第 1/26 题 【 单选题 】 报错
某汽车库总建筑面积为8000㎡,该汽车库属于( )汽车库。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 3.0.1,可根据停车(车位)数量和总面积将汽车库、修车库分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类。本题答案为B。
第 2/26 题 【 单选题 】 报错
下列选项中,属于Ⅱ类汽车库的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-20143.0.1,可根据停车(车位)数量和总面积将汽车库、修车库分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类。 类别ⅠⅡⅢⅣ汽车库停车数量N(辆)N>300150<N≤30050<N≤150N≤50总建筑面积S(㎡)S>100005000<S≤100002000<S≤5000S≤2000修车库车位数N(个)N>155<N≤152<N≤5≤2总建筑面积S(㎡)S>30001000<S≤3000500<S≤1000S≤500本题答案为A。
第 3/26 题 【 单选题 】 报错
下列关于汽车库总平面布局的说法,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 4.1.3,汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造,A选项错误; 根据4.1.4,汽车库不应与托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等组合建造。当符合下列要求时,汽车库可设置在托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等的地下部分:汽车库与托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等建筑之间,应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔;汽车库与托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置,B选项正确; 根据4.1.8,地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房,C选项错误; 根据4.1.11,燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内,D选项错误。 本题答案为B。
第 4/26 题 【 单选题 】 报错
某高层汽车库建筑高度为28m,现拟在其旁边建造一座建筑高度为36m的写字楼,则汽车库与写字楼之间的间距不应小于( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

高层汽车库的耐火等级不应低于一级,建筑高度36m的写字楼的耐火等级不应低于二级。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 4.2.1,一、二级耐火等级汽车库与一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距不应小于10m,当为高层汽车库或高层民用建筑时,防火间距应增加3m。本题答案为C。
第 5/26 题 【 单选题 】 报错
某多层汽车库与多层办公楼贴邻建造,下列关于汽车库防火设计的说法,不正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5.1.6,汽车库与其他建筑贴邻建造时,应采用防火墙隔开,A选项正确; 根据6.0.3,多层汽车库应采用封闭楼梯间,楼梯间的门应采用乙级防火门并应向疏散方向开启,B选项正确; 根据6.0.5,汽车库室外疏散楼梯可采用金属楼梯,通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,D选项正确; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.18,汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离应符合下列规定: 1)单层汽车库、位于建筑首层的汽车库,无论汽车库是否设置自动灭火系统,均不应大于60m; 2)其他汽车库,未设置自动灭火系统时,不应大于45m;设置自动灭火系统时,不应大于60m,C选项错误。 本题答案为C。
第 6/26 题 【 单选题 】 报错
某耐火等级为二级的多层汽车库每层建筑面积为6000㎡,汽车库内设有自动喷水灭火系统,则其一个防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5.1.1,一、二级耐火等级的多层汽车库每个防火分区最大允许建筑面积为2500㎡;根据5.1.2,设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于本规范第5.1.1条规定的2.0倍,2500×2=5000㎡,D选项正确。本题答案为D。
第 7/26 题 【 单选题 】 报错
下列关于汽车库安全疏散的说法,不正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.7-1,建筑高度大于32m的高层汽车库,应为防烟楼梯间,A选项正确;根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 6.0.1,汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置,设置在工业与民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他场所的人员安全出口分开设置,B选项正确;根据6.0.8,室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,C选项错误;根据6.0.5,汽车库室外疏散楼梯可采用金属楼梯,金属楼梯的倾斜角度不应大于45°,D选项正确。本题答案为C。
第 8/26 题 【 单选题 】 报错
某总建筑面积为3000㎡的办公建筑,地上6层,地下1层,地上部分为办公用房,地下一层为汽车库,该汽车库的最低耐火等级应为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.2,地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级。本题答案为B。
