第 1/53 题 【 单选题 】 报错
某市一大型石油化工企业,其生产区所在地全年最小频率风向为东北风,则该企业的消防站宜布置在厂区的( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 1.0.7,城市消防站应位于易燃易爆危险品场所或设施全年最小频率风向的下风侧,其用地边界距离加油站、加气站、加油加气合建站不应小于50m,距离甲、乙类厂房和易燃易爆危险品储存场所不应小于200m,本题答案为C。
第 2/53 题 【 单选题 】 报错
某多层砖木结构的寺庙,砖墙承重,屋顶及其承重构件采用经过阻燃处理的木材制作,建筑屋面为坡屋面,其南侧与一座高层办公楼(外墙上没有凸出的构件)相邻,该办公楼北侧外墙与寺庙南侧檐口、外墙面和屋脊的最近水平距离分别为13m、14m和15m,则该办公楼与寺庙的防火间距应认定为( )m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录B.0.1,建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。本题答案为13m。 本题答案为B。
第 3/53 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列建筑可以不设置消防车登高操作场地的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 3.4.6,高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。 本题答案为A。
第 4/53 题 【 单选题 】 报错
对两座高层民用建筑的防火间距进行实际测量,查阅资料得知A建筑为平屋面公共建筑,B建筑为坡屋面住宅建筑,B建筑外墙与A建筑相邻侧有凸出的屋檐(采用天然石材制作),则下列测量做法符合规定的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)B.0.1,建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。本题答案为D。
第 5/53 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为52m的大型购物中心,矩形平面尺寸为90m×40m,该建筑设置了环形消防车道并沿建筑的部分长边和某一侧全部短边连续布置了消防车登高操作场地,则该建筑长边布置的消防车登高操作场地的最小平面尺寸为( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)7.2.2,消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。 对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m; 根据7.2.1,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。当 短边全部布置消防车登高操作场地时,长边布置的消防车登高操作场地平面尺寸最小为90-40=50m,长边应至少再连续布置50m×10m的消防车登高操作场地方能满足规范要求。 本题答案为D。
第 6/53 题 【 单选题 】 报错
对某工业园区内的多栋建筑进行防火检查,下列建筑内的办公室应至少设置1个独立的安全出口的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,A选项丙类仓库,B选项为乙类厂房,C选项为戊类仓库,D选项为丙类厂房; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.7,丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口,AC选项错误; 根据 4.2.2-3,设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口,B选项错误,D选项正确。 本题答案为D。
第 7/53 题 【 单选题 】 报错
对某火力发电厂进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

火力发电厂宜布置在地势较低的边缘地带,安全防护设施可以布置在地形较高的边缘地带。 对于布置在厂区内的点火油罐区,其围栅高度不小于1.8m。 当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m。 厂区的出入口不少于两个,其位置便于消防车出入。主厂房、点火油罐区及储煤场周围设置环形消防车道。 本题答案为A。
第 8/53 题 【 单选题 】 报错
某占地面积为2500㎡的2层焦化厂精萘厂房,对贴邻该厂房设置的单层员工休息室进行防火检查,休息室的建筑面积为150㎡,下列检查结果中,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,焦化厂精萘厂房为乙类厂房; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.2-2,与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置,本题答案为D。
第 9/53 题 【 单选题 】 报错
对某单层漂白粉仓库进行防火检查,查阅资料得知,该仓库的耐火等级为一级,占地面积800㎡,则该仓库与西侧某二级耐火等级的多层办公楼的防火间距不应小于( )m。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,漂白粉仓库为乙类仓库; 根据3.5.2,乙类仓库与二级耐火等级的多层民用建筑的防火间距不应小于25m。 本题答案为A。
第 10/53 题 【 单选题 】 报错
某建筑面积为300㎡的单层电解水厂房,厂房北侧有一条省级公路,厂房北侧外墙与公路中心线的最小水平距离为20m,与公路最近一侧路边的最小水平距离为15m,则该厂房与公路的防火间距应认定为( )m。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录B.0.5,建筑物与道路的防火间距,应为建筑外墙距道路最近一侧路边的最小水平距离。本题答案为A。
第 11/53 题 【 单选题 】 报错
对某高层民用建筑的消防车道进行防火检查,查阅资料得知,该建筑消防车道的设计净宽度为4m,则在实际测量时,测量值的允许负偏差不得大于( )m,且不影响正常使用。
正确答案: B 加入错题

