第 1/17 题 【 单选题 】 报错
下列有关甲、乙、丙类液体槽车装卸栈台设置泡沫炮或泡沫枪系统的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021 4.5.1,当甲、乙、丙类液体槽车装卸栈台设置泡沫炮或泡沫枪系统时,应符合下列规定: 1)应能保护泵、计量仪器、车辆及与装卸产品有关的各种设备; 2)火车装卸栈台的泡沫混合液流量不应小于30L/s; 3)汽车装卸栈台的泡沫混合液流量不应小于8L/s; 4)泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。 本题答案为A。
第 2/17 题 【 单选题 】 报错
某水溶性液体采用外浮顶储罐,储罐梯子平台上二分水器由管道接至防火堤外,防火堤外的连接管道上设置有管牙接口,管牙接口距地面的高度宜为( )m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021 4.3.8,储罐各梯子平台上应设置二分水器,并应符合下列规定: 1)二分水器应由管道接至防火堤外,且管道的管径应满足所配泡沫枪的压力、流量要求; 2)应在防火堤外的连接管道上设置管牙接口,其距地面高度宜为 0.7m; 3)当与固定式系统连通时,应在防火堤外设置控制阀。 本题答案为B。
第 3/17 题 【 单选题 】 报错
根据《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021),下列关于泡沫液泵设置的说法中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 3.3.2,泡沫液泵的选择与设置应符合下列规定:1)泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统设计要求,同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于供水压力。2)泡沫液泵的结构形式、密封或填料类型应适宜输送所选的泡沫液,其材料应耐泡沫液腐蚀且不影晌泡沫液的性能。3)当用于普通泡沫液时,泡沫液泵的允许吸上真空高度不得小于4m;当用于抗溶泡沫液时,泡沫液泵的允许吸上真空高度不得小于6m,且泡沫液储罐至泡沫液泵之间的管道长度不宜超过5m,泡沫液泵出口管道长度不宜超过10m,泡沫液泵及管道平时不得充入泡沫液。4)除四级及以下独立石油库与油品站场、防护面积小于200㎡单个非重要防护区设置的泡沫系统外,应设置备用泵,且工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵。5)泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转。本题答案为D。
第 4/17 题 【 单选题 】 报错
下列关于泡沫灭火系统泡沫比例混合装置的说法中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 3.4.1-3,全淹没高倍数泡沫灭火系统或局部应用中倍数、高倍数泡沫灭火系统,应选用机械泵入式、平衡式或囊式压力比例混合装置,A选项正确;根据3.4.5-1,当采用囊式压力比例混合装置时, 泡沫液储罐的单罐容积不应大于5m³,B选项正确;根据3.4.3-1,当采用机械泵入式比例混合装置时,泡沫液进口管道上应设单向阀,C选项错误;根据3.4.6-2,当半固定式或移动式系统采用管线式比例混合器时,比例混合器的压力损失可按水进口压力的35%计算,D选项正确。本题答案为C。
第 5/17 题 【 单选题 】 报错
下列关于泡沫灭火系统中控制管道和阀门的说法中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021)3.7.1,泡沫灭火系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志,A选项正确;根据3.7.2 当泡沫消防水泵出口管道口径大于300mm时,不宜采用手动阀门,B选项正确;根据3.7.5,泡沫液管道应采用奥氏体不锈钢管,C选项正确;根据3.7.3,低倍数泡沫灭火系统的水与泡沫混合液及泡沫管道应采用钢管,且管道外壁应进行防腐处理,D选项错误。本题答案为D。
第 6/17 题 【 单选题 】 报错
某柴油储罐区设有3个直径为25m的固定顶储罐,储罐区采用固定式液上喷射低倍数泡沫灭火系统,并配有辅助泡沫枪,下列关于该辅助泡沫枪设计的说法,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 4.1.5,每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小240L/min,C选项正确;根据表4.1.5,储罐直径为25m的固定式泡沫灭火系统储罐区泡沫枪的数量不应小于2支,其泡沫液的连续供给时间不应小于20min,AB选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 5.0.3-4,储罐的低倍数泡沫灭火系统类型应符合下列规定,对于高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,当设置泡沫枪时,泡沫枪应为辅助灭火设施,D选项错误。本题答案为D。
第 7/17 题 【 单选题 】 报错
根据《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021),非水溶性液体储罐液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于( )L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 4.2.2-2,非水溶性液体储罐液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/ (min·㎡)、连续供给时间不应小于60min。本题答案为B。
第 8/17 题 【 单选题 】 报错
根据《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021),下列关于钢制单盘式、双盘式内浮顶储罐设置的说法中,错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021)4.4.2,钢制单盘式、双盘式内浮顶储罐的泡沫堰板设置、单个泡沫产生器保护周长及泡沫混合液供给强度与连续供给时间,应符合下列规定:1)泡沫堰板距离罐壁不应小于0.55m,其高度不应小于0.5m。2)单个泡沫产生器保护周长不应大于24m。3)非水溶性液体及加醇汽油的泡沫混合液供给强度不应小12.5L/(min·㎡),水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于本标准第4.2.2条第3款规定的1.5倍。4)泡沫混合液连续供给时间不应小于60min。本题答案为A。
第 9/17 题 【 单选题 】 报错
