第 1/124 题 【 单选题 】 报错
丙类仓库消防电梯前室设置的疏散照明,其地面水平最低照度不应低于()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》消防电梯前室设置的疏散照明其地面水平最低照度不应低于5.0lx。
第 2/124 题 【 单选题 】 报错
消防水箱进水管的管径应满足消防水箱()充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。
正确答案: A 加入错题

试题解析

高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。
第 3/124 题 【 单选题 】 报错
防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防火分区隔墙两侧的排烟防火阀离墙越远,则对穿越墙的管道耐火性能要求越高,阀门功能作用越差,所以排烟防火阀应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》。
第 4/124 题 【 单选题 】 报错
活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面()之间便于操作、明显可见处。
正确答案: B 加入错题

试题解析

活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处。
第 5/124 题 【 单选题 】 报错
在机械加压送风系统中,送风口风速()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口:前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置:送风口的风速不宜大于7m/s:送风口不宜设置在被门挡住的部位。
第 6/124 题 【 单选题 】 报错
在机械排烟系统中,排烟口风速()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

机械排烟系统中,排烟口风速不宜大于10m/s,过大会过多吸入周围空气,使排出的烟气中空气所占的比例增大,影响实际排烟量。且风管容易产生啸叫及震动等现象,并容易影响风管的结构完整及稳定性。
第 7/124 题 【 单选题 】 报错
机械加压送风系统的送风口面积()时,可用5个测点测量送风口风速。
正确答案: B 加入错题

试题解析

风口风速获取一般采用多点位测量取平均值的方法,测量时应根据风管横截面几何类型和面积大小,分别采用不同的测点布置方案。风口面积小于0.3㎡时,可用5个测点。结合题意,本题应选“小于0.3㎡”,其他选项均可排除。
第 8/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于常闭送风口、排烟阀或排烟口测试方法错误的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

对常闭送风口、排烟阀或排烟口的执行机构进行手动开启及复位的试验,是考虑到当前我国防排烟系统阀门安装质量和阀门本身可靠性方面尚存在各种问题。因此通过调试时手动开启及复位试验,能及时发现系统安装及产品质量上存在的问题,并及时排除,以保证系统能可靠、正常地工作。动作信号的反馈是为了消防控制室操作人员能掌握系统各部件的工作状态为正确操作系统作判断。
第 9/124 题 【 单选题 】 报错
地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离(),且不应小于井盖的半径。
正确答案: A 加入错题

试题解析

地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
第 10/124 题 【 单选题 】 报错
自动喷水灭火系统高位消防水箱、消防水池液位探测器动作后,()应接收并显示设备的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息。
正确答案: A 加入错题

试题解析

调整自动喷水灭火系统消防水箱、消防水池液位探测器的水位信号,模拟设计文件规定的水位,液位探测器应动作;消防联动控制器应接收并显示设备的动作信号,显示设备的名称和地址注释信息。
第 11/124 题 【 单选题 】 报错
消防设备末端配电装置宜靠近()安装。
正确答案: C 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的规定,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。这里的“最末一级配电箱”,对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等来说,是上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;而对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,是这些用电设备所在防火分区的配电箱。
第 12/124 题 【 单选题 】 报错
在测试消防设备末端配电装置的供电功能过程中,当1#常用电源恢复正常时,双电源自动转换开关即自动转换至()工作位置,说明消防设备末端配电装置的供电功能正常。
正确答案: A 加入错题

试题解析

在测试消防设备末端配电装置的供电功能过程中,当1#常用电源恢复正常时,双电源自动转换开关即自动转换至常用电源工作位置,说明消防设备末端配电装置的供电功能正常。
第 13/124 题 【 单选题 】 报错
消防设备末端配电装置供电功能测试主要就是检验装置内()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的规定,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。消防设备末端配电装置供电功能测试丰要就是检验装置内双电源开关的切换功能。
第 14/124 题 【 单选题 】 报错
消防设备末端配电装置落地安装时,其底边宜高出地(楼)面()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的规定,除消防水泵、消防电梯、消防控制室的消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内;由末端配电箱配出引至相应设备或其控制箱,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。消防设备末端配电装置在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。
第 15/124 题 【 单选题 】 报错
地下消火栓井的直径不宜小于()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

