试题解析
根据《地铁设计防火标准》GB51298-2018 7.3.5-1,消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,水枪的充实水柱不应小于10m,A选项正确;根据7.3.5-6,消火栓口距离地面或操作基本面宜为1.1m,B选项正确;根据7.3.5-5,地下区间可不设置消火栓箱,但应将水带、水枪等配套消防设施设置在车站站台层端部的专用消防箱内,并应有明显标志,C选项正确;根据7.3.5-3,站厅层、侧式站台层和车站设备管理区宜设置单口单阀消火栓,岛式站台层宜设置两只单口单阀为一组的消火栓,D选项错误。本题答案为D。