第 1/84 题 【 单选题 】 报错
建筑高度大于( )m的公共建筑为一类高层公共建筑。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表5.1.1,建筑高度大于50m的公共建筑属于一类高层公共建筑。本题答案为C。
第 2/84 题 【 单选题 】 报错
建筑高度大于( )m的住宅建筑为一类高层住宅建筑。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表5.1.1,建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)属于一类高层住宅建筑。本题答案为D。
第 3/84 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),民用建筑的耐火等级可分为( )个等级。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.2.1、5.1.2条可知,厂房和民用建筑的耐火等级都可分为一、二、三、四级。本题答案为D。
第 4/84 题 【 单选题 】 报错
建筑材料的燃烧性能分级中B1级代表( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

我国建筑材料及制品燃烧性能的基本分级为A、B1、B2、B3,其中A代表不然材料、B1代表难燃材料、B2代表可燃材料、B3代表易燃材料。本题答案为B。
第 5/84 题 【 单选题 】 报错
建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.1.7,建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。本题答案为A。
第 6/84 题 【 单选题 】 报错
采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于( )h。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.2.11,采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.00h。本题答案为B。
第 7/84 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),当燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于( )t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.2.5,锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。本题答案为C。
第 8/84 题 【 单选题 】 报错
下列场所中,属于商业服务网点的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)2.1.4,商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。即商业服务网点需满足两个条件:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡。A选项中建筑面积大于300㎡,A选项错误;CD选项中不是设置在住宅建筑的首层或首层及二层,CD选项错误。本题答案为B。 注:新规范中将“商业服务网点”表述为“商业设施”,其含义一致。
第 9/84 题 【 单选题 】 报错
除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于( )h。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.2.12, 除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h。本题答案为C。
第 10/84 题 【 单选题 】 报错
在确定建筑层数时,下列空间可不计入建筑层数的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)附录A.0.2,建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数: 1)室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室。 2)设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间。 3)建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。 本题答案为C。
第 11/84 题 【 单选题 】 报错
建筑材料的燃烧性能直接关系到建筑物的防火安全,某新型建筑材料研发制造厂生产的新型预制复合保温板,厚度为166mm,燃烧性能等级的附加信息标识是GB8624B1(B-s1,d0,t1)。根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,该保温板的烟气毒性等级为( )级。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012附录B,附加信息标识中从左至右依次是燃烧性能等级、燃烧特征等级、产烟特征等级、燃烧滴落物等级、烟气毒性等级,本题答案为D。
第 12/84 题 【 单选题 】 报错
某建造于百年前的古建筑,在几次大的地震灾害中,只受到轻微的破坏,主体框架基本没受影响。由于该古建筑主要采用以木构架为主的结构方式,这种结构方式用木材作为主要的建筑材料,以木柱、木屋架承重,砖石等不燃材料为墙。按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,该古建筑按( )耐火等级确定。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.1.2注1,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定,本题答案为D。
第 13/84 题 【 单选题 】 报错
在火灾中,建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用,它们的耐火性能直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间。其中以下不属于影响建筑构配件耐火性能的因素的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有:材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。是否设置火灾自动报警系统与建筑配件的耐火性能无关。本题答案为D。
第 14/84 题 【 单选题 】 报错
某市位于繁华地段新建一座地上5层商店建筑,层高为5m,每层建筑面积为6000㎡,地上一至四层为服装、珠宝等卖场,地上五层设有餐饮、游戏厅等场所,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版),该建筑的类别应确定为( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)5.1.1,建筑高度大于24m的重要公共建筑应划分为一类高层公共建筑。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012附录B.0.1,总建筑面积超过20000㎡的商店(商场)建筑,属于重要公共建筑。本题答案为C。