市政消火栓宜采用地上式室外消火栓:在严寒寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
第 16/124 题 【 单选题 】 报错
屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电气设备机房设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。公共建筑屋顶直升机停机坪目的是消防救援,在直升机停机坪出入口处设置消火栓便于火灾时对于火灾扑救自我保护,考虑到安全因素规定距停机坪距离不小于5m是为了使用安全。
第 17/124 题 【 单选题 】 报错
消防应急标志灯具的标志面宜与疏散方向()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防应急灯具是指为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。消防应急标志灯具的标志面与疏散方向垂直,有利于在疏散走道、通道上的人员正视标志灯的标志面、准确识别标志灯的疏散指示信息。
第 18/124 题 【 单选题 】 报错
当疏散指示标志灯安装高度距地面不大于1m时,凸出墙面最大水平距离不应超过()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防应急灯具是指为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。消防应急灯具在侧面墙或柱上安装时,可采用壁挂式或嵌入式安装:安装高度距地面不大于1m时,灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物,凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm。“凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm”是为了避免灯具影响人员的正常通行或在疏散走道、通道上搬运物品时损坏灯具。
第 19/124 题 【 单选题 】 报错
应急照明配电箱在电气竖井内安装时应采用()方式。
正确答案: B 加入错题

试题解析

应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱应安装牢固,不得倾斜:在轻质墙上采用壁挂方式安装时应采取加固措施;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm;应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式。采用下出口进线方式是因为火灾发生时,水灭火系统动作释放的水介质极易流进电气竖井中,为了防止水介质顺着管线流进设备中,对设备造成损坏。
第 20/124 题 【 单选题 】 报错
消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用()级防火门。
正确答案: A 加入错题

试题解析

在实际工程中,为有效利用建筑面积,方便建筑布置及电梯的管理和维护,往往多台电梯设置在同一部位,电梯梯井相互毗邻。一旦其中某部电梯或电梯井出现火情,可能因相互间的分隔不充分而影响其他电梯特别是消防电梯的安全使用。因此,消防电梯的梯井、机房要采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他电梯的梯井、机房进行分隔。在机房上必须开设的开口部位应设置甲级防火门。
第 21/124 题 【 单选题 】 报错
消防电梯应设置前室的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

前室包括开敞式的阳台、凹廊等类似空间。前室不仅起防烟作用,而且可作为疏散人群进入楼梯间的缓冲空间,同时也可以供灭火救援人员进行进攻前的整装和灭火准备工作。在消防电梯间(井)前设置具有防烟性能的前室,对于保证消防电梯的安全运行和消防员的行动安全十分重要。除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室。防烟楼梯间的前室可与消防电梯间前室合用。
第 22/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于手动操作应急照明控制器的一键启动按钮检查应急照明控制器手动应急启动功能错误的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

集中控制型消防应急照明疏散指示系统火灾状态下的应急照明控制器手动应急启动功能测试时,手动操作应急照明控制器的一键启动按钮,对系统的手动应急启动功能进行检查并记录:a)应急照明控制器应发出手动应急启动信号,显示启动时间;b)系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;c)集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源的输出;d)照明灯设置部位地面水平最低照度应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定;e)灯具点亮的持续工作时间应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定。“所有的持续型照明灯的光源应应急点亮”应为“所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮”。
第 23/124 题 【 单选题 】 报错
室外消火栓的保护半径不应超过(),并宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧。
正确答案: D 加入错题

试题解析

室外消火栓是供消防车使用的,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径。国产消防车的供水能力(双干线最大供水距离)为180m,火场水枪手需留机动水带长度10m,水带在地面的铺设系数为0.9,则消防车实际的供水距离为(180-10)x0.9=153(m)消防车的最大供水距离(即保护半径)为150m,所以,室外消火栓的保护半径为150m。为便于消防车使用室外消火栓供水灭火,同时考虑消防队火灾扑救要求,规定沿建筑周围均匀布置室外消火栓。
第 24/124 题 【 单选题 】 报错
室内消火栓的布置应满足同一平面有()支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,消火栓的布置间距不应大于()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30m;按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。
第 25/124 题 【 单选题 】 报错
室外管网设架空充水管道应设置在环境温度()的区域,当环境温度()时,应采取防冻措施。
正确答案: C 加入错题

