第 1/50 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为25m的5层商场,附设3层裙房,裙房和主体采用的防火墙分隔,墙上开设甲级防火门用于连通。则该裙房的百人疏散宽度指标应按不小于( )m/百人确定。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.12图示,当裙房和高层主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。本题答案为C。
第 2/50 题 【 单选题 】 报错
消防救援机构对某住宅内设置的剪刀楼梯间进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.28,住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定: 1)应采用防烟楼梯间。 2)梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。 3)楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0㎡。 4)楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m。 本题答案为D。
第 3/50 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为25m的6层医院病房楼,“一”字形内走道的两端各设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。对该建筑进行防火检查,则走道西侧尽端的房间内最远点至最近安全出口的最大允许直线距离为( )m。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)根据表5.1.1,高层病房楼为一类高层公共建筑;根据8.3.3-1,一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;根据表5.5.17注3,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%;根据表5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于规范规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离;根据表5.5.17,高层医疗建筑病房部分位于袋形走道两侧或尽端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于12m,本题疏散距离的计算为两段距离,一段是位于袋形走道尽端的房间内最远点到房间疏散门的直线距离,另一段是位于袋形走道尽端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离,根据以上描述列式计算为:12×1.25+12×1.25=30m。本题答案为D。
第 4/50 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为23m的6层磁带装配厂房,每层建筑面积均为1200㎡,建筑内设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,则该厂房内首层最远点至最近安全出口的直线距离不应大于( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.1.1,该厂房为多层丙类厂房;根据表3.7.4,耐火等级为一、二级的多层丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于60m。厂房内设置自动喷水灭火系统疏散距离也不可增加。本题答案为C。
第 5/50 题 【 单选题 】 报错
消防救援机构对辖区内的多栋建筑进行防火检查,下列民用建筑的房间中,可仅设置1个疏散门的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.2,公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个;儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所、医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,当位于走道尽端时,疏散门不应少于2个;公共建筑内仅设置1个疏散门的房间应符合下列条件之一: 1)对于儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于50㎡; 2)对于医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于75㎡; 3)对于歌舞娱乐放映游艺场所,房间的建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不大于15人; 4)对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡; 5)对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于50㎡; 6)对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。 本题答案为D。
第 6/50 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为12m的3层小学教学楼,建筑呈“一”字型布置且敞开楼梯间位于建筑内走道两端,建筑内设置自动喷水灭火系统全保护,则直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.6,教学建筑采用三级耐火等级时,不应超过2层,题中教学建筑为3层,判断耐火等级不低于二级;根据表5.5.17,一二级耐火等级的多层教学建筑直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应小于35m,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%;根据表5.5.17注2,直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按规定减少5m,列式计算为:35×1.25-5=38.75m。本题答案为C。
第 7/50 题 【 单选题 】 报错
某耐火等级为二级的大型剧场,其观众厅容纳人数为4000人,则该观众厅应至少设置( )个疏散门。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.6,剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅的疏散门不应少于2个,且每个疏散门的平均疏散人数不应大于250人;当容纳人数大于2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应大于400人,列式计算为2000÷250+2000÷400=13个。本题答案为D。
第 8/50 题 【 单选题 】 报错
对某建筑高度为21m的3层展览建筑进行防火检查,查阅资料得知该建筑每层设置四部防烟楼梯间并设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,其中位于二层的一个展览厅设置了两个疏散门,则该展览厅内任一点至最近疏散门的直线距离最大可为( )m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.17-4,一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m,当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可增加25%,列式计算为30×1.25=37.5m。本题答案为B。
第 9/50 题 【 单选题 】 报错
