第 1/52 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为24m的7层樟脑提炼厂房,每层建筑面积为8000㎡,建筑内按照国家最低标准设置了相应的消防设施,每层应至少划分( )个防火分区。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,樟脑提炼厂房为乙类厂房; 根据表3.3.1,7层乙类厂房应采用一级耐火等级,防火分区最大允许建筑面积为4000㎡; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 8.1.8-5,除本条第1款~第4款规定外的其他乙、丙类高层厂房,应设置自动灭火系统,该厂房为多层厂房,可不设置自动灭火系统。 本题答案为B。
第 2/52 题 【 单选题 】 报错
对人防工程进行检查时,某些特殊房间或场所的面积可不计入防火分区的建筑面积之内,下列房间或场所的面积应计入防火分区建筑面积的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009 4.1.1,水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内; 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.3.1条文说明,防火分区的建筑面积包括各类楼梯间的建筑面积。 本题答案为B。
第 3/52 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为15m的5层办公楼,耐火等级为三级,每层建筑面积1400㎡并设置2部封闭楼梯间,建筑内未设置集中空气调节系统。若将每层划分为1个防火分区,则该建筑每层应设置的自动喷水灭火系统的面积至少为( )㎡。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.16,除有特殊要求的建筑、木结构建筑和附建于民用建筑中的汽车库外,其他公共建筑中每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定: 1)对于高层建筑,不应大于1500㎡。 2)对于一、二级耐火等级的单、多层建筑,不应大于2500㎡;对于三级耐火等级的单、多层建筑,不应大于1200㎡;对于四级耐火等级的单、多层建筑,不应大于600㎡。 3)对于地下设备房,不应大于1000㎡;对于地下其他区域,不应大于500㎡。 4)当防火分区全部设置自动灭火系统时,上述面积可以增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,可按该局部区域建筑面积的1/2计入所在防火分区的总建筑面积。 设建筑内设置自动喷水灭火系统的面积为X,列式计算为:1200+X/2=1400,X=400㎡。 本题答案为B。
第 4/52 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为24m的公寓楼,地上6层局部7层,对该建筑进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.5.1-5,防火门设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。本题答案为D。
第 5/52 题 【 单选题 】 报错
对某耐火等级为二级的多层纺织厂房进行防火设计,在不考虑消防设施影响的情况下,该厂房每层防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.3.1,耐火等级为二级的多层丙类厂房,防火分区最大允许建筑面积为4000㎡;根据表3.3.1注2,除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍。4000+4000×0.5=6000㎡,本题答案为B。
第 6/52 题 【 单选题 】 报错
对某耐火等级为一级的多层造纸生产联合厂房进行防火设计,在不考虑消防设施影响的情况下,该厂房每层防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.3.1,耐火等级为一级的多层丙类厂房,防火分区最大允许建筑面积为6000㎡;根据表3.3.1注3,一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍,6000×2.5=15000㎡。本题答案为D。
第 7/52 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为12m的单层纸张仓库,耐火等级为三级,建筑面积1200㎡。若将该仓库划分为1个防火分区,则仓库应设置的自动喷水灭火系统的面积至少为( )㎡。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,纸张仓库为丙类2项仓库; 根据3.3.2,三级耐火等级的单层丙类2项固体仓库,防火分区最大允许建筑面积为700㎡; 根据3.3.3,仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍。 本题答案为D。
第 8/52 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为45m的公寓楼,地上15层地下2层,地下部分为室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,汽车库每层建筑面积为5500㎡,该建筑的地下汽车库每层至少划分( )个防火分区。
正确答案: C 加入错题

试题解析

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014表5.1.1,地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为2000㎡; 根据7.2.1,机械式汽车库应设置自动喷水灭火系统; 根据5.1.1,室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按规定减少35%,5500÷(2000×2×65%)≈3。 本题答案为C。
第 9/52 题 【 单选题 】 报错
某独立建造的单层电石仓库,耐火等级为二级,仓库内未设置自动灭火系统,则该仓库的占地面积不应大于( )㎡。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.3.1条文说明,电石仓库为甲类2项仓库,最大允许占地面积为750㎡; 根据表3.3.2,独立建造电石仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。 本题答案为D。
