第 1/43 题 【 单选题 】 报错
某住宅建筑首层室内地面标高为0.400m,室外设计地面标高为±0.000m,室外设计地面至平屋面的高度为24.0m,该住宅建筑的建筑高度为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)A.0.1-6,对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度,则该住宅建筑高度为24.0m-0.4m=23.6m。本题答案为A。
第 2/43 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑地上17层,首层层高为4.2m,其余层层高均为3m。首层使用功能为商店、理发店等营业性用房,其分隔单元建筑面积均大于300㎡,二层至顶层为住宅,该建筑应划分为( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)2.1.4,商业服务网点指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房,该建筑分隔单元建筑面积大于300㎡,应定性为公共建筑;根据表5.1.1,建筑高度超过50m的公共建筑属于一类高层公共建筑,本题答案为C。
第 3/43 题 【 单选题 】 报错
某办公楼因地形原因分为两部分,分别位于不同标高的地坪上。较低地坪标高为±0.000m,该部分平屋面标高为50.0m;较高地坪标高为3.0m,该部分平屋面标高为55.0m。经检查办公楼两部分各自有符合规定的安全出口,且沿建筑的两个长边设置有尽头式消防车道,办公楼两部分之间采用防火隔墙分隔,该办公楼建筑高度应( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)A.0.1-4,对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度,本题答案为D。
第 4/43 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中不属于高层建筑的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)2.1.1,高层建筑指建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑,D选项不属于高层建筑。本题答案为D。
第 5/43 题 【 单选题 】 报错
某住宅楼屋面形式为坡屋面,现对其进行防火检查。经检查该住宅楼室外设计地面标高为±0.000m,首层室内地面标高为0.5m,室外设计地面至檐口的高度为24.0m,首层室内地面至屋脊的高度为25.0m,则该住宅楼的建筑高度应确定为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)A.0.1,建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度,经计算檐口的标高为24.0m,屋脊的标高为25.5m;根据A.0.1-6,对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度,该住宅室内外高差可不计入建筑高度;该建筑高度为(24.0+25.5)/2-0.5=24.25m。本题答案为B。
第 6/43 题 【 单选题 】 报错
某住宅楼地上16层,首层为自行车库,每层建筑面积为900㎡。住宅室外设计地面标高为±0.000m,自行车库地面标高为0.3m,自行车库室内顶板标高为2.7m,平屋面标高为48.0m。屋顶设有水箱间,水箱间的面积为50㎡,水箱间顶部标高为51.0m。该住宅的建筑高度为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)A.0.1-5,局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度,水箱间的高度可不计入总高度; 根据A.0.1-6,对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度,自行车库与室外设计地面的高差可不计入总高度,该建筑高度为48.0m-0.3m=47.7m。 本题答案为A。
第 7/43 题 【 单选题 】 报错
对某市工业区内的厂房、仓库进行防火检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)条文说明3.1.1、3.1.3,空分厂房、硫黄回收厂房、黄磷仓库、大豆油仓库的火灾危险性分别为乙类、乙类、甲类3项、丙类1项; 根据表3.3.2,甲类3、4项仓库的耐火极限不应低于一级,C选项错误,丙类液体单层仓库,可采用三级耐火等级,D选项正确; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.2-1,建筑面积大于300m²的单层甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,AB选项正确; 本题答案为C。 学川注:根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.3中对甲、乙类厂房采用三级耐火等级建筑时,不再要求是独立建造,只需满足单层和建筑面积不大于300㎡即可。
第 8/43 题 【 单选题 】 报错
某地上4层苯乙酮厂房,耐火等级为二级。该厂房采用了预应力钢筋混凝土楼板,则其耐火极限不应低于( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)3.2.14,二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。本题答案为C。
第 9/43 题 【 单选题 】 报错
某地上7层煤粉厂房,层高为3.5m,每层建筑面积为1000㎡。该厂房内部设有自动喷水灭火系统全保护,则该厂房屋顶承重构件的耐火极限不应低于( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)3.2.11,采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.00h。但该建筑为高层建筑,不能降级,根据表3.2.1,该厂房屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.5h。本题答案为D。