试题解析

实际操作时,选择消防车道路面相对较窄部位以及消防车道4.0m净空高度内两侧突出物最近距离处进行测量,将最小宽度确定为消防车道宽度。宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%,且不影响正常使用。本题答案为B。
第 12/53 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为60m的20层住宅,靠近住宅北侧外墙处设有一座10kV的预装式变电站,则该住宅与变电站的防火间距不应小于( )m。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.2.3,民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。本题答案为D。
第 13/53 题 【 单选题 】 报错
某多层车辆装配车间拟在内部设置一座中间仓库储存汽油,下列关于该中间仓库设置要求的说法,正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,汽油的储存火灾危险性为甲类; 根据3.3.6,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量; 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。 本题答案为C。
第 14/53 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为45m的15层写字楼,矩形平面尺寸为60m×20m,该建筑因条件受限无法连续布置消防车登高操作场地,若场地按最小平面尺寸间隔布置时,至少应布置( )个。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)7.2.2-2,消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 3.4.6,高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。 该场地至少应布置:60/15=4个。 本题答案为B。
第 15/53 题 【 单选题 】 报错
某单层电解食盐厂房拟在内部设置一座戊类中间仓库,下列关于该中间仓库设置要求的说法,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.3.6,丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。本题答案为D。
第 16/53 题 【 单选题 】 报错
某建筑面积为500㎡的单层氢气站,其东侧的厂外区域有一条铁路线,厂房东侧外墙与铁路最近一侧的最小水平距离为30m,与铁路中心线的最小水平距离为30.8m,厂房的建筑构件均采用不燃材料制作,则该厂房与厂外铁路的防火间距应认定为( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录B.0.5,建筑物与铁路的防火间距,应为建筑外墙距铁路中心线的最小水平距离。本题答案为C。
第 17/53 题 【 单选题 】 报错
某高层综合楼设置室外消防水池供消防车取水,并设置了专用的消防车道,则该消防车道的边缘距离取水点的距离不宜大于( )m。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)7.1.7,供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。本题答案为A。
第 18/53 题 【 单选题 】 报错
为满足日常生产的需要,从仓库或上道工序的厂房取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料存放在厂房内,存放上述物品的场所称为中间仓库。下列关于中间仓库设置要求的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.3,设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.4.2-1,设置在防火墙上的门、疏散走道在防火分区处设置的门应为甲级防火门,A选项正确; 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.3.6条文说明,甲、乙类中间仓库不仅要靠外墙设置,还要尽量设置直通室外的出口,B选项正确; 根据3.3.6图示,丁、戊类中间仓库的房间门至少应采用乙级防火门,C选项正确;根据3.3.6,丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,D选项正确。 本题答案为A。
第 19/53 题 【 单选题 】 报错
某占地面积大于30000㎡的可燃材料堆场,设置了与环形消防车道相通的中间消防车道,则消防车道之间的间距不宜大于( )m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)7.1.6-2,占地面积大于30000㎡的可燃材料堆场,应设置与环形消防车道相通的中间消防车道,消防车道的间距不宜大于150m。本题答案为B。
第 20/53 题 【 单选题 】 报错
对某高层商场进行检查,下列商场内部场所的安全出口应全部独立设置的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.4.3,位于高层建筑内的儿童活动场所,安全出口和疏散楼梯应独立设置,D选项正确。 本题答案为D。
第 21/53 题 【 单选题 】 报错
对某桐油制备厂房内设置的多个丙类液体中间储罐进行防火检查,下列关于检查要求的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.3.7,厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门;根据3.3.7条文说明,本条要求主要为防止液体流散或储存丙类液体的储罐受外部火的影响。条文中的“容量不应大于5m³”是指每个设置丙类液体储罐的单独房间内储罐的容量。本题答案为D。
第 22/53 题 【 单选题 】 报错
下列设备用房,可以布置在汽车库内的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 500067-2014 4.1.11,燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内;根据4.1.11条文说明,对干式的或不燃液体的变压器,因其火灾危险性小,不易发生火灾,故可以设置在汽车库、修车库内。本题答案为A。
第 23/53 题 【 单选题 】 报错
对消防车道的净空高度进行检查时,应选择消防车道正上方距车道相对较低的凸出物进行测量,测量点不少于( )个。
正确答案: D 加入错题

