第 1/68 题 【 单选题 】 报错
室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按两支消防水枪的两股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于( )m。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 7.4.10-1,消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。本题答案为C。
第 2/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于消防水泵串联的说法,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用串联消防给水系统。消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵。 本题答案为B。
第 3/68 题 【 单选题 】 报错
高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.6-5,进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。本题答案为A。
第 4/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于高位消防水箱设置的说法,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.6-5,进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀,A选项正确;根据5.2.6-6,进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm,B选项正确;根据5.2.6-8,溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍,C选项错误;根据5.2.6-9,高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100,D选项正确。本题答案为C。
第 5/68 题 【 单选题 】 报错
单台消防水泵的最小额定流量不应小于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.4,单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。本题答案为B。
第 6/68 题 【 单选题 】 报错
某多层厂房,层高5m,每层建筑面积为2000㎡,室内消防给水设计流量为20L/s,屋顶设有高位消防水箱,则高位消防水箱的有效容积不应小于( )m³。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.1-5,工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m³,大于25L/s时,不应小于18m³。本题答案为B。
第 7/68 题 【 单选题 】 报错
下列采用临时高压消防给水的建筑设置高位消防水箱时,水箱的有效容积不应小于36m³的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.1,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 1)一类高层公共建筑,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³。 2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³。 3)二类高层住宅,不应小于12m³。 4)建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m³。 5)工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m³,大于25L/s时,不应小于18m³。 6)总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36m³,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50m³,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。 A选项不应小于36m³,B选项不应小于50m³,C选项不应小于18m³,D选项不应小于18m³。本题答案为A。
第 8/68 题 【 单选题 】 报错
下列有关消防水泵的说法,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.6-3,当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵,A选项错误;根据5.1.8-1,柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机,B选项错误;串联的消防水泵宜采用相同型号、相同规格的消防水泵,而不是要求一定要采用同一厂家生产的型号、规格相同的消防水泵,C选项错误;根据5.1.6-7,消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,D选项正确。本题答案为D。
第 9/68 题 【 单选题 】 报错
下列有关室外消火栓布置的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 7.3.2,建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算,A选项正确;根据7.3.5,停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m,B选项正确;根据7.3.7,工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓,C选项正确;根据7.3.6,甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内,D选项错误。本题答案为D。
第 10/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于消防给水系统分区供水的说法,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6.2.1,符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1)系统工作压力大于2.40MPa。 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa。 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 本题答案为B。
第 11/68 题 【 单选题 】 报错
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),消防给水系统按水压分为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,消防给水系统按水压分为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。本题答案为C。
第 12/68 题 【 单选题 】 报错
某建筑的室内采用临时高压消防给水系统,下列关于该系统的说法,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 2.1.3,临时高压消防给水系统是指平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。本题答案为B。
第 13/68 题 【 单选题 】 报错
下列消防给水系统中应设置消防水泵的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据消防给水系统的工作原理,高压和低压消防给水系统均无需设置消防水泵,干式消防竖管也无需设置消防水泵。临时高压消防给水系统应设置消防水泵。本题答案为D。
第 14/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于消防水泵驱动装置的说法,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.1,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵,AC选项正确;根据5.1.6-3,当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵,D选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.11-3,消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求,B选项错误。本题答案为B。
第 15/68 题 【 单选题 】 报错
对某民用建筑内设置的临时高压消防给水系统进行设计,下列关于消防水泵选择和应用的说法,正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.6-4,消防水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%,A选项错误;根据5.1.6-7,消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,B选项错误;根据5.1.6-6,泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求,C选项正确;根据5.1.6-8,多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响,D选项错误。本题答案为C。
第 16/68 题 【 单选题 】 报错
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974,下列关于供水设施材质的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.7,消防水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢,AC选项正确;根据5.3.1-2,稳压泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢,B选项正确,D选项错误。本题答案为D。
第 17/68 题 【 单选题 】 报错
