第 1/84 题 【 单选题 】 报错
对电气火灾监控器接线保养方法不正确的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

电气火灾监控器接线保养方法包括:①检查接线端子有无松动现象,发现松动应用螺丝刀紧固,确保连接紧密:②检查线路接头处有无锈蚀或者氧化痕迹,如有应采取防潮、防锈措施,如镀锡和涂抹凡士林等;③发现螺栓、垫片及配件有生锈现象应及时予以更换。“用小毛刷将孔隙内的灰尘和杂质清扫出来,再用吸尘器清理干净”属于电气火灾监控器开关、按键保养的方法。结合题意,本题应选“用小毛刷将孔隙内的灰尘和杂质清扫出来,再用吸尘器清理干净’其他选项均可排除。
第 2/84 题 【 单选题 】 报错
不属于防烟排烟系统排烟防火阀保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防烟排烟系统排烟防火阀保养要求包括:①防火阀、排烟防火阀、远程控制排烟阀无变形、损伤:②铭牌标识清晰,阀件完整;③旋转机构灵活,无卡滞和阳碍;④制动机构、限位器符合要求;⑤手动、远程启闭操作正常。防烟排烟系统送风口、排烟口保养要求包括:①排烟口、送风口无变形、损伤;②固定牢靠,与建筑墙体、吊顶贴合紧密,风口内无杂物和积尘;③阀件完整;④旋转机构灵活,无卡滞和阻碍;⑤制动机构、限位器符合要求;⑥手动、远程启闭作正常。除“固定牢靠,与建筑墙体、吊顶贴合紧密,风口内无杂物和积尘”属于防烟排烟系统送风口、排烟口保养要求外,其余选项均属于防烟排烟系统排烟防火阀保养要求。结合题意,本题应选“固定牢靠,与建筑墙体、吊顶贴合紧密,风口内无杂物和积尘”,其他3项均可排除。
第 3/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防电梯排水设施电气控制柜保养要求的是()
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防电梯排水设施电气控制柜保养要求包括:①外观完好,仪表、指示灯正常,开关、按钮运转灵活,无卡滞:②供电正常,双电源转换功能正常:③控制柜内清洁、无积灰、杂物:4电气连接紧密,无松动⑤控制柜功能正常。“消防电梯前室如设有挡水漫坡,应无破损,高度为4~5cm”属于消防电梯挡水设施保养要求。结合题意,本题应选“消防电梯前室如设有挡水漫坡,应无破损,高度为4~5cm”,其他3项均可排除。
第 4/84 题 【 单选题 】 报错
不属于防烟排烟系统风机保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防烟排烟系统风机保养要求包括:①铭牌清晰:②传动机构无变形、损伤;③电动机供电正常,接地良好:4轴承部分润滑油状态无异常;⑤传动带无松动;⑥风机启停运行和信号反馈正常,驱动装置的外露部位防护完好。“柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象”属于防烟排烟系统风机控制柜保养要求。结合题意,本题应选“柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象”,其他3项均可排除。
第 5/84 题 【 单选题 】 报错
属于消防应急广播设备机壳保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防应急广播设备外壳保养要求包括:①产品标识应清晰、明显;②表面应清洁无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象。消防电话系统功能检查保养要求包括:①通话功能:呼叫铃声、通话语音清晰,无振鸣;②显示功能:总机显示每部分机或电话插孔的位置:③总机群呼、录音功能:通话录音应可清晰回放。结合题意,本题应选“表面应清洁无腐蚀、涂覆层脱落和起徘现象”,其他3项均可排除。
第 6/84 题 【 单选题 】 报错
对电气火灾监控器接线保养要求正确的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

对电气火灾监控器接线的保养要求是接线端子应无松“外壳无破损”是电气火灾监控器外壳、外观的动。保养要求;“显示字符清晰可读”是电气火灾监控器显示屏的保养要求;“功能标注清晰、明显”是电气火灾监控器指示灯的保养要求。结合题意,本题应选“接线端子应无松动”,其他选项均可排除。
第 7/84 题 【 单选题 】 报错
属于防烟排烟系统挡烟垂壁保养要求的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

