第 1/27 题 【 多选题 】 报错
下列场所中,灭火器配置场所的火灾危险等级为中危险级的有( )。
正确答案: BD 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 附录D,A选项属于严重危险级,B选项属于中危险级,C选项属于严重危险级,D选项属于中危险级,E选项属于严重危险级。本题答案为BD。
第 2/27 题 【 多选题 】 报错
下列灭火器配置场所的危险等级属于严重危险级的有( )。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005附录D,电视台的道具间、县级文物保护单位、总建筑面积在2000㎡及以上的图书馆的阅览室属于严重危险级场所。电影院的观众厅、民用燃油锅炉房属于中危险级场所。本题答案为ACE。
第 3/27 题 【 多选题 】 报错
某灭火器的型号为MT7,则关于该灭火器的说法,正确的有( )。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005附录A,该灭火器属于二氧化碳灭火器,灭火器型式为手提式,灭火剂充装量为7kg,A选项错误,D选项正确;根据4.2.3,C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器,C选项正确;根据4.2.1,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。二氧化碳灭火器不适用于A类火灾场所,E选项错误;根据《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB 4351.1-2005 9.3,二氧化碳灭火器应在瓶体肩部打钢印,B选项正确。本题答案为BCD。
第 4/27 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),下列工业建筑中,灭火器配置场所的危险等级为中危险级的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录C,植物油加工精炼部位、印染厂的漂炼部位、仪表装配车间和焦化厂精萘厂房的危险等级分别为中危险级、轻危险级、轻危险级和严重危险级。本题答案为A。
第 5/27 题 【 单选题 】 报错
某沥青储存仓库内配有灭火器,根据灭火器配置场所的火灾种类划分,该场所发生火灾后应为( )火灾。
正确答案: A 加入错题

试题解析

沥青属于可融化固体物质。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)3.1.2,灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:1)A类火灾:固体物质火灾。2)B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。3)C类火灾:气体火灾。4)D类火灾:金属火灾。5)E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。本题答案为A。
第 6/27 题 【 单选题 】 报错
下列灭火器中,不适用于A类火灾场所的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)4.2.1,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。本题答案为B。
第 7/27 题 【 单选题 】 报错
下列火灾场所中,不应选择磷酸铵盐干粉灭火器的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)4.2.4,D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。本题答案为C。
第 8/27 题 【 单选题 】 报错
某物业单位新采购了一批灭火器,灭火器铭牌上标注灭火器的型号为MF/ABC4,下列关于该灭火器的说法中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005附录A,该灭火器属于磷酸铵盐灭火器,扑救A类火灾时的灭火级别为2A,灭火器型式为手提式,灭火剂充装量为4kg。本题答案为D。
第 9/27 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),下列民用建筑中,灭火器配置场所的危险等级为轻危险级的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录D,高级住宅、饭店的客房、礼堂观众厅和电视摄影棚的危险等级分别为中危险级、轻危险级、中危险级和严重危险级。本题答案为B
第 10/27 题 【 单选题 】 报错
某总建筑面积为1500㎡的木制工艺品展览馆,预计采购一批手提式灭火器,则下列灭火器中符合要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录D,该建筑的危险等级为中危险级;根据表6.2.1,中危险级场所单具灭火器最小配置灭火级别为2A;根据附录A,MS/Q6、MP/AR4、MF/ABC3的灭火级别分别为1A、1A、2A;根据4.2.1,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器,MF4为碳酸氢钠干粉灭火器。本题答案为C。
第 11/27 题 【 单选题 】 报错
某2层网吧,每层建筑面积为600㎡,网吧内设有自动喷水灭火系统和消火栓系统,该网吧每层划分为一个计算单元,每层设置3个灭火器设置点,则下列说法中正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)8.5.1-5、8.3.4-7,该网吧应设置室内消火栓系统和自动喷水灭火系统;根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)7.3.1,计算单元最小需配灭火级别为Q=1.3K.S/U=1.3×0.5×600/50=7.8A,A选项错误;每个设置点的最小灭火级别为Qe=Q/N=7.8/3=2.6A,B选项错误;根据附录A,MF/ABC5的灭火级别为3A,MF/ABC4的灭火级别为2A,该场所为严重危险级,单具灭火器最小灭火级别为3A,C选项正确,D选项错误。本题答案为C。
第 12/27 题 【 单选题 】 报错
下列关于灭火器型号的说法,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