第 9/26 题 【 单选题 】 报错
下列关于汽车库、修车库耐火等级的说法,不符合现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB55037)的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.5,下列汽车库的耐火等级应为一级: 1)Ⅰ类汽车库,Ⅰ类修车库; 2)甲、乙类物品运输车的汽车库或修车库; 3)其他高层汽车库。 根据5.1.6,电动汽车充电站建筑、Ⅱ类汽车库、Ⅱ类修车库、变电站的耐火等级不应低于二级。 本题答案为C。
第 10/26 题 【 单选题 】 报错
某小区的地下二层为汽车库,每层停车数量为320辆,下列关于该汽车库的说法,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 3.0.1,该汽车库属于Ⅰ类汽车库,A选项错误; 根据3.0.3,地下、半地下和高层汽车库的耐火等级应为一级,B选项错误; 根据6.0.9、6.0.10,该汽车库疏散出口总数不应少于2个,C选项错误; 根据6.0.7,与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门,D选项正确。 本题答案为D。
第 11/26 题 【 单选题 】 报错
某汽车库地上1层,停车数量为180辆,建筑面积为6000㎡,设有消火栓系统和自动喷水灭火系统等。下列关于该汽车库的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 3.0.1,该汽车库为Ⅱ类汽车库。 根据6.0.6,汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m,对于单层或设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m,A选项正确; 根据7.1.8,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的室内消防用水量不应小于10L/s,B选项正确; 根据7.1.5,Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库、停车场,室外消防用水量不应小于20L/s,C选项正确; 根据9.0.7,Ⅱ类地上单、多层汽车库可不设置火灾自动报警系统,D选项错误。 本题答案为D。
第 12/26 题 【 单选题 】 报错
下列选项中,可以不设消防给水系统的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 7.1.2,符合下列条件之一的汽车库、修车库、停车场,可不设置消防给水系统: 1)耐火等级为一、二级且停车数量不大于5辆的汽车库。 2)耐火等级为一、二级的Ⅳ类修车库。 3)停车数量不大于5辆的停车场。 本题答案为D。
第 13/26 题 【 单选题 】 报错
某汽车库,建筑高度为36m,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)的规定,其室内消火栓的间距不应大于( )m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 7.1.9,室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,高层汽车库和地下汽车库、半地下汽车库室内消火栓的间距不应大于30m。本题答案为B。
第 14/26 题 【 单选题 】 报错
下列汽车库属于高层汽车库的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 2.0.7,建筑高度大于24m的汽车库或设在高层建筑内地面层以上楼层的汽车库属于高层汽车库。本题答案为D。
第 15/26 题 【 单选题 】 报错
敞开式汽车库是指任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的( ),敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的( )的汽车库。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 2.0.9,任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库属于敞开式汽车库。本题答案为B。
第 16/26 题 【 单选题 】 报错
某汽车库总建筑面积为4800㎡,停车数量为160辆,该汽车库属于( )类。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 3.0.1,停车数量在151~300辆的汽车库属于Ⅱ类汽车库范畴,总建筑面积2000<S≤5000㎡的汽车库属于Ⅲ类汽车库范畴。但泊位数控制值及建筑面积控制值两项限值应从严执行,即先到哪项就按该项执行。本题答案为B。
第 17/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB55037),下列关于汽车库、修车库耐火等级的说法,不正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.5,下列汽车库的耐火等级应为一级: 1)Ⅰ类汽车库, Ⅰ类修车库; 2)甲、乙类物品运输车的汽车库或修车库; 3)其他高层汽车库。 根据5.1.6,电动汽车充电站建筑、Ⅱ类汽车库、Ⅱ类修车库、变电站的耐火等级不应低于二级。 本题答案为C。
第 18/26 题 【 单选题 】 报错
关于老年人照料设施设置汽车库的下列做法中,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 4.1.4,汽车库不应与托儿所、幼儿园,老年人照料设施,中小学校的教学楼,病房楼等组合建造。当符合下列要求时,汽车库可设置在托儿所、幼儿园,老年人照料设施,中小学校的教学楼,病房楼等的地下部分: 1)汽车库与托儿所、幼儿园,老年人照料设施,中小学校的教学楼,病房楼等建筑之间,应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔。 2)汽车库与托儿所、幼儿园,老年人照料设施,中小学校的教学楼,病房楼等的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 本题答案为B。
第 19/26 题 【 单选题 】 报错
