该雨淋系统报警阀组的下列控制方案中,正确的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

充液传动管控制采用闭式洒水喷头直接控制。本题答案为D。

第 41/100 题 【 单选题 】 报错

水喷雾灭火系统按防护目的主要分为灭火控火和防护冷却两大类,下列火灾中,不可以用水喷雾灭火系统进行扑灭的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 表3.1.2,


本题答案为C。

第 42/100 题 【 单选题 】 报错

某非密集柜存储的图书库高度为4.5m,划分为一个防护区,设置闭式细水雾灭火系统保护,下列有关该系统组件设置要求的说法,不正确的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013 3.2.1-3,对于闭式系统,应选择响应时间指数(RTI)不大于50(m·s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头,A选项正确;

根据3.3.13,设置在有爆炸危险环境中的系统,其管网和组件应采取静电导除措施,图书库不属于爆炸危险环境,B选项错误;

根据3.2.2,闭式系统喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm,C选项正确;

根据3.3.5,闭式系统的最高点处宜设置手动排气阀,每个分区控制阀后的管网应设置试水阀,D选项正确。

本题答案为B。

第 43/100 题 【 单选题 】 报错

自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,应至少有()台灭火装置对火源扫描定位和至少1台且最多2台灭火装置自动开启射流,且射流应能到达火源。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022

7.0.11,自动跟踪定位射流灭火系统应符合下列规定:

1)自动消防炮灭火系统中单台炮的流量,对于民用建筑,不应小于20L/s;对于工业建筑,不应小于30L/s。

2)持续喷水时间不应小于1.0h。

3)系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制的启动方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。

4)自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,应至少有2台灭火装置对火源扫描定位和至少1台且最多2台灭火装置自动开启射流,且射流应能到达火源。

5)喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,对应火源探测装置的灭火装置应自动开启射流,且其中应至少有一组灭火装置的射流能到达火源。

本题答案为C。

第 44/100 题 【 单选题 】 报错

某文物资料库划分为多个防护区,设计采用一个组合分配式七氟丙烷气体灭火系统进行保护,该文物资料库最多划分为(    )个防护区。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.1.4,两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。本题答案为B。

第 45/100 题 【 单选题 】 报错

下列哪些物质发生的火灾可用二氧化碳气体灭火系统进行扑救(  )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《二氧化碳气体灭火系统设计规范》GB50193-93(2010版)1.0.4,二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:灭火前可切断气源的气体火灾;液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;电气火灾。

根据1.0.5,二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾:硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;氰化钾、氰化钠等金属氰化物火灾。本题答案为C。

第 46/100 题 【 单选题 】 报错

某电子信息机房内设置组合分配式IG541气体灭火系统,下列关于该系统组件设置的说法,正确的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.1.12-1,最大保护高度不宜大于6.5m,A选项错误;

根据4.1.9-3,输送启动气体的管道,宜采用铜管,B选项错误;

根据4.1.6,组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与该防护区灭火系统的主管道公称直径相等,D选项错误;

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 8.0.9,灭火剂的储存容器或容器阀应具有安全泄压和压力显示的功能,管网系统中的封闭管段上应具有安全泄压装置,C选项正确。

本题答案为C。

第 47/100 题 【 单选题 】 报错

某净空高度为6m的电子计算机房内拟设置七氟丙烷灭火系统。下列关于该系统设计及防护区的说法中,正确的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 3.3.5,通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%,A选项错误;

根据3.3.7,在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s,B选项错误;

根据3.3.8- 2,通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min,C选项正确;

根据3.2.10,防护区的最低环境温度不应低于-10℃,D选项错误。

本题答案为C。

第 48/100 题 【 单选题 】 报错

普通干粉灭火剂不能用于扑灭(    )火灾。

正确答案: C 加入错题

试题解析

普通干粉灭火剂可扑救B类、C类、E类火灾,因而又称为BC干粉灭火剂。本题正确答案为C。

第 49/100 题 【 单选题 】 报错

根据《干粉灭火系统设计规范》(GB 50347),下列关于预制干粉灭火系统的设置说法,正确的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004 3.4.1,预制灭火装置应符合下列规定:1)灭火剂储存量不得大于150kg;2)管道长度不得大于20m;3)工作压力不得大于2.5MPa,A选项正确,BD选项错误;根据3.4.3,一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s,C选项错误。本题答案为A。