第 15/84 题 【 单选题 】 报错
某单层植物油精炼厂房,建筑面积为460㎡,其耐火等级最低可采用( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 3.1.1条文说明,植物油精炼厂房属于丙类厂房。根据3.2.3,使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。本题答案为C。
第 16/84 题 【 单选题 】 报错
某建筑地上12层,建筑高度为42m,地上一层至三层为商场,每层建筑面积为2000㎡;地上四层至十二层为住宅,每层建筑面积为1200㎡。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.1.1,对于高层建筑,建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合建筑应确定为一类高层公共建筑,该建筑为住宅与商场组合建筑,虽然每层建筑面积大于1000㎡,但多种功能组合建筑不包括住宅与公共建筑组合建造的情况。由于该公共建筑高度不大于50m,故应划分为二类高层公共建筑。本题答案为B。
第 17/84 题 【 单选题 】 报错
某地上2层植物油精炼厂房,每层建筑面积均为300㎡,其疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应低于( )h。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火设计规范》GB50016-2014 3.2.3,使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑,故该植物油精炼厂房的耐火等级不应低于二级,二级耐火等级厂房的疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应低于1.00h。本题答案为C。
第 18/84 题 【 单选题 】 报错
某大学宿舍楼,建筑屋面为平屋面,并设有女儿墙和水箱间,每层建筑面积为1200㎡,建筑室外设计地面至建筑平屋面和女儿墙的高度分别为50m和51.2m;水箱间的高度为2.5m,占屋面面积为130㎡。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定的建筑分类,该建筑的类别属于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 附录A.0.1-2,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度; 根据附录A.0.1-5,局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度,故该宿舍的建筑高度为50m; 根据5.1.1注2,除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定,故该建筑为二类高层公共建筑。 本题答案为B。
第 19/84 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中,可采用三级耐火等级的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.1.3,地下或半地下建筑(室)和一类高层民用建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级,AB选项均为二类高层建筑,其耐火等级不应低于二级,AB选项错误;根据5.4.3,商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层,C选项正确;根据5.4.4,托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层,D选项错误。本题答案为C。
第 20/84 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中,属于一类高层民用建筑的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.1,民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类高层和二类高层。工业建筑分类为单多层和高层,C选项错误。本题答案为D。
第 21/84 题 【 单选题 】 报错
某建筑地上17层,室内外地面标高均为±0.000m,首层至二层设有商业服务网点,层高为3.5m,三层及以上楼层为住宅,层高为3m,该建筑类别应为( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.1,设有商业服务网点的住宅建筑,其建筑分类依然为住宅建筑,该住宅建筑的建筑高度为3.5×2+3×15=52m。建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,应划分为二类高层住宅建筑。本题答案为D。
第 22/84 题 【 单选题 】 报错
下列关于甲类厂房耐火等级和耐火极限的说法中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.3,建筑面积不大于300㎡的单层甲乙类厂房可采用三级耐火等级,A选项正确; 根据6.1.3,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h,B选项正确; 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.2.10,一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h,C选项正确; 根据表3.2.1,二级耐火等级的厂房,其房间隔墙应采用耐火极限不低于0.50h的不燃性墙体,D选项错误。 本题答案为D。
第 23/84 题 【 单选题 】 报错
某文物档案库房,地上2层,存有古文典籍、名人字画、石碑、陶瓷等重要文物,该库房的耐火等级不应低于( )级。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》55037-2022 5.2.2-4,使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑耐火等级不应低于二级,本题答案为B。
第 24/84 题 【 多选题 】 报错
下列工业建筑中,防火墙的耐火极限不应低于4.00h的有( )。
正确答案: BC 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.1.3,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h。 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明表1、3.1.3条文说明表3,焦化厂焦油厂房的火灾危险性为丙类,活性炭制造厂房的火灾危险性为乙类,袋装面粉仓库的火灾危险性为丙类,水泥刨花板和酚醛泡沫塑料仓库的火灾危险性为丁类。 本题答案为BC。
第 25/84 题 【 多选题 】 报错
下列工业建筑中,应采用一级耐火等级的有( )。
