第 1/18 题 【 单选题 】 报错
A型应急照明配电箱的输出回路不超过( )路。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 3.3.7 4,应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定: 1)A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路,B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路; 2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。 本题答案为B。
第 2/18 题 【 单选题 】 报错
应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作( )h。
正确答案: B 加入错题

试题解析

应急照明控制器的主电源由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作3h。本题正确答案为B。
第 3/18 题 【 单选题 】 报错
应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过( )层。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.3.7-4,应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定: 1)A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路;B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路; 2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。 本题答案为C。
第 4/18 题 【 单选题 】 报错
下列不属于集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成部件的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

集中电源集中控制型系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和消防应急灯具组成,应急照明配电箱是自带电源型系统的组成部件。本题答案为C。
第 5/18 题 【 单选题 】 报错
安装在室外地面使用的消防应急灯具最低防护等级为( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.2.1-7,灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定: 1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67; 2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65; 3)B型灯具的防护等级不应低于IP34。 本题答案为D。
第 6/18 题 【 单选题 】 报错
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),下列属于消防应急灯具按照用途进行分类的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)2.0.2-2.0.5条文说明,消防应急灯具按照用途可以分为消防应急照明灯具和消防应急疏散标志灯具。本题答案为C。
第 7/18 题 【 多选题 】 报错
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),下列属于消防应急灯具按照适用系统类型进行分类的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)2.0.2-2.0.5条文说明,消防应急灯具按照适用系统类型可分为集中控制型消防应急灯具和非集中控制型消防应急灯具。本题答案为A。
第 8/18 题 【 单选题 】 报错
某单层展览建筑,建筑面积为5200㎡,平均划分为2个防火分区,采用自带电源集中控制型应急照明及疏散指示系统,该建筑至少应设置( )个应急照明配电箱。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.3.7-2-2,人员密集场所每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱。本题答案为B。
第 9/18 题 【 单选题 】 报错
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),下列场所或部位的上方可不设置出口标志灯的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.2.8-1,出口标志灯的应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方,A选项错误;根据3.2.8-3,出口标志灯应设置在室外疏散楼梯出口的上方,B选项错误;根据3.2.8-11,出口标志灯应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400㎡的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方,C选项正确,D选项错误。本题答案为C。
第 10/18 题 【 单选题 】 报错
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),火灾状态下,具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于( )s。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.2.3,火灾状态下,具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s。本题答案为C。
第 11/18 题 【 单选题 】 报错
下列关于标志灯具规格选型的做法中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.2.1-6,标志灯的规格应符合下列规定:1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯。2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯。3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。本题答案为C。
第 12/18 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为5m的展览厅的疏散通道上设置的大型方向标志灯的标志面与疏散方向垂直,该方向标志灯的设置间距不应大于( )m。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.2.9-2-2,展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道,方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。本题答案为D。
第 13/18 题 【 单选题 】 报错
下列关于标志灯具设计的说法,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.2.11,人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具,A选项正确;根据3.2.10,楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯,B选项正确;根据3.2.1-2,不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具根据,C选项错误;根据3.2.9-3-2,保持视觉连续的方向标志灯灯具的设置间距不应大于3m,D选项正确。本题答案为C。
第 14/18 题 【 单选题 】 报错
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),下列关于应急照明控制器的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.4.1-3,设置在电气竖井内的应急照明控制器,应选择防护等级不低于IP33的产品,A选项正确;根据3.4.6-1,应急照明控制器应设置在消防控制室内或有人值班的场所;系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控制室内,其他应急照明控制器可设置在电气竖井、配电间等无人值班的场所,B选项正确;根据3.4.8,集中电源或应急照明配电箱应按灯具配电回路设置灯具通信回路,且灯具配电回路和灯具通信回路配接的灯具应一致,C选项正确;根据3.4.7,应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h,D选项错误。本题答案为D。
第 15/18 题 【 单选题 】 报错
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于( )个。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.4.2,任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200。本题答案为B。
第 16/18 题 【 单选题 】 报错
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),下列关于配电系统设计的说法中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.3.1,系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。灯具的供电与电源转换应符合下列规定:1)当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电;2)当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电,应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具应自动转入自带蓄电池供电,AB选项正确;根据3.3.2,应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载,C选项错误,D选项正确。本题答案为C。
第 17/18 题 【 单选题 】 报错
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),系统配电中,任一配电回路配接灯具的数量不宜超过( )只。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)3.3.5-1,任一配电回路配接灯具的数量不宜超过60只。本题答案为D。
第 18/18 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中,应急照明和疏散系统蓄电池电源供电持续工作时间不应小于1.0h的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.4,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应满足人员安全疏散的要求,且不应小于表10.1.4的规定值。1)建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h。2)医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。3)其他建筑,不应少于0.5h。本题答案为ACE。本题答案为B。