第 50/100 题 【 单选题 】 报错

消防控制室是能够及时发现火灾、确认火灾,准确报警并启动应急预案等的根本保证,根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的规定,下列建筑中,可不设置消防控制室的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.4.1,具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。区域报警系统不需要联动,故可以不用设置消防控制室。本题答案为A。

第 51/100 题 【 单选题 】 报错

下列有关点型感烟、感温火灾探测器的说法,不正确的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.2.3-3,当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器,A选项正确;根据6.2.3-5,当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响,B选项正确;根据6.2.3-1,当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响,C选项正确;根据6.2.10,锯齿形屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器,D选项错误。本题答案为D。

第 52/100 题 【 单选题 】 报错

某工程设置的火灾自动报警系统的传输线路采用铜芯绝缘导线,当导线穿管敷设时,导线的最小截面积为(    )㎜²。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 11.1.2,火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积,不应小于下表的规定:

序号

类别

线芯的最小截面截面(㎜²)

1

穿管敷设的绝缘导线

1.00

2

线槽内敷设的绝缘导线

0.75

3

多芯电缆

0.50

本题答案为B。

第 53/100 题 【 单选题 】 报错

某大型商业综合体火灾自动报警系统采用控制中心报警系统,下列有关该系统的设计方案中,错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.2.4,控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:1)有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室;2)主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号而非分消防控制室,C选项错误;根据3.4.8,消防控制室与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔,B选项正确。本题答案为C。

第 54/100 题 【 单选题 】 报错

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的规定,下列关于消防控制室内设备设置要求说法中,正确的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.4.8,消防控制室内设备的布置应符合下列规定:1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。5)与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。本题答案为B。

第 55/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于探测区域划分的说法中,正确的是(     )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 3.3.2,探测区域的划分应符合下列规定: 1)探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划为一个探测区域。 2)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m。 本题答案为B。

第 56/100 题 【 单选题 】 报错

下列关于可燃气体探测系统的说法,正确的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 8.2.1,探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部,A选项正确,BD选项错误;跟进8.3.1,当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所,C选项错误。本题答案为A。

第 57/100 题 【 单选题 】 报错

火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于(     )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 12.0.16,火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。本题答案为A。

第 58/100 题 【 单选题 】 报错

某建筑高度54m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然方式防烟,下列关于该自然防烟的设计方案中,正确的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.2.1,采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层,A选项错误,B选项正确;根据3.2.4,可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置,D选项错误。根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 11.2.3,采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0㎡的可开启外窗或开口,共用前室和合用前室应具有面积大于或等于3.0㎡的可开启外窗或开口,C选项错误。本题答案为B。

第 59/100 题 【 单选题 】 报错

某净空高度为7m的单层商场,建筑面积6800㎡,设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,机械排烟系统,建筑装修材料均采用不燃和难燃材料。下列关于该建筑机械排烟系统设计的方案中,错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 11.3.3-1,机械排烟系统沿水平方向布置时,应按不同防火分区独立设置,A选项正确;根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 表4.2.4,净空高度大于6m的场所,防烟分区的最大允许面积不应大于2000㎡,B选项正确;根据4.4.12-5,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m,C选项错误;根据4.4.12-7,排烟口的风速不宜大于10m/s,D选项正确。本题答案为C。

第 60/100 题 【 单选题 】 报错

某多层商场,每层设有2个防火分区,每个防火分区设置一套机械排烟系统,并划分为2个防烟分区,每个防烟分区均设6个排烟口,防烟分区之间采用电动挡烟垂壁分隔;该建筑下列机械排烟系统联动控制设计方案中,错误的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 5.2.4,当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态,A选项错误;根据5.2.3,机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,B选项正确;根据5.2.5,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位,C选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 11.3.5,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能,D选项正确。本题答案为A。

第 61/100 题 【 单选题 】 报错

下面关于机械加压送风系统送风管道的说法,错误的是(    )