试题解析

架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施:室外架空管道当温差变化较大时应校核管道系统的膨胀和收缩,并应采取相应的技术措施。室外架空管道因不同季节和昼夜温差的影响,会发生膨胀和收缩,从而影响室外架空管道的稳定性,因此应校核管道系统的膨胀和收缩长度,并采取相应的安装方式和技术膨胀节等。
第 26/124 题 【 单选题 】 报错
防火门门扇与门框的搭接尺寸不应()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 27/124 题 【 单选题 】 报错
在寒冷的场所,消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置采暖装置房间,室内温度大于()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

严寒和寒冷地区由于积雪和冰冻时间长,消防给水管道及室外消火栓应采取防冻措施。严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施:高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
第 28/124 题 【 单选题 】 报错
钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固卷帘运行时,相邻帘板窜动量不应大于()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014,防火卷帘运行时,相邻帘板窜动量不应大于2mm。
第 29/124 题 【 单选题 】 报错
双帘面防火卷帘不同帘面的导轨应互相(),其平行度误差均()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014,单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行,其平行度误差均不应大于5mm。
第 30/124 题 【 单选题 】 报错
当设置的防火卷帘长度为6m时,帘板或帘面每端嵌入导轨的深度应大于()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 31/124 题 【 单选题 】 报错
除特殊情况外,防火门门扇的开启力()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 32/124 题 【 单选题 】 报错
设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数()的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 33/124 题 【 单选题 】 报错
消防水泵接合器应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为 ()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防水泵接合器是建筑室外消防给水系统的组成部分,主要用于连接消防车,向室内消火栓给水系统自动喷水或水喷雾等水灭火系统或设施供水。在建筑外墙上或建筑外墙附近设置水泵接合器,能更有效地利用建筑内的消防设施,节省消防员登高扑救、铺设水带的时间。消防水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
第 34/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于机械加压送风系统风速及余压的测试方法错误的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

机械加压送风系统风速及余压测试时,应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,调试送风系统使上述楼层的楼梯间、前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞断面风速值与设计值的偏差不大于10%:对楼梯间和前室的调试应单独分别进行,且互不影响;调试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,设计疏散门开启的楼层数量应符合标准的规定。
第 35/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于送风机、排烟风测试方法错误的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

送风机、排烟风机能够正常运转2h,无异常声响。由于风机的选型是根据系统本身要求的性能参数所决定,而安装位置、安装方式又对风机的性能参数影啦很大,如果实测风机风量风压与铭牌标定值或设计要求相差很大,就很难使该正压送风系统或排烟系统达到规范要求,需对系统风机的安装或选型做出调整。
第 36/124 题 【 单选题 】 报错
吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于()的距离。
正确答案: C 加入错题

试题解析

为了防止排烟管道本身的高温引燃吊顶中的可燃物安装在吊顶内的排烟风管应采取隔热措施。当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
第 37/124 题 【 单选题 】 报错
设有室内消火栓的建筑应设置带有()的试验消火栓。
正确答案: B 加入错题

试题解析

设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,多层和高层建筑应在其屋顶设置试验消火栓,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;单层建筑试验消火栓宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。
第 38/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于检查、测试集中控制型消防应急照明疏散指示系统高危险场所火灾状态下的系统控制功能错误的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

集中控制型消防应急照明疏散指示系统火灾状态下的系统控制功能测试前,①应将应急照明控制器与火灾报警控制器、消防联动控制器相连,使应急照明控制器处于正常监视状态;②使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对自动应急启动功能进行检查并记录:a)应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号,显示启动时间;b)系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式,灯具光源应急点亮的响应时间应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定;c)B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出;d)A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;e)切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出。
第 39/124 题 【 单选题 】 报错
当建筑内设置的消防水池有效总容积大于2000m³时,其补水时间不应大于()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防水池的补水时间应考虑第二次火灾扑救的需要。消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m°时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。
第 40/124 题 【 单选题 】 报错
消防电梯前室可不设置疏散照明的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)应设置疏散照明。设置疏散照明可以使人们在正常照明电源被切断后,仍然以较快的速度逃生,是保证和有效引导人员疏散的设施。
第 41/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于自动排烟窗测试方法错误的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

对自动排烟窗的执行机构进行手动开启及复位的试验,是考虑到当前我国防排烟系统阀门安装质量和阀门本身可靠性方面尚存在各种问题。因此通过调试时手动开启及复位试验,能及时发现系统安装及产品质量上存在的问题,并及时排除,以保证系统能可靠、正常地工作。动作信号的反馈是为了消防控制室操作人员能掌握系统各部件的工作状态,为正确操作系统作判断。
第 42/124 题 【 单选题 】 报错
高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于()h的隔墙和()的楼板与其他部位隔开。
正确答案: A 加入错题