防烟排烟系统送风口、排烟口保养要求包括:①排烟口、送风口无变形、损伤:②固定牢靠,与建筑墙体、吊顶贴合紧密,风口内无杂物和积尘:③阀件完整:4旋转机构灵活,无卡滞和阻碍:⑤制动机构、限位器符合要求;⑥手动、远程启闭操作正常。防烟排烟系统挡烟垂壁保养要求包括:①挡烟垂壁外观完好,表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位,标识清晰;②活动式挡烟垂壁手动、远程和联动控制功能正常;③运行平稳无卡滞,无阳碍垂壁动作的障碍物。除“运行平稳无卡滞,无阻碍垂壁动作的障碍物”属于防烟排烟系统挡烟垂壁保养要求外,其余选项均属于防烟排烟系统送风口、排烟口保养要求。结合题意,本题应选“运行平稳无卡滞,无阻碍垂壁动作的障碍物”,其他3项均可排除。
第 8/84 题 【 单选题 】 报错
属于防烟排烟系统风机控制柜保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防烟排烟系统风机控制柜保养要求包括:①无变形、损伤、腐蚀:②仪表、指示灯、开关和控制按钮状态均正常;③柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象;④电气原理图清晰,粘贴牢固。防烟排烟系统排烟防火阀保养要求包括:①防火阀、排烟防火阀、远程控制排烟阀无变形、损伤:②铭牌标识清晰,阀件完整;③旋转机构灵活,无卡滞和阻碍;4制动机构、限位器符合要求;⑤手动、远程启闭操作正常。除“电气原理图清晰,粘贴牢固”属于防烟排烟系统其余选项均属于防烟排烟系风机控制柜保养要求外,统排烟防火阀保养要求。结合题意,本颖应选“电气原理图清晰,粘贴牢固其他3项均可排除。
第 9/84 题 【 单选题 】 报错
下列不属于消防设备末端配电装置断路器保养要求的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置断路器保养要求包括:①设备外观应清洁干净:②所有接线应紧固,无破损及烧售③动作机构应灵活可靠,触点接触紧密,分合现象;可靠,操作机构操作应正确可靠,动作位置应与指示一致;④所有螺栓应紧固;⑤主、辅助触点表面应清洁,无氧化层;⑥相间及相对地绝缘电阻不低于1㏁:7分合闸线圈直流电阻为161Ω,UVT线圈直流电阻为160Ω;⑧开关动作试验:动作灵活,开关的指示位置与实际位置一致,储能机构动作正常,开关的电动、手动操作正常,电气、机械联锁正常可靠,结合题意,本颖应选“分合闸线圈直流电阻为16㏁其他3项均可排除。
第 10/84 题 【 单选题 】 报错
对集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的指示灯、显示屏保养,保养方法不正确的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置指示灯显示屏保养的方法包括:①指示灯和显示屏表面应用湿布擦拭清洁干净;②出现指示灯无规则闪烁故障或指示灯损坏应及时更换;③如显示屏有显示不正常的问题应及时修复。“发现油漆脱落应及时涂补”属于集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置外壳外观保养的方法。结合题意,本题应选“发现油漆脱落应及时涂补”其他选项均可排除。
第 11/84 题 【 单选题 】 报错
下列不属于湿式自动喷水灭火系统管道保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

湿式自动喷水灭火系统管道保养要求是管道及附件外观应完好、无损伤,管道接头无渗漏、锈蚀;外表漆面或色环正确,无脱落;系统和水流方向标识清晰;支架、吊架完好,无扭曲、脱落;过滤器状态完好。“所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常”属于湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求,而不是管道保养要求。结合题意,本题应选“所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常”,其他选项均可排除。
第 12/84 题 【 单选题 】 报错
消防泵组及电气控制柜的保养要求正确的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防水泵控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态。消防水泵如处于手动启动状态,则消防水泵无法自动启动,特别是对于自动喷水灭火系统来说,会造成火灾扑救的延误和失败,在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。此外,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。结合题意,本题应选“控制柜在平时应处于自动状态”,其他选项均可排除。
第 13/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防电梯排水泵保养要求的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防电梯排水泵保养要求包括:①管路阀门外观完好,启闭功能和状态正常;②泵体外壳完好,无破损、锈蚀;③叶轮转动灵活、无卡滞;④润滑油充足,无变质、掺水;⑤电动机绝缘正常,紧固螺栓无松动,电缆无破损和连接松动;⑥排水泵运转正常排水能力符合设计要求。“检查液位开关启、停泵水位标定,计算有效容积”属于消防电梯排水并保养方法。结合题意,本题应选“检查液位开关启、停泵水位标定,计算有效容积”其他3项均可排除。
第 14/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防应急广播设备功能检查保养要求的是()
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防应急广播设备功能检查保养要求包括:①应急广播功能:启动应急广播、监听与扬声器有关的声音输出,应语音清晰;②交替循环播放功能:消防应急播与火灾声警报交替循环播放;③应急广播声压级a)距扬声器正前方3m处,用数字声级计测量应急广播声压级(A计权)不应小于65dB,且不应大于115dB;b)在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声150B启动应急广播,测试声压级,对存在问题的扬声器进行调整或更换。“显示功能:总机显示每部分机或电话插孔的位置”属于消防电话系统功能检查保养要求,不属于消防应急广播设备功能检查保养要求。结合题意,本题应选“显示功能:总机显示每部分机或电话插孔的位置”其他3项均可排除。
第 15/84 题 【 单选题 】 报错
属于湿式自动喷水灭火系统管道保养要求的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

湿式自动喷水灭火系统管道保养要求是管道及附件外观应完好、无损伤,管道接头无渗漏、锈蚀;外表漆面或色环正确,无脱落;系统和水流方向标识清晰;支架、吊架完好,无扭曲、脱落;过滤器状态完好。“控制阀门外观完好无渗漏”和“阀门启闭功能正常”属于湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求,“接线处无打火、击穿和烧蚀”属于消防泵组电气控制柜电气部件保养要求。结合题意,本题应选“过滤器状态完好”,其他选项均可排除。
第 16/84 题 【 单选题 】 报错
对集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的外壳外观保养,保养方法不正确的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置外壳外观保养的方法包括:①用抹布将壳体及机柜内设备和线材清洁干净,确保表面无污迹;②如果发现柜内有水,应该用于燥的抹布擦拭于净,保证柜体在于燥的情况下才能通电:③发现油漆脱落应及时涂补。“出现指示灯无规则闪烁故障或指示灯损坏应及时更换”属于集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置指示灯、示屏保养的方法。结合题意,本题应选“出现指示灯无规则闪烁故障或指示灯损坏应及时更换”,其他选项均可排除。
第 17/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防设备末端配电装置自动空气开关保养要求的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