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 11.1.3,机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.8,机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1)竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2)水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。本题答案为D。

第 62/100 题 【 单选题 】 报错

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018的规定,B型灯具的防护等级不应低于(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.2.1-7-3,B型灯具的防护等级不应低于IP34。本题答案为C。

第 63/100 题 【 单选题 】 报错

应急照明控制器的主电源由消防电源供电,当主电源中断时,应急照明控制器的备用电源应至少能保证应急照明控制器正常工作(    )h。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 6.3.7.5,应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,并能实现主、备用电源的自动转换,且备用电源应至少能保证应急照明控制器正常工作3h。本题答案为C。

第 64/100 题 【 单选题 】 报错

下列建筑中,消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于1.0h的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.4,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应满足人员安全疏散的要求,且不应小于表10.1.4的规定值。 A选项不应小于1.5h,BC选项不应小于0.5h,D选项不应小于1.0h。本题答案为D。

第 65/100 题 【 单选题 】 报错

消防应急照明和疏散指示系统按照灯具的应急供电方式和控制方式的不同可分为不同的种类。在集中电源集中控制型系统中,不应包含哪种组件(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

集中电源集中控制型系统由应急照明控制器、集中电源集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源等部件组成。本题答案为D。

第 66/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309),下列关于标志灯的说法,错误的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018  3.2.1-8,标志灯应选择持续型灯具,A选项正确;根据3.2.2-2,标志灯的设置应保证人员能够清晰地辨识疏散路径、疏散方向、安全出口的位置、所处的楼层位置,B选项正确;根据3.2.7,标志灯应设在醒目位置,应保证人员在疏散路径的任何位置、在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯,C选项正确;根据3.2.10,楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯,D选项错误。本题答案为D。

第 67/100 题 【 单选题 】 报错

某针织品厂房,建筑面积为1500㎡,该厂房内不应设置哪种灭火器(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 4.2.1,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

根据4.2.2,B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。

根据4.2.3,C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。根据4.2.4,D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

根据4.2.5,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。针织品厂房内的火灾为A类火灾,碳酸氢钠干粉灭火器为BC类干粉灭火器,不能扑救A类火灾。

本题答案为D。

第 68/100 题 【 单选题 】 报错

某植物油加工厂区,新建建筑面积为600㎡的单层浸出车间,设有自动灭火系统和火灾自动报警系统保护,下列关于该场所配置手提式灭火器的设计方案,正确的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 3.1.2,植物油浸出车间火灾种类属于B类火灾;

根据附录C,植物油浸出车间配置手提式灭火器的危险性为严重危险性级别;根据表5.2.2,严重危险级场所,手提式灭火器最大保护距离为9m,BC选项错误;

根据表6.2.2,单具灭火器最小配置灭火级别为89B;根据附录A,MF6手提式灭火器的灭火级别最低为89B,A选项正确;MT7手提式灭火器的灭火级别最低为55B,D选项错误。

本题答案为A。


第 69/100 题 【 单选题 】 报错

消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在(    )s内供电。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 10.1.4,消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。本题答案为C。

第 70/100 题 【 单选题 】 报错

某石油库储存煤油,该煤油的闪点为28℃,根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)的规定,该石油库的火灾危险性为(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《石油库设计规范》GB50074-2014 3.0.3,石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险性分类应符合下表的要求。本题答案为B。


第 71/100 题 【 单选题 】 报错

根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB 51298),地铁车站的下列场所中,关于防火分隔的说法,错误的是(    )。

正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《地铁设计防火标准》(GB 51298-2018)4.2.8,通道换乘车站的站间换乘通道两侧应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,通道内应采用2道耐火极限均不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔,A选项错误;

根据6.2.3,电缆井、管道井应分别独立设置。电缆井、管道井的井壁均应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性实体墙,C选项正确;

根据4.2.5,多线同层站台平行换乘车站的各站台之间应设置耐火极限不低于2.00h的纵向防火隔墙,该防火隔墙应延伸至站台有效长度外不小于10m,D选项正确;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.4.3-1,地铁工程中的车站控制室(含防灾报警设备室)、车辆基地控制室(含防灾报警设备室)、环控电控室、站台门控制室应采用防火门(窗)、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,B选项正确。