下列汽车库、修车库与其他建筑物贴邻的做法,正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.1.9,汽车库不应与甲、乙类生产场所或库房贴邻或组合建造,A选项错误; 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 4.1.5,甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层建筑,且应独立建造。当停车数量不大于3辆时,可与一、二级耐火等级的Ⅳ类汽车库贴邻,但应采用防火墙隔开,B选项错误; 根据4.1.6,Ⅰ类修车库应单独建造;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但不得与甲、乙类厂房、仓库,明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼,老年人照料设施,病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻,C选项正确,D选项错误。本题答案为C。
第 20/26 题 【 单选题 】 报错
地下汽车库内可以设置( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 4.1.8,地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。根据4.1.9,汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。本题答案为D。
第 21/26 题 【 单选题 】 报错
停车场的汽车宜分组停放,每组的停车数量不宜大于( )辆,组之间的防火间距不应小于( )m。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 4.2.10,停车场的汽车宜分组停放,每组的停车数量不宜大于50辆,组之间的防火间距不应小于6m。本题答案为A。
第 22/26 题 【 单选题 】 报错
某地新建了一座建筑高度为16m的室内无车道且无人员停留的立体机械式汽车库,设计停车数量为320辆,下列关于该机械式汽车库防火分隔的说法,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5.1.3-1,当停车数量超过100辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域,但当采用防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔成多个停车单元,且停车单元内的停车数量不大于3辆时,应分隔为停车数量不大于300辆的区域。根据5.1.1条文说明,机械式汽车库的防火分隔是以停车数量为指标的防火分区划分原则,因此,对于室内无车道且无人员停留的机械式汽车库的防火分隔应按照本规范第5.1.3条执行。本题答案为B。
第 23/26 题 【 单选题 】 报错
汽车库、修车库与其他建筑合建时,下列说法不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5.1.6,汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定: 1)当贴邻建造时,应采用防火墙隔开。 2)设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔。 3)汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐。 4)汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间墙的高度,不应小于1.2m或设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。 本题答案为D。
第 24/26 题 【 单选题 】 报错
汽车库内疏散楼梯间的宽度不应小于( )m。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 6.0.3-3,汽车库、修车库的疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。本题答案为A。
第 25/26 题 【 单选题 】 报错
下列关于汽车库消防给水及消火栓系统的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 7.1.2-1,耐火等级为一、二级且停车数量不大于5辆的汽车库可不设消防给水系统,A选项错误; 根据7.1.16,火灾延续时间应按2.00h计算,但自动喷水灭火系统可按1.00h计算,泡沫灭火系统可按0.50h计算,B选项正确; 根据7.1.9,室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,高层汽车库和地下汽车库、半地下汽车库室内消火栓的间距不应大于30m,C选项正确,D选项正确。 本题答案为A。
第 26/26 题 【 单选题 】 报错
某商场地下汽车库有一个区域设置了有车道且有人员停留的机械式汽车库,设计停车数量为200辆,关于该机械式汽车库的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 7.2.6-1,设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统喷头应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板,A选项正确;根据7.2.7,除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器;根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005附录C,汽车停车库的灭火器配置场所危险等级为中危险级,B选项正确;根据9.0.4,除停车数量不大于50辆的汽车库,以及室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库内应设置消防应急照明和疏散指示标志。用于疏散走道上的消防应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,但其连续供电时间不应小于30min,C选项正确;根据9.0.7-4,除敞开式汽车库外,机械式汽车库应设置火灾自动报警系统,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 5.2.2-4,车库宜选择点型感烟探测器,D选项错误。本题答案为D。