第 1/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-1】关于燃烧的本质与条件的说法,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

有焰燃烧是典型的链式反应过程。链式反应过程经过链引发、链传递和链终止三个阶段。D错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 2/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-2】火灾向相邻建筑蔓延的主要方式不包括( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

室内火灾的常见蔓延方式为直接燃烧(火焰接触、延烧)、热对流、热辐射、热传导等,火灾向相邻建筑蔓延主要通过热对流、飞火和热辐射三种方式。C错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 3/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-3】与气体爆炸相比,粉尘爆炸的特点不包括( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

与气体爆炸相比,粉尘爆炸具有下列特点:
(1)所需点火能量大、引爆时间长;
(2)燃烧速度和爆炸压力小,但燃烧时间长、能量大;B错误。
(3)容易产生二次爆炸、三次爆炸,因此破坏更大;
(4)容易引起不完全燃烧,产生一氧化碳等不完全燃烧产物。
本题由 老妖精消防 提供
第 4/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-4】下列厂房中,生产的火实危险性不属于戊类的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

转炉厂房火灾危险性属于丁类,D错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 5/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-5】火灾危险性类别为丙类的仓库中,不应储存的物质是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

储存漂白粉的仓库应为乙类仓库。B错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 6/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-6】某建筑材料标识为GB 8624 B1 (C-s1,d0,t1),关于该材料燃烧性能的说法,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

烟气毒性等级为t1级。
本题由 老妖精消防 提供
第 7/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-7】民用建筑的下列构件中,可以使用夹芯材料为A级的金属夹芯板材的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

金属夹芯板只能用于非承重外墙、房间隔墙和非上人屋面板,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。B错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 8/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-8】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),关于防火间距的设置,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

甲类厂房与设置人员密集场所的民用建筑不应小于50m,A正确。
锅炉房与明火或散发火花地点相邻时,应当做甲类来对待,不应小于30m,B正确。
铝粉仓库火灾危险性为乙类,乙类仓库与高层民用建筑不应小于50m,C错误。
樟脑仓库火灾危险性为乙类,与设置人员密集场所的民用建筑不应小于50m,D正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 9/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-9】总建筑面积大于20000m²的地下商店,采用无门、窗、洞口的防火墙、楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m²的区域时,楼板的耐火极限至少应为( )h。
正确答案: C 加入错题

试题解析

总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商业营业厅,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m²的区域。相邻区域确需局部水平或竖向连通时,应采用符合规定的下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。 C正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 10/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-10】关于大型城市综合体通风管道防火阀的设置,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防火阀漏烟量≤700m³/(m².h),耐火完整性≥1.50h
本题由 老妖精消防 提供
第 11/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-11】关于防烟分区储烟仓的设置,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251-2017 )4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
本题由 老妖精消防 提供
第 12/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-12】某建筑高度为20m的5层宾馆,耐火等级为二级,每层为一个防火分区,设有自动喷水灭火系统。该宾馆采用通风采光良好的敞开式外廊,二层位于两个封闭楼梯间之间客房的疏散门,至最近楼梯间入口的疏散距离最大可为( )m。
正确答案: D 加入错题

试题解析

单多层宾馆位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应超过40m,设自喷可增加25%,由于背景中存在敞开式外廊应增加5m,故为:40×1.25+5=55m。
本题由 老妖精消防 提供
第 13/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-13】某总建筑面积为30000m²的地下1层商场,采用防火墙分隔成两个建筑面积均为15000m²的区域,两个区域连通的部位设有下沉式广场,不同区城通向该广场的开口最近边缘之间的水平距离至少应为( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不得小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m²,C正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 14/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-14】下列楼梯和楼梯间中,不能用作疏散楼梯的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

敞开楼梯不能用作疏散,D错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 15/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-15】某办公楼的建筑高度为300m,设有5个避难层,自下而上依次为第一避难层至第五避难层。关于该办公楼避难层的设置,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

设备管道区应采用3h的防火隔墙与避难区域分隔。
本题由 老妖精消防 提供
第 16/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-16】照明开关的下列安装和使用方式中,不符合电气防火要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

新更换开关的通断位置应与其他开关一致。C错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 17/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-17】根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB55037),甲类厂房的辅助用房与该厂房贴邻建造时,辅助用房与厂房爆炸危险区域之间应采用的隔墙是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

4.2.2 厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置,应符合下列规定:
1 不应设置在甲、乙类厂房内;
2 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置;C正确。
3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。
本题由 老妖精消防 提供
第 18/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-18】某化工企业设有抗爆钢筋混泥土墙,混泥土的强度等级为C20,该墙的最小厚度为( )mm。
正确答案: B 加入错题

试题解析

理想的防爆墙,厚度应≥200mm,混凝土强度等级≥C20,B正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 19/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-19】下列参数中,与可燃气体混合物的爆炸危险性无关的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

