第 1/13 题 【 单选题 】 报错
下列场所的消防用电可不按一级负荷供电( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.2,除筒仓、散装粮食仓库及工作塔外,下列建筑的消防用电负荷等级不应低于一级: 1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房; 2)建筑高度大于50m的丙类仓库; 3)一类高层民用建筑; 4)二层式、二层半式和多层式民用机场航站楼; 5)Ⅰ类汽车库; 6)建筑面积大于5000m²且平时使用的人民防空工程; 7)地铁工程; 8)一、二类城市交通隧道。 本题答案是C。
第 2/13 题 【 单选题 】 报错
下列场所中,建筑消防用电可不按二级负荷供电的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.3,下列建筑的消防用电负荷等级不应低于二级: 1)室外消防用水量大于30L/s的厂房; 2)室外消防用水量大于30L/s的仓库; 3)座位数大于1500个的电影院或剧场,座位数大于3000个的体育馆; 4)任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑; 5)省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑; 6)总建筑面积大于3000m²的地下、半地下商业设施; 7)民用机场航站楼; 8)Ⅱ类、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库; 9)本条上述规定外的其他二类高层民用建筑; 10)本条上述规定外的室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑; 11)水利工程,水电工程; 12)三类城市交通隧道。 本题答案为D。
第 3/13 题 【 单选题 】 报错
下列有关二级负荷供电的说法中,不正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

二级负荷的供电系统要尽可能的采用两回线路供电,当其中一回路供电中断时,其余线路应能满足二级负荷要求;两回路供电电压宜相同,但在一定条件下可采用不同电压;在负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回路6kV以上专线架空线或电缆供电。本题答案为C。
第 4/13 题 【 单选题 】 报错
下列有关消防用电设备配电设计的说法,正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防负荷的配电线路应具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置,A选项错误;消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,B选项错误;消防水泵、排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置,C选项正确;消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应在设备机房内自动切换,即消防水泵和防排烟风机分别在消防水泵房和防排烟风机房的配电箱处切换,消防电梯在电梯机房配电箱处切换,D选项错误。本题答案为C。
第 5/13 题 【 单选题 】 报错
某二类高层民用建筑采用自备发电设备作备用电源,自备发电设备设置了自动和手动启动装置,当采用自动启动方式时,应能保证在( )s内供电。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)10.1.4,消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。本题答案为B。
第 6/13 题 【 单选题 】 报错
下列关于一级供电负荷电源的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 3.0.2,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。根据条文说明,双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。本题答案为B。
第 7/13 题 【 单选题 】 报错
二级负荷供电的可靠性要求比一级负荷稍低,下列关于二级供电负荷的说法,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 3.0.7,二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。当用电缆线路供电时,由于电缆发生故障恢复时间和故障点排查时间长,故应采用两个电缆组成的线路供电,且每根电缆均应能承受100%的二级负荷。本题答案为C。
第 8/13 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),下列供电方式中,不属于一级负荷供电的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)10.1.4条文说明,结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:1)电源来自两个不同发电厂。2)电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上)。3)电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。本题答案为D。
第 9/13 题 【 单选题 】 报错
下列消防用电设备和消防用电设备室的供电,可不在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)10.1.8,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。本题答案为D。
第 10/13 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),下列关于配电设备的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)10.1.9,按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。消防配电设备应设置明显标志。本题答案为B。
第 11/13 题 【 单选题 】 报错
下列不属于消防设备的备用电源的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)10.1.6条文说明,对于消防设备的备用电源,通常有三种:①独立于工作电源的市电回路,②柴油发电机,③应急供电电源(EPS)。这些备用电源的供电时间和容量,均要求满足各消防用电设备设计持续运行时间最长者的要求。本题答案为D。
第 12/13 题 【 单选题 】 报错
下列用电设备可采用树干式供电的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防水泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电;防烟排烟风机、防火卷帘以及疏散照明可采用放射式或树干式供电。本题答案为D。
第 13/13 题 【 单选题 】 报错
下列关于消防负荷配电设计的说法中,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

主消防泵为电动机水泵,备用消防泵为柴油机水泵,主消防泵可采用一路电源供电。消防水泵、排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置。电动机类的消防设备不能采用EPS/UPS作为备用电源。配电箱通常的防火保护措施有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内;采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。本题答案为A。