根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.2.6,建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距。当符合本规范允许减小的条件时,仍不应减小。
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 3.3.1,除裙房与相邻建筑的防火间距可按单、多层建筑确定外,建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距应符合下列规定:
1)与高层民用建筑的防火间距不应小于13m;
2)与一、二级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于9m;
3)与三级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于11m;
4)与四级耐火等级单、多层民用建筑和木结构民用建筑的防火间距不应小于14m。
本题答案为D。
学川注:本题解析中引用了两本规范的条文,其实所指的都是一样的,《建规》中对非超高层民用建筑的防火间距有很多可以折减的情况,但超高层不允许减少;而《防火通规》中明确超高层与其他建筑之间的防火间距的具体要求,没有任何可调整的情况。