爆炸性混合物的危险性是由它的爆炸极限、传爆能力、引燃温度和最小点燃电流决定的。各种爆炸性混合物可按最大试验安全间隙、最小点燃电流分级和引燃温度分组,主要是为了配置相应的电气设备,以达到安全生产的目的。D正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 20/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-20】空气调节系统的风管穿越防火墙处设有防火阀,该防火阀每侧的风管采用不燃材料的长度至少应为( )m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

(1)防火阀两侧各2m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;B正确。
(2)风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
本题由 老妖精消防 提供
第 21/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-21】某大型商业综合体的柴油发电机房内设有储油间,该储油间与发电机间之间防火隔墙的耐火极限至少应为( )h。
正确答案: B 加入错题

试题解析

建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m³。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。B正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 22/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-22】下列装修材料中,可作为A级装修材料使用的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

水泥刨花板、矿棉板、铝箔玻璃钢复合材料均为B1级材料,A正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 23/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-23】某9层办公楼,层高均为 5.0m,首层地面标高为±0.000m,室外地坪标高为-0.600m,屋面为平屋面。关于该办公楼保温系统的防火方案,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

该建筑建筑高度为45.6m。
A.办公室内保温应采用B1级材料;A错误。
B.外保温有空腔,高度>24m,外保温应采用A级材料;B正确。
C.前室内保温应采用A级保温材料;C错误。
D.外保温无空腔,24<高度≤50m,外保温应采用B1级材料;D错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 24/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-24】某耐火等级为一级的18层住宅建筑,建筑高度为54m,长边长度为30m。该建筑消防车登高操作场地的长度和宽度应分别不小于( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

《防火通规》3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。因此,该建筑的消防车登高操作场地至少为30m×10m。C正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 25/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-25】当利用门作为消防救援口时,根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037),门的最小净宽度应为( )m。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,当利用门时,净宽度不应小于0.8m,A正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 26/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-26】根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037),下列建筑高度为 33m的建筑中,可不设消防电梯的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

《防火通规》2.2.6 除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外,下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部:
1 建筑高度大于33m的住宅建筑;A正确。
2 5层及以上且建筑面积大于3000m²(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施;
3 一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
4 建筑高度大于32m的丙类高层厂房;
5 建筑高度大于32m的封闭或半封闭汽车库;
6 除轨道交通工程外,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²的地下或半地下建筑(室)。
本题由 老妖精消防 提供
第 27/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-27】消防车由城市消防站到达辖区最远点的行驶时间最长应为( )min。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防站的布局影响消防队到达现场开展灭火战斗的时间,一般应以接到出动指令后 5min 内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。5min 时间是由 15min 消防时间得来的。如果消防队能在火灾发生的15min 内开展灭火战斗,将有利于控制和扑救火灾,否则火势将迅速蔓延,造成严重的损失。15min的消防时间分配为:发现起火4min、报警和指挥中心处警 2.5min、接到指令出动 1min、行车到场 4min、开始出水扑救 3.5min。个人和单位要注意把握 15min 消防时间,在发现起火 4min 内迅速报警,为消防站开展火灾扑救争取黄金时间。B正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 28/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-28】关于消防重点单位微型消防站的说法,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

站长应由单位消防安全管理人兼任,消防员负责防火巡查和初起火灾扑救工作。B错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 29/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-29】干粉灭火系统的主要灭火机理是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

干粉灭火系统的灭火机理:
化学抑制作用
当大量的粉末以雾状形式喷向火焰时, 火焰中的自由基被大量吸附和转化, 使自由基数量急剧减少, 致使燃烧反应链中断, 最终使火焰熄灭。故正确答案选C。
隔离作用
冷却与窒息作用


本题由 老妖精消防 提供
第 30/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-30】根据《中华人民共和国消防法》,公众聚集场所在投入使用、营业前建设单位或者使用单位应向场所所在地的县级以上地方人民政府( )申请消防安全检查。
正确答案: D 加入错题

试题解析

第十五条 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查,作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺,提交规定的材料,并对其承诺和材料的真实性负责。D正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 31/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-31】消防水泵铭牌的下列信息中,标识“额定压力为0.80MPa、额定流量为30L/s的工程用柴油机消防水泵”的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

参《 消防泵》 GB6245-2006:
4.2.3 各特征代号的表示法见表
故选项D正确。
【考点来源】《 消防泵》 GB6245-2006
本题由 老妖精消防 提供
第 32/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-32】根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),关于消防给水系统管道的设置,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

参《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974):
8.2.6 埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:
1 管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定;
2 管道最小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m;故选项A错误。
8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。故选项B正确。
8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。故选项C和D错误。
【考点来源】《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)
本题由 老妖精消防 提供
第 33/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-33】根据现行国家标准《消防设施通用规范》(GB 55036),消防水泵采用机械应急启动时,从接到火警至水泵达到正常运行状态的最大允许时间为( )min。
正确答案: D 加入错题

