第 1/19 题 【 单选题 】 报错
下列不属于湿式自动喷水灭火系统管道保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

湿式自动喷水灭火系统管道保养要求是管道及附件外观应完好、无损伤,管道接头无渗漏、锈蚀;外表漆面或色环正确,无脱落;系统和水流方向标识清晰;支架、吊架完好,无扭曲、脱落;过滤器状态完好。“所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常”属于湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求,而不是管道保养要求。结合题意,本题应选“所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常”,其他选项均可排除。
第 2/19 题 【 单选题 】 报错
消防泵组及电气控制柜的保养要求正确的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防水泵控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态。消防水泵如处于手动启动状态,则消防水泵无法自动启动,特别是对于自动喷水灭火系统来说,会造成火灾扑救的延误和失败,在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。此外,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。结合题意,本题应选“控制柜在平时应处于自动状态”,其他选项均可排除。
第 3/19 题 【 单选题 】 报错
属于湿式自动喷水灭火系统管道保养要求的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

湿式自动喷水灭火系统管道保养要求是管道及附件外观应完好、无损伤,管道接头无渗漏、锈蚀;外表漆面或色环正确,无脱落;系统和水流方向标识清晰;支架、吊架完好,无扭曲、脱落;过滤器状态完好。“控制阀门外观完好无渗漏”和“阀门启闭功能正常”属于湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求,“接线处无打火、击穿和烧蚀”属于消防泵组电气控制柜电气部件保养要求。结合题意,本题应选“过滤器状态完好”,其他选项均可排除。
第 4/19 题 【 单选题 】 报错
下列不属于干式自动喷水灭火系统阀门保养内容的是()
正确答案: A 加入错题

试题解析

干式自动喷水灭火系统阀门保养内容是系统上所有控制阀门和室外阀门井中的控制阀门外观和启闭状态。“所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常”属于于式自动喷水灭火系统阀门保养要求,而不是保养内容。结合题意,本题应选“所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常”,其他选项均可排除
第 5/19 题 【 单选题 】 报错
下列不属于消防泵组电气控制柜工作环境保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜工作环境保养要求:①工作环境良好,无积灰和蛛网,无杂物堆放;②防止被水淹没的措施完好;③设有自动防潮除湿装置的,工作状态应正常。“电气原理图完好”属于消防泵组电气控制柜外观的保养要求。结合题意,本题应选“电气原理图完好”,其他选项均可排除。
第 6/19 题 【 单选题 】 报错
在对湿式自动喷水灭火系统的水流指示器保养中要求开启()检查水流指示器的报警情况。
正确答案: B 加入错题

试题解析

水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。为检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头作压力等。其他的防火分区与楼层,则要求装设直径25mm的试水阀,试水阀宜安装在最不利点附近或次不利点处。以便在必要时连接末端试水装置。结合题意,本题应选“试水阀’其他选项均可排除。
第 7/19 题 【 单选题 】 报错
下列不属于湿式自动喷水灭火系统报警阀组保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

干式系统与湿式系统的区别在于干式系统采用干式报警阀组,准工作状态时配水管道内充以压缩空气等有压气体。为保持气压,需要配套设置补气设施。结合题意,本题应选“充气设备、排气装置及其控制装置的外观标识无磨损,压力显示正常,补气功能正常’,其他选项均可排除。
第 8/19 题 【 单选题 】 报错
不属于湿式报警阀组保养要求的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

湿式自动喷水灭火系统报警阀组保养要求是:①报警阀组外观完好,标识清晰,并注明系统名称和保护区域;②阀组组件齐全,表面无裂纹、损伤、锈蚀和渗漏;③阀瓣密封垫清洁无损伤,阀座平整完好,报警孔畅通、无沉沙;④各阀门启闭状态正确,启闭标识明显,锁具完好,信号阀反馈信号正确;⑤阀前、后压力指示正常,排水正常,报警阀、延迟器、压力开关,水力警铃等动作正常。“主/备泵互换功能正常”属于消防泵组电气控制柜功能保养要求。结合题意,本题应选“主/备泵互换功能正常”吮确其他选项均可排除。
第 9/19 题 【 单选题 】 报错
下列不属于湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求是:①系统上所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常,状态正确,标识清晰,铅封、锁链完好;②阀门井无积水和杂物。“支架、吊架完好,无扭曲、脱落”属于管道保养要求,结合题意,本题应选“支架、吊架完好无扭曲、脱落”,其他选项均可排除。
第 10/19 题 【 单选题 】 报错
下列不属于干式自动喷水灭火系统报警阀组保养要求的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