防设备末端配电装置自动空气开关保养要求包括:①设备外观应清洁干净;②所有接线应紧固,无破损及烧焦现象;③接点、触头表面应清洁,无氧化层,接触紧密,分合可靠;④相间及相对地绝缘电阻不低于1MΩ;⑤开关动作灵活,开关的指示位置与实际位置一致,开关的手动和自动操作正常,电气、机械联锁正常可靠;⑥机构应灵活可靠;⑦所有螺栓应紧固。“绝缘电阻不低于1MΩ”属于消防设备末端配电装置切换开关保养要求。结合题意,本题应选“绝缘电阻不低于1MΩ”,其他3项均可排除。
第 18/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防设备末端配电装置断路器保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置断路器保养要求包括:①设备外观应清洁干净;②所有接线应紧固,无破损及烧焦现象:③动作机构应灵活可靠,触点接触紧密,分会可靠,操作机构操作应正确可靠,动作位置应与指示一致:4所有螺栓应紧固:⑤主、辅助触点表面应清洁,无氧化层:⑥相间及相对地绝缘电阻不低于1MΩ;⑦分合闸线圈直流电阻为161Ω,UVT线圈直流电阻为160Ω;@开关动作试验:动作灵活,开关的指示位置与实际位置一致,储能机构动作正常,开关的电动、手动操作正常,电气、机械联锁正常可家。“三相电阻值应基本一致,熔断器帽应无松动”属于消防设备末端配电装置熔断器保养要求。结合题意,本题应选“三相电阻值应基本一致,熔断器帽应无松动”其他3项均可排除。
第 19/84 题 【 单选题 】 报错
测试消防应急广播的声压级应在距扬声器()3m伲览地。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防应急广播设备应能同时向一个或多个指定区域广播信息,广播语音应清晰,距扬声器正前方3m处,应急广播声压级(A计权)不应小于65dB,且不应大于115dB。在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。结合题意,本题应选“正前方”,其他选项均可排除。
第 20/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防电梯排水井保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防电梯排水井保养要求包括:①并体外观完好,无渗漏、表面开裂和脱落;②井底无杂物和淤泥;③采用抽排措施的,液位开关启、停泵标定正确,功能正常,排水#有效容积符合设计要求;④采用直排措施的,排水通道畅通,防倒灌措施完好。“柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象”属于防烟排烟系统风机控制柜保养要求。结合题意,本题应选“柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象”,其他3项均可排除。
第 21/84 题 【 单选题 】 报错
下列选项不属于消防联动控制器打印机保养要求的是
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防联动控制器打印机保养要求是打印纸有备量、打印机走纸正常、打印文字清晰,“功能标注清晰、明显”是消防联动控制器指示灯保养的要求;结合题,其他选项均意,本题应选“功能标注清晰、明显”可排除。
第 22/84 题 【 单选题 】 报错
下列不属于干式自动喷水灭火系统阀门保养内容的是()
正确答案: A 加入错题

试题解析

干式自动喷水灭火系统阀门保养内容是系统上所有控制阀门和室外阀门井中的控制阀门外观和启闭状态。“所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常”属于于式自动喷水灭火系统阀门保养要求,而不是保养内容。结合题意,本题应选“所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常”,其他选项均可排除
第 23/84 题 【 单选题 】 报错
应急照明控制器的功能检查保养项目不包括()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

应急照明控制器的功能检查保养项目包括自检功能;消音、故障报警功能:一键启动功能和主、备电源的自动转换功能。结合题意,本题应选“主、备电源的手动转换功能”其他选项均可排除
第 24/84 题 【 单选题 】 报错
下列不属于消防泵组电气控制柜工作环境保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜工作环境保养要求:①工作环境良好,无积灰和蛛网,无杂物堆放;②防止被水淹没的措施完好;③设有自动防潮除湿装置的,工作状态应正常。“电气原理图完好”属于消防泵组电气控制柜外观的保养要求。结合题意,本题应选“电气原理图完好”,其他选项均可排除。
第 25/84 题 【 单选题 】 报错
在对湿式自动喷水灭火系统的水流指示器保养中要求开启()检查水流指示器的报警情况。
正确答案: B 加入错题

试题解析

水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。为检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头作压力等。其他的防火分区与楼层,则要求装设直径25mm的试水阀,试水阀宜安装在最不利点附近或次不利点处。以便在必要时连接末端试水装置。结合题意,本题应选“试水阀’其他选项均可排除。
第 26/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防电梯排水泵保养方法的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防电梯排水泵保养方法包括:①对管路阀门进行外表清洁、除锈;②进行阀门启闭功能测试、启闭状态核查和润滑,损坏的阀门及时更换:③手动盘车,如有卡滞和异响及时进行维修;④目测检查润滑油油质,对到期或变质、掺水的进行更换;⑤紧固各连接部件螺栓,检查电动机、电缆绝缘,目测电缆破损和连接松动情况,及时维修和更换;⑥手动启、停排水泵,观察运转情况、测试排水流量,达不到设计要求的进一步对排水泵、管路进行维修和疏通。“供电正常,双电源转换功能正常”属于消防电梯排水设施电气控制柜保养要求。结合题意,本题应选“供电正常,双电源转换功能正常,其他3项均可排除。
第 27/84 题 【 单选题 】 报错
对可燃气体报警控制器开关、按键保养内容正确的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