对某大型地下商场设置用于防火分隔的下沉式广场进行防火检查,下列检查结果中,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.4.12,用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定: 1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡。 2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。 3)确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。 本题答案为A。
第 10/50 题 【 单选题 】 报错
对某住宅小区进行防火检查,下列建筑每个单元每层可以设置1个安全出口的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.3.1,住宅建筑中符合下列条件之一的住宅单元,每层的安全出口不应少于2个: 1)任一层建筑面积大于650m²的住宅单元; 2)建筑高度大于54m的住宅单元; 3)建筑高度不大于27m,但任一户门至最近安全出口的疏散距离大于15m的住宅单元; 4)建筑高度大于27m、不大于54m,但任一户门至最近安全出口的疏散距离大于10m的住宅单元。 本题答案为B。
第 11/50 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度60m的20层住宅,首层设有商业服务网点,则商业服务网点内任一点至最近直通室外安全出口的直线距离不应大于( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.11,商业服务网点中每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离;根据表5.5.17,多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离不应大于22m。本题答案为C。
第 12/50 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016),人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.19,人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。本题答案为C。
第 13/50 题 【 单选题 】 报错
某耐火等级为一级的体育馆,其观众厅可容纳人数为3000人,则该观众厅应至少设置( )个疏散门。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.6,剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅的疏散门不应少于2个,且每个疏散门的平均疏散人数不应大于250人;当容纳人数大于2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应大于400人。2000/2500+1000/400=11个。本题答案为C。
第 14/50 题 【 多选题 】 报错
消防救援机构对建筑内设置的避难走道进行检查,下列检查结果中不符合要求的有( )。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.4.14,避难走道的设置应符合下列规定: 1)避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。 2)避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。 3)避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。 4)避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。 5)防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。 6)避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。 本题答案为CD。
第 15/50 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为27m的5层办公楼,附设2层裙房,裙房和主体采用无门窗洞口的防火墙分隔,则该裙房的百人疏散宽度指标应按不小于( )确定。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.12图示,当裙房和高层主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标可按本规范有关单、多层建筑的要求确定,根据表5.5.21-1,当建筑层数为2层时,百人疏散宽度指标应按0.65m/百人确定。本题答案为A。
第 16/50 题 【 单选题 】 报错
消防救援机构对多栋住宅楼内设置的剪刀楼梯间进行了检查,下列检查结果中不符合要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.28,住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:1)应采用防烟楼梯间。2)梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。3)楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0㎡。4)楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m。本题答案为D。
第 17/50 题 【 单选题 】 报错
对某多层电影院的室外疏散通道进行疏散设计,因用地紧张拟按最低标准进行设计,其净宽度应确定为( )且直接通向宽敞地带。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.19,人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。本题答案为B。
第 18/50 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为15m的3层写字楼,耐火等级为三级,首层设计疏散人数为900人,二层设计疏散人数为850人,三层设计疏散人数为1000人,则该建筑首层疏散外门的最小疏散总净宽度应确定为( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.7-1,除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的耐火等级为三级的3层公共建筑,其百人疏散宽度指标1.0m/百人;根据7.4.7-2,除不用作其他楼层人员疏散并直通室外地面的外门总净宽度,可按本层的疏散人数计算确定外,首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最大一层的人数计算确定。1000×1÷100=10m。本题答案为C。
第 19/50 题 【 单选题 】 报错
某印染厂成品厂房,地上4层,地下1层,层高均为4m,每层建筑面积为1200㎡,建筑内设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,则该厂房地下楼层任一点至最近安全出口的直线距离不应大于( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,该厂房为丙类厂房;根据表3.7.4,耐火等级为一、二级的地下丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于30m,需注意厂房内设置自动喷水灭火系统疏散距离也不可增加。本题答案为A。
第 20/50 题 【 单选题 】 报错