对于中倍数或高倍数泡沫灭火系统,下列说法中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 5.0.8,对于中倍数或高倍数泡沫灭火系统,全淹没系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式,自动控制的固定式局部应用系统应具有手动和机械应急操作的启动方式,手动控制的固定式局部应用系统应具有机械应急操作的启动方式。 5.0.7 设置中倍数或高倍数全淹没泡沫灭火系统的防护区应符合下列规定: 1)应为封闭或具有固定围挡的区域,泡沫的围挡应具有在设计灭火时间内阻止泡沫流失的性能; 2)在系统的泡沫液量中应补偿围挡上不能封闭的开口所产生的泡沫损失; 3)利用外部空气发泡的封闭防护区应设置排气口,排气口的位置应能防止燃烧产物或其他有害气体回流到泡沫产生器进气口。本题答案为C。
第 10/17 题 【 单选题 】 报错
固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于( )min。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 5.0.6,储罐或储罐区固定式低倍数泡沫灭火系统,自泡沫消防水泵启动至泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间应小于或等于5min。当储罐或储罐区设置泡沫站时,泡沫站应符合下列规定: 1)室内泡沫站的耐火等级不应低于二级; 2)泡沫站严禁设置在防火堤、围堰、泡沫灭火系统保护区或其他火灾及爆炸危险区域内; 3)靠近防火堤设置的泡沫站应具备远程控制功能,与可燃液体储罐罐壁的水平距离应大于或等于20m。 本题答案为D。
第 11/17 题 【 单选题 】 报错
当高倍数局部应用系统用于扑救A类火灾或B类火灾时,下列关于泡沫供给速率和泡沫液连续供给时间的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 5.3.3,当高倍数泡沫用于扑救A类火灾或B类火灾时,应符合下列规定:1)覆盖A类火灾保护对象最高点的厚度不应小于0.6m。2)对于汽油、煤油、柴油或苯,覆盖起火部位的厚度不应小于2m;其他B类火灾的泡沫覆盖厚度应由试验确定。3)达到规定覆盖厚度的时间不应大于2min。4)泡沫混合液连续供给时间不应小于12min。本题答案为B。
第 12/17 题 【 单选题 】 报错
下列关于泡沫水喷淋系统的说法中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 6.1.1-2,存放量不超过25L/㎡或超过25L/㎡但有缓冲物的水溶性液体室内场所,A选项正确;根据6.1.3,泡沫-水喷淋系统泡沫提合液与水的连续供给时间应符合下列规定:1)泡沫混合液连续供给时间不应小于10min; 2)泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min,B选项正确,C选项错误;根据6.1.6,泡沫-水喷淋系统应设置系统试验接口,其口径应分别满足系统最大流量与最小流量要求,D选项正确。本题答案为C。
第 13/17 题 【 单选题 】 报错
下列火灾场所中,可采用中倍数移动式泡沫灭火系统扑救的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 5.4.1,移动式系统可用于下列场所:1)发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的场所。2)发生火灾时需要排烟、降温或排除有害气体的封闭空间。3)中倍数泡沫系统还可用于面积不大于100㎡的可燃液体流淌火灾场所。本题答案为B。
第 14/17 题 【 单选题 】 报错
根据《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021),下列关于泡沫站设置的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 7.1.7,当泡沫比例混合装置设置在泡沫消防泵站内无法满足本标准第4.1.11条的规定时,应设置泡沫站,且泡沫站的设置应符合下列规定:1)严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他爆炸危险区域内。2)当泡沫站靠近防火堤设置时,其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁的间距应大于20m,且应具备远程控制功能。3)当泡沫站设置在室内时,其建筑耐火等级不应低于二级。本题答案为B。
第 15/17 题 【 单选题 】 报错
根据《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021),下列关于储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道设置的说法中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 4.2.6,储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定:1)每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外。2)除立管外,其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上。3)连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上,管卡间距不宜大于3m。4)泡沫混合液的立管下端应设置锈渣清扫口。本题答案为D。
第 16/17 题 【 单选题 】 报错
根据《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021),下列关于泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的选择与设置的说法中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 3.3.1,泡沫消防水泵的选择与设置应符合下列规定:1)应选择特性曲线平缓的水泵,且其工作压力和流量应满足系统设计要求;2)泵出口管道上应设置压力表、单向阀,泵出口总管道上应设置持压泄压阀及带手动控制阀的回流管;3)当泡沫液泵采用不向外泄水的水轮机驱动时,其水轮机压力损失应计入泡沫消防水泵的扬程;当泡沫液泵采用向外泄水的水轮机驱动时,其水轮机消耗的水流量应计入泡沫消防水泵的额定流量,ABD选项正确;根据3.3.3-1,当泡沫灭火系统与消防冷却水系统合用一组消防给水泵时,主用泡沫液泵的动力源宜采用电动机,备用泡沫液泵的动力源应采用水轮机,C选项错误。本题答案为C。
第 17/17 题 【 单选题 】 报错
下列关于高倍数泡沫灭火系统的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021 5.1.6,固定安装的高倍数泡沫产生器前应设置管道过滤器、压力表和手动阀门,A选项正确;根据5.1.7,固定安装的泡沫液桶(罐)和比例混合器不应设置在防护区内,B选项错误;根据5.1.8,系统干式水平管道最低点应设置排液阀,且坡向排液阀的管道坡度不宜小于3‰,C选项正确;根据5.1.9,系统管道上的控制阀门应设置在防护区以外,自动控制阀门应具有手动启闭功能,D选项正确。本题答案为B。