第 1/10 题 【 单选题 】 报错
下列数据中心为A级数据中心的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB 50174-2017 3.1.2,符合下列情况之一的数据中心应为A级: 1)电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失。 2)电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。 本题答案为D。
第 2/10 题 【 单选题 】 报错
数据中心辅助区和支持区的面积之和可为主机房面积的( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017 4.2.3,辅助区和支持区的面积之和可为主机房面积的1.5倍~2.5倍。本题答案为A。
第 3/10 题 【 单选题 】 报错
电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱的数据中心按照规定应划分为( )级。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017 3.1.1,数据中心应划分为A、B、C级;根据3.1.2-2,电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱的数据中心应为A级。本题答案为A。
第 4/10 题 【 单选题 】 报错
当数据中心机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他功能用房之间应采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和( )h的楼板隔开,隔墙上的门应采用( )级防火门。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017 13.2.4,当数据中心与其他功能用房在同一个建筑内时,数据中心与其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板隔开,隔墙上的门应采用甲级防火门。本题答案为C。
第 5/10 题 【 单选题 】 报错
下列数据中心的主机房,按照规定应设置至少两个疏散门的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017 13.2.5,建筑面积大于120㎡的主机房,疏散门不应少于两个,并应分散布置。建筑面积不大于120㎡的主机房,或位于袋形走道尽端、建筑面积不大于200㎡的主机房,且机房内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,可设置一个疏散门,疏散门净宽度不应小于1.4m。本题答案为D。
第 6/10 题 【 单选题 】 报错
下列数据中心的主机房不可以设置自动喷水灭火系统的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017 13.1.2,A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。当A级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统;根据13.1.3,B级数据中心和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。本题答案为A。
第 7/10 题 【 单选题 】 报错
下列关于数据中心消防设施配置的说法,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017 13.3.3,采用全淹没方式灭火的区域应设置火灾警报装置,防护区外门口上方应设置灭火显示灯,A选项正确;根据13.3.4,当数据中心与其他功能用房合建时,数据中心内的自动喷水灭火系统应设置单独的报警阀组,B选项错误;根据13.4.1,设置气体灭火系统的主机房,应配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器,C选项正确;根据13.1.6,数据中心内应设置室内消火栓系统和建筑灭火器,室内消火栓系统宜配置消防软管卷盘,D选项正确。本题答案为B。
第 8/10 题 【 单选题 】 报错
数据中心内应设置建筑灭火器,但对选用的灭火器类型有一定的要求,下列灭火器类型中,不适用于数据中心主机房的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017 13.3.5条文说明,电子信息设备属于重要和精密设备,使用手提灭火器对局部火灾进行灭火后,不应使电子信息设备受到污渍损害。而干粉灭火器、泡沫灭火器、手持式气溶胶灭火器灭火后,其残留物对电子信息设备有腐蚀作用,且不易清洁,将造成电子信息设备损坏,故推荐采用手提式二氧化碳灭火器、水基喷雾灭火器或新型哈龙替代物灭火器。本题答案为C。
第 9/10 题 【 单选题 】 报错
数据中心按照厂房进行设计时,其火灾危险性应为( )类,耐火等级不应低于( )级。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017 13.2.1,数据中心的耐火等级不应低于二级。根据13.2.2,当数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为丙类。本题答案为B。
第 10/10 题 【 单选题 】 报错
下列关于数据中心火灾自动报警系统的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017 13.3.1,采用管网式气体灭火系统或细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两组独立的火灾探测器,火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动,A选项错误,C选项正确;对于空气高速流动的主机房,由于烟雾被气流稀释,致使一般感烟探测器的灵敏度降低,此外,烟雾可导致电子信息设备损坏,如能及早发现火灾,可减少设备损失,因此应采用高灵敏度吸气式感烟火灾探测器,B选项正确;在主机房及基本工作间内设置空气采样烟雾报警器时,宜采用“空气处理单元”及箱柜取样的模式,D选项正确。本题答案为A。