第 1/15 题 【 单选题 】 报错
下列有关综合管廊舱室火灾危险性分类的说法,错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 7.1.1,舱室容纳阻燃电力管道,舱室火灾危险性类别为丙类,A选项错误。本题答案为A。
第 2/15 题 【 单选题 】 报错
综合管廊主结构体应为耐火极限不低于( )的不燃性结构。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 7.1.3,综合管廊主结构体应为耐火极限不低于3.0h的不燃性结构。本题答案为C。
第 3/15 题 【 单选题 】 报错
综合管廊交叉口及各舱室交叉部位应采用耐火极限不低于( )的不燃性墙体进行防火分隔。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 7.1.7,综合管廊交叉口及各舱室交叉部位应采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔,当有人员通行需求时,防火分隔处的门应采用甲级防火门,管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵。本题答案为C。
第 4/15 题 【 单选题 】 报错
下列关于天然气管道防火要求的说法,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 6.4.2,天然气管道应采用无缝钢管,A选项错误; 根据6.4.6,天然气调压装置不应设置在综合管廊内,B选项正确; 根据5.1.5,含天然气管道舱室的综合管廊不应与其他建(构)筑物合建,C选项错误; 根据6.4.5,天然气管道的阀门、阀件系统设计压力应按提高一个压力等级设计,D选项错误。 本题答案为B。
第 5/15 题 【 单选题 】 报错
天然气管道舱室的排风口与其他舱室排风口、进风口、人员出入口以及周边建(构)筑物口部距离不应小于( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 5.4.7,天然气管道舱室的排风口与其他舱室排风口、进风口、人员出入口以及周边建(构)筑物口部距离不应小于10m。天然气管道舱室的各类孔口不得与其他舱室连通,并应设置明显的安全警示标识。本题答案为C。
第 6/15 题 【 单选题 】 报错
下列关于热力管道防火要求的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 4.3.5,热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设,A选项正确; 根据4.3.6,热力管道不应与电力电缆同舱敷设,B选项正确; 根据6.5.7,热力管道及配件保温材料应采用难燃材料或不燃材料,C选项正确; 根据6.5.5,当热力管道采用蒸汽介质时,排气管应引至综合管廊外部安全空间,并应与周边环境相协调,D选项错误。 本题答案为D。
第 7/15 题 【 单选题 】 报错
列关于综合管廊逃生口设置间距的说法,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 5.4.4,综合管廊逃生口的设置应符合下列规定: 1)敷设电力电缆的舱室,逃生口间距不宜大于200m。 2)敷设天然气管道的舱室,逃生口间距不宜大于200m。 3)敷设热力管道的舱室,逃生口间距不应大于400m。当热力管道采用蒸汽介质时,逃生口间距不应大于100m。 4)敷设其他管道的舱室,逃生口间距不宜大于400m。 5)逃生口尺寸不应小于1m×1m,当为圆形时,内径不应小于1m。 本题答案为D。
第 8/15 题 【 单选题 】 报错
敷设的热力管道采用蒸汽介质时,热力管道的舱室逃生口的间距不应大于( )m。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 5.4.4-3.敷设热力管道的舱室,逃生口间距不应大于400m。当热力管道采用蒸汽介质时,逃生口间距不应大于100m。本题答案为A。
第 9/15 题 【 单选题 】 报错
综合管廊吊装口的最大间距不宜超过( )m。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 5.4.5,综合管廊吊装口的最大间距不宜超过400m。本题答案为D。
第 10/15 题 【 单选题 】 报错
综合管廊内应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材,灭火器材的设置间距不应大于( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 7.1.8,综合管廊内应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材,灭火器材的设置间距不应大于50m,灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。本题答案为C。
第 11/15 题 【 单选题 】 报错
下列舱室中,应设置自动灭火系统的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 7.1.9,干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室,支线综合管廊中容纳6根及以上电力电缆的舱室应设置自动灭火系统;其他容纳电力电缆的舱室宜设置自动灭火系统。本题答案为A。
第 12/15 题 【 单选题 】 报错
某支线综合管廊中容纳电力电缆的舱室若要设置自动灭火系统,则根据规范要求,管廊中至少应容纳( )根电力电缆。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 7.1.9,干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室,支线综合管廊中容纳6根及以上电力电缆的舱室应设置自动灭火系统。本题答案为C。
第 13/15 题 【 单选题 】 报错
下列舱室中,应设置火灾自动报警系统的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB80838-2015 7.5.7,干线、支线综合管廊含电力电缆的舱室应设置火灾自动报警系统。本题答案为A。
第 14/15 题 【 单选题 】 报错
天然气管道舱应设置可燃气体探测报警系统,天然气报警浓度设定值(上限值)不应大于其爆炸下限值(体积分数)的( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 7.5.8,天然气管道舱应设置可燃气体探测报警系统,并应符合下列规定: 1)天然气报警浓度设定值(上限值)不应大于其爆炸下限值(体积分数)的20%。 2)天然气探测器应接入可燃气体报警控制器。 3)当天然气管道舱天然气浓度超过报警浓度设定值(上限值)时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动启动天然气舱事故段分区及其相邻分区的事故通风设备。 4)紧急切断浓度设定值(上限值)不应大于其爆炸下限值(体积分数)的25%。 本题答案为C。
第 15/15 题 【 单选题 】 报错
下列有关综合管廊通风系统的说法,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 7.2.1,综合管廊宜采用自然进风和机械排风相结合的通风方式。天然气管道舱和含有污水管道的舱室应采用机械进、排风的通风方式。AB选项正确; 根据7.2.8,综合管廊内应设置事故后机械排烟设施,C选项正确; 根据7.2.3,综合管廊的通风口处出风风速不宜大于5m/s,D选项错误。 本题答案为D。