第 10/43 题 【 单选题 】 报错
某地上9层综合楼,层高为3.2m,每层建筑面积为1200㎡,该综合楼的屋面为平屋面,且平时可上人。现对该综合楼进行防火检查,则其屋面板的耐火极限不应低于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.1.4,一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。该建筑属于一类高层公共建筑,其耐火极限为一级,则屋面板的耐火极限不得低于1.50h。本题答案为B。
第 11/43 题 【 单选题 】 报错
某地上6层办公楼,层高为3m,每层建筑面积为800㎡。该建筑建设时采用了最低允许耐火等级,现对其进行防火检查,则该建筑内采用难燃性墙体的房间(建筑面积为120㎡)隔墙耐火极限不应低于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.3.1,建筑层数为6层时,耐火等级最低为二级;根据5.1.6,二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于100㎡时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。本题答案为B。
第 12/43 题 【 单选题 】 报错
某地拟建设一座地上10层办公楼,层高为3.2m,每层建筑面积为1100㎡。该办公楼采用二级耐火等级,其内部分隔为多个建筑面积60㎡~100㎡的办公室。下列关于办公室房间隔墙耐火极限的设计方案中,不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.1.6,二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于100㎡时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。本题答案为D。
第 13/43 题 【 单选题 】 报错
对某地上2层社区诊所进行防火检查,诊所采用三级耐火等级。该诊所内采用难燃材料制成的吊顶,其耐火极限( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.1.8,二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。本题答案为B。
第 14/43 题 【 单选题 】 报错
对某建筑高度为102m的综合楼进行防火检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.3,一级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.50h;二级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.00h,A选项正确,B选项错误; 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.1.5,一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料;根据表5.1.2,一级耐火等级建筑内梁应采用不燃材料,耐火极限不得低于2.00h,一级耐火等级建筑内非承重外墙应采用不燃材料,耐火极限不得低于1.00h,CD选项正确。 本题答案为B。
第 15/43 题 【 单选题 】 报错
对某建筑高度为4m的单层火胶棉仓库进行防火检查,该仓库建筑面积为180㎡。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),其内部柱子的耐火极限不应低于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)条文说明3.1.3,火胶棉属于甲类3项物质;根据表3.3.2,甲类3、4项仓库的耐火等级不得低于一级;根据3.2.10,一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h。本题答案为B。
第 16/43 题 【 单选题 】 报错
某地上4层玩具厂,耐火等级为二级。现对其进行防火检查,该玩具厂内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)3.2.13,二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h;根据表3.2.1,二级耐火等级房间隔墙采用不燃材料时,其耐火极限不得低于0.5h。0.5+0.25=0.75,本题答案为C。
第 17/43 题 【 单选题 】 报错
建筑分类是确定消防安全要求的基础,根据不同建筑分类确定不同的防火措施,既保障消防安全又可节约投资。下列选项中与其他选项建筑分类不同的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012 B.0.1-7,总建筑面积超过20000㎡的商店(商场)建筑属于重要公共建筑;根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.1.1,A选项属于一类高层公共建筑,B选项属于二类高层公共建筑,C属于一类高层公共建筑,D属于一类高层公共建筑。本题答案为B。
第 18/43 题 【 单选题 】 报错
某地上3层甘油制备厂房,层高为3.5m,建筑面积为2000㎡。该厂房采用了二级耐火等级,厂房内部设有自动喷水灭火系统对厂房全保护。现对该厂房进行检查,建筑内各构件耐火极限的检查结果如下,其中不符合要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)条文说明3.1.1,甘油制备厂房属于丙类厂房;根据3.2.12,除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时其耐火极限不应低于0.25h,当采用难燃性墙体时不应低于0.50h,A选项错误;根据3.2.9,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h,B选项正确;根据表3.2.1,二级耐火等级厂房的屋顶承重构件和承重墙的耐火极限分别不应低于1.0h和2.5h,CD选项正确。本题答案为A。