试题解析

参《消防设施通用规范》(GB 55036):
3.0.12 消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,其性能应符合下列规定:
3 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。故选项D正确。
【考点来源】《消防设施通用规范》(GB 55036)
本题由 老妖精消防 提供
第 34/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-34】某建筑高度为60m的图书馆。室内消火栓系统设计流量为40L/s,该系统的用水量至少应为( )m³。
正确答案: C 加入错题

试题解析

参《建筑防火通用规范 》GB55037-2022:
10.1.5 一类高层公共建筑的火灾延续时间不小于3h
参《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)
利用3.6.1 的公式计算:
40×3×3.6=432m³
故选项C正确。
【考点来源】《建筑防火通用规范 》GB55037-2022
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)
本题由 老妖精消防 提供
第 35/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-35】某地上单层剧场,设有1200个座位,局部设有设备夹层,室内净空高度为15m-25m,关于该剧场室内消火栓系统的设置要求,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

参《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
本剧场室内净空报读超过8m,故选项D正确。
7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
故本剧场的室内消火栓应按两枪两柱设置。
7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;故选项A错误。
7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。故选项B错误。
7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;
2 单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。故选项C错误。
【考点来源】《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)
本题由 老妖精消防 提供
第 36/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-36】自动喷水灭火系统的喷头按其安装方式分类时,不包括( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

参《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 》GB5135.1-2019
4.2 根据安装位置分类
4.2.1 边墙型洒水喷头
靠墙安装,将水向一边(半个抛物线)喷洒分布的洒水喷头。
4.2.2 下垂型洒水喷头
下垂安装,水流向下冲向溅水盘的洒水喷头。
4.2.3 直立型洒水喷头
直立安装,水流向上冲向溅水盘的洒水喷头。
【考点来源】《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 》GB5135.1-2019
本题由 老妖精消防 提供
第 37/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-37】湿式自动喷水灭火系统处于准工作状态时,用于维持报警阀前管道内压力的供水设施不包括( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

参《官方教材》
湿式自动喷水灭火系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持预作用报警阀入口前管道内的充水压力,预作用报警阀后的管道内平时充以有压气体。
本题由 老妖精消防 提供
第 38/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-38】关于雨淋报管阀的性能及测试要求,错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

参《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 》GB5135.5-2018
6.4 材料耐腐蚀性能
6.4.1 阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制成,阀座材料的耐腐蚀性能不应低于青铜。故选项A错误。
6.3 额定工作压力
雨淋报警阀的额定工作压力不应低于1.2MPa。故选项B正确。
7.8.2 阀门渗漏试验
装配好的雨淋报警阀安装在试验装置上,阀瓣组件处于关闭位置,阀门的系统侧接通大气,阀门的供水侧施加2倍的额定工作压力,保持2 h,检查阀门以下部位的渗漏情况:
a)通过阀瓣组件的渗漏情况;
b)进入报警器口的渗漏情况;
c)电磁阀阀芯出口的渗漏情况。
故选项C正确。
7.8.1 阀体渗漏试验
装配好的雨淋报警阀安装在试验装置上,堵住阀门各开口,阀瓣组件处于开启位置,充水排除空气,给阀内施加2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验后检查样品,并记录试验结果。
故选项D正确。
【考点来源】《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 》GB5135.5-2018
本题由 老妖精消防 提供
第 39/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-39】某最大净空高度为12m的体育馆观众厅,设有湿式自动喷水灭火系统,该系统应采用的喷头是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

参《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
6.1.1 设置闭式系统的场所,洒水喷头类型和场所的最大净空高度应符合表6.1.1的规定;仅用于保护室内钢屋架等建筑构件的洒水喷头和设置货架内置洒水喷头的场所,可不受此表规定的限制。故选项B正确。
【考点来源】《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
本题由 老妖精消防 提供
第 40/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-40】某仓库设有自动喷水灭火系统,采用早期抑制快速响应喷头,根据现行国家标准《消防设施通用规范》(GB 55036),该灭火系统应为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

参《消防设施通用规范》(GB 55036)
4.0.2 自动喷水灭火系统的选型应符合下列规定:
1 设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所、环境温度高于或等于4℃且低于或等于70℃的场所,应采用湿式系统。故选项A正确。
【考点来源】《消防设施通用规范》(GB 55036)
本题由 老妖精消防 提供
第 41/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-41】某建筑面积为4000m²的地下车库,设有自动喷水灭火系统,选用直立型扩大覆盖面积洒水喷头,一只喷头的最大保护面积为17.5m²,该系统作用面积内的喷头数量至少为( )个。
正确答案: B 加入错题

试题解析

参《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017:
根据附录A 设置场所火灾危险等级分类,地下车库的火灾危险等级为中危Ⅱ级。
根据5.0.1,查表得作用面积至少为160m²,
160/17.5=9.14,取10个。
故选项B正确。
【考点来源】《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
本题由 老妖精消防 提供
第 42/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-42】某袋装发泡架料仓库,室内最大净空高度为11.5m,最大货架储物高度为10.0m。仓库设有自动喷水灭火系统,采用流量系数K363的早期抑制快速响应喷头,该喷头的工作压力至少应为( )MPa。
正确答案: C 加入错题

