第 1/21 题 【 单选题 】 报错
湿式系统准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、 水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。湿式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统,主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成。结合题意,本题应选“有压水”其他选项均可排除。
第 2/21 题 【 单选题 】 报错
消防泵组电气控制柜当开关处于()时由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停。
正确答案: B 加入错题

试题解析

为确保消防水泵的可靠控制,适应消防水泵启动灭火、灾后控制以及维护保养的需求,消防水泵应能手动启停和自动启动。消防泵组电气控制柜设置有手动、自动转换开关,当开关处于手动位时由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停。结合题意,本题应选择“手动位’,其他选项均可排除。
第 3/21 题 【 单选题 】 报错
干式系统准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。干式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统,主要由闭式喷头、干式报警阀组、充气和气压维持设备、水流指示部、末端试水装置、管道及供水设施等组成。结合题本题应选“有压气体”,其他选项均可排除。
第 4/21 题 【 单选题 】 报错
()主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器末端试水装置、管道和供水设施等组成。
正确答案: A 加入错题

试题解析

自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。湿式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统,主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成。结合题意,本题应选“湿式系统其他选项均可排除。
第 5/21 题 【 单选题 】 报错
采用()时由于气压罐内的供水压力是借罐内的压缩空气来维持,不仅能保证灭火设备处所需的水压,而且罐体的安装高度还不受限制,可设置在建筑物的任何部位,当高位消防水箱间的面积有限时,可采用这种布置形式。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防增(稳)压设施按安装位置可分为上置式和下置式两种。采用上置式时配用的稳压泵扬程低,气压水罐充气压力小,但对隔振要求较高:采用下置式时由于气压罐内的供水压力是借罐内的压缩空气来维持因此,不仅能保证灭火设备处所需的水压,而且罐体的安装高度还不受限制,可设置在建筑物的任何部位,当高位消防水箱间的面积有限时,可采用这种布其他选置形式。结合题意,本题应选择“下置式”,其他选项均可排除。
第 6/21 题 【 单选题 】 报错
()主要由闭式喷头、干式报警阀组、充气和气压维持设备、水流指示器、末端试水装置、管道及供水设施等组成。
正确答案: B 加入错题

试题解析

自动喷水灭火系统是由洒水喷头报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。干式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统,主要由闭式喷头、干式报警阀组、充气和气压维持设备、水流指示器、末端试水装置、管道及供水设施等组成。结合题意,本题应选“干式系统”,其他选项均可排除。
第 7/21 题 【 单选题 】 报错
在自动喷水灭火系统中,()适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。
正确答案: B 加入错题

试题解析

环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统;环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。湿式系统适合在温度不低于4℃且不高于70°C的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险,所以,环境温度不适合采用湿式系统的场所,可以采用能够避免充水结冰和高温加剧汽化的干式系统或预作用系统。结合题意,本题应选择“干式”,其他选项均可排除。
第 8/21 题 【 单选题 】 报错
关于消防水泵控制功能错误的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

在自动喷水灭火系统中,湿式系统、干式系统应由消防水泵出水于管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。同时,在自动喷水灭火系统中,消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备消防控制室(盘)远程控制和消防水泵房现场应急操作功能。也就是说,在自动喷水灭火系统中,消防水泵要求具有自动、远程启动和现场手动应急操作三种启动消防水泵的方式,但是消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。结合题意,本题应选“自动停泵”,其他选项均可排除。
第 9/21 题 【 多选题 】 报错
适用于干式自动喷水灭火系统的喷头包括()。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

为便于系统在灭火或维修后恢复准工作状态之前排尽管道中的积水,同时有利于在系统启动时排气,要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头。结合题意,下垂型”、“通用型”和“水幕喷头”项可排除,其他选项正确。
第 10/21 题 【 多选题 】 报错
适用于干式自动喷水灭火系统的喷头包括()。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

为便于系统在灭火或维修后恢复准工作状态之前排尽管道中的积水,同时有利于在系统启动时排气,要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头。结合题意,下垂型”、“通用型”和“水幕喷头”项可排除,其他选项正确。
第 11/21 题 【 多选题 】 报错
消防增(稳)压设施按稳压工作形式可分为()。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

消防增(稳)压设施按稳压工作形式可分为胶囊式消防稳压设施、补气式消防稳压设施、消防无负压(压)稳压设施。其中,胶囊式消防稳压设施的气压罐内设有胶囊,使用时气、水分离;补气式消防稳压设施的气压罐内不设胶囊,使用时气、水共存:无负压(叠压)稳压设施直接串接到有压管网上取水,能有效利用其管网压力并且不产生负压危害。结合题“无重力消防稳压设施”和“恒压式消防稳压设意,施”项可排除,其他选项正确。
第 12/21 题 【 多选题 】 报错
湿式系统、干式系统应由()直接自动启动消防水泵。
正确答案: ABE 加入错题