正确答案: ABE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.3.1,乙类厂房的耐火等级不应低于二级,当采用二级耐火等级时,最多允许层数为6层,当采用一级耐火等级时,建筑层数不限,A选项的8层不锈钢抛光厂房为乙类厂房,应采用一级耐火等级,A选项正确; 根据表3.3.2,甲类第3项和第4项的物品仓库的耐火等级不应低于一级,B选项正确; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.2,高层仓库、高架仓库的耐火等级不应低于二级,CD选项错误; 根据5.2.1,建筑高度大于32m的高层丙类仓库耐火等级不应低于一级,E选项正确。 本题答案为ABE。
第 26/84 题 【 单选题 】 报错
某耐火等级为二级的棉花加工厂房,建筑高度为24m,共6层,每层建筑面积为2500㎡,建筑楼板采用预应力钢筋混凝土制作,则该建筑楼板的耐火等级不应低于( )h。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.2.14,二级耐火等级的多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。本题答案为B。
第 27/84 题 【 单选题 】 报错
锅炉房的耐火等级不应低于二级,当燃煤锅炉房锅炉的总蒸发量不大于( )t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.2.5,锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。本题答案为C。
第 28/84 题 【 单选题 】 报错
某一级耐火等级的单层白酒储备仓库,采用自动喷水灭火系统全保护时,屋顶承重构件耐火极限不应低于( )h。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.2.11,采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.00h。本题答案为B。
第 29/84 题 【 单选题 】 报错
某二级耐火等级的多层铝粉仓库,其上人平屋顶的屋面板耐火极限不应低于( )h。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.3,建筑高度大于100m的工业与民用建筑楼板的耐火极限不应低于2.00h。一级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.50h;二级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.00h。 本题答案为B。
第 30/84 题 【 单选题 】 报错
某财贸金融楼,地上9层,层高4m,每层建筑面积1300㎡,则下列关于该建筑内构件的做法,正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)5.1.1,建筑高度为36m的财贸金融楼为一类高层公共建筑;根据5.1.3-1,民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;根据表5.1.2,一级耐火等级的民用建筑建筑构件全部采用不燃材料,B选项错误;房间隔墙、屋顶承重构件、吊顶的耐火极限分别不应低于0.75h、1.5h、0.25h,A选项正确,CD选项错误。本题答案为A。
第 31/84 题 【 单选题 】 报错
某公共建筑,地上8层,层高4m,每层建筑面积800㎡,主要使用功能为办公、宾馆等性质,则该建筑的耐火等级不应低于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)5.1.1,该建筑尽管为多种功能组合建筑,但其24m以上没有完整楼层建筑面积大于1000㎡,故该建筑为二类高层公共建筑; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 根据5.2.3-1,二类高层民用建筑的耐火等级不应低于二级。 本题答案为B。
第 32/84 题 【 单选题 】 报错
某新建厂房,地上4层,层高4m,每层建筑面积1200㎡,首层至三层为谷物加工车间,四层为碾磨车间,则该厂房的耐火等级最低为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明表1,谷物加工车间、谷物碾磨车间的火灾危险性类别分别为丙类、乙类。 根据3.1.2,同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定,该厂房的火灾危险性为乙类。 该厂房为多层乙类厂房,其耐火等级不应低于二级。 本题答案为B。
第 33/84 题 【 单选题 】 报错
下列仓库中,可不采用一级耐火等级的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.1.3条文说明表3,A选项为单层甲类3项仓库、B选项为单层乙类仓库、CD选项为储存可燃液体的多层丙类仓库; 根据表3.3.2,甲类3项仓库的耐火等级不应低于一级,A选项错误;单层乙类仓库可采用三级耐火等级,B选项正确; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.1-3,储存可燃液体的多层丙类仓库的耐火等级不应低于一级,CD选项错误。 本题答案为B。 注:判断厂房或仓库的耐火等级时,不仅要根据火灾危险性判定,还要看下其建筑总层数,比如本题,尽管B选项是乙类仓库,但其是单层;CD选项的火灾危险性相对较小,但其为多层,故耐火等级有变化。
第 34/84 题 【 单选题 】 报错
某地上2层仓库,储存有相同规格的玻璃球工艺品,并采用方形的木箱包装,玻璃球的体积为0.06m³,木箱的体积为0.10m³,玻璃球的重量为12kg,木箱的重量为0.6kg,则该仓库的耐火等级最低应为( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.1.5,丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。 玻璃球的火灾危险性为戊类,泡沫包装箱的火灾危险性为丙类,包装箱的重量为玻璃球重量的5%,包装箱体积为玻璃球体积的1.67倍,故应按丙类火灾危险性确定; 根据表3.3.2,地上2层的丙类2项仓库,耐火等级最低应为三级。 本题答案为C。
第 35/84 题 【 单选题 】 报错
某仓库建筑,耐火等级为二级,设有上人平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于( )h。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.3,一级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.50h;二级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.00h。本题答案为B。
第 36/84 题 【 单选题 】 报错
某新建仪表装配车间,对其进行防火设计时,下列部位构件可采用金属夹芯板材的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.2.17条文说明,建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,不能采用金属夹芯板材。本题答案为B。
第 37/84 题 【 单选题 】 报错