第 10/52 题 【 多选题 】 报错
消防机构对辖区内的多栋工业建筑进行防火检查,查阅资料得知,建筑的耐火等级仅符合规范要求的最低标准。下列检查结果中,不正确的有( )。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

AB根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,A选项为丙类仓库,B选项为甲类厂房,C选项为丙类液体厂房,D选项为乙类厂房,E选项为丁类厂房; 根据3.3.1注1,厂房的防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔,B选项错误; 根据3.2.3,使用或产生丙类液体的厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑,C选项正确; 根据表3.3.1,3层丁类厂房最低可采用三级耐火等级,E选项错误。 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.6,仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔,甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔,A选项错误; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.1.3,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h,D选项错误; 本题答案为ABDE。
第 11/52 题 【 多选题 】 报错
某建筑高度为32m的10层住宅,对其外墙的上、下层开口进行防火设计,下列设计方案中,正确的有( )。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.2.5,除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐; 当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。 当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。 外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。 本题答案为BCD。
第 12/52 题 【 多选题 】 报错
某建筑高度为25m的5层商场,层高均为5m,建筑尺寸为50m×70m,商场中部设置了贯通一至五层的中庭,中庭开口部位尺寸为30m×20m。对商场的中庭进行防火设计,下列设计方案中,不符合现行国家标准要求的有( )。
正确答案: ACD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.3.2,建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定: 1)与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。 2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 3)中庭应设置排烟设施。 4)中庭内不应布置可燃物。 本题答案为ACD。
第 13/52 题 【 多选题 】 报错
消防机构对某有顶棚的商业步行街进行防火检查,下列检查结果中,不正确的有( )。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.3.6,餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合下列规定: 1)步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级。 2)步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于本规范对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于9m。步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在外墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的一半。步行街的长度不宜大于300m。 3)步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300㎡。 4)步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h。步行街内不应布置可燃物。 本题答案为ABD。
第 14/52 题 【 多选题 】 报错
对某购物中心内设置的多个防火卷帘进行检查,下列检查结果中,正确的有( )。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 6.2.3,防火卷帘运行功能的调试应符合下列规定: 1)防火卷帘装配完成后,帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。 2)防火卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于9.5m/min。 3)防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。 4)安装在防火卷帘上的温控释放装置动作后,防火卷帘应自动下降至全闭。 ABCD选项正确;根据6.2.2-2,卷门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降(手动速放)的功能。启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力不应大于70N,E选项错误。本题答案为ABCD。
第 15/52 题 【 多选题 】 报错