可燃气体报警控制器开关、按键保养内容是孔隙清洁、功能标注清楚可读。“产品标识应清晰、明显”属于可燃气体报警控制器外壳、外观的保养内容;“指示灯应清晰可见”属于可燃气体报警控制器指示灯的保养内容;“显示字符清晰可读”属于可燃气体报警控制器显示屏的保养内容。结合题意,本题应选“孔隙清洁、功能标注清楚可读”肥他选项均可排除。
第 28/84 题 【 单选题 】 报错
对消防联动控制器的显示屏保养要求是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防联动控制器显示屏保养要求是显示字符清晰可读。“功能标注清晰、明显”是指示灯保养的要求;“表面应用湿布擦拭清洁干净”是开关按键键盘鼠标保养方法;“显示不正常的问题应及时修复”是消防联动控制器指示灯、显示屏保养方法,而不是保养要求。结合题意,本题应选“显示字符清晰可读”,其他选项均可排除。
第 29/84 题 【 单选题 】 报错
属于消防电话系统外壳保养要求的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防电话系统外壳保养要求包括:①产品标识应清晰、明显;②表面应清洁无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象。“用吸尘器、清洁的干软布等清除机壳表面及所有接线端子处的灰尘”属于消防电话系统外壳保养方法;“按键应操作灵活”属于消防电话系统按键保“对所有按键进行按下、弹起操作”属于消养要求,防电话系统按键保养方法。结合题意,本题应选“产品标识应清晰、明显”,其他3项均可排除。
第 30/84 题 【 单选题 】 报错
下列不属于湿式自动喷水灭火系统报警阀组保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

干式系统与湿式系统的区别在于干式系统采用干式报警阀组,准工作状态时配水管道内充以压缩空气等有压气体。为保持气压,需要配套设置补气设施。结合题意,本题应选“充气设备、排气装置及其控制装置的外观标识无磨损,压力显示正常,补气功能正常’,其他选项均可排除。
第 31/84 题 【 单选题 】 报错
下列不属于防烟排烟系统风机的保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防烟排烟系统风机保养要求包括:①铭牌清晰;②传动机构无变形、损伤;③电动机供电正常,接地良好;④轴承部分润滑油状态无异常;⑤传动带无松动;⑥风机启停运行和信号反馈正常,驱动装置的外露部位防护完好。结合题意,本题应选“电气原理图清晰”,其他选项均可排除。
第 32/84 题 【 单选题 】 报错
对应急照明控制器主、备电源转换功能检查的保养方法中,灯具采用集中电源供电时,应能手动控制()转入蓄电池电源输出。
正确答案: A 加入错题

试题解析

灯具采用集中电源供电时,应能手动控制集中电源转入蓄电池电源输出;灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动控制应急照明配电箱切断电源输出。结合题意,本题应选“集中电源”,其他选项均可排除。
第 33/84 题 【 单选题 】 报错
消防设备末端配电装置的清扫和检修一般()至少一次。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置的清扫和检修一般每年至少一次,其内容除清扫和摇测绝缘外,还应检查各部连接点和接地处的紧固状况。结合题意,本题应选“每年”,其他选项均可排除。
第 34/84 题 【 单选题 】 报错
在环境噪声75dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点处的播放声压级应为()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防应急广播设备应能同时向一个或多个指定区域广播信息,广播语音应清晰,距扬声器正前方3m处,应急广播声压级(A计权)不应小于65dB,且不应大于115dB。在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。结合题意,本题应选“90dB”,其他选项均可排除。
第 35/84 题 【 单选题 】 报错
下列选项不属于集中火灾报警控制器保养项目的是()
正确答案: C 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器保养项目包括:外壳外观保养:指示灯保养;显示屏保养;开关按键、键盘鼠标保养和打印机保养。“接线端子检查”属于线型感烟、感温火灾探测器的保养项目,结合题意,本题应选“接线端子检查,其他选项均可排除。
第 36/84 题 【 单选题 】 报错
下列选项不属于消防控制室图形显示装置保养项目的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置保养项目包括:外壳外观保养;指示灯保养;显示屏保养;开关按键、键盘鼠标保养和打印机保养。“底座稳定性检查”属于线型感烟、感温火灾探测器的保养项目,结合题意,本题应选“底座稳定性检查”,其他选项均可排除。
第 37/84 题 【 单选题 】 报错
对线型感烟火灾探测器功能检查的保养要求正确的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

对线型感烟火灾探测器功能检查的保养要求是进行报警功能测试。“产品标识应清晰、明显”是线型感烟火灾探测器外壳、外观的保养要求;“底座与墙体应稳定”是线型感烟火灾探测器底座稳定性检查的保养要求;“接线端子应无松动”是线型感烟火灾探测器接线端子检查的保养要求。结合题意,本题应选“报警功能测试,其他选项均可排除。
第 38/84 题 【 单选题 】 报错
不属于湿式报警阀组保养要求的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

