试题解析
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 3.2.4,控制中心报警系统的设计,有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室,主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备,各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制,A选项正确,B选项错误;根据3.2.3-2,集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防设备,应设置在消防控制室内,C选项正确;根据3.2.2-3,区域报警系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备,D选项正确。本题答案为B。