试题解析

参《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017:
5.0.5 仓库及类似场所采用早期抑制快速响应喷头时,系统的设计基本参数不应低于表5.0.5的规定。
查表得正确答案为C选项。
【考点来源】《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
本题由 老妖精消防 提供
第 43/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-43】根据现行国家标准《水喷雾火火系统技术规范》(GB 50219),液氨储罐设置水喷雾灭火系统用于防护冷却时,系统的最小供给强度应为( )L/(min *m²)。
正确答案: C 加入错题

试题解析

参《水喷雾火火系统技术规范》(GB 50219):
3.1.2 系统的供给强度和持续供给时间不应小于表3.1.2的规定,响应时间不应大于表3.1.2的规定。
查表得正确答案为选项C。
【考点来源】《水喷雾火火系统技术规范》(GB 50219)
本题由 老妖精消防 提供
第 44/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-44】某档案馆三层设有3个相邻的档案室,档案家之间采用实体墙进行分隔,并共用一套全淹没应用方式的开式细水雾灭火系统。该系统的设计流量成应为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

参《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013:
3.4.5 采用全淹没应用方式的开式系统,其防护区数量不应大于3个。
单个防护区的容积,对于泵组系统不宜超过3000m³,对于瓶组系统不宜超过260m³。当超过单个防护区最大容积时,宜将该防护区分成多个分区进行保护,并应符合下列规定:
1 各分区的容积,对于泵组系统不宜超过3000m³,对于瓶组系统不宜超过260m³;
2 当各分区的火灾危险性相同或相近时,系统的设计参数可根据其中容积最大分区的参数确定;故选项B正确。
3 当各分区的火灾危险性存在较大差异时,系统的设计参数应分别按各自分区的参数确定;
4 当设计参数与本规范表3.4.4不相符合时,应经实体火灾模拟试验确定。
【考点来源】《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013
本题由 老妖精消防 提供
第 45/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-45】喷酒型自动射流灭火系统自动启动连续射流灭火后,当系统探测不到火源时,该系统应执行的操作是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

参《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021:
4.8.5 系统自动启动后应能连续射流灭火。当系统探测不到火源时,对于自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统应连续射流不小于5min后停止喷射,对于喷洒型自动射流灭火系统应连续喷射不小于10min后停止喷射。系统停止射流后再次探测到火源时,应能再次启动射流灭火。
故选项D正确。
【考点来源】《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021
本题由 老妖精消防 提供
第 46/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-46】在101kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的气体灭火剂在空气中的最小体积百分比称为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005)2.1.6 灭火浓度 flame extinguishing concentration
在101 kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。
本题由 老妖精消防 提供
第 47/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-47】某经常有人员停留的电子计算机房采用气体灭火系统进行保护时,该场所可选用的灭火系统是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据 《 二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》 GB/T50193)1.0.5A 二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所。
根据《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005)3.2.3 热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。
6.0.7 有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)。七氟丙烷有毒性反应浓度为10.5%,七氟丙烷在电子计算机房灭火设计浓度宜采用8%,实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。所以可选用七氟丙烷灭火系统。
本题由 老妖精消防 提供
第 48/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-48】根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370),同一防护区设置多台预制灭火装置时,各装置启动的动作响应时差最大为( )s。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005)3.1.15 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
本题由 老妖精消防 提供
第 49/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-49】某含有两个封闭空间的场所采用七氟丙烷灭火系统进行防护。灭火系统管网为非均衡系统,如下图所示,其中bM=bc,ab+bc=ae+eN,该系统的七氟丙烷气体剩余容积量为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005)3.3.14-5第二款:防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。
【考点来源】
本题由 老妖精消防 提供
第 50/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-50】高背压泡沫产生器的发泡倍数应( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

参《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021:
3.6.2 高背压泡沫产生器应符合下列规定:
1 进口工作压力应在标定的工作压力范围内;
2 出口工作压力应大于泡沫管道的阻力和罐内液体静压力之和;
3 发泡倍数不应小于2,且不应大于4。
故选项B正确。
【考点来源】《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021
本题由 老妖精消防 提供
第 51/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-51】有复燃危险的室内场所设有局部应用干粉灭火系统,该系统的干粉喷射时间至少应为( )s。
正确答案: C 加入错题