湿式自动喷水灭火系统报警阀组保养要求是:①报警阀组外观完好,标识清晰,并注明系统名称和保护区域;②阀组组件齐全,表面无裂纹、损伤、锈蚀和渗漏;③阀瓣密封垫清洁无损伤,阀座平整完好,报警孔畅通、无沉沙;④各阀门启闭状态正确,启闭标识明显,锁具完好,信号阀反馈信号正确;⑤阀前、后压力指示正常,排水正常,报警阀、延迟器、压力开关,水力警铃等动作正常。“主/备泵互换功能正常”属于消防泵组电气控制柜功能保养要求。结合题意,本题应选“主/备泵互换功能正常”吮确其他选项均可排除。
第 39/84 题 【 单选题 】 报错
下列不属于湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求是:①系统上所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常,状态正确,标识清晰,铅封、锁链完好;②阀门井无积水和杂物。“支架、吊架完好,无扭曲、脱落”属于管道保养要求,结合题意,本题应选“支架、吊架完好无扭曲、脱落”,其他选项均可排除。
第 40/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防电话系统功能检查保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防电话系统功能检查保养要求包括:①通话功能:呼叫铃声、通话语音清晰,无振鸣;②显示功能:总宠机显示每部分机或电话插孔的位置;③总机群呼、音功能:通话录音应可清晰回放。“对所有按键进行按下、弹起操作”属于消防电话系统按键保养方法。结合题意,本题应选“对所有按键进行按下、弹起操作”,其他3项均可排除。
第 41/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防设备末端配电装置操作按钮保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置操作按钮保养要求包括:①设备外观应清洁干净;②所有接线应紧固,无破损及烧焦现象;③接点、触头表面应清洁,无氧化层,接触紧密,分合可靠;④绝缘电阻不低于1MΩ。“所有指示应正确,运行方式保持一致”属于消防设备末端配电装置指示灯保养要求。结合题意,本题应选“所有,其他3项均可排指示应正确,运行方式保持一致”除。
第 42/84 题 【 单选题 】 报错
下列属于线型感烟火灾探测器底座稳定性检查要求的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

线型感烟火灾探测器底座稳定性检查要求底座与墙体应稳定。“接线端子应无松动”和“接线应无锈蚀现象”是线型感烟火灾探测器接线端子检查要求;“报警功能测试”是线型感烟火灾探测器探测器功能检查要求。结合题意,本题应选“底座与墙体应稳定”其他选项均可排除。
第 43/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防设备末端配电装置指示灯保养要求的是()
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置指示灯保养要求包括:①设备外观应清洁干净;②所有接线应紧固,无破损及烧焦现象;③所有指示应正确,运行方式保持一致。“绝缘电阻不低于1MΩ”属于消防设备末端配电装置操作按钮保养要求。结合题意,本题应选“绝缘电阻不低于1MΩ”,其他3项均可排除。
第 44/84 题 【 单选题 】 报错
对电气火灾监控器的外壳外观保养要求中,慍匐噥ŋ勲脞司列选项不符合要求的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

电气火灾监控器的外壳外观保养要求是产品标识应清晰明显;表面应清洁、无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象;外壳应无破损。“报警功能测试”是线型感烟感温火灾探测器功能检查要求。结合题意,本题应选“报警功能测试”,其他选项均可排除。
第 45/84 题 【 单选题 】 报错
属于消防电话系统接线端子保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防电话系统接线端子保养要求包括:①接线端子应无松动、锈蚀现象;②接线应无锈蚀现象。“产品标识应清晰、明显”属于消防电话系统外壳保养要求;“按键应操作灵活”属于消防电话系统按键保养要求,“对所有按键进行按下、弹起操作”属于消防电话系统按键保养方法。结合题意,本题应选“接线应无锈蚀现象”,其他3项均可排除。
第 46/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防设备末端配电装置切换开关保养要求的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置切换开关保养要求包括:①设备外观应清洁干净;②所有接线应紧固,无破损及烧焦现象;③接点、触头表面应清洁,无氧化层,接触紧密,分合可靠;④绝缘电阻不低于1MΩ;⑤切换动作应到位,无卡阻现象。“所有指示应正确,运行方式保持一致”属于消防设备末端配电装置指示灯保养要求。结合题意,本题应选“所有指示应正确,运行方式保持一致”其他3项均可排除。
第 47/84 题 【 单选题 】 报错
属于消防应急广播设备接线端子保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防应急广播设备接线端子保养要求包括:①接线端N子应无松动、锈蚀现象:2)接线应无锈蚀现象。品标识应清晰、明显”属于消防应急广播设备外壳保养要求;“按键应操作灵活”属于消防应急广播设备按键保养要求,“对所有按键进行按下、弹起操作”属于消防应急广播设备按键保养方法。结合题意,本题应选“接线应无锈蚀现象”,其他3项均可排除。
第 48/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防设备末端配电装置母线保养要求的是()
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置母线保养要求包括:①设备外观应清洁干净;②表面应清洁平整,无毛刺和氧化层,接触应紧密可靠,螺栓应紧固;③相间及相对地绝缘电阻不低于1MΩ。“上好低压熔断器”属于消防设备末端配电装置熔断器保养要求。结合题意,本题应选“上好低压熔断器”,其他3项均可排除。
第 49/84 题 【 单选题 】 报错
不属于防烟排烟系统风机控制柜保养要求的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

