根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 3.2.3,释放源应按可燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分为连续级释放源、一级释放源、二级释放源,释放源分级应符合下列规定:
1)存在连续级释放源的区域可划为0区。连续级释放源是指连续释放或预计长期释放的释放源。
2)存在一级释放源的区域可划为1区。一级释放源是指在正常运行时,预计可能周期性或偶尔释放的释放源。
3)存在第二级释放源的区域可划为2区。二级释放源是指在正常运行时,预计不会释放,当出现释放时,仅是偶尔和短期释放的释放源。
例如:①正常运行时不能出现释放可燃物质的泵、压缩机和阀门的密封处。
②正常运行时不能释放可燃物质的法兰、连接件和管道接头。
③正常运行时不能向空间释放可燃物质的安全阀、排气孔和其他孔口处。
④正常运行时不能向空间释放易燃物质的取样点。
本题答案为A。