试题解析

高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门:且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
第 43/124 题 【 单选题 】 报错
出口标志灯应安装在()或()内侧上方居中的位置。
正确答案: A 加入错题

试题解析

疏散门为设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,这里的“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等,“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合要求的天桥、连廊等。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度,对于满足人员安全疏散至关重要。为了确保出口标志灯的安装高度处于人员正常视角范围内,同时便于人员准确识别安全出口或疏散门的位置,出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置:受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。
第 44/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于检查、测试集中控制型消防应急照明疏散指示系统火灾状态下的系统控制功能错误的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

集中控制型消防应急照明疏散指示系统火灾状态下的系统控制功能测试前,①应将应急照明控制器与火灾报警控制器、消防联动控制器相连,使应急照明控制器处于正常监视状态:②使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对自动应急启动功能进行检查并记录:a)应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号,显示启动时间;b)系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式,灯具光源应急点亮的响应时间应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定;c)B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出;d)A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;e)切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出。
第 45/124 题 【 单选题 】 报错
以下应设置乙级防火门的部位错误的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。而不是“丙级”防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于有人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。为了消防电梯正常发挥作用,消防电梯前室或合用前室的应采用乙级防火。在丙类厂房内设置用于管理控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室,要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外,为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。仓库内的火灾荷载相对较大,强度大、火灾延续时间可能较长,为避免因门的破坏而导致火灾蔓延扩大,并筒防火分隔处的洞口应采用乙级防火门或其他防火分隔物。
第 46/124 题 【 单选题 】 报错
以下应设置防火卷帘的部位错误的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

建筑内连通上下楼层的开口破坏了防火分区的完整性,会导致火灾在多个区域和楼层蔓延发展。所以要对这些相连通的空间采取可靠的防火分隔措施,以防止火灾通过连通空间迅速向上蔓延,建筑内设置的中庭与周围连通空间应进行防火分隔,防火分隔可采用防火卷帘。甲、乙类生产部位和甲、乙、丙类厂房仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间和建筑内使用丙类液体的部位火灾危险性较大,也需要采取防火卷帘等防火分隔措施。厂房内有明火和高温的部位采取防火分隔措施时也可采用防火卷帘。上、下层之间应是两个不同防烟分区,烟气应该在着火层及时排出,否则容易引导烟气向上层蔓延的混乱情况,给人员疏散和扑救都带来不利。在敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁,以阻挡烟气向上层蔓延。所以,自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置“挡烟垂壁等设施”,而不是防火卷帘。
第 47/124 题 【 单选题 】 报错
以下应设置防火卷帘的部位错误的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

附设在住宅建筑内的机动车库、民用建筑内的附属库房、剧场后台的辅助用房等属于易燃、易爆且容易发生火灾或高温、明火生产部位,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘。在疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施,防火分区处设置的防火门需要采用常开的方式,而不是设置防火卷帘。
第 48/124 题 【 单选题 】 报错
C-X-4B-5-3-8-X-01室外消防给水管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网但当采用一路消防供水时可采用枝状管网:管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100。为了保证火灾时供应必要的用水量,室外消防给水管道的直径应通过计算决定。当计算出来的管道直径小于DN100时,仍应采用DN100。实践证明,DN100的管道只能勉强供应一辆消防车用水,因此最小管径为DN100。
第 49/124 题 【 单选题 】 报错
室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

室内消防给水管网是室内消防给水系统的主要组成部分,采用环状管网供水可靠性高,当其中某段管道损坏时,仍能通过其它管段供应消防用水。室内消防给水管道的直径应通过计算决定。当计算出来的竖管直径小于DN100时,仍应采用DN100。
第 50/124 题 【 单选题 】 报错
由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于()mm。
正确答案: A 加入错题

试题解析

活动挡烟垂壁在火灾时根据控制信号自动下垂,将烟气围在一定的区域内,以确保防烟分区划分的有效性,因此要保证其严密性。活动挡烟垂壁与建筑结松(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm。
第 51/124 题 【 单选题 】 报错
墙壁式水泵接合器距地面高度宜为()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。消防水泵接合器是除消防水泵、高位消防水箱外的第三个向水灭火设施供水的消防水源,是消防队的消防车车载移动泵供水接口。墙壁消防水泵接合器安装位置不宜低于0.7m是考虑消防队员将水龙带对接消防水泵接合器口时便于操作提出的,位置过低,不利于紧急情况下的对接。
第 52/124 题 【 单选题 】 报错
常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面()便于操作的位置。
正确答案: B 加入错题

