试题解析
根据《汽车加油加气加氢站技术标准 》GB50156-2021 13.2.1,钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶(组)、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地,接地点不应少于两处,A选项正确;根据13.2.10,地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道和CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置,其接地电阻不应大于30Ω,B选项错误;根据13.2.9,380/220V供配电系统宜采用TN-S系统,当外供电源为380V时,可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地,在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器,C选项正确;根据13.2.15,防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω,D选项正确。本题答案为B。