某建筑高度为20m的综合楼,地上5层,地下2层,层高均为4m。其中首层至二层为商店营业厅,三层为特色餐饮区,四层和五层为KTV,地下一层为超市,地下二层为汽车库和设备用房。建筑内部均采用不燃和难燃材料进行装修,并设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列关于该建筑内防火分区最大允许建筑面积的说法,不正确的有( )。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.16,耐火等级为一、二级的多层公共建筑防火分区最大允许建筑面积为2500㎡,设置自动喷水灭火系统后可增加至5000㎡;地下或半地下设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000㎡,设置自动喷水灭火系统后可增加至2000㎡; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.15,一、二级耐火等级建筑内的地下或半地下商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡; 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 500067-2014 5.1.1,地下汽车库防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡,设置自动喷水灭火系统后可增加至4000㎡。 本题答案为ACDE。
第 16/52 题 【 多选题 】 报错
某建筑高度为35m的写字楼,建筑内设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置。对该建筑进行防火检查,其通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀的有( )。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)9.3.11,通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: 1)穿越防火分区处。 2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。 3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。 4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。 5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。 本题答案为ABCE。
第 17/52 题 【 单选题 】 报错
对某高层综合楼进行防火检查,建筑内设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统进行保护,则直通室外的安全出口上方应设置挑出宽度不小于( )m的防护挑檐。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.5.7,高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。本题答案为C。
第 18/52 题 【 单选题 】 报错
防火分区主要包括水平防火分区和垂直防火分区两部分,下列属于垂直防火分区防火分隔措施的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

垂直防火分区采用的防火分隔措施即为采用耐火的楼板和窗间墙将上下层隔开。本题答案为A。
第 19/52 题 【 单选题 】 报错
某地上2层焦化厂焦油厂房,建筑高度9m,每层建筑面积8000㎡,按照国家最低标准进行了各类消防设计,则该厂房应至少划分( )个防火分区。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,该厂房火灾危险性为丙类液体厂房,耐火等级应确定为二级;根据表3.3.1,二级耐火等级多层丙类厂房每个防火分区最大面积可为4000㎡,根据8.3.1-2,占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统,该建筑应设自动灭火系统,设置之后防火分区面积可由4000增至8000㎡,每层划分1个防火分区,共划分2个防火分区。本题答案为B。
第 20/52 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列建筑内防火分区之间的防火墙上可以开设甲级防火门、窗的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1及3.1.3条文说明,A选项为甲类仓库,B选项为甲类厂房,C选项为甲类仓库,D选项为乙类仓库; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.6,仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔,甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔。 本题答案为B。
第 21/52 题 【 单选题 】 报错
消防机构对辖区内的多栋工业建筑进行防火检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1级3.1.3条文说明,A选项为乙类厂房、B选项为丙类厂房、C选项为甲类厂房、D选项为戊类仓库; 根据3.3.1注1,防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔,C选项错误; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.1.3,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h,ABD选项正确; 本题答案为C。
第 22/52 题 【 单选题 】 报错
某橡胶制品硫化厂房,地上2层,地下1层,层高均为5m,每层建筑面积4500㎡,厂房设计时采用了规范允许的最低耐火等级且设置了相应消防设施,则该厂房的下列做法中符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,该厂房火灾危险性为丙类;该建筑地上部分最低耐火等级为三级,地下部分为一级; 根据表3.3.1,多层三级耐火等级厂房一个防火分区面积最大为2000㎡,设自喷可翻倍至4000㎡,A选项错误; 根据3.3.1注1,防火分区之间应采用防火墙分隔,除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔,B选项正确,D选项错误; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.3,设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.1.3,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h; 本题答案为B。
