第 1/7 题 【 单选题 】 报错
不属于防烟排烟系统排烟防火阀保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防烟排烟系统排烟防火阀保养要求包括:①防火阀、排烟防火阀、远程控制排烟阀无变形、损伤:②铭牌标识清晰,阀件完整;③旋转机构灵活,无卡滞和阳碍;④制动机构、限位器符合要求;⑤手动、远程启闭操作正常。防烟排烟系统送风口、排烟口保养要求包括:①排烟口、送风口无变形、损伤;②固定牢靠,与建筑墙体、吊顶贴合紧密,风口内无杂物和积尘;③阀件完整;④旋转机构灵活,无卡滞和阻碍;⑤制动机构、限位器符合要求;⑥手动、远程启闭作正常。除“固定牢靠,与建筑墙体、吊顶贴合紧密,风口内无杂物和积尘”属于防烟排烟系统送风口、排烟口保养要求外,其余选项均属于防烟排烟系统排烟防火阀保养要求。结合题意,本题应选“固定牢靠,与建筑墙体、吊顶贴合紧密,风口内无杂物和积尘”,其他3项均可排除。
第 2/7 题 【 单选题 】 报错
不属于防烟排烟系统风机保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防烟排烟系统风机保养要求包括:①铭牌清晰:②传动机构无变形、损伤;③电动机供电正常,接地良好:4轴承部分润滑油状态无异常;⑤传动带无松动;⑥风机启停运行和信号反馈正常,驱动装置的外露部位防护完好。“柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象”属于防烟排烟系统风机控制柜保养要求。结合题意,本题应选“柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象”,其他3项均可排除。
第 3/7 题 【 单选题 】 报错
属于防烟排烟系统挡烟垂壁保养要求的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

防烟排烟系统送风口、排烟口保养要求包括:①排烟口、送风口无变形、损伤:②固定牢靠,与建筑墙体、吊顶贴合紧密,风口内无杂物和积尘:③阀件完整:4旋转机构灵活,无卡滞和阻碍:⑤制动机构、限位器符合要求;⑥手动、远程启闭操作正常。防烟排烟系统挡烟垂壁保养要求包括:①挡烟垂壁外观完好,表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位,标识清晰;②活动式挡烟垂壁手动、远程和联动控制功能正常;③运行平稳无卡滞,无阳碍垂壁动作的障碍物。除“运行平稳无卡滞,无阻碍垂壁动作的障碍物”属于防烟排烟系统挡烟垂壁保养要求外,其余选项均属于防烟排烟系统送风口、排烟口保养要求。结合题意,本题应选“运行平稳无卡滞,无阻碍垂壁动作的障碍物”,其他3项均可排除。
第 4/7 题 【 单选题 】 报错
属于防烟排烟系统风机控制柜保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防烟排烟系统风机控制柜保养要求包括:①无变形、损伤、腐蚀:②仪表、指示灯、开关和控制按钮状态均正常;③柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象;④电气原理图清晰,粘贴牢固。防烟排烟系统排烟防火阀保养要求包括:①防火阀、排烟防火阀、远程控制排烟阀无变形、损伤:②铭牌标识清晰,阀件完整;③旋转机构灵活,无卡滞和阻碍;4制动机构、限位器符合要求;⑤手动、远程启闭操作正常。除“电气原理图清晰,粘贴牢固”属于防烟排烟系统其余选项均属于防烟排烟系风机控制柜保养要求外,统排烟防火阀保养要求。结合题意,本颖应选“电气原理图清晰,粘贴牢固其他3项均可排除。
第 5/7 题 【 单选题 】 报错
下列不属于防烟排烟系统风机的保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防烟排烟系统风机保养要求包括:①铭牌清晰;②传动机构无变形、损伤;③电动机供电正常,接地良好;④轴承部分润滑油状态无异常;⑤传动带无松动;⑥风机启停运行和信号反馈正常,驱动装置的外露部位防护完好。结合题意,本题应选“电气原理图清晰”,其他选项均可排除。
第 6/7 题 【 单选题 】 报错
不属于防烟排烟系统风机控制柜保养要求的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

防烟排烟系统风机控制柜保养要求包括:①无变形损伤、腐蚀;②仪表、指示灯、开关和控制按钮状态均正常;③柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象:4)电气原理图清晰,粘贴牢固。“手动、远程启闭操作正常”属于防烟排烟系统排烟防火阀保养要求。结合题意,本题应选“手动、远程启闭操作正常,其他3项均可排除。
第 7/7 题 【 多选题 】 报错
防烟排烟系统组件的保养项目中包括()。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

防烟排烟系统组件的保养项目包括风机保养;风机控制柜保养;排烟防火阀保养;送风口、排烟口保养;挡烟垂壁保养和风管(道)保养。结合题意,“防火阀保养”项可排除,其他选项正确。