本题答案为A。

第 72/100 题 【 单选题 】 报错

某市新建一条仅限通行非危险化学品等机动车的双向隧道,隧道封闭段长度为2500m,该隧道应划分为(    )类隧道。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 12.1.2,单孔和双孔隧道应按其封闭段长度和交通情况分为一、二、三、四类,并应符合下表的规定。本题答案为B。

第 73/100 题 【 单选题 】 报错

某市建成区新建CNG加气站,下列关于该加气站储气设施总容积的说法中,错误的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《汽车加油加气加氢站技术标准 》GB50156-2021   3.0.11,CNG加气站储气设施的总容积,应根据设计加气汽车数量、每辆汽车加气时间、母站服务的子站的个数、规模和服务半径等因素综合确定。在城市建成区内,CNG加气站储气设施的总容积应符合下列规定:

1)CNG加气母站储气设施的总容积不应超过120m³。

2)CNG常规加气站储气设施的总容积不应超过30m³。

3)CNG加气子站内设置有固定储气设施时,站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于1 辆。固定储气设施采用储气瓶时,其总容积不应超过18m³;固定储气设施采用储气井时,其总容积不应超过24m³。

4)CNG加气子站内无固定储气设施时,站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于2 辆。

5)CNG常规加气站可采用LNG储罐做补充气源,但LNG储罐容积、CNG储气设施的总容积和加气站的等级划分,应符合本规范第3.0.12条的规定。

本题答案为D。

第 74/100 题 【 单选题 】 报错

某地上修车库耐火等级为一级,总建筑面积为3000㎡,修车位数共11个,该修车库应为(    )修车库。

正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)表3.0.1,车位数为11个,总建筑面积为3000㎡的修车库为Ⅱ类修车库。本题答案为B。

第 75/100 题 【 单选题 】 报错

某新建数据中心,下列关于主机房内通道和设备间的距离的说法中,错误的是(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB 50174-2017 4.3.4,主机房内通道和设备间的的距离应符合下列规定:

1)用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m。

2)面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1.2m。

3)背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不宜小于0.8m。

4)当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于1.0m。

5)成行排列的机柜,其长度超过6m时,两端应设有通道;当两个通道之间的距离大于15m时,在两个通道之间还应增加通道。通道的宽度不宜小于1m,局部可为0.8m。

本题答案为C。

第 76/100 题 【 单选题 】 报错

下列不属于古建筑按照结构形式分类的是(    )。

正确答案: B 加入错题

试题解析

我国古建筑按照结构形式分类,主要有抬梁式、穿斗式及干阑式。本题答案为B。

第 77/100 题 【 单选题 】 报错

某地下3层的人防工程,层高均为4.5m,下列关于该人防工程中KTV的设计方案中,错误的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-2009)3.1.5,歌舞娱乐放映游艺场所不应设置在地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m,A选项正确;

根据4.2.4,KTV应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,B选项正确;

根据4.2.4-4,歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡,当墙上开门时,应设置不低于乙级的防火门,B选项正确,D选项错误。

本题答案为D。

第 78/100 题 【 单选题 】 报错

下列综合管廊舱室火灾危险性不属于丙类的是( )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015 7.1.1,含有下列管线的综合管廊舱室火灾危险性分类应符合下表的规定:本题答案为D。

第 79/100 题 【 单选题 】 报错

对某大型的体育馆进行风险评估时,要首先识别风险源,下列属于第二类火灾危险源的是(    )。

正确答案: D 加入错题

试题解析

第一类危险源是指产生能量的能量源或拥有能量的载体。它的存在是事故发生的前提,没有第一类危险源就谈不上能量或危险物质的意外释放,也就无所谓事故。由于第一类危险源在事故时释放的能量是导致人员伤害或财物损坏的能量主体,所以它决定着事故后果的严重程度。第二类危险源是指导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素。它是第一类危险源导致事故的必要条件,如果没有第二类危险源破坏第一类危险源的控制,也就不会发生能量或危险物质的意外释放。第二类危险源出现的难易决定事故发生可能性的大小。本题答案为D。