第 23/52 题 【 单选题 】 报错
对某高层民用建筑进行防火设计,建筑首层为商场,建筑面积为10000㎡,其余楼层为办公场所,每层建筑面积3000㎡,建筑内部装修均采用了不燃及难燃材料,建筑拟全部设置自动喷水灭火系统,则该建筑首层应至少划分( )个防火分区。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.15,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定: 1)设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡; 2)设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层时,不应大于10000㎡; 3)设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。 该建筑每层防火分区的建筑面积不应超过4000㎡,需要设置3个防火分区,本题答案为C。
第 24/52 题 【 单选题 】 报错
对某图书馆内用作防火分隔的防火卷帘进行运行功能调试,下列调试结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 6.2.3,防火卷帘运行功能的调试应符合下列规定: 1)防火卷帘装配完成后,帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。 2)防火卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于9.5m/min。 3)防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。 4)安装在防火卷帘上的温控释放装置动作后,防火卷帘应自动下降至全闭。 本题答案为D。
第 25/52 题 【 单选题 】 报错
某二级耐火等级针织品厂房,地上3层,地下1层,层高4.5m,每层建筑面积9000㎡,厂房按照现行国家标准设置了各类消防设施,则该厂房地下部分至少应划分为( )个防火分区。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,针织品厂房的火灾危险性为丙类; 根据表3.3.1,地下丙类厂房防火分区最大允许建筑面积不应大于500㎡,该建筑应设置自动灭火系统,面积可翻倍至1000㎡,至少应划分9个防火分区。 本题答案为D。
第 26/52 题 【 单选题 】 报错
某商场地上8层,局部10层,层高4m,现对其进行防火检查,下列检查结果不符合要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 6.1.1,防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限,A选项错误; 根据6.5.1-6,防火门关闭后应具有防烟性能,B选项正确; 根据6.5.1-3,除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能,C选项正确; 根据6.5.1-5,防火门设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝,D选项正确。 本题答案为A。
第 27/52 题 【 单选题 】 报错
对某写字楼进行检查,该建筑地上3层,地下1层,空间净高为3.5m,每层建筑面积2000㎡且未设置自动喷水灭火系统,则该建筑地下至少应划分( )个防烟分区。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.2.4,当公共建筑室内空间净高大于3m不大于6m时,防烟分区最大允许面积为1000㎡, 根据4.2.1,防烟分区不应跨越防火分区,地下1个防火分区的最大建筑面积可为500㎡,地下至少设置4个防烟分区。 本题答案为B。
第 28/52 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),某多层剧场的下列做法中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.2.1,剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门。舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。本题答案为C。
第 29/52 题 【 单选题 】 报错
对某大型商业综合体内设置的挡烟垂壁进行检查,下列检查结果中不正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《挡烟垂壁》XF533-2012 5.1.3.2,采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm; 采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm,A选项正确; 根据5.1.2.5,制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃,其性能应符合GB 15763.1的规定,B选项错误; 根据5.1.3.1-a,活动式挡烟垂壁从初始安装位置自动运行至挡烟工作位置时,其运行速度不应小于0.07m/s,而且总运行时间不应大于60s,CD选项正确。 本题答案为B。
第 30/52 题 【 单选题 】 报错
对下列工业建筑进行防火检查,建筑均按国家最低标准进行了各类消防设计,下列关于防火分区的检查结果中不符合要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)条文说明3.1.1、3.1.3,松节油仓库、过氧化钾仓库、金属钠加工厂房、针织品厂房的火灾危险性分别为乙类1项仓库、甲类5项仓库、甲类4项厂房、丙类1项厂房; 根据3.2、表3.3.1、表3.3.2,A选项为二级耐火等级、B选项为二级耐火等级、C选项为二级耐火等级、D选项为二级耐火等级; D选项应设置自动灭火系统,ABC可不设置; 根据表3.3.1、3.3.2,A选项每个防火分区最大允许面积为300㎡,A选项正确; B选项每个防火分区最大建筑面积为250㎡,B选项错误; C选项每个防火分区最大建筑面积为3000㎡,C选项正确; D选项每个防火分区最大建筑面积可为4000㎡,设置自喷后可翻倍到8000㎡,D选项正确。 本题答案为B。