某一级耐火等级的多层煤粉仓库,其上人平屋顶的屋面板耐火极限不应低于( )h。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.3,一级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.50h;二级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.00h。 本题答案为A。 学川注: 1.为保证上人屋面在火灾时可用作临时避难和灭火救援场地,规定了一、二级耐火等级建筑的上人坡屋面屋面板的耐火极限不低于相应屋顶承重构件的耐火极限,即分别不应低于1.50h和1.00h; 2.不上人的屋面板的耐火极限不做要求,但起屋顶承重构件的非上人屋面板,其耐火极限仍分别不低于1.50h和1.00h。 3.该耐火极限和建筑类型、火灾危险性、建筑高度等均没有关系,即不管什么民用建筑或什么危险性的厂房、仓库,都不影响屋面板的耐火极限,只和耐火等级有关系。
第 38/84 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列属于老年人照料设施的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.1,本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施。本题答案为D。
第 39/84 题 【 单选题 】 报错
某高级宾馆,地上28层,层高4m,每层建筑面积1200㎡,按照国家标准设置了相应的消防设施。下列关于该建筑构件耐火等级的说法中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

该建筑高度为28×4=112m。 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.3-1,地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级; 根据表5.1.2,一级耐火等级的屋顶承重构件、梁、吊顶全部采用不燃材料,其耐火极限分别不应低于1.5h、2.0h、0.25h, 根据5.1.4,建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h,C选项错误。 本题答案为C。
第 40/84 题 【 单选题 】 报错
下列工业建筑中,柱的耐火极限不应低于2.0h的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)根据3.2.10,一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h,AC选项为一级耐火等级,故可排除;B选项为多层排除。 本题答案为D。
第 41/84 题 【 单选题 】 报错
某新建12层医院病房楼,层高4m,每层建筑面积1200㎡,下列关于建筑构件的设计方案中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.1,建筑高度为48m的医院为一类高层公共建筑; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.3.1,一类高层民用建筑的耐火等级应为一级。 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.2,一级耐火等级建筑的梁、楼板、柱、房间隔墙,全部采用不燃材料制作,耐火极限分别不应低于:2.0h、1.5h、3.0h、0.75h。 本题答案为C。 学川注:题库中一道建筑防火的题可能会引用多个规范(例如本题同时引用《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)和《建筑防火通用规范》GB55037-2022),主要是因为尽管有些条文是两本都一致的要求,由于通用规范是技术法规、强制性规范,所以相关条文仍然引用通用规范。 很多同学容易陷入一个误区:通用规范是替代建规的,并非如此,只是建规中强制性条文废止了,由于强制性条文废止了,建规需要修订,这个过程会很漫长,在此期间很多条文依然是现行的标准要求,而且在原规范未修订的衔接阶段,仍是只废除其强制性,条文仍保留,冲突的条文作废。
第 42/84 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中的非承重外墙,可采用难燃材料且耐火极限不应低于0.5h的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.3条文说明表3,搪瓷制品仓库、松节油仓库、植物油仓库、赛璐珞棉仓库的火灾危险性分别为:戊类、乙类、丙类、甲类;根据3.2.12,除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h。本题答案为C。
第 43/84 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中,不属于高层公共建筑的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.1,住宅建筑的下部设置商业服务网点时,该建筑仍为住宅建筑。本题答案为C。
第 44/84 题 【 单选题 】 报错
下列仓库中,应采用一级耐火等级的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.1,储存可燃液体的多层丙类仓库应采用一级耐火等级,A选项正确; 高架仓库和单层甲类1、2、5、6项仓库的耐火等级不应低于二级,BC选项错误; 玻璃棉的火灾危险性为戊类,单层时可采用四级耐火等级,D选项错误。 本题答案为A。 学川注: 1.储存可燃液体的多层丙类仓库应采用一级耐火等级,那么高层呢?根据《防火通规》4.2.5,甲、乙类仓库和储存丙类可燃液体的仓库应为单、多层建筑。所以也不存在高层的丙类液体仓库。 2.第1条虽然说应采用单多层并非甲类仓库就可以采用多层,根据《建规》表3.3.2,甲仓、三级耐火等级的乙仓、丙液仓依然为单层。 3.原《建规》中对一级耐火等级的表述是不应低于一级,《防火通规》中表述的是应采用一级耐火等级,二者实际意思是一致的。 4.高架仓库指的是货架高,并非层数高或建筑高度高。 5.玻璃棉是戊类,硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞棉是甲类3项,这4大棉应采用一级耐火等级。
第 45/84 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中,建筑内设置防火墙时,防火墙耐火极限与其他建筑不同的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.1.1条文说明表1、3.1.3条文说明表3,焦化厂的焦油厂房、焦化厂的精萘厂房、重油仓库、面粉仓库的火灾危险性类别分别为丙类、乙类、丙类、丙类; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.1.3 ,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h。 本题答案为A。 学川注:一般题干中问防火墙不同的是,主要考察的是4.00h防火墙的特例。同理,防火门不同,考的是甲乙丙门;楼板不同,考的是2.00h楼板的特例。学川教育的题库中有大量的类似练习题,将全部题库都做完后,应能对该类型的题完全掌握了。
第 46/84 题 【 单选题 】 报错
某木质家具仓库,主要存储木质沙发、座椅、床等物品,地上2层,占地面积1200㎡,则该仓库的耐火等级最低应为( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.3条文说明表3,该仓库的火灾危险性为丙类2项。 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.3,单多层丙类仓库的耐火等级不应低于三级。 本题答案为C。
