第 1/10 题 【 单选题 】
报错
1
t2模型描述火灾过程中火源热释放速率随时间变化的关系,从发生火灾到热释放速率达到1MW所需时间为292s的火灾是( )。
A:慢速
B:中速
C:快速
D:极快
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题答案为B。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 2/10 题 【 单选题 】
报错
1
下列不属于火灾场景特征必须描述内容的是( )。
A:火灾引燃
B:火灾条件
C:火灾增长
D:火灾熄灭
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾场景的特征必须包括对火灾引燃、增长和熄灭的描述,同时伴随烟和火蔓延的可能途径以及任何灭火设施的作用。本题答案为B。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 3/10 题 【 单选题 】
报错
1
描述火灾增长的时间温度曲线模型主要用于( )。
A:性能化防火设计与评估
B:计算构件温度
C:计算烟气温度
D:运用区域模型进行火灾模拟
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
描述火灾增长的模型目前主要有火灾模型的温度描述(时间温度曲线)和火灾模型的热释放速率描述两类。时间温度曲线主要用于计算构件温度,热释放速率模型主要用于计算烟气温度、构件温度和运用区域模型进行火灾模拟等。本题答案为B。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 4/10 题 【 单选题 】
报错
1
对于面积较大的着火空间,可将空间内热烟气层的温度达到500℃~600℃或单位地板面积接受的辐射热流量达到( )kW作为着火房间达到轰燃的标志。
A:15
B:20
C:30
D:60
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
对于面积较大的着火空间,可将空间内热烟气层的温度达到500℃~600℃或单位地板面积接受的辐射热流量达到20kW作为着火房间达到轰燃的标志。本题答案为B。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 5/10 题 【 单选题 】
报错
1
在灭火系统的有效控火时间中,对于消防队控火,可计算从火灾发生到消防队有效地控制火势的时间,一般按( )min考虑。
A:5
B:10
C:20
D:15
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
灭火系统的有效控火时间可按下述方式考虑: 1)对于自动喷水灭火系统,可采用顶棚射流的方法确定喷头的动作时间,再考虑一定安全系数(如1.5)后确定该系统的有效作用时间。 2)对于智能控制水炮和自动定位灭火系统,水系统的有效作用时间可按火灾探测时间、水系统定位和动作时间之和乘以一定安全系数计算。 3)对于消防队控火,可计算从火灾发生到消防队有效地控制火势的时间,一般按15min考虑。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 6/10 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于人员疏散时间计算方法及人员安全疏散分析的性能判定标准的说法,不正确的是( )。
A:人员安全疏散分析的性能判定标准为可用疏散时间必须大于必需疏散时间
B:预动作时间包括识别时间和反应时间
C:预动作时间与运动时间的和称为疏散时间
D:探测时间和报警时间的和称为疏散开始时间
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
人员安全疏散分析的性能判定标准为可用疏散时间(ASET)必须大于必需疏散时间(RSET),A选项正确;预动作时间包括识别时间和反应时间,B选项正确;预动作时间与运动时间的和称为疏散时间,C选项正确;探测时间、报警时间和预动作时间三者的和称为疏散开始时间,D选项错误。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 7/10 题 【 单选题 】
报错
1
对于复杂多室建筑的火灾过程进行计算机模拟,通常采用的模拟方法是( )。
A:区域模拟
B:场模型
C:FPETOOL模型
D:场区混合模型
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
对于复杂多室建筑的火灾过程进行计算机模拟,通常是采用区域模拟的方法。本题答案为A。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 8/10 题 【 单选题 】
报错
1
在对人员疏散时间预测计算时下列参数不需要考虑的因素是( )。
A:比流量
B:疏散设施
C:行走速度
D:人数
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
在对人员疏散时间预测计算时必须确定人员疏散时关于人数、行走速度、比流量、有效宽度等相关参数。本题答案为B。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 9/10 题 【 单选题 】
报错
1
基于多粒子自驱动系统的框架,使用经典牛顿力学原理模拟步行者恐慌时的拥挤状态的动力学模型指的是( )。
A:精细网格模型
B:粗网络模型
C:离散化模型
D:连续性模型
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
连续性模型又称为社会力模型,它基于多粒子自驱动系统的框架,使用经典牛顿力学原理模拟步行者恐慌时的拥挤状态的动力学模型。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 10/10 题 【 单选题 】
报错
1
影响人员安全疏散的因素分为人员内在影响因素、外在环境影响因素、环境变化影响因素、救援和应急组织影响因素四类,下列不属于人员内在因素的是( )。
A:人员生理因素
B:人员现场状态因素
C:人员社会关系因素
D:人员数量因素
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
人员内在因素主要包括:人员心理上的因素、生理上的因素、人员现场状态因素、人员社会关系因素等。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
收藏
答题卡
00:00
上一题
下一题
提示
您已经回答了
题,确定要交卷么?
取消
交卷
暂停中
共
道题,还有
道未作答
继续答题
关闭
提交
答题卡
题目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
关闭