第 19/43 题 【 单选题 】 报错
对某地上20层综合楼的附设裙房进行防火检查,该裙房地上4层,层高3.5m,每层建筑面积1000㎡,裙房与综合楼主体采用无门窗洞口防火墙分隔。裙房各构件的耐火极限检查结果如下,其中不符合现行国家标准要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.1.1注3,除规范另有规定外,裙房的防火要求应符合高层民用建筑的规定;根据表5.1.2,一级耐火等级的楼板、房间隔墙、梁、疏散楼梯耐火极限分别不低于1.5h、0.75h、2.0h、1.5h。本题答案为C。
第 20/43 题 【 单选题 】 报错
对某Ⅲ类汽车库进行防火检查,其耐火等级不得低于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 3.0.3,汽车库和修车库的耐火等级应符合下列规定: 1)地下、半地下和高层汽车库应为一级。 2)甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和Ⅰ类汽车库、修车库,应为一级。 3)Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于二级。 4)Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于三级。 本题答案为B。
第 21/43 题 【 多选题 】 报错
建筑层数应按照建筑的自然层数确定,下列内部空间可不计入建筑层数的有( )。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)A.0.2,建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数: 1)室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室。 2)设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间。 3)建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。 本题答案为BCDE。
第 22/43 题 【 多选题 】 报错
下列物质的生产厂房与储存仓库火灾危险性相同的有( )。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)条文说明3.1.1、3.1.3,陶瓷烧成厂房、陶瓷制品储存仓库、油布生产厂房、油布储存仓库、大豆油精炼车间、大豆油储存仓库、赛璐珞厂房、赛璐珞片仓库、硝化棉厂房、硝化纤维色片仓库的火灾危险性分别为丁类、戊类、丙类2项、乙类6项、丙类1项、丙类1项、甲类3项、甲类3项、甲类3项、乙类4项。本题答案为CD。
第 23/43 题 【 多选题 】 报错
根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067),对某市汽车库进行防火检查。查阅资料得知下列汽车库均采用二级耐火等级,其中不符合要求的有( )。
正确答案: BE 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-20143.0.3,汽车库和修车库的耐火等级应符合下列规定: 1)地下、半地下和高层汽车库应为一级。 2)甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和I类汽车库、修车库,应为一级; 3)Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于二级。 4)Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于三级。 根据表3.0.1,A选项为Ⅱ类汽车库,耐火等级不低于二级;B选项为地下汽车库,耐火等级不低于一级,C选项属于Ⅱ类汽车库,耐火等级不低于二级;D选项属于Ⅲ类汽车库,耐火等级不低于二级;E选项属于甲、乙类物品运输车的汽车库,耐火等级不低于一级。本题答案为BE。
第 24/43 题 【 单选题 】 报错
对建筑进行防火检查时,应注意建筑的高度和性质,下列建筑中属于高层民用建筑的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)2.1.1,指建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。玩具厂房和木料仓库属于工业建筑不当选,住宅建筑高度未大于27m不当选,员工宿舍属于公共建筑高度大于24即为高层建筑。本题答案为D。
第 25/43 题 【 单选题 】 报错
某高档小区住宅楼首层室内地面标高为0.400m,室外设计地面标高为±0.000m,室内地面至坡屋面檐口与屋脊的高度分别为24.5和25.5m,则该住宅楼的建筑高度为( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)A.0.1-1,建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;根据A.0.1-6,对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度,题目住宅楼室内外高差为0.4m,这部分高度可舍去,计算室内地面至檐口与屋脊的平均高度即可,(24.5+25.5)/2=25m。本题答案为C。
第 26/43 题 【 单选题 】 报错