某地上10层综合楼附设一地上2层裙房,层高均为4m,裙房每层建筑面积4000㎡且使用功能为展览馆,与主体采用无门窗洞口的防火墙分隔,则该裙房每层疏散楼梯的疏散总净宽度不应小于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》图示5.5.12,当裙房与高层建筑主体之间采用不开设门窗洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标可按规范有关单、多层要求确定; 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.21-6,展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/㎡确定,该裙房每层疏散人数为4000×0.75=3000人; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.7-1,除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的地上2层的公共建筑,疏散出口、疏散走道和疏散楼梯每100人所需最小疏散净宽度不应小于0.65m,3000×0.65/100=19.5m。本题答案为B。
第 21/50 题 【 单选题 】 报错
对某用于防火分隔的下沉式广场进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.4.12,用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。第 22/50 题 【 单选题 】 报错
某单层体育馆内设有一个容纳人数为4000人的观众厅,该观众厅至少应设置( )个疏散门。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.6,剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅的疏散门不应少于2个,且每个疏散门的平均疏散人数不应大于250人;当容纳人数大于2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应大于400人。2000÷250+2000÷400=8+5=13个。本题答案为A。
第 23/50 题 【 单选题 】 报错
消防救援机构对多栋住宅楼进行安全疏散检查,下列住宅中每个单元每层可仅设置一个安全出口的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.3.1,住宅建筑中符合下列条件之一的住宅单元,每层的安全出口不应少于2个: 1)任一层建筑面积大于650m²的住宅单元; 2)建筑高度大于54m的住宅单元; 3)建筑高度不大于27m,但任一户门至最近安全出口的疏散距离大于15m的住宅单元; 4)建筑高度大于27m、不大于54m,但任一户门至最近安全出口的疏散距离大于10m的住宅单元。本题答案为C。
第 24/50 题 【 单选题 】 报错
对下列工业建筑的安全疏散设施进行设计,下列设计方案中不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)条文说明3.1.1、3.1.3,硫磺回收厂房、木工厂房、陶瓷棉仓库、棉花打包厂房的火灾危险性分别为乙类、丙类、戊类、丙类; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.2.2,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层使用人数大于10人的厂房,疏散楼梯应为防烟楼梯间或室外楼梯,AD选项正确,B选项错误;根据7.2.4,高层仓库的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯,C选项正确。本题答案为B。
第 25/50 题 【 单选题 】 报错
某地上30层金融楼,层高3.5m,该建筑避难层及避难间的下列做法中符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.15,避难层应符合下列规定: 1)避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数避难的要求。 2)除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。设置在避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,防火隔间的门应为甲级防火门。 3)避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。 4)在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处,均应在明显位置设置标示避难层和楼层位置的灯光指示标识。 5)避难区应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施,并应设置可开启外窗。 6)避难区应至少有一边水平投影位于同一侧的消防车登高操作场地范围内。 本题答案为A。
第 26/50 题 【 单选题 】 报错
消防救援机构对某商场内设置的避难走道进行检查,该避难走道仅服务一个防火分区且该防火分区有1个直通室外的安全出口,则下列检查结果中符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.4.14避难走道的设置应符合下列规定:1)避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.4.2-4,室内开向避难走道前室的门、避难间的疏散门应为甲级防火门.本题答案为C。
第 27/50 题 【 单选题 】 报错
某地上17层综合建筑,层高3m,呈“一”字形型布置且于建筑内走道两端布置了2部防烟楼梯间,现对该综合楼内部场所进行检查,下列检查结果中不符合要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.5.17,一、二级耐火等级建筑内办公场所、KTV、幼儿园、展览馆位于两个安全出口之间的疏散门,直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离分别不应大于40m、25m、25m、30m;根据5.5.17-3,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%,该建筑为一高,应设自动喷水灭火系统,以上场所直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可增加至50m、31.25m、31.25m、37.5m,B选项错误。本题答案为A。
第 28/50 题 【 单选题 】 报错
消防救援机构对某高层办公楼内设置的剪刀楼梯间进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.10高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定: 1)楼梯间应为防烟楼梯间; 2)梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙; 3)楼梯间的前室应分别设置。 本题答案为C。
第 29/50 题 【 单选题 】 报错
对下列住宅内设置的疏散楼梯进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.3.2,住宅建筑的室内疏散楼梯应符合下列规定: 1)建筑高度不大于21m的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于1.00h时,与电梯井相邻布置的疏散楼梯应为封闭楼梯间; 2)建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于1.00h时,疏散楼梯应为封闭楼梯间; 3)建筑高度大于33m的住宅建筑,疏散楼梯应为防烟楼梯间,开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门应为耐火性能不低于乙级的防火门; 4)建筑高度大于27m、不大于54m且每层仅设置1部疏散楼梯的住宅单元,户门的耐火完整性不应低于1.00h,疏散楼梯应通至屋面; 5)多个单元的住宅建筑中通至屋面的疏散楼梯应能通过屋面连通。 本题答案为C。