干式自动喷水灭火系统闭式喷头开放后,配水管道有一个排气充水过程。系统开始喷水的时间将因排气充水过程而产生滞后,因此削弱了系统的灭火能力,这一点是干式系统的固有缺陷。干式报警阀组并无延迟器,结合题意,本题应选“延迟器动作正常”,其他选项均可排除。
第 11/19 题 【 单选题 】 报错
不属于消防泵组电气控制柜外观保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜外观保养要求包括:①柜体表面整洁,无损伤和锈蚀,柜门启闭正常,无变形;②所属系统及编号标识完好清晰;③仪表、指示灯、开关、按钮状态正常,标识正确,活动部件运转灵活、无卡滞;④箱内无积尘和蛛网,电气原理图完好,粘贴牢固。“排线整齐无老化”属于消防泵组电气控制柜电气部件的保养要求。结合题意,本题应选“排线整锼禽齐无老化’,其他选项均可排除,
第 12/19 题 【 单选题 】 报错
下列不属于水流指示器保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。水流指示器保养要求是外观完好,标识明显;启动与复位灵敏、可靠,反馈信号准确。“压力表铅封完好,表盘、指针无损伤”属于试验装置的保养要求。结合题意,本题应选“压力表铅封完好,表盘、指针无损伤其他选项均可排除。
第 13/19 题 【 多选题 】 报错
属于自动喷水灭火系统试验装置保养方法的是()。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。“液位开关问题,需对液位开关进行调整或维修、更换”属于消防增(稳)压设施水箱保养要求,结合题意,本题应排除“液位开关问题,需对液位开关进行调整或维修、更换”,其他选项均正确。
第 14/19 题 【 多选题 】 报错
属于消防泵组电气控制柜电气部件保养要求的是()
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜电气部件保养要求包括:①排线整齐,线路表面无老化、破损;②连接牢靠,无松动、脱落:③接线处无打火、击穿和烧蚀:4电气元器件外观完好,指示灯等指(显)示正常,接地正常。“叶轮转动灵活,无卡滞”属于消防泵组的保养要求。结合题意,本题应排除“叶轮转动灵活,无卡滞”其他选项均正确。
第 15/19 题 【 多选题 】 报错
属于水流指示器的外观和功能保养要求的是()。
正确答案: AE 加入错题

试题解析

水流指示器的外观和功能保养要求包括:①水流指示器外观完好,标识明显;②水流指示器的启动与复位灵敏、可靠,反馈信号准确。“散热通风设施良好”和“防止被水淹没的措施完好”属于消防泵组及电气控制柜工作环境的保养要求;“出水水质符合要求”属于消防增(稳)压设施气压罐及供水附件保养要求。结合题意,本题应排除“散热通风设施良好”,“防止被水淹没的措施完好”和“出水水质符合要求”其他选项均正确。
第 16/19 题 【 判断题 】 报错
消防增(稳)压设施保养中对气压罐及供水附件保养要求消防主泵启停压力设定正确,联动启动稳压泵功茭ⓖ牟正常。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

气压罐及供水设施保养要求稳压泵启停压力设定正确,联动启动消防主泵功能正常,而不是联动启动稳压泵功能正常。结合题意,本题错误。
第 17/19 题 【 判断题 】 报错
消防水箱的保养要求水位传感器和就地水位显示装置外观及功能应正常。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防水箱的保养要求水位传感器和就地水位显示装置外观及功能应正常,结合题意,本题正确。
第 18/19 题 【 判断题 】 报错
在消防泵房防淹没措施中,设置的潜水泵在集水坑水位报警时一用一备。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防泵房防淹没措施中,设置集水坑用的潜水泵在报警时双启,结合题意,本题错误。
第 19/19 题 【 判断题 】 报错
对干式自动喷水灭火系统报警阀组的保养要求阀前后压力指示正常,报警阀、延迟器及压力开关等动作正常。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

干式报警阀组没有延迟器,结合题意,本题错误。