试题解析

选择消防车道正上方距车道相对较低的突出物进行测量,测量点不少于5个,将凸出物与车道的垂直高度确定为消防车道净高,高度测量值的允许负偏差不大于规定值的5%。本题答案为D。
第 24/53 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度120m的三级甲等医院,标准层建筑面积为2500㎡,建筑屋顶设有直升机停机坪。下列关于该建筑直升机停机坪的做法,不符合现行国家标准要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 2.2.12,屋顶直升机停机坪的尺寸和面积应满足直升机安全起降和救助的要求,并应符合下列规定: 1)停机坪与屋面上突出物的最小水平距离不应小于5m; 2)建筑通向停机坪的出口不应少于2个; 3)停机坪四周应设置航空障碍灯和应急照明装置; 4)停机坪附近应设置消火栓。 本题答案为C。
第 25/53 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为55m的18层综合楼,建筑呈矩形布置,东西长100m,南北宽40m,建筑四周设置了环形消防车道,并在建筑北侧长边和西侧短边连续布置了消防车登高操作场地,其中北侧长边场地的尺寸为90m×10m,则西侧短边还应设置的最小场地尺寸为( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)7.2.1,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地;根据7.2.2-2,对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。建筑长边为100m,已沿90m布置了消防车登高操作场地,只需再布置10m即可,但是场地的长度不应小于20m,故需要在短边布置20m×10m的场地。本题答案为D。
第 26/53 题 【 单选题 】 报错
对汽车库进行防火检查时,应重点对与汽车库贴邻建造的其他建筑功能进行检查。下列建筑不应与汽车库贴邻建造的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,A选项为丙类仓库,B选项为丙类厂房,C选项为丙类厂房,D选项为乙类厂房;根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 500067-2014 4.1.3,汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造。本题答案为D。
第 27/53 题 【 单选题 】 报错
汽车库不应与病房楼组合建造,当满足一定要求时汽车库可设置在病房楼的地下部分,下列不属于此类要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 500067-2014 4.1.4,汽车库不应与托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等组合建造。当符合下列要求时,汽车库可设置在托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等的地下部分: 1)汽车库与托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等建筑之间,应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔。 2)汽车库与托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 本题答案为A。
第 28/53 题 【 多选题 】 报错
下列关于建筑总平面布局的说法,不正确的有( )。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)4.1.1,甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带,A选项正确,D选项错误; 乙炔遇水产生可燃气体,容易发生火灾爆炸,所以乙炔站等企业严禁布置在可能被水淹没的地方,B选项错误; 大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市、河流布置时,应布置在城市河流的下游,并采取防止液体流入河流的可靠措施,C选项错误; 根据《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)4.1.3,在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带,E选项错误。 本题答案为BCDE。
第 29/53 题 【 多选题 】 报错
某建筑高度为52m的五星级酒店设置了集中瓶装液化石油气储瓶间,其总容积为2m³。下列关于该储瓶间防火设计的说法,不正确的有( )。
正确答案: AE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.17,液化石油气气瓶的总容积不大于1m³的瓶组间可与所服务的其他建筑贴邻,A选项错误;根据5.4.17,在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀,B选项正确;根据表5.4.17,液化石油气气瓶的独立瓶组间的总容积为2m³时,与一类高层民用建筑的防火间距不应小于15m,C选项正确;根据5.4.17,瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置,D选项正确;根据表5.4.17,该瓶组间与明火的距离不应小于25m,E选项错误。本题答案为AE。
第 30/53 题 【 多选题 】 报错
对某石油化工企业进行防火检查,下列关于总平面布局的检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

根据《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)4.2.2,可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧,A选项正确;根据4.3.4,可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道,当受地形条件限制时,也可设有回车场的尽头式消防车道,B选项正确;根据4.2.10,消防站宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧,宜避开工厂主要人流道路,C选项错误;根据4.3.1,工厂主要出入口不应少于2个,并宜位于不同方位,D选项错误;生产区的道路宜采用双车道,E选项正确。本题答案为CD。
第 31/53 题 【 多选题 】 报错
下列建筑不可以贴邻设置办公室的有( )。
正确答案: CE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明,A选项为甲类厂房,B选项为丁类厂房,C选项为甲类仓库,D选项为丙类厂房,E选项为乙类仓库;根据3.3.9,办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。本题答案为CE。
第 32/53 题 【 多选题 】 报错
某汽车4S店展厅后设置了一座耐火等级为二级的修车库,应汽车保养、修理需要,拟贴邻修车库设置为修车库服务的附属用房。下列附属用房不可以贴邻设置的有( )。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