第 30/50 题 【 单选题 】 报错
消防救援机构对下列建筑内的安全疏散设施进行检查,下列检查结果中错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.4.3-1,甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门不应低于乙级防火门的要求,A选项错误; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.6,除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启: 1)甲、乙类生产场所; 2)甲、乙类物质的储存场所; 3)平时使用的人民防空工程中的公共场所; 4)其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间; 5)疏散楼梯间及其前室的门; 6)室内通向室外疏散楼梯的门。本题答案为A。
第 31/50 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098),下列人防工程场所的安全疏散设施存在问题的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009 5.1.5,安全疏散距离应满足下列规定:1)房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m;2)房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的一半;3)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m;当该防火分区设置有自动喷水灭火系统时,疏散距离可增加25%。ACD选项正确;根据5.1.3-1,歌舞娱乐放映游艺场所当必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门到最近安全出口的距离不应大于9m;一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡,B选项错误。本题答案为B。
第 32/50 题 【 单选题 】 报错
某地上3层办公建筑,耐火等级为二级,层高3.2m,每层建筑面积4000㎡,每层划分为2个防火分区,X分区面积1000㎡,设计疏散人数200人,Y分区面积3000㎡,设计疏散人数500人,下列关于该建筑内部疏散设施的设计方案中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.9-3,该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度;X防火分区每层安全出口疏散总净宽度不应小于200×0.75/100=1.5m,Y每层安全出口的疏散总净宽度不应小于500×0.75/100=3.75m,A选项X分区满足本分区1.5m及Y分区借用的30%即1.125m的要求,A选项正确;同理D选项X分区借用了Y分区0.4m的疏散宽度,未超过30%的要求,但Y分区疏散宽度无法满足本分区及X分区的借用宽度之和0.4m+3.75m的要求,D选项错误;根据5.5.9-2,建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个,建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个,根据5.5.9-1,一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔,BC选项正确。本题答案为D。
第 33/50 题 【 单选题 】 报错
某多层办公楼,地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.10-3,地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔。本题答案为D。
第 34/50 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列下列关于疏散楼梯间设置的说法错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.8,室内疏散楼梯间应符合下列规定: 1)疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物。 2)疏散楼梯间内不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道。 3)在住宅建筑的疏散楼梯间内设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用敞开楼梯间,并应采取防止燃气泄漏的防护措施;其他建筑的疏散楼梯间及其前室内不应设置可燃或助燃气体管道。 4)疏散楼梯间及其前室与其他部位的防火分隔不应使用卷帘。 5)除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。 6)自然通风条件不符合防烟要求的封闭楼梯间,应采取机械加压防烟措施或采用防烟楼梯间。 7)防烟楼梯间前室的使用面积,公共建筑、高层厂房、高层仓库、平时使用的人民防空工程及其他地下工程,不应小于6.0㎡;住宅建筑,不应小于4.5㎡。与消防电梯前室合用的前室的使用面积,公共建筑、高层厂房、高层仓库、平时使用的人民防空工程及其他地下工程,不应小于10.0㎡;住宅建筑,不应小于6.0㎡。 8)疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。当距离不符合要求时,应采取防止火势通过相邻开口蔓延的措施。本题答案为B。
第 35/50 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度30m的住宅,首层使用功能为商业服务网点,则该商业服务网点内任一点至最近直通室外安全出口的直线距离不应大于( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.11,商业服务网点中每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离;根据表5.5.17,多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离不应大于22m。本题答案为A。
第 36/50 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于民用建筑内部疏散设施设置的说法中错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.4,自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施,A选项正确; 根据5.5.7,高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐,B选项错误; 根据5.5.2,建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m,CD选项正确。 本题答案为B。
第 37/50 题 【 单选题 】 报错
对某体育馆观众厅进行安全疏散设施检查,该观众厅内前后排座椅的排距为1.0m但仅一侧有纵走道,则该观众厅内纵走道之间每排座位数最多可为( )个。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.20-1,布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20排;纵走道之间的座位数:剧场、电影院、礼堂等,每排不宜超过22个;体育馆,每排不宜超过26个;前后排座椅的排距不小于0.90m时,可增加1.0倍,但不得超过50个;仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半。本题答案为D。
