下列飞机库类型中,属于按照防火分区建筑面积划分的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

按照防火分区建筑面积划分,飞机库可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。本题答案为A。
第 2/6 题 【 单选题 】 报错
Ⅱ类飞机库一个防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《飞机库设计防火规范》GB50284-2008 3.0.1,Ⅱ类飞机库一个防火分区的最大允许建筑面积为5000㎡。本题答案为B。
第 3/6 题 【 单选题 】 报错
下列关于飞机库耐火等级和构件燃烧性能及保护措施的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《飞机库设计防火规范》GB50284-2008 3.0.2,Ⅰ类飞机库的耐火等级应为一级,Ⅱ、Ⅲ类飞机库的耐火等级不应低于二级,飞机库地下室的耐火等级应为一级,A选项错误,B选项正确;根据3.0.3,建筑构件均应为不燃烧体材料,C选项正确;根据3.0.5,飞机库飞机停放和维修区屋顶金属承重构件应采取外包敷防火隔热板或喷涂防火隔热涂料等措施进行防火保护,当采用泡沫—水雨淋灭火系统或采用自动喷水灭火系统后,屋顶可采用无防火保护的金属构件,D选项正确。本题答案为A。
第 4/6 题 【 单选题 】 报错
一般情况下,两座相邻飞机库之间的防火间距不应小于( )m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《飞机库设计防火规范》GB50284-2008 4.2.1,除下列情况外,两座相邻飞机库之间的防火间距不应小于13.0m。 1)两座飞机库,其相邻的较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。 2)两座飞机库,其相邻的较低一面外墙为防火墙,且较低一座飞机库屋顶结构的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于7.5m。 本题答案为B。
第 5/6 题 【 单选题 】 报错
下列关于飞机库消防车道及其出入飞机库门的说法,正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《飞机库设计防火规范》GB50284-2008 4.3.3,消防车道的净宽度不应小于6.0m,消防车道边线距飞机库外墙不宜小于5.0m,消防车道上空4.5m以下范围内不应有障碍物,A选项正确,B选项错误;根据4.3.2,飞机库的长边长度大于220.0m时,应设置进出飞机停放和维修区的消防车出入口,消防车道出入飞机库的门净宽度不应小于车宽加1.0m,门净高度不应低于车高加0.5m,且门的净宽度和净高度均不应小于4.5m,CD选项错误。本题答案为A。
第 6/6 题 【 单选题 】 报错
关于飞机库的平面布置和防火分隔,下列说法不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《飞机库设计防火规范》GB50284-2008 4.1.5,甲、乙、丙类物品暂存间不应设置在飞机库内。当设置在贴邻飞机库的生产辅助用房区内时,应靠外墙设置并应设置直接通向室外的安全出口,与其他部位之间必须用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板隔开,A选项错误;根据4.1.3,在飞机库内不宜设置办公室、资料室、休息室等用房,若确需设置少量这些用房时,宜靠外墙设置,并应有直通安全出口或疏散走道的措施。与飞机停放和维修区之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.50h的顶板隔开,墙体上的门窗应为甲级防火门窗,B选项正确;根据4.1.4,飞机库内的防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难的局部开口可采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘,防火墙上的门应采用在火灾时能自行关闭的甲级防火门,C选项正确;根据4.1.2-1,飞机库应采用防火墙与办公楼、飞机部件喷漆间、飞机座椅维修间、航材库、配电室和动力站等生产辅助用房隔开,防火墙上的门窗应采用甲级防火门窗,或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘,D选项正确。本题答案为A。