第 80/100 题 【 单选题 】 报错

基于试验研究的结果和计算机客观条件等限制,采用场模拟的方法来研究着火房间或强流动区域,对其他非着火和非强流动区间则采用区域模拟的方法称为(    )。

正确答案: C 加入错题

试题解析

基于试验研究的结果和计算机客观条件等限制,我们采用场模拟的方法来研究着火房间或强流动区域,对其它非着火和非强流动区间采用区域模拟的方法。这种混合模拟方法,兼顾场模拟和区域模拟两者的优点,并能更为准确地反映火灾过程的特征,这种方法简称为场区模拟方法。本题答案为C。

第 81/100 题 【 多选题 】 报错

某五星级酒店,地下三层,地上五层,建筑高度27m,耐火等级为一级。下列关于该酒店设备用房的布置,符合现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB55037)的是(      )。

正确答案: CE 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.1.5-1,常(负)压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下,位于屋顶的常(负)压燃气锅炉房与通向屋面的安全出口的最小水平距离不应小于6m;其他燃油或燃气锅炉房应位于建筑首层的靠外墙部位或地下一层的靠外侧部位,不应贴邻消防救援专用出入口、疏散楼梯(间)或人员的主要疏散通道,AB选项错误;

根据4.1.7-2,附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,C选项正确;

根据4.1.3-5,除消防水泵房和消防控制室外,其他消防设备或器材用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔,由于地下耐火等级应为一级,D选项错误;

根据4.1.5-2,附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m³。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔,E选项正确。

本题答案为CE。

第 82/100 题 【 多选题 】 报错

下列建筑的楼梯间应设置防烟系统的是(    )。

正确答案: DE 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.1.3,建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:

(1)当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:     

1)采用全敞开的阳台或凹廊;     

2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡ ,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。

金融电信楼高度大于50m,即使防烟楼梯间前室具备自然通风条件,防烟楼梯间也要设置防烟系统,D选项正确;

住宅高度小于100m,但防烟楼梯间前室不具备自然通风条件,楼梯间要设防烟系统,E选项正确。

本题答案为DE。

第 83/100 题 【 多选题 】 报错

下列独立建造的工业建筑,当采用符合规范要求的最低耐火等级进行防火设计时,防火分区之间可以采用防火卷帘分隔的有(    )。

正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明表1,苯乙酮厂房、氧气站、金属冶炼厂房、棉花打包厂房的火灾危险性分别为丙类1项、乙类、丁类、丙类1项;根据3.1.3条文说明表3,漆布仓库的火灾危险性为乙类;

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.2-1,建筑面积大于300m²的单层甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,B选项最低耐火等级为二级;

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.2.3,单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级,使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑;A选项最低耐火等级为三级,C选项的最低耐火等级为二级,D选项的最低耐火等级为二级;

根据表3.3.1注1,厂房的防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范的相关规定,A选项错误,BCD选项正确。

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.6,仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔,甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔,E选项错误。

本题答案为BCD。

第 84/100 题 【 多选题 】 报错

某建筑高度为26m的医院病房楼,共7层,每层建筑面积为3200㎡,耐火等级为一级,该病房楼在二层及以上楼层设有避难间,下列关于该病房楼防火设计方案中,错误的有(    )。

正确答案: ABE 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 4.3.6, 建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔,A选项错误;

根据7.4.4-1,一类高层公共建筑应为防烟楼梯间,B选项错误;

根据7.4.8-3,每间避难间服务的护理单元不应大于2个,每个护理单元的避难区净面积不应小于25.0㎡,C选项正确;

根据7.1.16-7,避难间内应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播,D选项正确;

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)5.5.24-6,避难间应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗,E选项错误。

本题答案为ABE。

第 85/100 题 【 多选题 】 报错

下列地上厂房中,可以仅设一个安全出口的有(    )。

正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 7.2.1,厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个:

    1)甲类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于100m²或同一时间的使用人数大于5人,A选项错误;