第 47/84 题 【 单选题 】 报错
某二级耐火等级的针织品印染厂房,地上3层,每层建筑面积600㎡,当建筑内梁为不燃性材料时,其耐火极限不应低于( )h。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明表1,该厂房的火灾危险性为丙类,根据表3.2.1,二级耐火等级的厂房,梁应采用不燃性材料,耐火极限不应低于1.5h。本题答案为D。
第 48/84 题 【 单选题 】 报错
某地上6层仓库储存有大量同一规格的陶瓷工艺品,采用木箱和气泡袋包装成品,每箱重50kg,其中木箱和气泡袋的重量为13kg。该仓库按照最低耐火等级进行防火设计,楼板采用不燃材料时,其耐火极限不应低于( )h。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.3条文说明表3,陶瓷制品仓库的火灾危险性为戊类; 根据3.1.5,丁、戊类储存物品仓库类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。木箱和气泡袋属于可燃固体,火灾危险性为丙类。每箱物品的重量为50-13=37kg,37×1/4=8.88<13kg,即可燃包装重量大于物品本身重量1/4,故该仓库的火灾危险性应按丙类确定; 根据表3.3.2,地上6层的丙类仓库,耐火等级最低应为二级; 根据3.2.1,二级耐火等级仓库的楼板应采用不燃材料制作,耐火等级不应低于1.00h。本题答案为C。 学川注:本题为判断丙类固体厂房的耐火等级。但还需注意,根据防火通规的相关条文,如果本题给出了建筑高度,比如是每层6m,则总建筑高度则为36m,则应采用一级耐火等级;或者本题没有给出建筑高度,而是强调每个防火分隔间的建筑面积大于3000㎡时,也依然是按一级耐火等级。所以,各位同学在使用题库练习的时候,多思考,也祝愿各位同学都能熟练掌握这些知识点,快速做题,顺利通过。
第 49/84 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑,地上18层,首层至三层划分为多个建筑面积为200㎡至300㎡不等的小商铺,每层建筑面积为2000㎡,四层至十八层为住宅,每层建筑面积为1100㎡,建筑屋面为平屋面,局部突出屋顶的辅助用房建筑面积为250㎡,高度为4m。建筑室外设计地面标高为-0.300m,首层室内地面标高为±0.000m,室外设计地面至屋面面层的高度为49.8m,下列关于该建筑的说法正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)2.1.4,商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房,题中首层至三层划分为200㎡至300㎡的小商铺,不属于商业服务网点,该建筑定性为公共建筑,AD选项错误;根据A.0.1-5,局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度;该建筑室外设计地面至屋面面层的高度为49.8m,即该建筑的建筑高度为49.8m,250/1100<0.25,故不考虑辅助用房的高度。本题答案为B。
第 50/84 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为18m的地上3层车辆装配厂房,每层建筑面积为1200㎡,因生产需要在厂房二至三层靠外墙的位置设有储存物品为润滑油的中间仓库,则该厂房最低可采用( )耐火等级。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明表1,车辆装配厂房属于戊类厂房。 根据表3.3.1,3层戊类厂房最低耐火等级为三级。润滑油仓库属于丙类1项仓库, 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.1,多层丙类液体仓库应采用一级耐火等级。 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.3.6条文说明,在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定,所以厂房的耐火等级不应低于一级。 本题答案为C。
第 51/84 题 【 单选题 】 报错
下列工业建筑内防火墙的耐火极限与其他选项不同的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.3.1,A选项氟利昂厂房为戊类厂房,苯甲酸和苯乙酮厂房均为丙类厂房,电解水厂房为甲类厂房; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.1.3,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙耐火极限不应低于4.00h。 本题答案为D。
第 52/84 题 【 多选题 】 报错
下列建筑中,应按一类高层民用建筑确定的是( )。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.1,建筑高度大于24m的医疗建筑为一类高层民用建筑,A选项正确; 建筑高度为27m的员工公寓属于二类高层民用建筑,B选项错误; 建筑高度24m以上任一楼层建筑面积大于1000㎡的邮政大楼为一类高层公共建筑,C选项正确; 建筑高度为52m的住宅建筑为二类高层住宅建筑,D选项错误; 建筑高度大于50m的公共建筑为一类高层公共建筑,E选项正确。 本题答案为ACE。
第 53/84 题 【 多选题 】 报错
下列独立建造的工业建筑中,耐火等级不应低于二级的有( )。
正确答案: AE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明表1,甲酚厂房、大豆油浸出车间、化学纤维厂的浆粕蒸煮车间、转炉厂房、粮食筒仓的火灾危险性分别为:乙类、甲类、戊类、丁类、乙类; 根据3.2.3单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑,CD选项错误; 根据3.2.8,粮食筒仓的耐火等级不应低于二级,E选项正确。 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.2.2,建筑面积大于300㎡的单层甲乙类厂房耐火等级不应低于二级,A选项正确,B选错误; 本题答案为AE。
第 54/84 题 【 多选题 】 报错
对民用建筑进行高度计算时,下列高度可以不计入建筑高度的有( )。
正确答案: AE 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)A.0.1-6,对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度,A选项正确,BCD选项错误; 根据A.0.1-5,局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度,E选项正确。 本题答案为AE。
第 55/84 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑,地下1层,地上6层,屋顶为坡屋面。首层室内地坪标高为0.300m,室外地坪标高为-0.300m,建筑檐口、屋脊的标高分别为24.4、26.6m;建筑首层为层高1.8m的储藏室,二层及以上为小商品批发市场,则该建筑的建筑高度为( )m。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)A.0.1-1,建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;24.4+26.6/2+0.3=25.8m。 本题答案为A。