防烟排烟系统风机控制柜保养要求包括:①无变形损伤、腐蚀;②仪表、指示灯、开关和控制按钮状态均正常;③柜内电气连接牢固,无松动、打火、烧蚀现象:4)电气原理图清晰,粘贴牢固。“手动、远程启闭操作正常”属于防烟排烟系统排烟防火阀保养要求。结合题意,本题应选“手动、远程启闭操作正常,其他3项均可排除。
第 50/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防电梯排水井保养方法的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防电梯排水井保养方法包括:①井体渗漏、表面开裂和脱落进行修补或清理;②检查液位开关启、停泵水位标定,计算有效容积,达不到设计要求的应进行调整;③模拟液位开关动作,核查启、停泵情况,液位开关损坏的及时进行维修或更换。“控制柜内清洁、无积灰、杂物”属于消防电梯排水设施电气控制柜保养要求。结合题意,本题应选“控制柜内清洁无积灰、杂物”,其他3项均可排除。
第 51/84 题 【 单选题 】 报错
对火灾显示盘显示屏的保养要求正确的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

火灾显示盘显示屏的保养要求是“显示字符清晰可读”,“接线端子应无松动”是火灾显示盘接线保养的要求;“指示灯应清晰可见”和“喇叭功能正常”是火灾显示盘指示灯、喇叭保养的要求。结合题意,本题应选“显示字符清晰可读”,其他选项均可排除。
第 52/84 题 【 单选题 】 报错
下列不属于干式自动喷水灭火系统报警阀组保养要求的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

干式自动喷水灭火系统闭式喷头开放后,配水管道有一个排气充水过程。系统开始喷水的时间将因排气充水过程而产生滞后,因此削弱了系统的灭火能力,这一点是干式系统的固有缺陷。干式报警阀组并无延迟器,结合题意,本题应选“延迟器动作正常”,其他选项均可排除。
第 53/84 题 【 单选题 】 报错
下列选项不属于集中火灾报警控制器外壳外观保养方苫趼槳的是()
正确答案: B 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器外壳外观保养的方法包括:①用抹布将壳体及机柜内设备和线材清洁干净,确保表面无污迹;②如果发现柜内有水,应该用干燥的抹布擦拭干净,保证柜体在干燥的情况下才能通电:③发现油漆脱落应及时涂补。结合题意,本题应选“发现有水用湿的抹布擦拭”,其他选项均可排除。
第 54/84 题 【 单选题 】 报错
不属于消防泵组电气控制柜外观保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜外观保养要求包括:①柜体表面整洁,无损伤和锈蚀,柜门启闭正常,无变形;②所属系统及编号标识完好清晰;③仪表、指示灯、开关、按钮状态正常,标识正确,活动部件运转灵活、无卡滞;④箱内无积尘和蛛网,电气原理图完好,粘贴牢固。“排线整齐无老化”属于消防泵组电气控制柜电气部件的保养要求。结合题意,本题应选“排线整锼禽齐无老化’,其他选项均可排除,
第 55/84 题 【 单选题 】 报错
下列不属于水流指示器保养要求的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。水流指示器保养要求是外观完好,标识明显;启动与复位灵敏、可靠,反馈信号准确。“压力表铅封完好,表盘、指针无损伤”属于试验装置的保养要求。结合题意,本题应选“压力表铅封完好,表盘、指针无损伤其他选项均可排除。
第 56/84 题 【 单选题 】 报错
对火灾显示盘指示灯、喇叭保养,保养方法不正确的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

火灾显示盘指示灯、喇叭保养的方法包括:①指示灯和显示屏表面应用湿布擦拭清洁干净:②指示灯或喇叭损坏应及时更换;③如显示屏有显示不正常的问题应及时修复。“用小毛刷将孔隙内的灰尘和杂质清扫出来,再用吸尘器清理”属于火灾显示盘开关、按键的保养方法,结合题意,本题应选“用小毛刷将孔隙内的灰尘和杂质清扫出来,再用吸尘器清理”,其他选项均可排除。
第 57/84 题 【 多选题 】 报错
属于消防设备末端配电装置指示灯的保养要求的是()
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置指示灯保养要求包括:①设备外观应清洁干净;②所有接线应紧固,无破损及烧焦现象;③所有指示应正确,运行方式保持一致。结合题意“绝缘电阻不低于1MΩ”项可排除,其他选项均正确。
第 58/84 题 【 多选题 】 报错
线型感温火灾探测器的保养项目包含()。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

线型感温火灾探测器保养项目包含:外壳外观保养底座稳定性检查;接线端子检查;探测器功能测试。结合题意,“打印机保养”和“指示灯喇叭保养”项可排除,其他选项正确。
第 59/84 题 【 多选题 】 报错
对线型感烟、感温火灾探测器的保养项目包括()。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

线型感烟、感温火灾探测器的保养项目包括外壳外观底座稳定性检查、接线端子检查和探测器功能保养、检查,结合题意,“指示灯”项可排除,其他选项正确 。
第 60/84 题 【 多选题 】 报错
防烟排烟系统组件的保养项目中包括()。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

防烟排烟系统组件的保养项目包括风机保养;风机控制柜保养;排烟防火阀保养;送风口、排烟口保养;挡烟垂壁保养和风管(道)保养。结合题意,“防火阀保养”项可排除,其他选项正确。
第 61/84 题 【 多选题 】 报错
可燃气体报警控制器的保养项目包含()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