    2)乙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于150m²或同一时间的使用人数大于10人,E选项错误;         

    3)丙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于250m²或同一时间的使用人数大于20人,B选项正确;    

    4)丁、戊类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于400m²或同一时间的使用人数大于30人,CD选项正确;

    5)丙类地下或半地下生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于50m²或同一时间的使用人数大于15人;

    6)丁、戊类地下或半地下生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于200m²或同一时间的使用人数大于15人。

     本题答案为BCD。

第 86/100 题 【 多选题 】 报错

下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙保温系统的做法中,错误的是(   )。

正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.6.5 除本规范第6.6.2条规定的情况外,下列建筑或场所的外墙外保温材料的燃烧性能应为A级:

    1)人员密集场所;

    2)设置人员密集场所的建筑,A选项错误;

根据6.6.6,除本规范第6.6.2条规定的情况外,住宅建筑采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统时,保温材料或制品的燃烧性能应符合下列规定:

    1 建筑高度大于100m时,应为A级;

    2 建筑高度大于27m、不大于100m时,不应低于B1级,B选项正确;

根据6.6.7,其他建筑采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统时,保温材料或制品的燃烧性能应符合下列规定:

    1)建筑高度大于50m时,应为A级;

    2)建筑高度大于24m、不大于50m时,不应低于B1级,D选项正确,CE选项错误。

本题答案为ACE。

第 87/100 题 【 多选题 】 报错

某宾馆建筑,地上5层,地下1层,层高均为5m,每层建筑面积4200㎡,居中设有消防电梯,消防电梯前室独立设置,建筑设有自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,下列关于该建筑消防电梯的设计说法,错误的有(    )。

正确答案: AE 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 2.2.6,除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外,下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部,A选项错误;

根据2.2.8,除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定:

1)前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。

2)前室的使用面积不应小于6.0m²,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定;前室的短边不应小于2.4m。

3)前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙,CD选项正确;

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),消防电梯前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外,D选项正确;

根据7.3.8-3,电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s,E选项错误。

本题答案为AE。

第 88/100 题 【 多选题 】 报错

某地上8层商场,层高均为4m,建筑内设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,屋顶设有高位消防水箱和增稳压设施,建筑消火栓泵控制的下列控制方案中,不符合相关规范要求的有(    )。

正确答案: ABE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.4,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵,消防水泵只能自动启,不能自动停,A选项错误;C选项正确

根据4.3.2,手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止,B选项正确;

根据11.0.19,消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等,D选项正确;

根据火规图集,消火栓泵应由消火栓按钮信号与该消火栓按钮所在报警区域内的任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号启动,E选项错误。

本题答案为ABE。

第 89/100 题 【 多选题 】 报错

自动喷水灭火系统的设计参数应根据建筑物的不同用途、规模及其火灾危险等级等因数确定,下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的喷水强度为6L/min·㎡的是(    )。

正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017附录A,电影院的火灾危险等级为中危险级I级、KTV的火灾危险等级为中危险级I级、医院的火灾危险等级为中危险级I级、停车库的火灾危险等级为中危险级中危险级II级、书库的火灾危险等级为中危险级中危险级II级。根据表5.0.1,中危险级I级的场所对应喷水强度为6L/min·㎡。本题答案为ABC。

第 90/100 题 【 多选题 】 报错

下列设置自动喷水灭火系统的建筑,喷头选型方案正确的有(    )。

正确答案: CE 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 表6.1.1,净空高度12m的会展中心,不应采用扩大覆盖面积洒水喷头,A选项错误;

根据附录A,图书馆书库设置自动喷水灭火系统的火灾危险等级为中危Ⅱ级,根据6.1.3-3,顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头,B选项错误;

根据6.1.7-4,地下商业场所宜采用快速响应洒水喷头,当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统,C选项正确;

根据6.1.7-2,医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所宜采用快速响应洒水喷头,当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统,D选项错误;

根据5.0.15-1,当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头;根据6.1.6,自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水洒头,E选项正确。