试题解析

参《干粉灭火系统设计规范 》GB50347-2004
3.3.2 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。
故选项C正确。
【考点来源】《干粉灭火系统设计规范 》GB50347-2004
本题由 老妖精消防 提供
第 52/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-52】消防联动控制系统中,消防电气控制装置的基本功能不包括( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防联动控制系统》( GB16806-2006)4.4.1.1 消防电气控制装置应具有手动和自动控制方式,并能接收来自消防联动控制器的联动控制信号,在自动工作状态下,执行预定的动作,控制受控设备进入预定的工作状态。选项A,选项C包括。4.4.1.2 消防电气控制装置仅可配接启动器件,配接启动器件的消防电气控制装置应能接收启动器件的动作信号,并在3 s内将启动器件的动作信号发送给消防联动控制器。选项C包括。选项D联动控制模块应由联动控制器进行控制,而不是电气控制装置。
本题由 老妖精消防 提供
第 53/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-53】火灾自动报警系统中,区域显示器(火灾显示盘)应显示的信息不包括( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《火灾显示盘》GB 17429 ,火灾显示盘应具有:火灾报警显示功能、 故障显示功能、 故障显示功能、自检功能、信息显示与查询功能。选项A、选项B、选项C均属于火灾报警需显示内容。
本题由 老妖精消防 提供
第 54/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-54】消防联动控制系统中,消防联动控制器对受控消防设备的控制方式不包括( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《 消防联动控制系统 》(GB16806-2006 )4.2.2.1 消防联动控制器应能按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备(以下称受控设备)。其中“直接”即采用输出模块控制,“间接”即通过消防电气控制装置控制。
4.2.2.7 消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。此手动控制即采用手动控制盘(包括总线控制盘和多线控制盘)进行控制。
机械应急启动装置为各系统自带启动装置,而非联动控制器控制方式。
本题由 老妖精消防 提供
第 55/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-55】某商场设有火灾自动报警系统,并通过消防控制室图形显示装置向城市远程监控系统传输建筑消防系统的运行状态信息。该商场设置的消防控制室图形显示装置应传输的消火栓系统运行状态信息不包括( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《城市消防远程监控系统技术规范》( GB50440-2007)3.0.3 远程监控系统的联网用户应符合下列要求: 2 联网用户应按附录A的内容将建筑消防设施运行状态信息实时发送至监控中心。附录A中,消火栓系统设施运行状态包括:消防水泵电源的工作状态,消防水泵的启、停状态和故障状态,消防水箱(池)水位、管网压力报警信息及消火栓按钮的报警信息。
本题由 老妖精消防 提供
第 56/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-56】火灾自动报警系统采用集中报警系统时,消防控制室可不设置的控制与显示类设备是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

《消防控制室通用技术要求》( GB25506-2010 )3.1 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。
本题由 老妖精消防 提供
第 57/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-57】某展厅的火灾自动报警系统采用点型红外火焰探测器,确定探测器的设置部位时应考虑的因素不包括( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

设置点型红外火焰探测器应考虑视野范围内是否有遮挡已经其他光源的干扰,所以承重柱、照明灯、外窗的位置均应进行考虑。而安全出口的位置不会对其探测造成影响。
本题由 老妖精消防 提供
第 58/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-58】下列触发信号中,可作为机械排烟系统排烟口开启的联动触发信号是排烟口所在防烟分区内( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《 火灾自动报警系统设计规范》( GB50116-2013 )4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号。
根据《 火灾自动报警系统设计规范》4.18.8 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对电动挡烟垂壁、排烟系统的联动控制功能进行检查并记录,电动挡烟垂壁、排烟系统的联动控制功能应符合下列规定:1 应使防烟分区内符合联动控制触发条件的两只感烟火灾探测器发出火灾报警信号;综上选项A正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 59/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-59】某丙类仓库设有可熔性采光带用于排烟排热,关于该采光带的设置,错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251-2017 )2.1.18 可熔性采光带(窗) 采用在120°C〜150°C能自行熔化且不产生熔滴的材料制作,设置在建筑空间上部,用于排出火场中的烟和热的设施。
本题由 老妖精消防 提供
第 60/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-60】关于机械加压送风系统管道及管道井的设置要求,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251-2017 )3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;选项A正确。
2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。选项B正确。
3.3.9 机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。选项C正确,选项D错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 61/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-61】关于机械排烟系统的设置要求,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251-2017 )4.4.12-2对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m²时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。
本题由 老妖精消防 提供
第 62/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-62】灯具采用自带电源供电方式的非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统中,控制消防应急灯具应急启动的系统设备是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