第 38/50 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB55037),下列建筑内封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.4.3-1,甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门不应低于乙级防火门的要求。本题答案为A。
第 39/50 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列公共建筑未设置敞开式外廊,其中可以采用敞开楼梯间的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.5,下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间: 1)建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑; 2)多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑; 3)设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑; 4)多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑; 5)6层及6层以上的其他多层公共建筑。本题答案为B。
第 40/50 题 【 多选题 】 报错
对下列建筑内设置的楼梯间进行检查,其中可采用封闭楼梯间的有( )。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.4,下列公共建筑的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间: 1)一类高层公共建筑; 2)建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,A选项应采用防烟楼梯间; 根据 7.2.4,高层仓库的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯,B选项可采用封闭楼梯间;根据 7.3.2-2,建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于1.00h时,疏散楼梯应为封闭楼梯间,,C选项可采用封闭楼梯间; 根据7.4.5-2,多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑,与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯应为封闭楼梯间,D选项可采用封闭楼梯间; 根据7.2.2,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层使用人数大于10人的厂房,疏散楼梯应为防烟楼梯间或室外楼梯。E选项可采用封闭楼梯间。本题答案为BCDE。
第 41/50 题 【 多选题 】 报错
某地上6层的橡胶制品硫化厂房内设有1部封闭楼梯和1部室外楼梯,下列关于该建筑内疏散楼梯的检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: AD 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.4.3-1,甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门不应低于乙级防火门的要求,A选项错误; 根据7.1.8-2,疏散楼梯间内不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道,B选项正确;根据7.1.11-2,除3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料,C选项正确; 根据7.1.8-8,疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。当距离不符合要求时,应采取防止火势通过相邻开口蔓延的措施,D选项错误; 根据7.1.4-1,疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m,E选项正确。本题答案为AD。
第 42/50 题 【 多选题 】 报错
下列工业建筑内每个防火分区可设置1个安全出口的有( )。
正确答案: CDE 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.2.1,厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个: 1)甲类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于100m²或同一时间的使用人数大于5人; 2)乙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于150m²或同一时间的使用人数大于10人; 3)丙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于250m²或同一时间的使用人数大于20人; 4)丁、戊类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于400m²或同一时间的使用人数大于30人; 5)丙类地下或半地下生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于50m²或同一时间的使用人数大于15人; 6)丁、戊类地下或半地下生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于200m²或同一时间的使用人数大于15人。本题答案为CDE。
第 43/50 题 【 多选题 】 报错
对某建筑高度120m的住宅建筑设置的避难层及避难间进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是( )。
正确答案: AE 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.14,建筑高度大于100m的工业与民用建筑应设置避难层,且第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m,A选项正确; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.15,避难层应符合下列规定: 1)避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数避难的要求。第 44/50 题 【 多选题 】 报错
消防救援机构对下列建筑进行安全疏散检查,检查得知下列场所均仅设置了一个疏散门,其中不符合规范要求的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.2,公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个;儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所、医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,当位于走道尽端时,疏散门不应少于2个;公共建筑内仅设置1个疏散门的房间应符合下列条件之一: 1)对于儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于50㎡; 2)对于医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于75㎡; 3)对于歌舞娱乐放映游艺场所,房间的建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不大于15人; 4)对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡; 5)对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于50㎡; 6)对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。本题答案为ABC。