A根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 500067-2014 4.1.7,为汽车库、修车库服务的下列附属建筑,可与汽车库、修车库贴邻,但应采用防火墙隔开,并应设置直通室外的安全出口: 1)贮存量不超过1.0t的甲类物品库房。 2)总安装容量不大于5.0m³/h的乙炔发生器间和贮存量不超过5个标准钢瓶的乙炔气瓶库。 3)1个车位的非封闭喷漆间或不大于2个车位的封闭喷漆间。 4)建筑面积不大于200㎡的充电间和其他甲类生产场所。 本题答案为ACE。
第 33/53 题 【 多选题 】 报错
对某工业园区内的多栋建筑进行防火检查,下列工业建筑内的办公室与建筑内相通的门不能作为疏散门使用的有( )。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1及3.1.3条文说明,A选项为丙类厂房,B选项为戊类厂房,C选项为丙类仓库,D选项为丁类仓库,E选项为戊类仓库; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 根据4.2.2-3,设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口; 根据4.2.7,丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。 本题答案为CD。
第 34/53 题 【 多选题 】 报错
对某地上汽车库进行防火检查,下列场所或设备不应设置在汽车库内的有( )。
正确答案: BD 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 500067-2014 4.1.9,汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机;根据4.1.8,地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。本题答案为BD。
第 35/53 题 【 多选题 】 报错
某购物中心,地上3层,地下2层,层高均为4m。标准层建筑面积为1200㎡,地上部分为商场,地下部分为设备用房和汽车库。对该建筑的设备用房进行防火设计,下列场所可设置在地下一层且疏散门应直通安全出口的有( )。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、柴油发电机房等当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施,燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器的疏散门应直通室外或安全出口,AB选项正确;柴油发电机房的疏散门未要求直通室外或安全出口,E选项错误; 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口,C选项正确; 除地铁工程、水利水电工程和其他特殊工程中的地下消防水泵房可根据工程要求确定其设置楼层外,其他建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层, 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口,D选项正确。 本题答案为ABCD。
第 36/53 题 【 多选题 】 报错
消防救援机构对某二级耐火等级的多层综合楼进行防火检查,下列检查结果中,不正确的有( )。
正确答案: BDE 加入错题

试题解析

B根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.9,歌舞娱乐场所确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡,A选项正确,D选项错误;根据5.4.7,剧场、电影院、礼堂宜设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400㎡,B选项错误,E选项正确;根据5.4.8,建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡,C选项正确,E选项错误。本题答案为BDE。
第 37/53 题 【 多选题 】 报错
人防工程的防火检查中,检查人员应核实人防工程的平面布置情况是否符合现行国家标准要求,下列场所不能设置在人防工程中的有( )。
正确答案: CE 加入错题

试题解析

根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009 3.1.3,人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所;根据3.1.12,人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。本题答案为CE。
第 38/53 题 【 多选题 】 报错
下列场所当设置在建筑的地下、半地下部分时,不能设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层有( )。
正确答案: CDE 加入错题