自带电源供电方式的非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 由自带电源型消防应急灯具、应急照明配电箱及相关附件等组成的消防应急照明和疏散指示系统,不包括应急照明控制器、集中电源和分配电装置。
本题由 老妖精消防 提供
第 63/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-63】灯具采用自带电源供电方式的集中控制型消防应急照明和疏散指示系统中,应急照明配电箱的功能不包括( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统 》(GB17945-2010) 3.4.3 应急照明控制器的控制、显示功能应符合下列规定: 3 应能接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息。B属于应急照明控制器功能。
本题由 老妖精消防 提供
第 64/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-64】某应急照明集中电源的额定输出功率为1200W,该集中电源可设置的部位不包括( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》( GB51309-2018 )3.3.8 灯具采用集中电源供电时,集中电源的设计应符合下列规定:2 集中电源的设置应符合下列规定: 2)应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内;设置在消防控制室内时,应符合本标准第3.4.6条的规定;集中电源的额定输出功率不大于1kW时,可设置在电气竖井内。
本题由 老妖精消防 提供
第 65/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-65】某需要借用相邻防火分区疏散的防火分区,消防应急照明和疏散指示系统处于正常工作模式时,该分区的疏散指示方案对应的工况条件和疏散原则分别是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》( GB51309-2018)3.6.5 非火灾状态下,系统正常工作模式的设计应符合下列规定: 3 标志灯的工作状态应符合下列规定:2)需要借用相邻防火分区疏散的防火分区,区域内相关标志灯的光源应按该区域可借用相邻防火分区疏散工况条件对应的疏散指示方案保持节电点亮模式;3.1.4 -2-1) 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区,应根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况,分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。
本题由 老妖精消防 提供
第 66/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-66】消防应急照明和疏散指示系统的下列灯具中,配电线路可采用非耐火电线电缆的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》( GB51309-2018)3.5.4 集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆,系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。
3.5.5 非集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统配电线路的选择应符合下列规定:
1 灯具采用自带蓄电池供电时,系统的配电线路应选择阻燃或耐火线缆;
2 灯具采用集中电源供电时,系统的配电线路应选择耐火线缆。
本题由 老妖精消防 提供
第 67/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-67】下列灭火器中,不需要另外充装驱动气体的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

清水灭火器、水基型泡沫灭火器、干粉灭火器均需要充装驱动气体使灭火剂喷放。洁净气体灭火器靠自身压力即可喷放。
本题由 老妖精消防 提供
第 68/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-68】根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列配置灭火器的场所中,危险等级属于中危险级的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

玻璃原料熔化厂房、印染厂的漂炼部位、酚醛泡沫塑料的加工厂房为轻危险级场所,泡沫塑料厂的压花部位为中危险级场所。
本题由 老妖精消防 提供
第 69/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-69】69.下列场所中,消防用电可按二级负荷供电的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

10.1.2 除筒仓、散装粮食仓库及工作塔外,下列建筑的消防用电负荷等级不应低于一级:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房;
2 建筑高度大于50m的丙类仓库;
3 一类高层民用建筑;
4 二层式、二层半式和多层式民用机场航站楼;
5 Ⅰ类汽车库;
6 建筑面积大于5000m²且平时使用的人民防空工程;
7 地铁工程;
8 一、二类城市交通隧道。
因此,D选项正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 70/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-70】根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160),关于石化企业的防火要求,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

火报与电气:
① 用电负荷:大、中型石化企业消防水泵房用电负荷应为一级负荷
② 火灾自动报警系统:
1)甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮,其间距不宜大于100m
2)单罐容积≥30000m³的浮顶罐的密封圈处应设置火灾自动报警系统,B错误。
3)直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池,应保证在主电源发生事故时持续供电时间应≥8h
③ 应急照明:消防水泵房及其配电室应设消防应急照明,照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间应≥3h。
本题由 老妖精消防 提供
第 71/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-71】关于地铁地下区间机械排烟系统的参数设置,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

《地铁设计防火标准》 GB51298-2018:
8.3.1 地下区间的排烟宜采用纵向通风控制方式,采用纵向通风方式确有困难的区段,可采用排烟道(管)进行排烟。地下区间的排烟尚应符合下列规定:
1 采用纵向通风时,区间断面的排烟风速不应小于2m/s,不得大于11m/s;A正确。
8.4.2 地下车站的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于1.0h,地上车站和控制中心及其他附属建筑的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于0.5h。
8.4.3 地下区间的排烟风机的运转时间不应小于区间乘客疏散所需的最长时间,且在280℃时应能连续工作不小于1h。BC正确。
8.4.5 火灾时需要运行的风机,从静态转换为事故状态所需时间不应大于30s,从运转状态转换为事故状态所需时间不应大于60s。D错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 72/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-72】某封闭段长度为 1500m 的城市交通隧道,允许危险化学品车辆通行,该隧道的类别为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

该隧道为二类城市交通隧道,B正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 73/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-73】加油站在卸油作业时发生的下列火灾事故中,不属于作业火灾事故的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

油罐、管道渗漏导致火灾,属于非作业事故,C错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 74/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-74】某室内无车道且无人员停留的机械式汽车库停车区域,未设置供灭火救援用的楼梯间,根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067),该区域停车数量最多为( )辆。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014:
6.0.8 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按下列规定设置供灭火救援用的楼梯间:
1 每个停车区域当停车数量大于100辆时,应至少设置1个楼梯间;B正确。
2 楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯间的门应采用乙级防火门;
3 楼梯的净宽不应小于0.9m。
本题由 老妖精消防 提供
第 75/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-75】关于某大型数据中心主机房内装修的防火方案,错误的是( )
正确答案: C 加入错题

