试题解析
根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 5.1.2,除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间,当采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1的基础上降低一级,A选项正确;
根据表5.1.1,建筑面积大于10000㎡的候机楼,其顶棚和墙面均应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料,B选项错误;
根据表5.1.1,座位数不大于3000的体育馆,其顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用不低于B1级的装修材料,C选项正确;
根据表5.1.1,设有集中空气调节系统的办公场所,其顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用不低于B1级的装修材料;根据5.1.3,除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级,故D选项正确;
根据表5.1.1,总建筑面积大于3000㎡的商店营业厅,其顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用不低于B1级的装修材料,E选项正确。
本题答案为ACDE。