第 56/84 题 【 单选题 】 报错
某16层住宅建筑,每层建筑面积为688㎡,顶部设有高度为2.7m,面积为200㎡的辅助用房,首层室内地面标高为±0.000m,室外设计地面标高为-0.600m,第十六层平屋面面层标高为48.6m,该建筑的高度为( )m。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)附录A.0.1-5,局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。辅助用房的面积占屋面面积为200/688≈29%>25%,故辅助用房的高度应计入建筑高度。建筑高度为48.6+2.7=51.3m。本题答案为D。
第 57/84 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中,属于高层民用建筑的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

水塔、烟囱和水坝属于构筑物,ABC选项错误;根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)5.1.1注2,除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。大于24m的非单层公共建筑属于高层公共建筑,D选项正确。本题答案为D。
第 58/84 题 【 单选题 】 报错
下列建筑中,不属于老年人照料设施的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.1条文说明,本条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施。本题答案为D。
第 59/84 题 【 单选题 】 报错
某办公楼,屋面为平屋面,建筑首层室内地面标高为±0.000m,室外地坪标高为-0.300m,室外设计地面至平屋面和女儿墙的高度分别为49m、50m,则该办公楼的建筑高度为( )m。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)附录A.0.1-2,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。本题答案为A。
第 60/84 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑,地下1层,地上6层,屋顶为坡屋面。建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为-0.600m,建筑檐口、屋脊的标高分别为26m、27m;建筑地下为汽车库,建筑首层为层高2m的储藏室,二层及以上为小商品批发市场,则该建筑的建筑高度为( )m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)附录A.0.1-1,建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度,该建筑高度为(26+27)/2+0.6=27.1。本题答案为B。
第 61/84 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑地上9层,地下1层,首层为商业服务网点,二层及以上为住宅,地下一层为汽车库,汽车库顶板的标高为1.000m,室外设计地面的标高为±0.000m,室外设计地面至建筑顶部平屋面的高度为28m,则该建筑的高度为( )m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)附录A.0.1-6,对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。该建筑为住宅建筑,28-1=27m,本题答案为B。
第 62/84 题 【 单选题 】 报错
某新建餐饮建筑,一至五层为标准层,每层建筑面积为800㎡,六层为局部凸出的设备用房和楼梯间,该建筑层数应计为( )层。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)附录A.0.2,建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数: 1)室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室。 2)设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间。 3)建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。 本题答案为A。 学川注:屋顶的突出局部设备用房和出屋面的楼梯间在计算建筑高度时,应比较是否大于1/4来确定,但在计算建筑层数的时候,不应计入建筑层数,不管面积是不是超过1/4,都不计入层数。但是,如果屋顶不是局部突出,而是整层均为设备用房时,则计入建筑层数。
第 63/84 题 【 单选题 】 报错
某民用建筑,地下2层,地上6层,局部7层。首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为-0.600m,屋顶为平屋面。该综合楼除地上一层高5m外,其余各层层高均为3.2m,建筑面积均为1600㎡,顶层建筑面积300㎡。各层用途分别为:地下一层为设备用房和自行车库,地下二层为汽车库;首层为门厅和商场;二层为儿童游乐场和商场;三层为歌舞厅;四层为健身房;五层至六层为宾馆,七层为电梯间、楼梯间进出口和小型餐厅;则该建筑性质的属于( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)附录A.0.1-2,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;该建筑建筑高度为5+6×3.2+0.6=24.8m,根据5.1.1,建筑高度为24.8m的组合建筑为二类高层公共建筑。本题答案为A。
第 64/84 题 【 单选题 】 报错
根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624-2012),某建筑材料及制品的燃烧性能等级标识为GB 8624 B2(B-s2,d1,t1),则下列说法正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑材料的燃烧性能分级方法》GB 8624-2012 B.2 附加信息标识,GB 8624 B2(B-s2,d1,t1),表示属于可燃B2级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,产烟特性等级为s2级,燃烧滴落物/微粒等级为d1级,烟气毒性等级为t1级。本题答案为A。
第 65/84 题 【 单选题 】 报错
某厂房耐火等级为二级,则其承重墙的耐火极限不应小于( )h。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)表3.2.1,二级耐火等级承重墙的耐火极限不应小于2.50h。本题答案为D。
第 66/84 题 【 单选题 】 报错
某金属热处理厂房,地上2层,层高7m,该厂房的耐火等级不应低于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.2.3,有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级。 本题答案为B
第 67/84 题 【 单选题 】 报错