可燃气体报警控制器保养项目包含:外壳外观保养;指示灯保养;显示屏保养;开关、按键保养;打印机保养和接线保养。结合题意,本题应全选。
第 62/84 题 【 多选题 】 报错
下列选项属于消防增(稳)压设施机房环境检查的保养要求的是()。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

消防增(稳)压设施机房环境检查保养要求包括:①工作环境良好,无积灰和蛛网,无杂物堆放;②防止被水淹没的措施完好;③散热通风设施良好,④设在室外时防雨措施应完好。“冬季防冻措施有效”属于消防增(稳)压设施消防水箱保养要求。结合题意本题应排除“冬季防冻措施有效”其他选项均正确
第 63/84 题 【 多选题 】 报错
以下属于火灾显示盘显示屏接线保养方法的是()。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

火灾显示盘显示屏接线保养方法包括:①检查接线端子有无松动情况,发现松动应用螺丝刀紧固,确保连接紧密;②检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹,若有则应采取防潮、防锈措施,如镀锡和涂抹凡士林等;③发现螺栓、垫片及配件有生锈现象应及时予以更换。结合题意,应选“线路接头有无氧化”和“是否采取防潮措施”两项,其他选项可排除。
第 64/84 题 【 多选题 】 报错
消防电梯排水泵保养要求()。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

消防电梯排水泵保养要求包括:①管路阀门外观完好,启闭功能和状态正常;②泵体外壳完好,无破损、锈蚀;③叶轮转动灵活、无卡滞;④润滑油充足,无变质、掺水:⑤电动机绝缘正常,紧固螺栓无松动,电缆无破损和连接松动:⑥排水泵运转正常排水能力符合设计要求。结合题意,“管路阀门开启功能正常”项可排除,其他选项正确。
第 65/84 题 【 多选题 】 报错
属于水流指示器的外观和功能保养要求的是()。
正确答案: AE 加入错题

试题解析

水流指示器的外观和功能保养要求包括:①水流指示器外观完好,标识明显;②水流指示器的启动与复位灵敏、可靠,反馈信号准确。“散热通风设施良好”和“防止被水淹没的措施完好”属于消防泵组及电气控制柜工作环境的保养要求;“出水水质符合要求”属于消防增(稳)压设施气压罐及供水附件保养要求。结合题意,本题应排除“散热通风设施良好”,“防止被水淹没的措施完好”和“出水水质符合要求”其他选项均正确。
第 66/84 题 【 多选题 】 报错
属于自动喷水灭火系统试验装置保养方法的是()。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。“液位开关问题,需对液位开关进行调整或维修、更换”属于消防增(稳)压设施水箱保养要求,结合题意,本题应排除“液位开关问题,需对液位开关进行调整或维修、更换”,其他选项均正确。
第 67/84 题 【 多选题 】 报错
不属于消防设备末端配电装置熔断器保养要求的是()
正确答案: BE 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置熔断器保养要求包括:①设备外观应清洁干净;②熔断器本体应无击穿、无裂纹,三相电阻值应基本一致,熔断器帽应无松动;③上好低压熔断器。结合题意,本题应选“相间绝缘电阻不低于1MΩ”和“机械联锁正常可靠”两项,其他选项均可排除。
第 68/84 题 【 多选题 】 报错
可燃气体报警控制器的保养操作程序包括()。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

可燃气体报警控制器的保养操作程序为:①使用钥匙打开箱门,将控制器主、备电源切断。②用小毛刷将机柜(壳)内设备空隙和线材上的灰尘和杂质清扫出来,然后用吸尘器清理干净。③用抹布将装置柜(壳)内设备和线材清洁干净,确保表面无污迹。如果发现机柜有水存在,应该用干燥的抹布擦拭干净保证柜(壳)在干燥情况下才能通电。机壳外表面的指示灯、显示屏应清洁于净,指示及字符清晰可见④检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹,若有则应采取防潮、防锈措施如镀锡和涂抹凡士林等。发现栓及垫片有生锈现象应予更换,确保接头连接紧密。⑤保养结束后,给控制器送电,用钥匙将箱门锁闭。⑥填写《建筑消防设施维护保养记录表》。结合题意,“填写《建筑消防设施巡查记录表》”应表述为“填写《建筑消防设施维护保养记录表》”“填项可排除,其写《建筑消防设施维护保养记录表》他选项正确。
第 69/84 题 【 多选题 】 报错
属于消防泵组电气控制柜电气部件保养要求的是()
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜电气部件保养要求包括:①排线整齐,线路表面无老化、破损;②连接牢靠,无松动、脱落:③接线处无打火、击穿和烧蚀:4电气元器件外观完好,指示灯等指(显)示正常,接地正常。“叶轮转动灵活,无卡滞”属于消防泵组的保养要求。结合题意,本题应排除“叶轮转动灵活,无卡滞”其他选项均正确。
第 70/84 题 【 判断题 】 报错
消防泵组电气控制柜平时应处于手动状态。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防水泵控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态。消防水泵如处于手动启动状态,则消防水泵无法自动启动,特别是对于自动喷水灭火系统来说,会造成火灾扑救的延误和失败,在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。结合题意,本题错误。
第 71/84 题 【 判断题 】 报错
可燃气体报警控制器接线保养中对接线端子的检查发现接线若有锈蚀现象可涂抹凡士林。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

