试题解析
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.1.1条文说明表1,植物油加工厂的精炼车间、香料厂的松香醇部位车间、松香提炼厂房、润滑油再生车间火灾危险性分别为丙类、丙类、乙类、丙类;
根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 9.1.1 除有特殊功能或性能要求的场所外,下列场所的空气不应循环使用:
1)甲、乙类生产场所;
2)甲、乙类物质储存场所:
3)产生燃烧或爆炸危险性粉尘、纤维且所排除空气的含尘浓度不小于其爆炸下限25%的丙类生产或储存场所;
4)产生易燃易爆气体或蒸气且所排除空气的含气体浓度不小于其爆炸下限值10%的其他场所;
5)其他具有甲、乙类火灾危险性的房间。本题答案为C。