第 31/52 题 【 单选题 】 报错
对某公共建筑内设置的防火阀进行检查,该建筑每个防火分区内通风、空气调节系统均独立设置,则下列检查结果中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)9.3.12,公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀,A选项正确; 根据9.3.11-1,穿越防火分区处应设置公称动作温度为70℃的防火阀,B选项正确; 根据9.3.11,当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀,C选项正确; 根据9.3.13-3,在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料,D选项错误。 本题答案为D。
第 32/52 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑地上一至五层为商场,层高4.5m,五层以上为公寓,层高3m,地下一层为汽车库和设备用房。建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,内部装修采用了不燃和难燃材料,该建筑的下列做法中不符合要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

该建筑建筑高度至少为25.5m,属于高层公共建筑,一、二级耐火等级公共建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500㎡,设自喷后可翻倍,A选项正确,民用建筑地下设备用房每个防火分区最大允许建筑面积为1000㎡,设自喷后翻倍,B选项正确; 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,设置在高层建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000㎡,C选项错误; 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014表5.1.1,地下汽车库每个防火分区建筑面积最大为2000㎡,设自喷可翻倍,D选项正确。 本题答案为C。
第 33/52 题 【 单选题 】 报错
某二级耐火等级的地上2层桐油制备厂房,每层沿长边方向依次划分为A、B、C防火分区,AB两分区之间防火分隔部位宽度为90m,BC两分区之间防火分隔部位宽度为45m,下列防火分隔措施的设计方案中正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014条文说明3.1.1,桐油制备厂房为丙类1项厂房; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.1.3,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h; 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.3.1注1,厂房防火分区之间应采用防火墙分隔,除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔,A选项错误; 根据6.5.3-1,防火分隔部位设置防火卷帘时,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m,BC选项防火卷帘的长度超过了规范要求,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084)4.3.3,防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外),D选项正确。 本题答案为D。
第 34/52 题 【 单选题 】 报错
对人防工程内的部位或场所进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098)的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009 4.1.2,每个防火分区的允许最大建筑面积,除另有规定者外,不应大于500㎡。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍,局部设置时增加的面积可按该局部面积的1倍计算,A选项正确; 根据4.1.3-1,商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000㎡,B选项错误; 根据4.1.3-2,电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于1000㎡。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加,C选项正确; 根据根据4.1.1-3,与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区,D选项正确。 本题答案为B。
第 35/52 题 【 单选题 】 报错
下列建筑内防烟分区划分的做法中,符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.2.4注2,当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施,A选项错误; 根据4.2.4,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍,4.2×8=33.6m,B选项错误; 根据4.2.1,防烟分区不应跨越防火分区,根据表4.2.4,该仓库防烟分区最大允许建筑面积为1000㎡,但设置自喷后该地下仓库每个防火分区的最大允许面积为600㎡,至少划分4个防烟分区,C选项错误; 根据4.2.4注1,公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m,D选项正确。 本题答案为D。
第 36/52 题 【 单选题 】 报错
某地上4层面粉仓库,建筑高度为16m,建筑面积为2000㎡,现拟将该仓库每层划分1个防火分区,则该仓库每层设置自动喷水灭火系统的面积至少为( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