MS/Q6表示的是6L的手提式清水灭火器,A选项错误;MFT20表示20kg的推车式碳酸氢钠灭火器,B选项错误;MTT10表示10kg的推车式二氧化碳灭火器,C选项错误。本题答案为D。
第 13/27 题 【 单选题 】 报错
下列关于配置手提式灭火器的场所最大保护距离的说法,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录D,电影摄影棚、超市、民用机场的检票厅、旅馆客房灭火器配置场所的等级分别为严重危险等级、中危险等级、中危险等级、轻危险等级;根据表5.2.1,A类火灾场所的手提式灭火器严重危险等级最大保护距离不应大于15m,中危险等级最大保护距离不应大于20m,轻危险等级最大保护距离不应大于25m。本题答案为C。
第 14/27 题 【 单选题 】 报错
某新建商场,建筑高度为25m,共7层,每层建筑面积为2000㎡,建筑内设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对该建筑配置灭火器时,修正系数应为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)表7.3.2,设有室内消火栓系统和灭火系统修正系数取值为0.5。本题答案为A。
第 15/27 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),下列场所进行灭火器配置计算时,计算单元的最小需配灭火级别按规定需要增配30%的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)7.3.3,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应增加30%。本题答案为C。
第 16/27 题 【 单选题 】 报错
下列关于建筑灭火器的设计方案中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 附录C,各工厂的总控制室、分控制室为严重危险等级;根据表6.2.1,严重危险等级内单具灭火器最小配置灭火级别3A;根据附录A, MF/ABC4灭火器灭火级别为2A,B选项错误。本题答案为B。
第 17/27 题 【 单选题 】 报错
某地上3层的谷物加工厂房,层高均为4m,每层建筑面积为1500㎡,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,若该厂房每层沿内走道设置2个灭火器设置点,配置MF/ABC3型手提式灭火器,则该建筑每层灭火器数量至少应配置( )具。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005附录C,配置灭火器的饲料加工厂房危险等级为中危险级别;根据表6.2.1,中危险等级单具灭火器的最小需配置灭火级别为2A,单位灭火级别最大保护面积75㎡/A; 根据7.3.1,计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算为Q=KS/U,K取值为0.5,计算得Q=10A;Qe=Q/N=5A; 5/2=2.5,取整数为3具,每个配置点需要3具,每层即为6具。 本题答案为B。 通俗版解析: 本题是计算需要多少具灭火器,就要根据单位灭火级别的最大保护面积、修正系数、保护面积算出最小配置灭火级别(Q) 场所为中危险,则最大保护面积(U)为75㎡/A 该场所的最小需配灭火级别Q=KS/U=0.5*1500/75=10A 算出最小配置级别后,根据设置点数算出来每个点至少需要几具,依然是带入公式。 先计算每个灭火器设置点的最小灭火级别Qe=Q/N=10A/2=5A 再计算每个点灭火器的数量,本题配置的是MF/ABC3,灭火级别为2A,所以每个点的数量S=5A/2A=2.5,取整为3,两个设置点合计是6个。
第 18/27 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为24m的大学宿舍楼,共7层,建筑的平面尺寸为110m×15m,建筑采用双面布房,居中设有宽度为2m的疏散走道,建筑内配置手提式灭火器时,每层应至少需设置( )个灭火器配置点。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005附录D,学生住宿床位在100张及以上的学校集体宿舍灭火器配置场所的危险等级为严重危险级别;根据建筑规模推测,该建筑床位数大于100张。 根据表6.2.1,A类火灾场所严重危险级别手提式灭火器的最大保护距离为15m。 根据勾股定理,每个配置点保护直径约为25m,应设置至少5个配置点。 本题答案为D。
第 19/27 题 【 单选题 】 报错
下列关于灭火器配置计算修正系数的说法,正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)表7.3.2,未设室内消火栓系统和灭火系统修正系数应为1.0;设有室内消火栓系统修正系数应为0.9;设有灭火系统修正系数应为0.7;设有室内消火栓系统和灭火系统修正系数应为0.5。本题答案为C。
第 20/27 题 【 单选题 】 报错
某多层KTV,每建筑面积为500㎡,建筑内设有消火栓系统和自动喷水灭火系统,每层作为一个灭火器配置计算单元时,该KTV内每个计算单元灭火器所需的最小需配灭火级别为( )A。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录D,建筑面积为500㎡的KTV配置灭火器的危险等级为严重危险级别;根据表6.2.1,严重危险等级单具灭火器的最小需配置灭火级别为3A,单位灭火级别最大保护面积50㎡/A;根据7.3.3,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应增加30%;根据7.3.1,计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算为Q=1.3KS/U,K取值为0.5,计算得Q=6.5A,取整数为7A。本题答案为B。
第 21/27 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),下列关于厂房配置推车式灭火器时保护距离的说法,正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录C,面粉碾磨厂房、服装加工厂房、麻纺厂粗加工厂房、陶瓷制品的烘干厂房配置灭火器场所的火灾危险等级分别为严重危险级、中危险级、中危险级、轻危险级;根据表5.2.1,A类火灾场所中严重危险级灭火器最大保护距离应为30、中危险级灭火器最大保护距离应为40、轻危险级灭火器最大保护距离应为50。本题答案为C。
第 22/27 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),某灭火器铭牌上显示该灭火器的型号为MF4,则下列关于该灭火器的说法中,正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录A,MF4为手提式碳酸氢钠干粉灭火器,灭火剂充装量为4Kg,灭火级别为55B,AB选项错误,C选项正确;根据4.2.1,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器,D选项错误。本题答案为C。
第 23/27 题 【 单选题 】 报错
某新建棉花储存仓库,拟配置一批手提式灭火器,则下列关于该仓库配置灭火器的说法,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录C,棉花储存仓库灭火器配置场所级别为严重危险等级,A选项错误;根据表6.2.2,A类火灾场所灭火器的最低配置基准,单具灭火器最小配置灭火级别不应小于3A,单位灭火级别最大保护面积为50㎡/A,B选项正确,D选项错误;根据表5.2.1,A类火灾场所灭火器最大保护距离应为15m,C选项错误。本题答案为B。
第 24/27 题 【 多选题 】 报错
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),下列民用建筑中,灭火器配置场所的危险等级为中危险级的有( )。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)附录D,客房数为60间的旅馆、建筑高度为35m的公寓楼、老人住宿床位为45张的养老院、建筑面积为950㎡的KTV和电影院观众厅的危险等级分别为严重危险级、中危险级、中危险级、严重危险级和中危险级。本题答案为BCE。
第 25/27 题 【 多选题 】 报错
某多功能组合建筑,地下部分使用功能为汽车库和设备用房,地上部分使用功能为商场、办公和酒店,下列关于该综合楼内灭火器配置的设计方案中,错误的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