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,单台消防水泵的最小额定流量不应小于( )L/s,最大额定流量不宜大于( )L/s。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.4,单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。本题答案为D。
第 18/68 题 【 单选题 】 报错
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列关于消防水泵串联和并联的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防泵的串联在流量不变时可增加扬程,故当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用串联消防给水系统,消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵,在控制上,应先开启前面的消防泵,后开启后面(按水流方向)的消防泵,AC选项正确,D选项错误;消防泵并联的作用主要在于增大流量,但在流量叠加时,系统的流量会有所下降,也就是说,并联工作的总流量增加了,但单台消防泵的流量有所下降,故应适当加大单台消防泵的流量,B选项正确。本题答案为D。
第 19/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于消防水泵设置要求的说法,不正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.11,消防水泵应符合下列规定: 1)消防水泵应确保在火灾时能及时启动;停泵应由人工控制,不应自动停泵。 2)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 3)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 4)消防水泵应采取自灌式吸水。从市政给水管网直接吸水的消防水泵,在其出水管上应设置有空气隔断的倒流防止器。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.13-4,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。本题答案为C。
第 20/68 题 【 单选题 】 报错
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列关于消防水泵流量和压力测试装置的设置说法,不正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.11,一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定: 1)单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。 2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。 3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。 4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。 本题答案为B。
第 21/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于消防水泵启动装置及动力装置的说法,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.12- 1,消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55,A选项错误;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 11.0.14,火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,B选项正确;根据11.0.17,消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2s,C选项错误;根据11.0.14,消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流,D选项错误。本题答案为B。
第 22/68 题 【 单选题 】 报错
消防水箱的进水管管径应满足消防水箱( )h充满水的要求,但管径不应小于DN( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.6-5,进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。本题答案为D。
第 23/68 题 【 单选题 】 报错
目前消防给水系统中使用的水泵多为( ),因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。
正确答案: C 加入错题

试题解析

目前消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。本题答案为C。
第 24/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于消防给水系统阀门选择的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.3.1,消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1)埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀。 2)室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等。 3)室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。 4)埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。 本题答案为A。
第 25/68 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑的室内消防给水系统采用减压阀减压的分区供水形式,下列关于该系统减压阀的安装要求,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.3.4-7,垂直安装的减压阀,水流方向宜向下,A选项正确;根据8.3.4-8,比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装,BC选项正确;根据8.3.4-1,减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀,D选项错误。本题答案为D。
第 26/68 题 【 单选题 】 报错
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列关于消防给水系统的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.6,室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处采取防止倒流的措施。当采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的措施,A选项错误;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.3.6,在寒冷、严寒地区,室外阀门井应采取防冻措施,B选项正确;根据8.3.7,消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识,C选项正确;根据8.3.2,消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀,D选项正确。本题答案为A。
第 27/68 题 【 单选题 】 报错
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列关于消防给水系统管道设计的说法,不正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.2.10,架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施,A选项正确;根据8.2.11,当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩,B选项错误;根据8.2.4,埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,CD选项正确。本题答案为B。
第 28/68 题 【 单选题 】 报错
某多层民用建筑,呈矩形布置,建筑东西长为80m,南北宽为50m,该建筑室外消火栓设计流量为20L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为15L/s。则该建筑周边应至少设置( )室外消火栓。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.3.2,建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,间距不应大于120m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算;20/15≈2,[(90+60)×2]/120≈3。本题答案为B。
第 29/68 题 【 单选题 】 报错
某办公楼设置了室内、外消火栓系统,其中室内消火栓系统的设计流量为30L/s,室外消火栓系统的设计流量为40L/s,则该办公楼室内消火栓系统至少需要设置( )个水泵接合器。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.4.3,消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算,水泵接合器是向建筑内的消防给水管网供水的消防设施,只需计算室内消火栓的流量即可,30/15=2。本题答案为A。
第 30/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于消防水泵接合器设置的说法,不正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.4.8,墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方,地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径,AD选项正确,C选项错误;根据12.3.6,消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,B选项正确。本题答案为C。