该仓库地上4层,耐火等级应确定为一、二级,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,面粉仓库为丙类2项仓库; 根据3.3.2,一、二级耐火等级的多层丙类2项仓库,防火分区最大允许建筑面积为1200㎡; 根据3.3.3,仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍,需要全部设置自动喷水灭火系统防火分区面积才可翻倍。 本题答案为D。
第 37/52 题 【 单选题 】 报错
下列民用建筑内部场所与其他部位之间的防火分隔,可以采用耐火极限不低于2.00h的防火卷帘进行分隔的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)根据6.2.3,建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定: 1)甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位; 2)厂房内有明火和高温的部位; 3)甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间; 4)民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房; 5)除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房; 6)附设在住宅建筑内的机动车库。 B选项应采用3.00h的防火卷帘分隔,CD选项应采用2.00h的防火隔墙分隔。 本题答案为A。
第 38/52 题 【 单选题 】 报错
某商场地上5层,中部设有贯穿一至五层的中庭,现对该中庭进行防火设计,该中庭的下列设计方案中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.3.2-1,建筑内设置中庭时与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗,AD选项正确; 根据5.3.2-3,中庭应设置排烟设施,C选项正确; 根据5.3.2-4,中庭内不应布置可燃物,C选项错误。 本题答案为C。
第 39/52 题 【 单选题 】 报错
某苯乙酮厂房,地上2层,地下1层,空间净高6.1m,建筑尺寸为30m×120m。该厂房地上部分采用自然排烟方式,地下部分因不具备通风条件设置了机械排烟系统,则该厂房至少应划分( )个防烟分区。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.1.1条文说明,该厂房为丙类1项厂房; 根据表3.3.1,地下丙类厂房的防火分区最大允许建筑面积为500㎡,设置自动喷水灭火系统后该面积为1000㎡; 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.2.4,公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及长边最大允许长度,空间净高6.0m<H时,防烟分区最大允许面积为2000㎡,长边最大允许长度为60m,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍,地上部分防烟分区长边最大为6.1×8=48.8m,每层至少划分3个防烟分区; 根据4.2.1,防烟分区不应跨越防火分区,地下部分应划分4个防烟分区。 本题答案为C。
第 40/52 题 【 单选题 】 报错
建筑防火封堵材料应根据封堵部位的类型、缝隙或开口大小以及耐火性能要求等确定,对于环形间隙较大的贯穿孔口,下列封堵方式中适宜的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 3.0.2,建筑防火封堵材料应根据封堵部位的类型、缝隙或开口大小以及耐火性能要求等确定,并应符合下列规定: 1)对于建筑缝隙,宜选用柔性有机堵料、防火密封胶、防火密封漆等及其组合。 2)对于环形间隙较小的贯穿孔口,宜选用柔性有机堵料、防火密封胶、泡沫封堵材料、阻火包带、阻火圈等及其组合。 3)对于环形间隙较大的贯穿孔口,宜选用无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、阻火包带、阻火圈等及其组合。 本题答案为C。
第 41/52 题 【 单选题 】 报错
某建筑防火封堵背衬材料拟采用矿物棉,下列关于背衬材料的说法中错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 3.0.3,建筑防火封堵的背衬材料应为不燃材料,并宜结合防火封堵部位的特点、防火封堵材料及封堵方式选用。当背衬材料采用矿物棉时,矿物棉的容重不应低于80kg/m³,熔点不应小于1000℃,并应在填塞前将自然状态的矿物棉预先压缩不小于30%后再挤入相应的封堵位置。本题答案为B。
第 42/52 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410),当采用防火封堵板材采用盖板式安装时,板材的周边还应采用金属锚固件固定,锚固件的间距不宜大于( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 3.0.9,当采用防火封堵板材时,板材周边及搭接处应采用有机防火封堵材料封堵;当采用盖板式安装时,板材的周边还应采用金属锚固件固定,锚固件的间距不宜大于150mm。本题答案为C。
第 43/52 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410),下列防火封堵方式不适宜建筑缝隙的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 3.0.2,建筑防火封堵材料应根据封堵部位的类型、缝隙或开口大小以及耐火性能要求等确定,并应符合下列规定: 1)对于建筑缝隙,宜选用柔性有机堵料、防火密封胶、防火密封漆等及其组合。 2)对于环形间隙较小的贯穿孔口,宜选用柔性有机堵料、防火密封胶、泡沫封堵材料、阻火包带、阻火圈等及其组合。 3)对于环形间隙较大的贯穿孔口,宜选用无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、阻火包带、阻火圈等及其组合。 本题答案为D。
第 44/52 题 【 单选题 】 报错