本题答案为CE。

第 91/100 题 【 多选题 】 报错

下列设置湿式自动喷水灭火系统的场所,宜采用快速响应洒水喷水的有(    )。

正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 6.1.7,下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。1)公共娱乐场所、中庭环廊。2)医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所。3)超出消防水泵接合器供水高度的楼层。4)地下商业场所。本题答案为ADE。

第 92/100 题 【 多选题 】 报错

下列火灾可用水喷雾灭火系统进行扑救的有(    )。

正确答案: CE 加入错题

试题解析

过氧化钡遇水后会发生剧烈分解反应,放出反应热并生成氧气,有可能会引起爆炸或燃烧,A选项错误;水雾喷入时,由于水雾的急剧汽化使容器内的压力急剧升高,造成破坏或爆炸的危险,B选项错误;电气火灾可以用水喷雾灭火系统进行扑救,C选项正确;水雾喷射至表面温度经常处于高温状态的可燃液体表面时会造成可燃液体的飞溅,致使火灾蔓延,D选项错误;白兰地成品仓库的火灾危险性属于丙类,可以用水喷雾灭火系统进行扑救,E选项正确。本题答案为CE。

第 93/100 题 【 多选题 】 报错

下列场所或建筑采用开式细水雾灭火系统保护时,宜采用局部应用方式的开式系统的有(    )。

正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.1.3,系统选型应符合下列规定:

1)液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库,宜选择全淹没应用方式的开式系统。

2)油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位,宜采用局部应用方式的开式系统。

3)采用非密集柜储存的图书库、资料库和档案库,可选择闭式系统。

本题答案为ABC。

第 94/100 题 【 多选题 】 报错

下列火灾中,不适用气体灭火系统扑救的有(     )。

正确答案: CDE 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)3.2.2,气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

1)硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾。

2)钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾。

3)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

4)过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。

5)可燃固体物质的深位火灾。

本题答案为CDE。

第 95/100 题 【 多选题 】 报错

某地上4层的多层商场,中庭部位和疏散通道部位均设置防火卷帘。下列关于这两处防火卷帘的控制设计方案中,正确的有(    )。

正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.6.3,疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:

1)联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器;

2)手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,BD选项错误;E选项正确;

根据4.6.4,非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:

1)联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面;

2)手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落,AC选项正确。

本题答案为ACE。

第 96/100 题 【 多选题 】 报错

某单层食品公司冷库,净空高度8.6m,划分为一个探测单元,拟采用一台4管型管路采样式吸气感烟探测器,下列设计方案中错误的有()。

正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.2.17,管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,应符合下列规定:

1)非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。

3)一个探测单元的采样管总长不宜超过200m ,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。

4)当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m。

本题答案为BCDE。

第 97/100 题 【 多选题 】 报错

某酒店采用临时高压消防给水系统,设有消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,增压稳压设备和高位消防水箱设置在屋顶水箱间内。下列关于该酒店自动喷水灭火系统的控制设计方案中,正确的有(    )。

正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 11.0.1,湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵,ABC选项正确;根据《火灾自动报警设计规范图示》14X505S-1,湿式自动喷水灭火系统的联动控制方式为报警阀压力开关的动作信号+手动火灾报警按钮/探测器的动作信号,DE选项错误。本题答案为ABC。

第 98/100 题 【 多选题 】 报错

下列关于消防应急灯具的分类中,按照用途分类的是(    )。

正确答案: AD 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010 4.2.1,按用途分为: a)标志灯具。 b)照明灯具(含疏散用手电筒)。 c)照明标志复合灯具。 本题答案为AD。

第 99/100 题 【 多选题 】 报错

根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309),下列场所的疏散门上方可不设置出口标志灯的有(    )。

正确答案: BD 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.2.8-11,出口标志灯应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400㎡的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。本题答案为BD。

第 100/100 题 【 多选题 】 报错

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),下列民用建筑中,灭火器配置场所的危险等级为中危险级的有(     )。

正确答案: BCE 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录D,客房数为60间的旅馆、建筑高度为35m的公寓楼、老人住宿床位为45张的养老院、建筑面积为950㎡的KTV和电影院观众厅的危险等级分别为严重危险级、中危险级、中危险级、严重危险级和中危险级。本题答案为BCE。