第 31/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于增压稳压装置的说法,不正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.3.3-3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,A选项正确;根据5.3.4,设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L,B选项正确;根据5.3.2-2,消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s,C选项正确;根据5.3.3-2,稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa,D选项错误。本题答案为D。
第 32/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于高位消防水箱设置的说法,不正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

设置高压消防给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱,管网高压消防给水系统和重力高压消防给水系统都属于高压消防给水系统,ABD选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.9,高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱,C选项错误。本题答案为C。
第 33/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于临时高压消防给水系统高位消防水箱有效容积的说法,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

AD选项属于重要公共建筑,大于24m为一类高层公共建筑;B选项属于二类高层公共建筑;C选项为一类高层公共建筑。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.1,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,一类高层公共建筑不应小于36m³;多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³;总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36m³,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50m³。D选项总建筑面积大于30000㎡,高位消防水箱的有效容积不应小于50m³,D选项错误。本题答案为D。
第 34/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于储存室外消防用水的消防水池说法中,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.3.7,储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。 2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。 3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。 4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。 本题答案为D。
第 35/68 题 【 单选题 】 报错
根据下列场景描述,可不设置消防水池的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.3.1,符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2)当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3)市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 本题答案为D。
第 36/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于建筑消火栓系统火灾延续时间的说法,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.5,不同建筑的设计火灾延续时间不应小于表10.1.5的规定。本题答案为D。
第 37/68 题 【 单选题 】 报错
某公共建筑内设置消火栓系统保护,下列关于消防水泵控制与操作的说法,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.4,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵,A选项正确,B选项错误;根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.3.2,手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止,D选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.12-3 ,消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态,C选项正确。本题答案为B。
第 38/68 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为60m的地上20层住宅,设有两个单元,每个单元设置一部消防电梯和一部客梯,则该建筑需设置的室内消火栓总数不应少于( )个。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 7.4.6,室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位;即每个单元的每层至少应设置2个室内消火栓,该建筑共有两个单元,列式计算为:20×2×2=80个。本题答案为D。
第 39/68 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑需要设置有效容积为560m³的消防水池。下列关于该建筑消防水池的说法不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓技术规范》GB 50974-2014 4.3.6,消防水池的总蓄水有效容积大于500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求,A选项错误;根据4.3.3,消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h,C选项正确;根据5.1.3-4,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm,D选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.8-4,消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置,B选项正确。本题答案为A。
第 40/68 题 【 单选题 】 报错
某高层办公楼,设有室内消火栓系统,则该建筑室内消火栓的保护半径不应小于( )m。水带折弯系数(K3取0.8,水枪倾斜角度取45°)
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓技术规范》GB 50974-2014 7.4.2-2,室内消火栓应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。根据7.4.12-2,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。根据10.2.1,室内消火栓的保护半径可按下式计算:R0=k3Ld+Ls。R0=0.8×25+cos45°×13=29.23m。本题答案为C。
第 41/68 题 【 多选题 】 报错
下列建筑中应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙的有( )。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,(2018年版)8.2.4,人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。本题答案为ABD。
第 42/68 题 【 多选题 】 报错
某建筑高度为98m的综合楼,地上28层,地下2层,层高均为3.5m,每层建筑面积为1100㎡,该建筑室内采用临时高压消防给水系统,室内消火栓系统的工作压力为1.6MPa。下列关于该建筑消防给水系统的说法中,正确的有( )。
正确答案: CDE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 6.2.2,当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式,A选项错误;该建筑为超高层公共建筑,应设置室内消火栓系统。根据7.4.8,建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m,该建筑高度为98m,地上28层,地下2层,层高均3.5m,题中未指出高位消防水箱最低有效水位的标高,但是经计算得出最不利点消火栓和最有利点消火栓的高差为101.5m。根据6.2.1,消火栓栓口处静压大于1.0MPa,消防给水系统应分区供水,B选项错误;根据11.0.11,当消防给水分区供水采用转输水箱时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动,当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动,CE选项正确;根据6.2.2,分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,D选项正确。本题答案为CDE。
第 43/68 题 【 多选题 】 报错
下列关于消防水泵管路布置的说法,正确的有( )。