电影院观众厅,民用建筑的高、低压配电室为中危险级,中危险级场所保护距离不应大于20m,A选项错误,D选项正确;酒店内疏散走道发生的火灾主要为A类火灾,BC类灭火器不能扑灭A类火灾,B选项错误;公共娱乐场所危险等级最低为中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别2A,MF/ABC2灭火器灭火级别为1A,C选项错误;汽车库为中危险级场所,A类中危险级场所的灭火器最大保护距离是20m, B、C类中危险级火灾场所的灭火器最大保护距离是12米,E选项正确。本题答案为ABC。
第 26/27 题 【 多选题 】 报错
某建筑高度为28m的综合楼,首层至二层为商场,三层为电影院、KTV和美食城,四层及以上为办公室,建筑内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统保护,下列关于该建筑灭火器配置的设计方案,符合规定的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元,A选项正确;建筑内设有消火栓系统和自动喷水灭火系统,K值最小可以取0.5,B选项正确;办公室内主要为A类火灾,不管是严重危险级还是中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别按照3A设计均符合规范要求,C选项正确;1.3×800/50×0.5=10.4A,单具MF/ABC6为3A,故最少需要4具AF/ABC6灭火器,D选项错误;电影院观众厅为中危险级,保护距离不应大于20m,E选项错误。本题答案为ABC。
第 27/27 题 【 多选题 】 报错
某大型商业综合体,地上8层,地下3层,设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,内部装修采用不燃和难燃材料。下列关于该建筑内灭火器配置的说法中,正确的有( )。
正确答案: ABE 加入错题

试题解析

超市为中危险级,单具灭火器的最小灭火级别为2A;1.3×2000/75×0.5=18A,单具MF/ABC4的最小灭火级别为2A,18/2=9,A选项正确;单具MF/ABC6的最小灭火级别为3A,18/3=6具,B选项正确;1.3×300/50×0.5=3.9A,C选项错误;计算单元不能跨越楼层,D选项错误;服装店和玩具店均属于中危险级,故可以设计为一个计算单元,中危险级场所单具灭火器的最小灭火级别为2A,E选项正确。本题答案为ABE。