试题解析

主机房的顶棚、壁板和隔断应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。C错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 76/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-76】对照现行国家工程建设消防技术标准,以木柱承重且墙体采用不燃材料的文物古建筑的耐火等级可按( )确定。
正确答案: C 加入错题

试题解析

除《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的厂房(仓库),其耐火等级可按四级确定。C正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 77/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-77】根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范>(GB 50098),人防工程的下列部位中,开向疏散走道的门可采用乙级防火门的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

《人民防空工程设计防火规范>(GB 50098):
4.2.4 下列场所应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:
1 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m²火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门;
2 柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏;
3 同一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门;D正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 78/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-78】关于城市综合管廊消防设施的配置要求,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

灭火器设置间距≤50m,A正确。
综合管廊通风系统的设置应满足下列规定:
(1)综合管廊通风系统的通风量应符合下列规定:
1)正常通风换气次数不应小于2次 h,事故通风换气次数不应小于6次 h;
2)天然气管道舱正常通风换气次数不应小于6次h,事故通风换气次数不应小于12 次 /h。D错误。
(1)干线、支线综合管廊含电力电缆的舱室应设置火灾自动报警系统,并应符合下列规定:
1)应在电力电缆表层设置线型感温火灾探测器,并应在舱室顶部设置线型光纤感温火灾探测器或感烟火灾探测器。B正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 79/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-79】开展火灾风险源分析时,影响建筑防火间距的主要因素不包括( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

(一)被动防火1. 防火间距
影响防火间距的主要因素有:①热辐射;②热对流;③建筑物外墙开口面积;④)建筑物内可燃物的性质、数量和种类:⑤风速;⑥相邻建筑物的高度;⑦建筑物内消防设施的水平;⑧灭火时间。B错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 80/100 题 【 单选题 】 报错
【2024-1-80】采用事故树分析法开展火灾风险评估时,关于事故树分析法的说法,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

底事件是事故树分析中最基本的、不能再分解的事件,它是导致其他事件发生的原因事件,A 正确。
或门表示只要输入事件中有一个发生,输出事件就会发生。而不是输出事件是输入事件的对立事件, B 错误。
最小割集是指能够引起顶事件发生的最低限度的基本事件的集合,是引起顶事件发生的充分必要条件, C 正确。
最小径集是指使得顶事件不发生的最低限度的基本事件的集合,是保证顶事件不发生的充分必要条件, D 正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 81/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-81】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),关于建筑的平面布置和防火分隔,正确的有( )。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

C选项错误,病房楼相邻护理单元之间的门应采用甲级防火门。
本题由 老妖精消防 提供
第 82/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-82】某建筑高度为50m的商业建筑,设有自动灭火系统、火灾自动报警系统并采用不燃材料装修。该建筑的下列区域中,防火分区建筑面积划分正确的有( )。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

C选项错误,设在高层建筑的营业厅,满足双自动+难燃材料,防火分区面积不应大于4000m²。
本题由 老妖精消防 提供
第 83/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-83】根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037),关于仓库安全疏散设施的设置要求,正确的有( )。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

E选项错误,多层丙类仓库库房通向疏散走道的门,应采用甲级防火门。
本题由 老妖精消防 提供
第 84/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-84】关于超高层建筑避难层消防设施的设置要求,正确的有( )。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

C错误,避难层地面最低水平照度不应低于10.0lx。
本题由 老妖精消防 提供
第 85/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-85】下列场所中,其顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级的有( )。
正确答案: ADE 加入错题

试题解析

消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风空调机房、锅炉房(设备用房)所有装修均为A级。ADE正确。
消防控制室、中央控制室、大中型电子计算机房、电话机房顶棚和墙面应为A级,地面不低于B1级,BC错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 86/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-86】关于公共建筑消防车道和回车场的设置要求,正确的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据:建筑防火通用规范 GB55037-2022,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m,A正确。
消防车道的坡度应满足消防车满载时正常通行的要求,且不应大于10%,兼作消防救援场地的消防车道,坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求,B正确。
长度>40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路(回车道或回车场):面积不应小于12×12m、高层建筑不宜小于15×15m、重型消防车不宜小于18×18m,C正确,DE错误。
本题由 老妖精消防 提供
第 87/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-87】消防给水系统按水压分类时,可分为( )消防给水系统。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

消防给水系统按水压分类时,可分为高压、低压和临时高压消防给水系统。
故选项ACE正确。
本题由 老妖精消防 提供
第 88/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-88】自动喷水灭火系统中,雨淋报警阀组的结构形式包括( )。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

参《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》 GB5135.5-2018:
4.1 雨淋报警阀按结构形式可分为:
a)推杆型,代号为“G”;
b)隔膜型,代号为“M”;
c)活塞型,代号为“S”;
d)蝶阀型,代号为“D”;
e)温感型,代号为“W”。
4.2 雨淋报警阀按启动方式可分为:
a)加压式,代号为“J”;
b)减压式,代号省略。
故选项ACDE正确。
【考点来源】《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》 GB5135.5-2018
本题由 老妖精消防 提供
第 89/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-89】根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084),下列喷头中,不能用于预作用系统的有( )。
正确答案: BDE 加入错题

