第 1/12 题 【 单选题 】 报错
燃煤电厂主厂房的火灾危险性为( )类。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019 3.0.1,燃煤电厂主厂房的火灾危险性为丁类。本题答案为C。
第 2/12 题 【 单选题 】 报错
燃煤电厂集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于( )m。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019 5.1.2,汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于75m;集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于50m。本题答案为D。
第 3/12 题 【 单选题 】 报错
某变电站内干式变压器室的火灾危险性为( )类。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019表11.1.1,气体或干式变压器室的火灾危险性为丁类。本题答案为C。
第 4/12 题 【 单选题 】 报错
下列变电站内建筑物中,可以不设置消防给水的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019 11.5.1,变电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。注:变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。继电器室火灾危险性为戊类,油浸变压器室火灾危险性为丙类,水泵房火灾危险性为戊类,主控通信楼火灾危险性为戊类。本题答案为A。
第 5/12 题 【 单选题 】 报错
下列选项中,不属于燃煤电厂火灾危险性的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

火力发电厂的火灾危险性有:煤的自燃、锅炉爆燃、油料泄漏、氢气泄漏、液氨泄漏、电气设备与线缆起火。本题答案为D。
第 6/12 题 【 单选题 】 报错
火力发电厂主厂房生产过程中的火灾危险性为( )类,其耐火等级不应低于( )级。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019 表3.0.1,火力发电厂主厂房生产过程中的火灾危险性为丁类,耐火等级不应低于二级。本题答案为D。
第 7/12 题 【 单选题 】 报错
下列关于燃煤电厂建筑物的安全疏散和建筑构造的说法,正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂及变电站设计防火标准》GB50229-2019 5.1.1,汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房、集中控制楼的安全出口均不应少于2个,上述安全出口可利用通向相邻车间的乙级防火门作为第二安全出口,但每个车间地面层至少必须有1个直通室外的安全出口,A选项正确;根据5.1.3,主厂房至少应有1个能通至各层和屋面且能直接通向室外的封闭楼梯间,其他疏散楼梯可为敞开式楼梯;集中控制楼至少应设置1个通至各层的封闭楼梯间,B选项错误;根据5.2.5,配电装置室房间内任一点到房间疏散门的直线距离不应大于15m,C选项错误;根据5.3.3,变压器室、配电装置室等室内疏散门应为甲级防火门,电子设备间、发电机出线小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级防火门;上述房间中间隔墙上的门应采用乙级防火门,D选项错误。本题答案为A。
第 8/12 题 【 单选题 】 报错
下列关于燃煤电厂建(构)筑物采暖、通风除尘系统的说法,不正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂及变电站设计防火标准》GB50229-2019 8.1.2,甲、乙类厂房或甲、乙类仓库严禁采用明火和电热散热器供暖;蓄电池室、供(卸)油泵房、油处理室、汽车库及运煤(煤粉)系统等产生易燃易爆气体或物料的建筑物或房间,严禁采用明火取暖,A选项正确;根据8.3.3,变压器室的通风系统应与其他通风系统分开,变压器室之间的通风系统不应合并,B选项错误;根据8.5.5,运煤系统中通风除尘系统的风管和部件均应采用不燃烧材料制作,风机进出口处的挠性接头可采用难燃烧材料制作,C选项正确;根据8.5.2-1,通风除尘设备的电机应采用防爆型,室内通风除尘设备配套电气设施的外壳防护等级应达到IP54级,D选项正确。本题答案为B。
第 9/12 题 【 单选题 】 报错
火力发电厂的下列场所或部位,一般应设置气体灭火系统的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

集中控制楼内的单元控制室、电子设备间、电气继电器室、DCS工程师站房或计算机房、原煤仓、煤粉仓(无烟煤除外)(惰化),宜采用组合分配气体灭火系统,灭火剂宜设100%备用。本题答案为D。
第 10/12 题 【 单选题 】 报错
下列关于火力发电厂火灾自动报警系统的相关说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂及变电站设计防火标准》GB50229-2019 7.13.1,单机容量为50MW~150MW的燃煤电厂,应设置集中报警系统,A选项正确;根据7.13.3-1,200MW级机组及以上容量的燃煤电厂,每台机组为一个火灾报警区域(包括集中控制室/单元控制室、汽机房、锅炉房、煤仓间以及主变压器、启动变压器、联络变压器、厂用变压器、机组柴油发电机、空冷控制楼、点火油罐),B选项正确;根据7.13.8,运煤系统内的火灾探测器及相关连接件的IP防护等级不应低于IP55,C选项正确;根据7.13.4,消防控制室应与集中控制室合并设置,D选项错误。本题答案为D。
第 11/12 题 【 单选题 】 报错
下列关于地下变电站平面布置和安全疏散的说法,不正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂及变电站设计防火标准》GB50229-2019 11.2.6,地下变电站、地上变电站的地下室每个防火分区的建筑面积不应大于1000㎡。设置自动灭火系统的防火分区,其防火分区面积可增大1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算,A选项正确;根据11.3.5,地下变电站的变压器应设置能贮存最大一台变压器油量的事故贮油池,B选项错误;根据11.2.9,地下变电站当地下层数为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间,楼梯间应设乙级防火门,并向疏散方向开启,C选项正确;根据11.2.8,地下变电站、地上变电站的地下室、半地下室安全出口数量不应少于2个,D选项正确。本题答案为B。
第 12/12 题 【 单选题 】 报错
变电站内下列场所,其主要火灾种类为C类且灭火器配置场所危险等级为中危险级的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《火力发电厂及变电站设计防火标准》GB50229-2019 11.5.22,通信机房、电缆夹层、蓄电池室、继电器室的火灾危险性类别分别为E类、E类、C类、E类,灭火器配置场所危险等级均为中危险级。本题答案为C。