对某二级耐火等级家具厂房进行防火设计,厂房地上6层,层高4m,每层建筑面积6000㎡,现拟于顶层设置喷漆工段(使用闪点小于28℃的溶剂),为保证该车间火灾危险性不发生改变,喷漆工段的建筑面积应( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)8.3.1,除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房,该厂房需要设自动喷水灭火系统,防火分区最大允许面积由4000㎡增至8000㎡,现每层6000㎡,可每层划为1个防火分区;根据3.1.2-1,火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,可按火灾危险性较小的部分确定,家具厂房为丙类厂房应选用5%作为指标,6000×5%=300㎡。本题答案为C。
第 27/43 题 【 单选题 】 报错
对某百货商店的仓库进行检查,该仓库主要储存陶碗,均采用木箱包装。经检查陶碗重量为木箱的5倍,体积为木箱的2.5倍,则该仓库的火灾危险性应确定为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.5,丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。木箱重量为陶碗的1/5,体积为陶碗的2/5,可按陶碗确定仓库的火灾危险性。本题答案为A。
第 28/43 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑地上17层,首层层高为4.5m,其余楼层层高均为3m。首层至二层使用功能为理发店、餐饮店等营业性用房,营业用房上、下两层室内均直接相通,单个用房每层建筑面积为300㎡,其余楼层均为住宅,该建筑应划分为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)2.1.4条文说明,本条术语解释中的“建筑面积”是指设置在住宅建筑首层或一层及二层,且相互完全分隔后的每个小型商业用房的总建筑面积。比如,一个上、下两层室内直接相通的商业服务网点,该“建筑面积”为该商业服务网点一层和二层商业用房的建筑面积之和,该建筑首层至二层部分不应划分为商业服务网点,因此该建筑为公共建筑,建筑高度大于50m的公共建筑为一类高层公共建筑,4.5+16×3=52.5m。本题答案为A。
第 29/43 题 【 单选题 】 报错
某坡屋面人才公寓,室外设计地面至坡屋面檐口和屋脊的高度分别为28.5m、29.4m,室内外地面高差为1.2m,则该公寓的建筑高度应确定为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.1条文说明,宿舍、公寓不同于住宅建筑,其防火设计要按照公共建筑的要求确定,根据A.0.1-1,建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度,该建筑为公共建筑,计算建筑高度时室内外高差不可舍去,建筑高度为(28.5+29.4)/2=28.95m。本题答案为B。
第 30/43 题 【 单选题 】 报错
某高校宿舍楼,地上7层,每层建筑面积780㎡,首层室内地面标高±0.000m,室内外高差1.40m,室内地面至平屋面和女儿墙的高度分别为24m和25m,屋面设有建筑面积200㎡的辅助用房,辅助用房高度为3.2m,该建筑建筑高度应确定为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)A.0.1-5,局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度,200/780>1/4,故该辅助用房应计入建筑高度;根据A.0.1-2,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度,室内外高差应计入建筑高度,该建筑的建筑高度为1.4+24+3.2=28.6m。本题答案为A。
第 31/43 题 【 单选题 】 报错
下列民用建筑中,属于二类高层公共建筑的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.1.1,A选项为二类高层住宅建筑,B选项为一类高层公共建筑,C选项为多层公共建筑,D选项为二类高层公共建筑。本题答案为D。
第 32/43 题 【 单选题 】 报错
对某地上3层医院住院楼进行防火检查,层高为4m,每层建筑面积为1000㎡,该建筑建造时采用了最低允许耐火等级,则该建筑内某间建筑面积为75㎡且采用不燃性墙体的房间,其房间隔墙的耐火极限不应低于( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.4.5,医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层,该建筑耐火等级最低为二级;根据5.1.6,二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于100㎡时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。本题答案为D。
第 33/43 题 【 单选题 】 报错
某地上7层甘油制备厂房,层高为3.6m,耐火等级为一级,该厂房内部设有自动喷水灭火系统全保护,则该厂房屋顶承重构件的耐火极限不应低于( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)3.2.11,采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.00h,该建筑为高层厂房不适用上条放宽条款,根据表3.2.1,该厂房屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.5h。本题答案为A。
第 34/43 题 【 单选题 】 报错
对某地上2层早教中心进行防火检查,建筑采用三级耐火等级,该建筑内采用难燃材料制成的吊顶其耐火极限( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.1.8,二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人照料设施及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。本题答案为B。
第 35/43 题 【 单选题 】 报错
