根据《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 7.6.1,室内消防给水管道的设置应符合下列规定:
1)室内消防给水管道宜与其他用水管道分开设置;当有困难时,消火栓给水管道可与其他给水管道合用,但当其他用水达到最大小时流量时,应仍能供应全部消火栓的消防用水量。
2)当室内消火栓总数大于10个时,其给水管道应布置成环状,环状管网的进水管宜设置两条,当其中一条进水管发生故障时,另一条应仍能供应全部消火栓的消防用水量。
3)在同层的室内消防给水管道,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大于5个;阀门应有明显的启闭标志。
4)室内消火栓给水管道应与自动喷水灭火系统的给水管道分开独立设置。
本题答案为B。