下列民用建筑中,耐火等级最低可采用二级的有( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.2,地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级,A选项错误; 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.3.1,三级耐火等级的民用建筑最多允许层数为5层,5层的办公楼的可采用三级耐火等级,B选项错误; 根据表5.1.1,建筑高度为26m的医院病房楼为一类高层公共建筑,应采用一级耐火等级,C选项错误; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.3.2,总建筑面积大于1500㎡的单、多层人员密集场所的耐火等级不应低于二级,D选项正确; 本题答案为D。 学川注:《建筑防火通用规范》强化了有关人员密集场所(以及人员密集的场所)相关的防火要求,在多处条文中均有体现,备考时应多予以关注。 另外,如果人员密集场所采用高层建筑时,耐火等级如何判定的问题,《防火通规》没有说,大概只有在新版的《建规》中才能见分晓,暂把该知识点作为一个伏笔,不必深究。
第 68/84 题 【 单选题 】 报错
某地上7层的甲酚厂房,层高均为4m,建筑构件全部采用不燃材料时,下列关于该厂房构件耐火极限的设计方案,正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

甲酚厂房为乙类厂房。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.3.2,地上7层的乙类厂房耐火等级最低为一级; 根据表3.2.1,一级耐火等级厂房柱的耐火极限不应低于3.00h,B选项错误; 根据表3.2.1,疏散走道两侧的隔墙的耐火极限最低为1.00h,D选项正确; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.1.3,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h,A选项错误; 根据5.1.3,一级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.50h;二级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.00h,C选项错误; 本题答案为D。
第 69/84 题 【 单选题 】 报错
某3层金属热处理厂房,耐火等级为一级,建筑高度为21m,下列关于该厂房构件的设计方案中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

金属热处理厂房属于丁类厂房。 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.2.12,4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限,A选项正确; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.3,一级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.50h;二级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.00h; 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.2.16,一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃材料,B选项正确; 根据3.2.10,一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h,该厂房为多层厂房,故C选项错误; 根据表3.2.1,一级耐火等级的厂房,屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.50h,D选项正确; 本题答案为C。
第 70/84 题 【 单选题 】 报错
下列厂房中的部位,可以采用芯材为不燃材料的金属夹芯板材的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.2.17,建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。 根据3.2.17条文说明,建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,本规范均要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,而不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密实度、金属板的厚度及其构造等影响,不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及其自身稳定性能的要求,因此不能采用金属夹芯板材。 本题答案为C。
第 71/84 题 【 单选题 】 报错
下列工业建筑的中,当采用最低耐火等级建造时,其柱的耐火极限不应低于2.50h的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.2.1,二级耐火等级的工业建筑柱的耐火极限不应低于2.50h; 根据3.1.1条文说明,木器加工厂房、樟脑油提炼车间的火灾危险性分别为丙类、乙类; 根据3.1.3条文说明,硝化棉、人造纤维仓库的火灾危险性分别为甲类3项、丙类2项;根 据表3.3.1,地上2层的丙类2项厂房耐火等级最低为三级,A选项错误; 据表3.3.2,甲类3项仓库的耐火等级不应低于一级,根据3.2.10,一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h,B选项正确; 根据表3.3.1,地上7层的乙类厂房耐火等级不应低于一级,C选项错误; 根据表3.3.2,地上3层的丙类2项仓库耐火等级不应低于三级,D选项错误; 本题答案为B。
第 72/84 题 【 单选题 】 报错
下列民用建筑中,耐火等级最低可采用二级的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.3.1-1,一类高层民用建筑的耐火等级应为一级; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.3.2-1,二类高层民用建筑的耐火等级不应低于二级, 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.3.1,三级耐火等级的多层民用建筑最多允许层数为5层; AB选项属于一类高层公共建筑,耐火等级应为一级; C选项属于5层公共建筑,耐火等级不应低于三级; D选项属于二类高层住宅,耐火等级不应低于二级。 本题答案为D。
第 73/84 题 【 单选题 】 报错
某地上4层的松香提炼厂房,层高均为4m,柱采用不燃材料制作,耐火极限2.00h;采用预应力钢筋混凝土的楼板,耐火极限为0.80h,房间隔墙采用难燃材料制作,耐火极限为0.75h;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h;该厂房的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.2.1,二级耐火等级柱不燃材料耐火极限不应低于2.50h,A选项错误; 根据3.2.14,二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h,B选项正确; 根据3.2.13,二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h,C选项正确; 根据3.2.1注二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限,D选项正确。 本题答案为A。