试题解析

参《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017:
6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。
故选项BDE正确。
【考点来源】《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
本题由 老妖精消防 提供
第 90/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-90】某剧场舞台口宽度和高度分别为25m和12m,设有防火分隔水幕系统,关于该系统的设置,错误的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

参《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017:
7.1.16 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;故选项A错误。
采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
查表5.0.14可得工作压力不应小于0.1MPa,故选项B错误。设计流量不小于2L/(ms),故设计流量至少为2×25=50L/s,故选项C错误
【考点来源】《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2018
本题由 老妖精消防 提供
第 91/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-91】下列采用水喷雾灭火系统进行防护冷却的场所中,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于120s的有( )。
正确答案: CE 加入错题

试题解析

参《水喷雾火火系统技术规范》(GB 50219):
根据3.1.2 的表格,采用水喷雾灭火系统进行防护冷却的场所中,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于120s的有:液化烃或类似液体储罐(包括液氨储罐)甲乙类液体及可燃 气体生产、输送、装卸设施。
故正确答案为CE。
【考点来源】《水喷雾火火系统技术规范》(GB 50219)
本题由 老妖精消防 提供
第 92/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-92】下列设有细水雾灭火系统的场所中,系统的最小持续喷雾时间为30min的有( )。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

3.4.9 系统的设计持续喷雾时间应符合下列规定:
1 用于保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间,图书库、资料库、档案库,文物库,电缆隧道和电缆夹层等场所时,系统的设计持续喷雾时间不应小于30min;
2 用于保护油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可燃液体的机械设备间时,系统的设计持续喷雾时间不应小于20min;
3 用于扑救厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位的火灾时,系统的设计持续喷雾时间不应小于15s,设计冷却时间不应小于15min;
【考点来源】《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013
本题由 老妖精消防 提供
第 93/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-93】喷射型自动射流灭火系统处于自动工作状态时,系统的控制主机接到火警确认信号后,应进行的控制操作包括( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

4.8.4 系统在自动控制状态下,控制主机在接到火警信号,确认火灾发生后,应能自动启动消防水泵、打开自动控制阀、启动系统射流灭火,并应同时启动声、光警报器和其他联动设备。系统在手动控制状态下,应人工确认火灾后手动启动系统射流灭火。
本题由 老妖精消防 提供
第 94/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-94】关于气体灭火系统操作与控制方式的说法,正确的有( )。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005)5.0.2 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。
5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。
《 二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》( GB/T50193)6.0.1 二氧化碳灭火系统应设有自动控制、 手动控制和机械应急操作三种启动方式;当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制。
本题由 老妖精消防 提供
第 95/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-95】消防控制室图形显示装置应以图形方式显示的信息有( )。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

消防安全管理组织机构图属于消防管理文件。
本题由 老妖精消防 提供
第 96/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-96】机械排烟系统的下列设备中,应能在消防控制室采用手动方式控制的有( )。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

《火灾自动报警系统设计规范》( GB50116-2013)4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
本题由 老妖精消防 提供
第 97/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-97】火灾自动报警系统的下列线路中,应采用耐火电线电缆的有( )。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》12.0.16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆.选项A、选项E可采用不低于B2级的铜芯电线电缆。选项B,选项C属于控制线路,选项D属于供电线路,应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆。
本题由 老妖精消防 提供
第 98/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-98】根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037),下列无可开启外窗的地上场所中,应在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施的有( )。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

《防火通规》2.2.5 除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能:
1 任一层建筑面积大于2500m²的丙类厂房;
2 任一层建筑面积大于2500m²的丙类仓库;
3 任一层建筑面积大于2500m²的商店营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅,以及这些建筑中长度大于60m的走道;
4 总建筑面积大于1000m²的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道;
5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。
本题由 老妖精消防 提供
第 99/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-99】根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037),消防应急照明灯具设置部位的地面最低水平照度不应低于10.0lx的场所有( )。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037)10.1.10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: 1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx;
本题由 老妖精消防 提供
第 100/100 题 【 多选题 】 报错
【2024-1-100】某5层百货商场因经营需要对部分楼层经营项目和人员进行了调整,五层改为KTV;四层改为餐饮场所;一至三层仍为百货商场,仅三层调整了平面布局,二层更换了负责人,一层增设了微型消防站。根据现行国家标准《消防设施通用规范》(GB 55036),应校核或者重新配置灭火器的场所有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

《消防设施通用规范》(GB 55036)10.0.6 当灭火器配置场所的火灾种类、危险等级和建(构)筑物总平面布局或平面布置等发生变化时,应校核或重新配置灭火器。五层火灾危险性发生了变化,四层火灾种类发生了变化,三层调整了平面布局,一层和二层均未涉及以上变化。




本题由 老妖精消防 提供