试题解析

常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便干操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
第 53/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于机械排烟系统风速和风量测试方法错误的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

在机械排烟系统测试中,应全面测试排烟口风速、风机排烟量及补风系统各性能参数,以检测设备选型及施工安装质量应达到的设计要求。机械排烟系统风速和风量测试时,应根据设计模式,开启排烟风机和相应的排烟阀或排烟口,调试排烟系统使排烟阀或排烟口处的风速值及排烟量值达到设计要求;开启排烟系统的同时,还应开启补风机和相应的补风口,调试补风系统使补风口处的风速值及补风量值达到设计要求;应测试每个风口风速,核算每个风口的风量及其防烟分区总风量,并不仅仅是“核算每个风口的风量”。
第 54/124 题 【 单选题 】 报错
电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 55/124 题 【 单选题 】 报错
高位消防水池设置在建筑物内时,应设()防火门。
正确答案: A 加入错题

试题解析

高位消防水池((塔)是高压消防给水系统的重要代表形式,为了安全可靠,高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门:且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》。
第 56/124 题 【 单选题 】 报错
以下应设置丙级防火门的部位错误的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

建筑中的管道井、电缆井等竖向管井是烟火竖向蔓延的通道,需采取在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃材料等防火措施分隔。所以,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向并道,应分别独立设置。并壁的耐火极限不应低于1.00h,并壁上的检查门应采用丙级防火门。消防控制室要保证该建筑发生火灾时,不会受到火灾的威胁,确保消防设施正常工作,所以,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门,并不是“丙级防火门”。
第 57/124 题 【 单选题 】 报错
以下应设置甲级防火门的部位错误的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

为防止液体流散或储存丙类液体的储罐受外部火的影响,厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,房间门应采用甲级防火门。在有爆炸危险的甲乙类厂房或场所中,有爆炸危险的区域与相邻的其他有爆炸危险或无爆炸危险的生产区域因生产工艺需要连通时,要尽量在外墙上开门,利用外廊或阳台联系或在防火墙上做门斗,门斗的两个门错开设置。老虑到对疏散楼梯的保护,设置在有爆炸危险场所内的疏散楼梯也要考虑设置门斗,以此缓冲爆炸冲击波的作用,降低爆炸对疏散楼梯间的影响。此外,门斗还可以限制爆炸性可燃气体、可燃蒸气混合物的扩散。有爆炸危险区域设置的门斗,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置,而不是“对应设置”。锅炉房、变压器室存在较大火灾危险、发生火灾后的危害也较大,所以民用建筑内设置的锅炉房、变压器室隔墙上设置门时,应采用甲级防火门:民用建筑内锅炉房内设置储油间时,防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。
第 58/124 题 【 单选题 】 报错
以下应设置乙级防火门的部位错误的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

避难走道主要用于解决大型建筑中疏散距离过长,或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题避难走道和防烟楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入相对安全的区域。为确保人员疏散的安全,开向前室的门应采用甲级防火门,并不是乙级防火门。通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于有人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。病房楼内的大多数人员行为能力受限,比办公楼等公共建筑的火灾危险性高。根据近些年的医院火灾情况,在按照规范要求划分防火分区后,病房楼的每个防火分区还需结合护理单元根据面积大小和疏散路线做进一步的防火分隔,以便将火灾控制在更小的区域内,并有效地减小烟气的危害,为人员疏散与灭火救援提供更好的条件。所以,医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间防火隔墙上的门应采用乙级防火门。
第 59/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于排烟防火阀测试错误的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

