试题解析
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.5,一、二类隧道的火灾延续时间不应小于3.0h,三类隧道,不应小于2.0h。8.1.12-7,设置室内消火栓系统的交通隧道应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器,且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)12.2.2-2,消防用水量应按隧道的火灾延续时间和隧道全线同一时间发生一次火灾计算确定,A选项正确,B选项错误;根据12.2.2-8,隧道内消火栓的间距不应大于50m,消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m,C选项正确;根据12.2.2-6,管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最不利点处的水枪充实水柱不小于10.0m,消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施,D选项正确。本题答案为B。