正确答案: CDE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.13-1,一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量,A选项错误;根据12.3.2-7,消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接,B选项错误;根据5.1.17-1,消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa,C选项正确;根据12.3.2-8,系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关,压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍,D选项正确;根据5.5.13-3,一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量,E选项正确。本题答案为CDE。
第 44/68 题 【 单选题 】 报错
某超高层建筑采用两台消防水泵串联分区供水,下列做法中,正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防水泵串联宜采用相同型号、相同规格的消防水泵,AB选项错误;在控制上,应先开启前面的消防水泵,后开启后面(按水流方向)的消防水泵,C选项正确;消防水泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接,D选项错误。本题答案为C。
第 45/68 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为32m的展览馆室内采用临时高压消防给水系统,系统共设有二台工作泵,设计流量分别为30L/s和40L/s,则下列关于该建筑消防水泵的做法中,错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.10,消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,A选项错误;根据5.1.17,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,C选项正确;根据5.1.11-4,每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,D选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.11-4,消防水泵应采取自灌式吸水,B选项正确。本题答案为A。
第 46/68 题 【 单选题 】 报错
下列有关消火栓系统消防水泵启动装置的说法,不正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.11-1,消防水泵应确保在火灾时能及时启动;停泵应由人工控制,不应自动停泵。本题答案为A。
第 47/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于消防水泵控制柜设置要求的说法,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 11.0.1,消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,消防控制室不等于专用消防水泵控制室,A选项错误;根据11.0.18,消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子,B选项正确;根据11.0.10消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施,C选项错误;根据11.0.13,消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置,D选项错误。本题答案为B。
第 48/68 题 【 单选题 】 报错
某住宅,建筑高度为32m,室外采用低压消防给水系统,下列关于该住宅室外消防给水管网布置的设计方案中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.1.4,室外消防给水管网应符合下列规定:1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;2)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。根据6.1.3-1,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水。本题住宅高度为32m,可以采用一路供水,即室外消防给水管网可采用枝状管网,因为是设计方案,故AB选项都正确。本题答案为C。
第 49/68 题 【 单选题 】 报错
某超高层写字楼室内消防给水系统采用临时高压消防给水系统,系统设计工作压力为1.8MPa,则在选择室内架空管道时,应选择( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.2.8,架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。本题答案为D。
第 50/68 题 【 单选题 】 报错
某商场,室内消火栓系统的系统工作压力为1.5MPa,则关于该系统架空管道和管道连接的设计方案中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.2.8,架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管,AB选项正确;根据8.2.9,当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,C选项正确,D选项错误。本答案为D。
第 51/68 题 【 单选题 】 报错
室内消火栓系统管网应布置成环状,特殊情况下可布置成枝状,下列情形可布置成枝状的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.1.5-1,除特殊情况外,室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状。本题答案为A。
第 52/68 题 【 单选题 】 报错
小王对某商场内消防给水系统进行设计,按照规定该商场应设置室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统,下列设计方案中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.1.7,室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置,ABC选项正确;根据8.1.5-3,室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100,D选项错误。本题答案为D。
第 53/68 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中,消防给水系统管网的泄漏量均未知,则有关稳压泵设计流量的设计方案中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.3.2-2,消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。120×(0.01~0.03)=1.2~3.6L/s。本题答案为C。
第 54/68 题 【 单选题 】 报错
某商场采用临时高压消防给水系统,设有室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统,其中室外消火栓设计流量为30L/s,室内消火栓设计流量为20L/s,自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,消防水池储存室内消防用水。已知该建筑的火灾延续时间为2h,消防水池采用一路补水,补水量为50m³/h,下列关于该建筑消防水池的设计方案,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.3.3,消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100,A选项正确;消防用水量为20×2×3.6+30×3.6=252m³,由于是一路补水,故不能减去火灾延续时间内的补水量,所以消防水池的有效容积不应小于252m³,B选项错误;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.8-5,消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水,C选项正确;根据3.0.8-2,消防用水与其他用水共用的水池,应采取保证水池中的消防用水量不作他用的技术措施,D选项正确。本题答案为B。
第 55/68 题 【 单选题 】 报错
某车站设有有效容积为800m³的消防水池,下列关于该消防水池的说法中,不正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.3.3,消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h,A选项正确;根据4.3.6,消防水池的总蓄水有效容积大于500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池,B选项错误;根据5.1.13-4,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm,C选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.8-3,消防水池的出水管应保证消防水池有效容积内的水能被全部利用,水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全和实现设计出水量的要求,D选项正确。本题答案为B。
第 56/68 题 【 单选题 】 报错
下列关于高位消防水箱有效容积的说法,错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.1,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1)一类高层公共建筑,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³;2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³;3)二类高层住宅,不应小于12m³;4)建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m³;5)工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m³,大于25L/s时不应小于18m³;6)总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36m³,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50m³,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。本题答案为A。