对排烟防火阀的执行机构进行手动开启及复位的试验,是考虑到当前我国防排烟系统阀门安装质量和阀门本身可靠性方面尚存在各种问题。因此通过调试时手动开启及复位试验,能及时发现系统安装及产品质量上存在的问题,并及时排除,以保证系统能可靠、正常地工作。动作信号的反馈是为了消防控制室操作人员能掌握系统各部件的工作状态,为正确操作系统作判断。
第 60/124 题 【 单选题 】 报错
稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,并不宜大于()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求:当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行;稳压泵在正常工作时每小时的启停次数不应大于15 次/h:稳压泵启停时系统压力应平稳且稳压泵不应频繁启停。
第 61/124 题 【 单选题 】 报错
以下应设置甲级防火门的部位错误的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性。因此,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。民用建筑内的柴油发电机房应采用应采用甲级防火门;民用建筑内的柴油发电机房内设置储油间时防火隔墙应设置甲级防火门。在火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,而疏散走道是人员在楼层疏散过程中的一个重要环节,且也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散行动通畅不受阻。因此,在疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施,但在防火分区处设置的防火门,则需要采用常开的方式以满足人员快速疏散、火灾时自动关闭起到阻火挡烟的作用。所以,疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门,而不是“常闭”甲级防火门。防火隔间只能用于相邻两个独立使用场所的人员相互通行,内部不应布置任何经营性商业设施。防火隔间上设置的甲级防火门,在计算防火分区的安全出口数量和疏散宽度时,不能计入数量和宽度。
第 62/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于室内消火栓的配置,错误的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

室内消火栓的配置应符合下列要求:①应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;②应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m;消防软管卷盘应配置内径不小于中19的消防软管,其长度宜为30m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为 30m:3)宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。
第 63/124 题 【 单选题 】 报错
室外消防给水引入管设有(),且发生火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足压力和流量要求时,应在该装置前设置一个室外消火栓。
正确答案: C 加入错题

试题解析

当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。倒流防止器的水头损失较大,如减压型倒流防止器在正常设计流量时的水头损失在0.04MPa~0.10MPa之间,火灾时因流量大增,水头损失会剧增,致使室外消火栓的供水压力不能满足0.10MPa的要求,为此应进行水力计算。为保证消防给水的可靠性,规定从市政给水管网接引的入户引入管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
第 64/124 题 【 单选题 】 报错
不同系统合用消防水泵时,其管网应在报警阀()分开设置。
正确答案: A 加入错题

试题解析

为了保证系统供水的可靠性与防止干扰,采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。按一用一备或二用一备的要求设置备用泵,比例较合理而且便于管理。对系统独立设置消防水泵确有困难的场所,自动喷水灭火系统可与消火栓系统合用消防水泵,但当合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开,并采取措施确保消火栓系统用水不会影响自动喷水灭火系统用水。
第 65/124 题 【 单选题 】 报错
以下关于检查、测试集中控制型消防应急照明疏散指示系统火灾状态下的系统控制功能错误的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

集中控制型消防应急照明疏散指示系统火灾状态下的系统控制功能测试前,①应将应急照明控制器与火灾报警控制器、消防联动控制器相连,使应急照明控制器处于正常监视状态;②使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对自动应急启动功能进行检查并记录:a)应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号,显示启动时间;b)系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式,灯具光源应急点亮的响应时间应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定;c)B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出;d)A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;e)切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出。
第 66/124 题 【 单选题 】 报错
消防设备末端配电装置在墙上安装时,其底边距地面高度宜为()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的规定,消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。消防设备末端配电装置在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。
第 67/124 题 【 多选题 】 报错
以下关于市政消火栓正确的是()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
第 68/124 题 【 多选题 】 报错
以下关于防烟排烟系统风口风速,正确的是()。
正确答案: BD 加入错题

试题解析

机械加压送风系统中,送风口的风速不宜大于7m/s;机械排烟系统中,排烟口风速不宜大于10m/s。结合题意,本题应选择“送风口风速不宜大于7m/s”和“排烟口风速不宜大于10m/s”两项,其他选项均可排除。
第 69/124 题 【 多选题 】 报错
以下关于消防水泵的安装正确的是()。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:消防水泵的安装应符合下列要求:①消防水泵安装前应核对产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求一致,并应根据安装使用说明书安装;②消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置;③消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定;④消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;⑤消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;⑥当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;⑦吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;⑧消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍;⑨消防水泵的隔振装置、进出水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装使用说明。结合题意,本题应排除“消防水泵吸水管上的控制阀应采用没有可靠锁定装置的控制阀”项,其他选项均正确。
第 70/124 题 【 多选题 】 报错
管道必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用()等技术措施。
正确答案: DE 加入错题

试题解析

消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施:消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施;通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料。
第 71/124 题 【 多选题 】 报错
消防应急灯具在侧面墙上或柱上安装时,可采用()安装。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

