第 1/14 题 【 单选题 】 报错
携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过( )V。
正确答案: C 加入错题

试题解析

携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过36V。因此,本题的正确答案为C。
第 2/14 题 【 单选题 】 报错
下列关于电气开关防火的说法,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

电气开关防火要求如下:开关应设在开关箱内,开关箱应加盖。木质开关箱的内表面应覆以白铁皮,以防起火时蔓延。开关箱应设在干燥处,不应安装在易燃、受震、潮湿、高温、多尘的场所。开关的额定电流和额定电压均应和实际使用情况相适应。降低接触电阻防止发热过度。潮湿场所应选用拉线开关。有化学腐蚀、火灾危险和爆炸危险的房间,应把开关安装在室外或合适的地方,否则应采用相应型式的开关。本题的正确答案为D。
第 3/14 题 【 单选题 】 报错
下列关于电线电缆绝缘材料及护套的选择的说法,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

电线电缆绝缘材料及护套的选择如下: 1)普通电线电缆:普通聚氯乙烯电线电缆适用的温度范围为-15~60℃,使用场所的环境温度超出该范围时,应采用特种聚氯乙烯电线电缆;普通聚氯乙烯电线电缆在燃烧时会散放有毒烟气,不适用于地下客运设施、地下商业区、高层建筑和重要公共设施等人员密集场所。交联聚氯乙烯(XLPE)电线电缆不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大量有毒烟气,适用于有“清洁”要求的工业与民用建筑。橡胶电线电缆弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所;橡胶电线电缆适用于移动式电气设备的供电线路。 2)阻燃电线电缆:阻燃电缆是指在规定试验条件下被燃烧,能使火焰蔓延仅在限定范围内,撤去火源后,残焰和残灼能在限定时间内自行熄灭的电缆。直埋地电缆、直埋入建筑孔洞或砌体的电缆及穿管敷设的电线电缆,可选用普通型电线电缆。敷设在有盖槽盒、有盖板的电缆沟中的电缆,若已采取封堵、阻水、隔离等防止延燃的措施,可降低一级阻燃要求。 3)耐火电线电缆:耐火电线电缆主要适用于凡是在火灾时仍需要保持正常运行的线路。 本题答案为D。
第 4/14 题 【 单选题 】 报错
对于公共建筑和居住建筑等非熟练人员容易接触的线路,线芯截面为( )㎜²及以下的线缆不宜选用铝芯线缆。
正确答案: C 加入错题

试题解析

非熟练人员容易接触的线路,如公共建筑与居住建筑;线芯截面为6㎜²及以下的线缆不宜选用铝芯线缆。本题答案为C。
第 5/14 题 【 单选题 】 报错
阻燃电缆的性能主要用( )来评定。
正确答案: D 加入错题

试题解析

阻燃电缆的性能主要用氧指数和发烟性两个指标来评定。本题答案为D。
第 6/14 题 【 单选题 】 报错
下列场所中,对电线电缆导体进行选择时,应选用铝芯电线电缆的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

工业及市政工程等场所不应选用铝芯线缆,非熟练人员容易接触的线路,如公共建筑与居住建筑;线芯截面为6m㎡及以下的线缆不宜选用铝芯线缆。对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用铝芯线缆。本题答案为C。
第 7/14 题 【 单选题 】 报错
在对电线电缆绝缘材料及护套进行选择时,有“清洁”要求的工业与民用建筑一般选用( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

交联聚氯乙烯(XLPE)电线电缆不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大量有毒烟气,适用于有“清洁”要求的工业与民用建筑。本题答案为B。
第 8/14 题 【 单选题 】 报错
下列关于阻燃电线电缆的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

阻燃电缆按燃烧性能分为阻燃1级电缆和阻燃2级电缆两大类。电线电缆成束敷设时,应采用阻燃型电线电缆。当电缆在桥架内敷设时,应考虑在将来增加电缆时,也能符合阻燃等级,宜按近期敷设电缆的非金属材料体积预留20%裕量。电线在槽盒内敷设时,也宜按此原则来选择阻燃等级。在同一通道中敷设的电缆应选用同一阻燃等级的电缆。阻燃和非阻燃电缆也不宜在同一通道内敷设。非同一设备的电力和控制电缆若在同一通道敷设时,宜互相隔离。本题答案为B。
第 9/14 题 【 单选题 】 报错
耐火电缆应考虑自身在火灾中的机械强度,因此明敷的耐火电缆截面面积应不小于( )m㎡。
正确答案: A 加入错题

试题解析

耐火电缆也应考虑自身在火灾中的机械强度,因此明敷的耐火电缆截面面积应不小于2.5m㎡。本题答案为A。
第 10/14 题 【 单选题 】 报错
工业及民用建筑的消防系统、应急照明系统、救生系统、报警及重要的监测回路在发生火灾时仍需要保持正常运行的线路应采用( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

耐火电线电缆主要适用于在发生火灾时仍需要保持正常运行的线路,如工业及民用建筑的消防系统、应急照明系统、救生系统、报警及重要的监测回路等。本题答案为D。
第 11/14 题 【 单选题 】 报错
柴油发电机房的储油间、蓄电池室等房间在选择电气照明灯具时应采用( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

人防工程内的潮湿场所应采用防潮型灯具;柴油发电机房的储油间、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具;可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具。本题答案为A。
第 12/14 题 【 单选题 】 报错
在金属容器内及特别潮湿场所内作业,行灯电压不得超过( )V。
正确答案: A 加入错题

试题解析

在金属容器内及特别潮湿场所内作业,行灯电压不得超过12V。本题答案为A。
第 13/14 题 【 单选题 】 报错
下列关于过载保护的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

保护电器应在过载电流引起的导体升温对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害之前分断过载电流。对于突然断电比过载造成的损失更大的线路,如消防水泵之类的负荷,其过载保护应作为报警信号,不应作为直接切断电路的触发信号。需要注意的是,当保护电器为断路器时,保证保护电器可靠动作的电流为约定时间内的约定动作电流;当保护电器为熔断器时,保证保护电器可靠动作的电流为约定时间内的熔断电流。本题答案为B。
第 14/14 题 【 单选题 】 报错
为了保障消防用电设备在发生火灾时能够可靠运行,消防配电线路上不应安装某些特定的配电保护装置。下列配电保护装置,可以在消防配电线路上安装的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置,如设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电。消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护。因为在火灾这种特殊情况下,不管消防线路和消防电源处于什么状态或故障,为消防设备供电是最重要的。本题答案为B。