可燃气体报警控制器接线保养中对接线端子的检查发现接线若有锈蚀现象可涂抹凡士林,可防止氧化。结合题意,本题正确。
第 72/84 题 【 判断题 】 报错
消防设备末端配电装置的清扫和检修一般每3年至少一次。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置的清扫和检修一般每年至少一次,其内容除清扫和摇测绝缘外,还应检查各部连接点和接地处的紧固状况。结合题意,本题错误。
第 73/84 题 【 判断题 】 报错
线型感烟火灾探测器的保养中对接线端子的检查发现接线若有锈蚀现象应将接线端烫锡。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

火灾探测器的接线端子维护保养过程中,应将连接松动的端子重新紧固连接:换掉有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片等接线部件;去除有锈蚀的导线端、烫锡后重新连接。结合题意,本题正确。
第 74/84 题 【 判断题 】 报错
对干式自动喷水灭火系统报警阀组的保养要求阀前后压力指示正常,报警阀、延迟器及压力开关等动作正常。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

干式报警阀组没有延迟器,结合题意,本题错误。
第 75/84 题 【 判断题 】 报错
消防增(稳)压设施保养中对气压罐及供水附件保养要求消防主泵启停压力设定正确,联动启动稳压泵功茭ⓖ牟正常。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

气压罐及供水设施保养要求稳压泵启停压力设定正确,联动启动消防主泵功能正常,而不是联动启动稳压泵功能正常。结合题意,本题错误。
第 76/84 题 【 判断题 】 报错
线型感烟火灾探测器保养过程中,报警功能测试时对不可恢复的线型感温火灾探测器不需要检查。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

线型感烟火灾探测器保养项目包含:外壳外观保养底座稳定性检查;接线端子检查;探测器功能测试。探测器功能测试过程中,对不可恢复的线型感温火灾探测器,模拟火灾和故障,检查探测器能否发出火灾报警和故障信号。结合题意,本题错误。
第 77/84 题 【 判断题 】 报错
线型感温火灾探测器保养过程中,报警功能测试时应将探测器响应阈值标定到探测器出厂设置的阈值, ()
正确答案: A 加入错题

试题解析

线型感温火灾探测器保养项目包含:外壳外观保养底座稳定性检查:接线端子检查:探测器功能测试探测器功能测试过程中,应将探测器响应阈值标定到探测器出厂设置的阈值。结合题意,本题正确。
第 78/84 题 【 判断题 】 报错
消防设备末端配电装置的清扫和检修内容仅包括清扫和摇测绝缘电阻。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防设备末端配电装置的清扫和检修一般每年至少一次,其内容除清扫和摇测绝缘电阻外,还应检查各部连接点和接地处的紧固状况。结合题意,本题错误。
第 79/84 题 【 判断题 】 报错
测试应急照明控制器消音、故障报警功能时,保养要求是:在与其相连的任一灯具的光源开路或短路、电池开路或短路、主电欠压时,或与每台应急电源和各应急照明分配电装置之间连接线开路或短路时,发出故障声、光信号,指示故障部位。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

测试应急照明控制器消音、故障报警功能时,保养要求是:在与其相连的任一灯具的光源开路或短路、电池开路或短路、主电欠压时,或与每台应急电源和会应急照明分配电装置之间连接线开路或短路时,发出故障声、光信号,指示故障部位。结合题意,本题正确。
第 80/84 题 【 判断题 】 报错
集中火灾报警控制器指示灯保养方法要求对指示灯及显示屏表面应用湿布擦清洁干净。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器指示灯保养方法包括:①指示灯和显示屏表面应用湿布擦拭清洁干净;②出现指示灯无规则闪烁故障或指示灯损坏应及时更换;③如显示屏有显示不正常的问题应及时修复。结合题意,本题正确。
第 81/84 题 【 判断题 】 报错
消防水箱的保养要求水位传感器和就地水位显示装置外观及功能应正常。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防水箱的保养要求水位传感器和就地水位显示装置外观及功能应正常,结合题意,本题正确。
第 82/84 题 【 判断题 】 报错
在消防泵房防淹没措施中,设置的潜水泵在集水坑水位报警时一用一备。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防泵房防淹没措施中,设置集水坑用的潜水泵在报警时双启,结合题意,本题错误。
第 83/84 题 【 判断题 】 报错
对消防泵组电气控制柜的电气元件,可使用不太湿的布进行擦拭。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

对消防泵的电气控制柜的电气元件的清洁应使用吸尘器或软毛刷等工具,其他组件可使用不太湿的布进行擦拭,结合题意,本题错误。
第 84/84 题 【 判断题 】 报错
线型感温火灾探测器保养过程中,报警功能测试时对可恢复的线型感温火灾探测器采用专用检测仪器或模拟火灾的办法检查其能否发出火灾报警信号,并在终端盒上模拟故障,检查探测器能否发出故障信号。
正确答案: A 加入错题

试题解析

线型感温火灾探测器保养项目包含:外壳外观保养底座稳定性检查;接线端子检查;探测器功能测试,探测器功能测试过程中,对可恢复的探测器采用专用检测仪器或模拟火灾的办法检查其能否发出火灾报警信号,并在终端盒上模拟故障,检查探测器能否发出故障信号。结合题意,本题正确。