试题解析
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.5.2,排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号可以联动开启排烟阀,A选项不是同一防烟分区,因此不能开启排烟阀,A选项错误,B选项正确;手动火灾报警按钮的动作信号能作为系统联动的触发信号,C选项正确;哪个防烟分区内发生火灾,系统应联动哪个防烟分区内所有的排烟阀开启,其他防烟分区内的排烟阀应处于关闭状态,D选项正确,E选项错误。本题答案为BCD。