第 1/14 题 【 单选题 】
报错
1
某场所采用干粉灭火系统保护,当采用全淹没系统时,该系统的灭火剂设计浓度不得小于( )kg/m³。
A:0.55
B:0.65
C:0.75
D:0.85
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 3.2.1,全淹没干粉灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m³。本题答案为B。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 2/14 题 【 单选题 】
报错
1
干粉灭火系统的干粉储存容器,其干粉灭火剂的装量系数不应大于( )。
A:0.75
B:0.8
C:0.85
D:0.9
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 5.1.1-2,干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。本题答案为C。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 3/14 题 【 单选题 】
报错
1
下列火灾不能用干粉灭火系统扑救的是( )。
A:带电设备
B:汽油
C:沥青
D:氢化钠
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 1.0.4,干粉灭火系统可用于扑救下列火灾: 1)灭火前可切断气源的气体火灾。 2)易燃、可燃液体和可熔化固体火灾。 3)可燃固体表面火灾。 4)带电设备火灾。 根据1.0.5,干粉灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾: 1)硝化纤维、炸药等无空气仍能迅速氧化的化学物质与强氧化剂。 2)钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属及其氢化物。 本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 4/14 题 【 单选题 】
报错
1
多用途干粉灭火剂不适宜扑救的火灾是( )。
A:B类火灾
B:C类火灾
C:A类火灾
D:D类火灾
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
多用途灭火剂可扑救A类、B类、C类、E类火灾,因而又称为ABC干粉灭火剂。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 5/14 题 【 单选题 】
报错
1
下列属于多用途干粉灭火剂的是( )。
A:以碳酸氢钠和钾盐为基料的混合型干粉灭火剂
B:以碳酸氢钾为基料的紫钾干粉灭火剂
C:以硫酸钾为基料的钾盐干粉灭火剂
D:以磷酸盐为基料的干粉灭火剂
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
多用途灭火剂可扑救A类、B类、C类、E类火灾,因而又称为ABC干粉灭火剂。属于此类的干粉灭火剂有:以磷酸盐为基料的干粉灭火剂、以磷酸铵和硫酸铵混合物为基料的干粉灭火剂和以聚磷酸铵为基料的干粉灭火剂。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 6/14 题 【 单选题 】
报错
1
下列干粉灭火系统的分类属于按照系统保护情况划分的是( )。
A:全淹没干粉灭火系统
B:设计型干粉灭火系统
C:储气式干粉灭火系统
D:单元独立式干粉灭火系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
干粉灭火系统按系统保护情况可分为组合分配系统和单元独立系统。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 7/14 题 【 单选题 】
报错
1
( )指将驱动气体与干粉灭火剂同储于一个容器,灭火时直接启动干粉储罐,这种系统结构比储气系统简单,但要求驱动气体不能泄漏。
A:储压式干粉灭火系统
B:燃气式干粉灭火系统
C:设计型干粉灭火系统
D:储气式干粉灭火系统
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
储压式干粉灭火系统是指将驱动气体与干粉灭火剂同储于一个容器,灭火时直接启动干粉储罐。这种系统结构比储气系统简单,但要求驱动气体不能泄漏。本题答案为A。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 8/14 题 【 单选题 】
报错
1
某场所划分为一个防护区,设置预制干粉灭火装置进行保护,下列关于该系统的设计方案,不正确的是( )。
A:灭火剂储存量不得大于150kg
B:管道长度不得大于20m
C:工作压力不得大于2.5MPa
D:场所内设置了8套预制灭火装置,并可以同时启动,动作响应时间差为1.5s
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 3.4.1,预制灭火装置应符合下列规定: 1)灭火剂储存量不得大于150kg。 2)管道长度不得大于20m。 3)工作压力不得大于2.5MPa。 根据3.4.3,一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s,D选项错误。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 9/14 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于干粉灭火系统储存装置的说法,不正确的是( )。
A:驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气
B:驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力
C:储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射
D:储存装置的环境温度应为-10-50℃
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 5.1.2,驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气,二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其他气体含水率不得大于0.006%(m/m),驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,AB选项正确;根据5.1.3,储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射,其环境温度应为-20-50℃,C选项正确,D选项错误。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 10/14 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于干粉灭火系统专用储存装置间的说法,不正确的是( )。
A:耐火等级不应低于二级
B:应远离防护区,出口应直接通向室外或疏散通道
C:宜保持干燥和良好通风
D:应设应急照明
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 5.1.4,储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1)应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。 2)耐火等级不应低于二级。 3)宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明。 本题答案为B。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 11/14 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于干粉灭火系统组件的说法,不正确的是( )。
A:选择阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等
B:系统启动时,选择阀应在输出容器阀动作之前或同时打开
C:阀的公称压力不应小于干粉储存容器的设计压力
D:喷头的单孔直径不得小于6mm
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 5.2.2,选择阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等,A选项正确;根据5.2.4系统启动时,选择阀应在输出容器阀动作之前打开,B选项错误;根据5.2.3,选择阀可采用电动、气动或液动驱动方式,并应有机械应急操作方式。阀的公称压力不应小于干粉储存容器的设计压力,C选项正确;根据5.2.6,喷头的单孔直径不得小于6mm,D选项正确。本题答案为B。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 12/14 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于干粉灭火系统管道的说法,不正确的是( )。
A:管道应采用无缝钢管
B:输送启动气体的管道,宜采用铜管
C:对防腐层有腐蚀的环境,管道及附件可采用不锈钢、铜管或其他耐腐蚀的不燃材料
D:管道及附件应能承受正常环境温度下工作压力
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 5.3.1,管道及附件应能承受最高环境温度下工作压力,管道应采用无缝钢管,其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定,对防腐层有腐蚀的环境,管道及附件可采用不锈钢、铜管或其他耐腐蚀的不燃材料,输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB 1527的规定。本题答案为D。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 13/14 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于干粉灭火系统管道连接的说法,不正确的是( )。
A:管道分支可以使用四通管件
B:公称直径小于或等于80mm的管道,宜采用螺纹连接
C:公称直径大于80mm的管道,宜采用沟槽(卡箍)或法兰连接
D:在通向防护区或保护对象的灭火系统主管道上,应设置压力信号器或流量信号器
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 5.3.1-7,管道分支不应使用四通管件,A选项错误;根据5.3.2,管道可采用螺纹连接、沟槽(卡箍)连接、法兰连接或焊接,公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接,公称直径大于80mm的管道,宜采用沟槽(卡箍)或法兰连接,BC选项正确;根据5.3.4,在通向防护区或保护对象的灭火系统主管道上,应设置压力信号器或流量信号器,D选项正确。本题答案为A。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
第 14/14 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于干粉灭火系统的说法,不正确的是( )。
A:设有火灾自动报警系统时,灭火系统自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动
B:全淹没灭火系统的手动启动装置应设置在防护区外邻近出口或疏散通道便于操作的地方
C:防护区入口处应装有转换开关,转换开关安装高度宜使中心位置距地面1.3m
D:设有火灾自动报警系统时,系统应设置延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 6.0.2,设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间,AD选项正确;根据6.0.3,全淹没灭火系统的手动启动装置应设置在防护区外邻近出口或疏散通道便于操作的地方,B选项正确;根据7.0.4,防护区入口处应装设自动、手动转换开关。转换开关安装高度宜使中心位置距地面1.5m,C选项错误。本题答案为C。
本题由
河南学川教育咨询有限公司
提供
收藏