某建筑内每个防火分区贯穿孔口封堵总数为50处,现对其进行验收,下列做法或结果不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 6.3.3,贯穿孔口防火封堵的材料选用、构造做法等应符合设计和施工要求。 1)应检查防火封堵的外观。检查数量:全数检查。检查方法:直观检查有无脱落、变形、开裂等现象。 2)应检查防火封堵的宽度。检查数量:每个防火分区抽查贯穿孔口封堵总数的30%,且不少于5处,每处取3个点。当同类型防火封堵少于5个时,应全部检查。检查方法:直尺测量贯穿孔口的宽度。 3)应检查防火封堵的深度。检查数量:每个防火分区抽查贯穿孔口封堵总数的30%,且不少于5处,每处取3个点。当同类型防火封堵少于5处时,应全部检查。检查方法:游标卡尺测量取样的材料厚度,取3个点的平均值。 本题答案为B。
第 45/52 题 【 单选题 】 报错
对教学楼伸缩缝在防火分隔部位的防火封堵进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 4.0.5,沉降缝、伸缩缝、抗震缝等建筑变形缝在防火分隔部位的防火封堵应符合下列规定: 1)应采用矿物棉等背衬材料填塞。 2)背衬材料的填塞厚度不应小于200mm,背衬材料的下部应设置钢质承托板,承托板的厚度不应小于1.5mm。 3)承托板之间、承托板与主体结构之间的缝隙,应采用具有弹性的防火封堵材料填塞。 4)在背衬材料的外面应覆盖具有弹性的防火封堵材料。 本题答案为B。
第 46/52 题 【 单选题 】 报错
下列关于防火封堵材料燃烧性能的说法中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《防火封堵材料》GB 23864-2009 5.1.2,阻火包用织物应满足:损毁长度不大于150mm,续燃时间不大于5s,阴燃时间不大于5s,且燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃,AB选项正确; 根据5.1.3,柔性有机堵料和防火密封胶的燃烧性能不低于GB/T 2408-2008规定的HB级;泡沫封堵材料的燃烧性能应满足:平均燃烧时间不大于30s,平均燃烧高度不大于250mm,C选项正确; 根据5.1.1,除无机堵料外,其他封堵材料的燃烧性能应满足5.1.2~5.1.4的规定。燃烧性能缺陷类别为A类,D选项错误。本题答案为D。
第 47/52 题 【 单选题 】 报错
对于环形间隙较小的贯穿孔口防火封堵材料可选用防火密封胶,下列关于防火密封胶的说法中错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 3.0.6,当采用防火密封胶时,应配合矿物棉等背衬材料使用,防火密封胶的填塞深度不应小于15mm,长度应为建筑缝隙或环形间隙的全长,建筑缝隙或环形间隙的内部应采用矿物棉等背衬材料完全填塞。当建筑缝隙或环形间隙的宽度大于或等于50mm时,防火密封胶的填塞深度不应小于25mm。本题答案为A。
第 48/52 题 【 单选题 】 报错
防火封堵材料的耐火性能按耐火时间分为1h、2h、3h三个级别,下列关于3h级别防火封堵材料的说法中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《防火封堵材料》GB 23864-2009 9.5.2.1,防火封堵材料的耐火性能按耐火时间分为:1h、2h、3h三个级别,耐火性能的缺陷类别为A类,根据5.2.2,防火封堵材料仅具备耐火隔热性及耐火完整性。本题答案为C。
第 49/52 题 【 单选题 】 报错
下列关于电缆贯穿孔口防火封堵的说法中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 5.3.2,电缆贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:1)当贯穿孔口的环形间隙较小时,应采用膨胀性的有机防火封堵材料封堵。2)当贯穿孔口的环形间隙较大时,应采用无机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材、阻火模块封堵,并在电缆与防火封堵板材或阻火模块之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。3)电缆之间的缝隙应采用膨胀性的防火封堵材料封堵。4)对于高压电缆,应采用具有弹性的防火封堵材料本题答案为D。
第 50/52 题 【 多选题 】 报错
某商业步行街设置了顶棚,步行街两侧的建筑利用步行街进行安全疏散,该步行街的下列做法中不符合要求的是( )。
正确答案: CDE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.3.6-3,步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300㎡,A选项正确; 根据5.3.6-4,步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h; 相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h的实体墙,B选项正确,C选项错误; 根据5.3.6-1,步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级,D选项错误;根据5.3.6-6,步行街内不应布置可燃物,E选项错误。 本题答案为CDE。
第 51/52 题 【 多选题 】 报错
对下列建筑或场所内的防火分隔措施进行检查,下列检查结果中符合规范要求的有( )。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.2.5,除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板,ABD选项正确; 根据6.2.4,建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于0.50h,C选项正确; 根据表5.1.2,一、二级耐火等级住宅建筑单元之间的墙和分户墙的耐火极限应为2.00h,E选项错误。 本题答案为ABCD。
第 52/52 题 【 多选题 】 报错
下列工业建筑均采用了规范允许最低耐火等级,则其防火分区可以采用防火卷帘进行分隔的有( )。
正确答案: BE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.3.1注1,防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔; A选项为甲类厂房不可以采用卷帘,B选项丙类厂房耐火等级最低二级可以采用卷帘,C选项耐火等级最低为三级不可采用卷帘,D选项仓库应采用防火墙划分防火分区,E选项丁类厂房耐火等级最低二级可采用卷帘。 本题答案为BE。