第 74/84 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为10m的3层旅馆,耐火等级为二级,该建筑中的构件不应采用金属夹芯板的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.1.7,建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。本题答案为D。
第 75/84 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度50m办公楼,每层建筑面积3200㎡,附设有裙房,裙房地上4层,主要使用功能为商场,下列关于该裙房的说法中,正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)2.1.2,裙房:在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑,AC选项错误; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.1.7,裙房的耐火等级不应低于高层建筑主体的耐火等级,B选项正确,D选项错误。 本题答案为B。
第 76/84 题 【 多选题 】 报错
下列建筑中,属于高层建筑的有( )。
正确答案: AB 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)2.1.1,高层建筑是指建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。 根据表5.1.1,AB选项属于高层建筑;CE选项属于多层建筑;D选项属于单层建筑。 本题答案为AB。
第 77/84 题 【 多选题 】 报错
下列厂房或仓库中,承重柱的耐火极限不应低于2.50h的有( )。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.2.10,一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h。 A选项建筑高度大于24m,应为高层厂房,一级耐火等级时柱的耐火极限不应低于3.00h,A选项错误; E选项为单层仓库,二级耐火等级时柱的耐火极限不应低于2.00h,E选项错误。 本题答案为BCD。
第 78/84 题 【 多选题 】 报错
下列工业和民用建筑中,耐火等级不应低于二级的有( )。
正确答案: AB 加入错题

试题解析

A选项属于二类高层公共建筑,耐火等级不应低于二级; B选项属于二类高层公共建筑,耐火等级不应低于二级; C地下厂房的耐火等级应为一级; D选项属于储存可燃固体的多层丙类仓库,耐火等级不应低于三级; E选项属于地下民用建筑,耐火等级应为一级。 本题答案为AB。
第 79/84 题 【 多选题 】 报错
某民用建筑,地上18层,首层至三层建筑面积均为2000㎡,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔为多个建筑面积为200㎡至300㎡的小商铺;四层至十八层为住宅,每层建筑面积为1100㎡,建筑屋面为平屋面,局部突出屋顶的辅助用房建筑面积为250㎡,建筑室外设计地面标高为-0.300m,首层室内地面标高为±0.000m,室内设计地面至住宅平屋面面层与辅助用房顶板的高度分别为50.3m和53.8m,下列关于该建筑的说法正确的有( )。
正确答案: BD 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)2.1.4,商业服务网点设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房,该商铺非商业服务网点,住宅建筑与非商业服务网点合建时,其使用性质为公共建筑;建筑屋顶辅助用房的面积不大于屋面面积的1/4,故辅助用房的高度不计入建筑高度;对于该公共建筑来说,建筑高度为50.3+0.3=50.6m,属于一类高层公共建筑,AC选项错误,B选项正确; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.3.1-1,一类高层民用建筑的耐火等级应为一级,D选项正确; 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.2-1,住宅与非住宅功能合建的建筑,除汽车库的疏散出口外,住宅部分与非住宅部分之间应采用耐火极限不低于2.00h,且无开口的防火隔墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔,E选项错误。 本题答案为BD。
第 80/84 题 【 多选题 】 报错
某建筑高度88m的写字楼附设裙房,主体与裙房之间采用防火墙分隔,裙房地上4层,层高4.2m,下列关于该裙房的设计方案中,正确的有( )。
正确答案: BE 加入错题

试题解析

裙房的耐火等级应根据主体确定,建筑高度为88m的写字楼属于一类高层公共建筑,耐火等级不应低于一级,故该裙房的耐火等级不应低于一级; 耐火等级为一级时,封闭楼梯间的墙的耐火极限不应低于2.00h,A选项错误; 梁的耐火极限不应低于2.00h,B选项正确; 非承重外墙可以采用金属夹芯板,但是耐火极限应满足该部位的规定,一级耐火等级的非承重外墙的耐火极限不应低于1.00h,C选项错误; 一级耐火等级时,吊顶的耐火极限不应低于0.25h,D选项错误; 一级耐火等级的建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.50h,E选项正确。 本题答案为BE。
第 81/84 题 【 单选题 】 报错
某单层商店建筑,建筑面积为1600㎡,设有自动喷水灭火系统,划分为1个防火分区,其耐火等级不应低于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 5.3.2-3, 总建筑面积大于1500m²的单、多层人员密集场所的耐火等级不应低于二级。本题答案为B。
第 82/84 题 【 单选题 】 报错
某独立建造的单层燃油锅炉房,总蒸发量为3.5t/h,则该锅炉房的耐火等级不应低于( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.2.5 ,锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。 本题答案为B。 学川注:锅炉房属于使用明火的丁类厂房,燃煤锅炉房的火灾危险性小于燃油、燃气锅炉房,因此放宽条件仅限于燃煤锅炉房。
第 83/84 题 【 单选题 】 报错
某松节油厂房,建筑高度为50m,地上7层,该厂房的耐火等级( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.3.2,二级耐火等级的乙类厂房最多允许层数为6层,7层的乙类厂房应采用一级耐火等级,本题答案为A。
第 84/84 题 【 单选题 】 报错
某植物油精炼厂房,地上5层,层高为4.8m,该厂房的耐火等级( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.2.3,使用或产生丙类液体的厂房耐火等级均不应低于二级,本题答案为B。