第 57/68 题 【 单选题 】 报错
某8层商场,建筑高度为32m,每层建筑面积为4000㎡,则该建筑高位消防水箱的有效容积不应小于( )m³。
正确答案: B 加入错题

试题解析

该建筑为一类高层公共建筑,高位消防水箱有效容积不应小于36m³,但是其总建筑面积大于30000㎡,故不应小于50m³。本题答案为B。
第 58/68 题 【 单选题 】 报错
某二类高层酒店采用临时高压消防给水系统,屋顶设有高位消防水箱,高位消防水箱进水管的管径为DN100,下列关于该建筑高位消防水箱的设计方案中,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.2-2,二类高层公共建筑高位消防水箱最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于0.07MPa,正常水位不等于最低有效水位,A选项错误;根据5.2.6-8,溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,B选项错误;根据5.2.6-2,高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度,C选项错误;根据5.2.6-11,高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门,D选项正确。本题答案为D。
第 59/68 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为80m的写字楼,室外消火栓的设计流量为50L/s,该办公楼消防扑救面一侧室外消火栓的数量不宜少于( )个。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.3.3,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。本题答案为A。
第 60/68 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中,室内消火栓的布置可采用1支消防水枪的1股充实水柱的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.4.6,室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。本题答案为D。
第 61/68 题 【 多选题 】 报错
某商业综合体,建筑高度为160m,采用高位消防水箱和稳压泵稳压的临时高压消防给水系统,建筑首层室内地面标高为±0.000m,屋顶高位消防水箱最低有效水位标高为162.5m。下列做法中,不正确的有( )。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.1-1,一类高层公共建筑高位消防水箱的有效容积不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³,A选项正确;根据6.2.3-1,分区供水当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m³,B选项错误;根据5.2.6-10,高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,C选项错误;根据7.4.12-2,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,D选项错误;根据7.4.10-1,消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m,E选项正确。本题答案为BCD。
第 62/68 题 【 多选题 】 报错
某寒冷地区商场,建筑层数为4层,建筑高度为20m,每层建筑面积为2000㎡,建筑内部设有集中供暖系统,下列关于该商场消火栓系统的设计方案中,错误的有( )。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.1.2,室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统,A选项正确;根据7.4.9-1,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置应设置带有压力表的试验消火栓,B选项错误;根据7.4.8,建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下,C选项错误;根据7.4.12-2,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算,D选项正确;根据7.4.2,消防软管卷盘消防软管的长度宜为30m,应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪,E选项错误。本题答案为BCE。
第 63/68 题 【 多选题 】 报错
某小区设有4栋建筑高度为84m的单元式住宅,小区地下一层设有汽车库、消防水池和消防水泵房,消防控制柜与水泵设置在同一房间,4栋单元式住宅的室内消火栓系统共用一套临时高压消防给水系统,系统采用稳压泵稳压,管网总泄漏量为0.15L/s,该小区消火栓系统的设计方案中,错误的有( )。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.3.3-3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,A选项错误;根据5.2.1-2,一类高层住宅高位消防水箱有效容积不应小于18m³,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³,B选项正确;根据5.3.4,设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L,不大于15次/h,换算后为不大于4min/次,D选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.13,稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。3.0.12-1,消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55,CE选项错误。本题答案为ACE。
第 64/68 题 【 多选题 】 报错
某大型商业综合体,消防水池有效容积经计算为1100m³,下列关于该消防水池的做法,错误的有( )。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.3.5-3,消防水池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s,A选项错误;根据5.1.13-4,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm,B选项错误;根据4.3.6,消防水池的总蓄水有效容积大于500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求,C选项错误;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.8-5,消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水,D选项正确;根据3.0.8-2,消防用水与其他用水共用的水池,应采取保证水池中的消防用水量不作他用的技术措施,E选项正确。本题答案为ABC。
第 65/68 题 【 多选题 】 报错
某地拟新建一座办公建筑,建筑高度为35m,室内湿式消火栓系统设计采用临时高压消防给水系统,下列关于该系统消防水泵控制的设计方案,正确的有( )。
正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 11.0.3,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,A选项正确;根据11.0.17-1,消防水泵的双路电源自动切换时间不应大于2s,C选项错误;根据11.0.4,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵,DE选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.12-3,消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态,B选项错误。本题答案为ADE。
第 66/68 题 【 多选题 】 报错
下列关于室外消火栓设置要求的说法,正确的有( )。
正确答案: AD 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.3.2,建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算,A选项正确,C选项错误;根据7.3.3,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧,建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个,B选项错误;根据7.3.6,甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内,D选项正确;根据7.3.7,工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60.0m,E选项错误。本题答案为AD。
第 67/68 题 【 多选题 】 报错
下列建筑中,高位消防水箱的有效容积最低可按36m³进行设计的有( )。
正确答案: BE 加入错题

试题解析

40m的写字楼为二类高层公共建筑,高位消防水箱有效容积最低可按18m³进行设计,A选项错误;120m的住宅为超高层住宅建筑,高位消防水箱有效容积最低可按36m³进行设计,B选项正确;工业建筑高位消防水箱有效容积根据室内消防给水设计流量最低可按12m³或18m³进行设计,C选项错误;D选项为总建筑面积大于30000㎡的商店建筑,高位消防水箱有效容积最低可按50m³进行设计,D选项错误;E选项为一类高层公共建筑,高位消防水箱有效容积最低可按36m³进行设计,E选项正确。本题答案为BE。
第 68/68 题 【 多选题 】 报错
某超高层综合楼,地上40层,地下3层,建筑室内采用临时高压消防给水系统,现对其室内消火栓进行设计,下列设计方案中,错误的有( )。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.4.4,屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m,C选项错误;根据7.4.2-2,消防水带的长度不宜超过25m,D选项错误。本题答案为CD。