第 45/50 题 【 多选题 】 报错
某综合建筑,地上5层,地下2层,层高均为4.0m,每层建筑面积为2500㎡,耐火等级为一级。首层至二层为商场,三层至四层为展览馆,五层为夜总会、KTV等场所,地下一层为商场,地下二层为汽车库和设备用房,建筑内设有自动喷水灭火系统,下列关于该综合建筑疏散设施设置的说法中正确的有( )。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.5.21-2,首层及二层商场的人员密度按照0.43~0.6人/㎡确定,参考条文说明面积小于3000㎡时取0.6人/㎡,2500×0.6人/㎡=1500人,地下商场的人数确定为2500×0.6人/㎡=1500人;根据5.5.21-6,展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/㎡确定,展览馆每层设计疏散人数为2500×0.75=1875人; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.7-2,除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据录像厅的建筑面积按不小于1.0人/㎡计算;歌舞娱乐放映游艺场所中其他用途房间的疏散人数,应根据房间的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算,五层设计疏散人数为2500×0.5=1250人; 根据表7.4.7,该建筑地上及地下商场的百人宽度指标为1.0m/百人,五层疏散宽度为1250×1.0/100=12.5m、三层及四层疏散宽度为1875×1.0/100=18.75m、首层及二层疏散宽度为1500×1.0/100=15.0m、 地下一层疏散宽度为1500×1.0/100=15.0m、首层疏散走道疏散宽度为1500×1.0/100=15.0m, 根据7.1.2,建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。疏散出口的宽度和数量应满足人员安全疏散的要求。各层疏散楼梯的净宽度应符合下列规定: 1)对于建筑的地上楼层,各层疏散楼梯的净宽度均不应小于其上部各层中要求疏散净宽度的最大值; 2)对于建筑的地下楼层或地下建筑、平时使用的人民防空工程,各层疏散楼梯的净宽度均不应小于其下部各层中要求疏散净宽度的最大值。ABCE选项正确,D选项错误。 本题答案为ABCE。
第 46/50 题 【 多选题 】 报错
某地上3层甘油制备厂房,层高4.5m,每层建筑面积3000㎡,每层设计疏散人数为300人,现对其安全疏散设施进行检查,下列检查结果中符合规范要求的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.7.5,地上3层厂房百人疏散宽度为0.8m,300×0.8/100=2.4m,A选项正确;根据3.7.5厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m,BC选项正确, 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.6,除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启: 1)甲、乙类生产场所; 2)甲、乙类物质的储存场所; 3)平时使用的人民防空工程中的公共场所; 4)其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间; 5)疏散楼梯间及其前室的门; 6)室内通向室外疏散楼梯的门。本题答案为ABC。
第 47/50 题 【 多选题 】 报错
某地上11层住宅楼,层高3m,每层建筑面积1500㎡,建筑内未设置自动喷水灭火系统,对其内部安全疏散设施进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的有( )。
正确答案: AD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)根据表5.5.29,D选项错误。 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.4,疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定: 1)疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m; 2)住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于0.80m,当住宅建筑高度不大于18m且一边设置栏杆时,室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.0m,其他住宅建筑室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m; 3)疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m; 4)净宽度大于4.0m的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道,应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段。 本题答案为AD。
第 48/50 题 【 多选题 】 报错
下列关于避难走道设置的说法中,错误的是( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.4.14,避难走道的设置应符合下列规定:1)避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。第 49/50 题 【 多选题 】 报错
某地上8层医院病房楼,层高3.2m,每层建筑面积3500㎡,下列关于该病房楼的检查结果中不符合规范要求的有( )。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

该建筑为一类高层公共建筑,应设置自动喷水灭火系统,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.5.17,高层病房楼位于两个安全出口之间的疏散门距最近安全出口之间的直线距离不应大于24m,位于袋形走道两侧或尽端的房间距最近安全出口之间的直线距离不应大于12m;根据表5.5.17注3,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%,即位于两个安全出口之间的疏散门距最近安全出口之间的直线距离不应大于30m,位于袋形走道两侧或尽端的房间距最近安全出口之间的直线距离不应大于15m;根据5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,设置自动喷水灭火系统后不应大于15m,A选项正确,BC选项错误;根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.4,下列公共建筑的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间: 1)一类高层公共建筑; 2)建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,D选项错误;根据7.4.8-1,高层病房楼应在第二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间,E选项正确。本题答案为BCD。
第 50/50 题 【 多选题 】 报错
对某多层商场建筑内设置的防烟楼梯间进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