消防应急灯具是指为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。消防应急灯具在侧面墙或柱上安装时,可采用壁挂式或嵌入式安装。
第 72/124 题 【 多选题 】 报错
关于消防设备末端配电装置检查方法的说法,正确的是()。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

在消防设备末端配电装置的检查过程中,应对照消防设计文件,检查消防设备末端配电装置的安装位置、数量、规格、型号。消防设备末端配电装置的安装数量取决于供电负荷的大小,对照消防设计文件检查消防设备末端配电装置的数量是否符合规定。
第 73/124 题 【 多选题 】 报错
防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定:()。
正确答案: ACD 加入错题

试题解析

详见现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 74/124 题 【 多选题 】 报错
关于消防电梯前室使用面积要求的说法,正确的是()。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

防烟楼梯间是具有防烟前室等防烟设施的楼梯间。前室应具有可靠的防烟性能,使防烟楼梯间具有闭封闭楼梯间更好的防烟、防火能力,防火可靠性更高。防烟楼梯间防烟前室与消防电梯间前室合用时,公共建筑、高层厂房(仓库)合用前室可供人员使用的净面积不应小于10m’;住宅建筑合用前室可供人员使用的净面积不应小于6m’。本题应选“住宅建筑中,消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用时,不应小于6m”、“高层厂房(仓库)中,消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用时,不应小于10m”“公共建筑中,消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用时,不应小于10m”,其他选项均可排除。
第 75/124 题 【 多选题 】 报错
消防水池(水箱)应设置就地水位显示装置,并应在()等地点设置显示消防水池(水箱)水位的装置,同时应有最高和最低水位报警。
正确答案: AB 加入错题

试题解析

消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位:消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
第 76/124 题 【 多选题 】 报错
组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、()、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;整体式消防水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行。
第 77/124 题 【 多选题 】 报错
消防应急照明和疏散指示系统的检测内容主要是:切断正常供电,测试电源()。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

消防应急照明和疏散指示系统是指为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散的建筑消防系统,由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具及相关装置构成,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。消防应急照明和疏散指示系统电源的检测内容主要是:切断正常供电,测试电源充电功能、电源切换功能、供电时间和放电功能。
第 78/124 题 【 多选题 】 报错
以下关于应急照明配电箱测试正确的是()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

应急照明配电箱测试前,应接通应急照明配电箱的电源,使应急照明配电箱处于正常工作状态:应对应急照明配电箱主电源分配输出功能、集中控制型应急照明配电箱主电源输出关断测试功能、集中控制型应急照明配电箱通信故障连锁控制功能、集中控制型应急照明配电箱灯具应急状态保持功能进行功能检查并记录。
第 79/124 题 【 多选题 】 报错
人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,其距出入口()。
正确答案: AD 加入错题

试题解析

人防工程、地下工程等建筑为便于消防队火灾扑救规定应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,也不宜大于40m。这个室外消火栓相当于建筑物消防电梯前室的消火栓,消防队员来时作为首先进攻、火灾侦查和自我保护用的。
第 80/124 题 【 多选题 】 报错
室外消火栓系统由()等组成。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

室外消火栓是指露天设置的消火栓;分为地上消火栓和地下消火栓两种。地上消火栓是阀、出水口以及部分壳体露出地面的室外消火栓:地下消火栓是安装于地下、地面上有盖板的室外消火栓。室外消火栓系统由消防供水设施、室外给水管网、室外消火栓等组成。
第 81/124 题 【 多选题 】 报错
关于消防水池取水口设置要求的说法,正确的是()。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6m;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,结合题意,“取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜大于15m”和“与甲、乙、丙类气体储罐等构筑物的距离不宜大于40m”项可排除,其他正确。
第 82/124 题 【 多选题 】 报错
下列建筑中,应设置消防电梯的是()。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

下列建筑应设置消防电梯:a)建筑高度大于 33m的住宅建筑;b)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑面积大于3000m’(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;c)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)对于高层建筑,消防电梯能节省消防员的体力,使消防员能快速接近着火区域,提高战斗力和灭火效果。对于地下建筑,由于排烟、通风条件很差,受当前装备的限制,消防员通过楼梯进入地下的困难较大,设置消防电梯,有利于满足灭火作战和火场救援的需要。
第 83/124 题 【 多选题 】 报错
测试消防设备末端配电装置的供电功能注意事项中,关于双电源自动转换开关状态的说法,正确的是()。
正确答案: ABE 加入错题