试题解析

湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。规范规定不同的启泵方式,并不是要求系统均应设置这几种启泵方式,而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵。“充气管道上设置的压力开关”是预作用装置的自动控制方式;“报警阀处现场手动应急操作”是预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统开启报阀组的控制方式。结合题意,“充气管道上设置的压力开关”和“报警阀处现场手动应急操作”项可排除,其他选项正确。
第 13/21 题 【 多选题 】 报错
根据系统操作控制和维护管理的需要,湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜主要具备()、巡检、保护、反馈、机械应急启动等功能。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

根据系统操作控制和维护管理的需要,湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜主要具备启/停泵、主/备泵切换、手/自动转换、双电源切换、巡检、保护、“稳压泵启反馈机械应急启动等功能。结合题意停”项可排除,其他选项正确。
第 14/21 题 【 多选题 】 报错
消防增(稳)压设施按安装位置可分为()。
正确答案: AB 加入错题

试题解析

消防增(稳)压设施按安装位置可分为上置式和下置式两种。采用上置式时配用的稳压泵扬程低,气压水罐充气压力小,但对隔振要求较高;采用下置式时由于气压罐内的供水压力是借罐内的压缩空气来维持因此,不仅能保证灭火设备处所需的水压,而且罐体的安装高度还不受限制,可设置在建筑物的任何部位,当高位消防水箱间的面积有限时,可采用这种布‘自动式”和“手置形式。结合题意,“中间式”,手动式”和“自动式”项可排除,其他选项正确。
第 15/21 题 【 判断题 】 报错
消防水泵不设自动停泵的控制功能。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。结合题意,本题正确。
第 16/21 题 【 判断题 】 报错
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防水泵自动启动通常是信号发出到泵达到正常转速后的时间在1min 内,这包括最大泵的启动时间55s但如果工作泵启动到一定转速后因各种原因不能投入,备用泵要启动还需要1min的时间,因此规范规定自动启泵时间不应大于2min。结合题意,本题正确。
第 17/21 题 【 判断题 】 报错
干式报警阀组应安装在不发生冰冻的场所。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

干式报警阀组是干式自动喷水灭火系统的主要组件干式系统适用环境温度低于4℃和高于70℃的场所,低温时系统使用场所可能发生冰冻,因此干式报警阀组应安装在不发生冰冻的场所。主要是因为干式报警阀组处于伺服状态时,水源侧的管网内是充满水的,另外干式阀系统侧即气室,为确保其气密性一般也充有设计要求的密封用水。如干式阀的安装场所发生冰冻,干式阀充水部位就可能发生冰冻,尤其是干式阀气室一侧的密封用水较易发生冰冻,轻者影响阀门的开启,严重的则可能使干式阀遭到破坏。结合题意,本题正确。
第 18/21 题 【 判断题 】 报错
消防泵组电气控制柜中,当开关处于手动位时由控制柜面板启/停按钮自动控制水泵启停。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

为确保消防水泵的可靠控制,适应消防水泵启动灭火、灾后控制以及维护保养的需求,消防水泵应能手动启停和自动启动。消防泵组电气控制柜设置有手动、自动转换开关,当开关处于手动位时由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停。结合题意,应是“手动控制水泵启停”,本题错误。
第 19/21 题 【 判断题 】 报错
在湿式系统中,不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型酒水喷头。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头,才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件,所以,在湿式系统中,不做吊顶的场所当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。鸺幔结合题意,本题正确。
第 20/21 题 【 判断题 】 报错
在湿式系统中,吊顶下布置的酒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型酒水喷头。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。吊顶型喷头隐蔽安装在吊顶内,分为齐平式、嵌入式和隐蔽式三种。结合题意本题正确。
第 21/21 题 【 判断题 】 报错
在湿式系统中,顶板为水平面的轻危险级、中危险级|级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型酒水喷头。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

边墙型喷头的配水管道易于布置,非常受国内设计施工及使用单位欢迎,但规范对采用边墙型喷头有严格规定,如保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许;顶板必须为水平面,喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物:洒水应喷湿一定范围墙面等。所以,在湿式系统中,顶板为水平面的轻危险级、中危险级|级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型酒水喷头。结合题意,本题正确。