对某地上3层家具厂进行防火检查,该家具厂采用了规范允许最低耐火等级,则其内部采用难燃性墙体的房间隔墙其耐火极限不应低于( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)3.2.13,二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h;根据表3.2.1,二级耐火等级房间隔墙采用不燃材料时,其耐火极限不得低于0.5h。本题答案为A。
第 36/43 题 【 单选题 】 报错
消防救援机构对某地上20层酒店进行防火检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

该建筑为一类高层公共建筑,耐火等级不得低于一级。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)表5.1.2,一级耐火等级建筑疏散走道两侧隔墙、吊顶搁栅、疏散楼梯、非承重外墙的耐火极限分别不应低于1.00h、0.25h、1.50h、1.00h。本题答案为B。
第 37/43 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列建筑中建筑分类与其他选项不同的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.1.1,A选项属于一类高层公共建筑,B选项属于一类高层公共建筑,C属于二类高层公共建筑,D属于一类高层公共建筑。本题答案为C。
第 38/43 题 【 单选题 】 报错
某地上3层橡胶硫化厂房,建筑高度16m,建筑面积2000㎡,当采用一级耐火等级时,下列建筑内各构件耐火极限的检查结果,不符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)条文说明3.1.1,橡胶硫化厂房属于丙类厂房,地上3层丙类厂房耐火极限不应低于二级;根据3.2.12,除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h,C选项正确;根据表3.2.1,BD选项可满足一级耐火等级要求,A选项可满足二级耐火等级建筑要求,根据排除法选A。本题答案为A。
第 39/43 题 【 单选题 】 报错
对某地上4层陶瓷制品烘干厂房进行防火检查,其不燃性非承重外墙的耐火极限( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.2.12,除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h。4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限。本题答案为D。
第 40/43 题 【 单选题 】 报错
对某建筑高度6m的单层过氧化钾仓库进行防火检查,该仓库设计时采用了最低允许耐火等级,其内部柱子的耐火极限不应低于( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)条文说明3.1.3,过氧化钾属于甲类5项物质;根据3.2.7,高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级,该仓库耐火等级为二级;根据3.2.10,一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h。本题答案为D。
第 41/43 题 【 多选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列物品的加工车间与储存仓库火灾危险性不同的有( )。
正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)条文说明3.1.1及3.1.3,油布生产厂房和油布仓库、酚醛泡沫塑料加工厂房和酚醛泡沫塑料仓库、花生油精炼车间和花生油仓库、白兰地勾兑车间和白兰地成品库、陶瓷制品烘干车间和陶瓷制品仓库的火灾危险性分别为丙类和乙类、丁类和丁类、丙类和丙类、甲类和丙类、丁类和戊类。本题答案为ADE。
第 42/43 题 【 多选题 】 报错
建筑层数应按照建筑的自然层数计算,下列空间中可不计入建筑层数的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)A.0.2,建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:1)室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室;2)设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间;3)建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。本题答案为ABC。
第 43/43 题 【 多选题 】 报错
某二级耐火等级单层家具厂房,层高5.0m,建筑面积4500㎡。靠外墙部位设有一间面积220㎡的喷漆间,该喷漆间使用甲类溶剂,同时设有一间面积100㎡的中间仓库,主要储存塑料包装膜。现对该厂房进行防火检查,下列建筑构件耐火极限符合规范要求的有( )。
正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)表3.3.1,该厂房可划分为一个防火分区;根据3.1.2-1,火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%时可按火灾危险性较小部位确定,220/4500=0.049,该厂房为丙类厂房;根据3.2.13,二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h,A选项正确;根据表3.2.1,B选项最低应为2.50h,B选项错误;根据3.2.9,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h,丙类中间仓库应采用4.00h防火墙,C选项错误;根据3.2.12,除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h,D选项正确;根据3.2.10,一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h,E选项正确。本题答案为ADE。