第 1/17 题 【 单选题 】 报错
下列不属于细水雾灭火系统灭火机理的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

细水雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、辐射热阻隔和浸湿作用。除此之外,细水雾还具有乳化等作用,而在灭火过程中,往往会有几种作用同时发生,从而有效灭火。本题答案为B。
第 2/17 题 【 单选题 】 报错
根据细水雾灭火系统成雾原理,下列属于描述双流体同管系统的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

双流体同管系统射流成雾原理是雾化介质与灭火介质在一套管道内混合,其成雾原理同单流体系统。本题答案为D。
第 3/17 题 【 单选题 】 报错
下列细水雾灭火系统属于按供水方式分类的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

细水雾灭火系统按供水方式可分为泵组式系统、瓶组式系统和瓶组与泵组结合式系统。本题答案为B。
第 4/17 题 【 单选题 】 报错
开式系统按照系统的应用方式,可以分为局部应用和( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 2.1.6~2.1.9条文说明,开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式。闭式系统可分为湿式系统和预作用系统。本题答案为B。
第 5/17 题 【 单选题 】 报错
某信息机房采用了细水雾灭火系统保护,分配管网中流动介质压力为1.20MPa,则该系统属于( )细水雾灭火系统。
正确答案: A 加入错题

试题解析

由于《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013中没有对系统的压力等级进行说明,根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013引用标准名录,《细水雾灭火系统及部件通用技术条件》GB/T 26785属于其引用标准之一,根据3.12,中压细水雾灭火系统是指分配管同中流动介质压力大于等于1.20MPa,但小于3.50MPa的细水雾灭火系统。 官方教材上对细水雾灭火系统的工作压力分类是错误的,应按规范执行。 本题答案为A。
第 6/17 题 【 单选题 】 报错
下列细水雾灭火系统的灭火用水需要按照《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》(GB 17324-2003)执行的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.5.1,系统的水质除应符合制造商的技术要求外,尚应符合下列要求: 1)泵组系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。 2)瓶组系统的水质不应低于现行国家标准《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》GB 17324的有关规定。 3)系统补水水源的水质应与系统的水质要求一致。 本题答案为D。
第 7/17 题 【 单选题 】 报错
细水雾灭火系统可用于扑救相对封闭空间内的( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 1.0.3细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾和带电设备的火灾。细水雾灭火系统不适用于扑救下列火灾: 1)可燃固体的深位火灾。 2)能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物的火灾。 3)可燃气体火灾。 本题答案为D。
第 8/17 题 【 单选题 】 报错
细水雾灭火系统的基本设计参数应根据细水雾灭火系统的特性和防护区的具体情况确定,喷头的最低设计工作压力不应小于( )MPa。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.4.1,喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa。本题答案为C。
第 9/17 题 【 单选题 】 报错
开式细水雾灭火系统采用全淹没应用方式时,其防护区数量不应大于( )个。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.4.5,采用全淹没应用方式的开式系统,其防护区数量不应大于3个。本题答案为C。
第 10/17 题 【 单选题 】 报错
下列关于细水雾灭火系统喷头选择与布置的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.2.1喷头选择应符合下列规定: 1)对于环境条件易使喷头喷孔堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头。 2)对于电子信息系统机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头。 3)对于闭式系统,应选择响应时间指数(RTI)不大于50(m·s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。 本题答案为D。
第 11/17 题 【 单选题 】 报错
下列关于细水雾灭火系统的说法,不正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.3.2,开式系统应按防护区设置分区控制阀。每个分区控制阀上或阀后邻近位置,宜设置泄放试验阀,A选项正确;根据3.3.3,闭式系统应按楼层或防火分区设置分区控制阀,分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组,B选项正确;根据3.3.5,闭式系统的最高点处宜设置手动排气阀,每个分区控制阀后的管网应设置试水阀,C选项错误;根据3.3.7,系统管网的最低点处应设置泄水阀,D选项正确。本题答案为C。
第 12/17 题 【 单选题 】 报错
某信息机房采用开式细水雾灭火系统进行保护,防护区的面积为240㎡,则系统的设计响应时间不应大于( )s。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.4.8,开式系统的设计响应时间不应大于30s。本题答案为B。
第 13/17 题 【 单选题 】 报错
采用全淹没应用方式的开式系统,当采用瓶组系统且在同一防护区内使用多组瓶组时,各瓶组应能同时启动,其动作响应时差不应大于( )s。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.4.8,采用全淹没应用方式的开式系统,当采用瓶组系统且在同一防护区内使用多组瓶组时,各瓶组应能同时启动,其动作响应时差不应大于2s。本题答案为B。
第 14/17 题 【 单选题 】 报错
下列关于细水雾灭火系统的说法,不正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.4.5,采用全淹没应用方式的开式系统,其防护区数量不应大于3个,单个防护区的容积,对于泵组系统不宜超过3000m³,对于瓶组系统不宜超过260m³,AC选项正确;根据3.4.3,闭式系统的作用面积不宜小于140㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过100只,B选项错误,D选项正确。本题答案为B。
第 15/17 题 【 单选题 】 报错
下列关于细水雾灭火系统的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.5.4-5,泵组系统的水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于IP54,A选项错误;根据3.5.6,闭式系统的泵组系统应设置稳压泵,稳压泵的流量不应大于系统中水力最不利点一只喷头的流量,其工作压力应满足工作泵的启动要求,B选项正确;根据3.5.5-1,泵组系统水泵应设置备用泵,备用泵的工作性能应与最大一台工作泵相同,主、备用泵应具有自动切换功能,并应能手动操作停泵。主、备用泵的自动切换时间不应大于30s,C选项正确;根据3.5.11,闭式系统的供水设施和供水管道的环境温度不得低于4℃,且不得高于70℃,D选项正确。本题答案为A。
第 16/17 题 【 单选题 】 报错
下列关于泵组式细水雾灭火系统的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.5.3,瓶组系统的储水量和驱动气体储量,应根据保护对象的重要性、维护恢复时间等设置备用量。对于恢复时间超过48h的瓶组系统,应按主用量的100%设置备用量,A选项错误;根据3.5.5-6,泵组系统的水泵采用柴油机泵时,应保证其能持续运行60min,B选项正确;根据3.5.2,瓶组系统的供水装置应由储水容器、储气容器和压力显示装置等部件组成,储水容器、储气容器均应设置安全阀,C选项正确;根据3.5.4-6,泵组系统安全阀的动作压力应为系统最大工作压力的1.15倍,D选项正确。本题答案为A。
第 17/17 题 【 单选题 】 报错
某计算机房采用泵组式细水雾灭火系统保护,共安装了500只同一规格、型号的喷头,则该系统喷头的备用量不应少于( )只。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.2.6,系统应按喷头的型号规格储存备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于5只。本题答案为A。