试题解析

C根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.5.12,附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,C选项正确;根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.9,歌舞娱乐场所确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m,D选项正确;根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009 3.1.4,医院病房不应设置在地下二层及以下层,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m,E选项正确。本题答案为CDE。
第 39/53 题 【 多选题 】 报错
对某高层综合楼内的竖井进行防火检查,下列检查结果中,正确的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.2.9,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门;根据7.3.6,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。本题答案为ABC。
第 40/53 题 【 多选题 】 报错
对某民用建筑进行防火检查,查阅资料得知,该建筑地上10层,地下3层,其中地下部分为汽车库和设备用房,地下楼层层高均为3m。首层至二层为商场,每层建筑面积为5000㎡,建筑首层室内地面标高为±0.000m,室外设计地面标高为-0.300m,商场平屋面标高为9m。二层以上为住宅,户门均采用乙级防火门,每层建筑面积为1500㎡,住宅平屋面标高为33m。下列关于该建筑的检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。
正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.1,该建筑为公共建筑,建筑高度为33.3m; 根据5.4.10,除商业服务网点外,住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行; 根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 7.3.2-3,建筑高度大于33m的住宅建筑,疏散楼梯应为防烟楼梯间,开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门应为耐火性能不低于乙级的防火门,A选项错误,BC选项正确; 根据7.1.10,当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间,D选项错误; 根据4.3.2-1,除汽车库的疏散出口外,住宅部分与非住宅部分之间应采用耐火极限不低于2.00h,且无开口的防火隔墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔,E选项错误。 本题答案为ADE。
第 41/53 题 【 单选题 】 报错
对下列民用建筑的防火间距进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.2.4,除高层民用建筑外,数座一、二级耐火等级的住宅建筑或办公建筑,当建筑物的占地面积总和不大于2500㎡时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m,A选项正确;根据5.2.3,民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m,B选项正确;根据表5.2.2,两者间距至少为9m,C选项错误;根据表5.2.2,10m的防火间距满足一至四级耐火等级要求,D选项正确。本题答案为C。
第 42/53 题 【 单选题 】 报错
对桐油制备厂房进行防火检查,该厂房地上2层,地下1层,层高4.5m,耐火等级为一级,下列检查结果中不符合要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.2-3,设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。 该厂房为一级耐火等级,其楼板的耐火极限不应低于1.50h,D选项错误。本题答案为D。
第 43/53 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列民用建筑内部场所可以布置在地下二层的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.12-1,燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,A选项错误;根据5.4.7-4,电影院设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层,B选项正确;根据5.4.9-1,录像厅不应布置在地下二层及以下楼层,C选项错误;根据5.4.4,托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下,D选项错误。本题答案为B。
第 44/53 题 【 单选题 】 报错
对某高层医院门诊楼进行防火检查,建筑高度为27m,主体与裙房采用防火墙分隔且主体每层建筑面积3600㎡,该门诊楼的下列做法中不符合要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)7.3.8-5,在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮,A选项正确;该门诊楼为高层公共建筑,需要设置自喷,设置自喷后每层应划分2个防火分区,根据7.3.2,消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台,B选项正确;根据7.3.5-4,前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘,C选项正确;根据5.5.10-3,高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,楼梯间的前室应分别设置,D选项错误。本题答案为D。
第 45/53 题 【 单选题 】 报错
某多层家具组装车间,拟在其内部设置一座中间仓库储存钢质零件,下列关于该中间仓库设置要求的说法中正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.3.6-3,厂房内设置中间仓库时,丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。本题答案为A。
第 46/53 题 【 单选题 】 报错
对民用建筑内的设备用房进行防火检查,下列场所的设置层数要求与其他选项不同的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.12,燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关确需布置在民用建筑内时,应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,根据8.1.6-2,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。本题答案为B。
第 47/53 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列工业建筑可不设置环形消防车道的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1及3.1.3条文说明,红钒钠厂房、面粉仓库、玩具厂房、蚁酸仓库的火灾危险性分别为乙类、丙类、丙类、乙类;根据7.1.3,高层厂房,占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。本题答案为A。
第 48/53 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列附设在民用建筑内的场所不应设置在地下或半地下,且不应设置在四层及其以上的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.4,儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下,设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层。本题答案为D。
第 49/53 题 【 单选题 】 报错
某大型办公楼,地上13层,地下2层,层高3m,东西方向长120m,南北方向宽60m,北侧有进深为5m的裙房。现对其消防救援设施进行检查,下列检查结果符合要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

该建筑为二类高层公共建筑,设置自喷后每层应划分3个防火分区,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)7.2.5,供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,A选项错误;根据7.1.2,高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时可沿建筑的两个长边设置消防车道,建筑长边即为南北两侧两条边,B选项正确;根据7.2.1,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m,C选项错误;根据7.2.2-4,场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%,场地宽度至少为10m,则远离建筑外墙一侧至建筑外墙至少为15m,D选项错误。本题答案为B。
第 50/53 题 【 单选题 】 报错
某地上6层办公建筑和地上5层住宅建筑,层高均为3m,设计时均采用了最低允许耐火等级,相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,相邻侧外墙未开设任何门窗洞口,则其防火间距最小可为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.3.1,办公建筑耐火等级最低为二级,住宅建筑耐火等级最低为三级,根据5.2.2注1,相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%,根据表5.2.2,建筑防火间距应确定为7m×0.75=5.25m。本题答案为A。
第 51/53 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067),下列场所可以布置在地下汽车库内的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 4.1.11,燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内,A选项错误; 根据4.1.8,地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房,CD选项错误。 本题答案为B。
第 52/53 题 【 多选题 】 报错
下列民用建筑设计时均采用了最低允许耐火等级,则下列关于建筑防火间距的设计方案中错误的有( )。
正确答案: ACD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.2.2,建筑的防火间距应为13m,A选项错误; 根据5.2.3,民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m,B选项正确; 根据5.2.6,建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合本规范允许减小的条件时仍不应减小,C选项间距应为13m; 根据5.2.2注4,相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m,建筑均为三级耐火等级,防火间距应为8m,D选项错误,E选项正确。 本题答案为ACD。
第 53/53 题 【 多选题 】 报错
下列独立建造的老年人照料设施中,应设置消防电梯的有( )。
正确答案: AB 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 2.2.6,除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外,下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部: 1)建筑高度大于33m的住宅建筑; 2)5层及以上且建筑面积大于3000m²(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施; 3)一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑; 4)建筑高度大于32m的丙类高层厂房; 5)建筑高度大于32m的封闭或半封闭汽车库; 6)除轨道交通工程外,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²的地下或半地下建筑(室)。 本题答案为AB。