试题解析

消防末端配电装置供电功能测试主要就是检验装置内双电源开关的转换功能。消防末端配电装置有两路电源供电,其中一路断电后另一路可以自动投入使用。
第 84/124 题 【 多选题 】 报错
关于消防电梯设置要求的说法,正确的是()。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室。防烟楼梯间的前室可与消防电梯间前室合用。消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。虽然防火卷帘在耐火极限上可达到防火要求,但卷帘密闭性不好,防烟效果不理想,加之联动设施、固定槽或卷轴电机等部件如果不能正常发挥作用,防烟楼梯间或封闭楼梯间的防烟措施将形同虚设。此外,卷帘在关闭时也不利于人员逃生。
第 85/124 题 【 多选题 】 报错
消防水池(水箱)的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距要满足施工、装配和检修的需要,下列选项表述正确的是()。
正确答案: ABE 加入错题

试题解析

高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
第 86/124 题 【 多选题 】 报错
下列选项中,对风机的质量要求说法正确的是()。
正确答案: BC 加入错题

试题解析

为了便于风机的维护保养,风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm,并不是500mm,故“风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于500mm”不正确;风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。因为防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,影响排烟风机可靠的运行,因此安装排烟风机时不宜设减振装置。若与通风空调系统合用风机时,也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置。故“风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置”正确;同理,“若排烟系统与通风空调系统共用且须设置减振装置时,不应使用弹簧减振装置”中的“不应使用弹簧减振装置”应为“不应使用橡胶减振装置”为了防止风机对人的意外伤害,风机驱动装置的外露部位应装设防护罩:直通大气的进、出风口应装设防护网或采取其他安全设施,并应设防雨措施,故“风机驱动装置的外露部位应装设防护罩”正确,但是“直通大气的进、出风口应装设防护网或采取其他安全设施,并应设防冻设施”中的“防冻设施”错误,应为“防雨措施”。
第 87/124 题 【 多选题 】 报错
市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。消火栓距路边()。
正确答案: BC 加入错题

试题解析

市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,距路边不宜小于0.5m,并不应大于2m;市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5m;市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
第 88/124 题 【 多选题 】 报错
以下关于消防给水及消火栓系统控制柜的安装正确的是()。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;控制柜与基座应采用不小于Φ12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓;做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。“法兰盘应采用钢质法兰盘且应采用磷化镀铬防腐处理”是钢丝网骨架塑料复合管管材、管件法兰连接的要求,并不是消防给水及消火栓系统控制柜的安装要求。
第 89/124 题 【 多选题 】 报错
以下关于消防水泵的安装错误的是()。
正确答案: AC 加入错题

试题解析

现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:消防水泵的安装应符合下列要求:①消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装;②消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置:③消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定;④消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;⑤消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;⑥当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;⑦吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时应采用偏心异径管件并应采用管顶平接:⑧消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表:系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置:③消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定;④消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;⑤消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;⑥当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;⑦吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时应采用偏心异径管件并应采用管顶平接:⑧消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表:系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装。
第 90/124 题 【 多选题 】 报错
以下关于高位消防水箱,正确的是()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀:进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm,但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
第 91/124 题 【 多选题 】 报错
防火卷帘、防护置等与()之间的空隙,应采取防火封堵材料等封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

因建筑内的孔洞或防火分隔处的缝隙未封堵或封堵不当导致人员死亡的火灾,在国内外均发生过。由于建筑功能和建筑内部用途的需要,管线需要贯穿建筑中具有耐火性能要求的楼板和防火墙、防火隔墙等防火分隔构件或结构形成贯穿孔口,如供暖、通风和空气调节系统管道,给排水管道,热力管道,其他输送名类生产介质的管道和电线电缆等。建筑缝隙则包括抗震缝、沉降缝、伸缩缝以及在建筑中楼板和墙体之间、墙体之间、楼板之间的缝隙等。此外,建筑中还存在外墙与建筑幕墙、保温层、装饰层之间的空腔以及建筑施工或安装设备所留下的预留开口、管线竖井在楼层位置的开口等。这些建筑缝隙和贯穿孔口易导致火势和烟气在建筑中蔓延扩大。为了保持建筑防火分隔的完整性和有效性,需对防火分隔构件或结构上的贯穿孔口以及建筑缝隙采取相应的防火封堵措施。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 92/124 题 【 多选题 】 报错
以下属于“消防用电”范围的是()。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的规定,“消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情况下的用电。
第 93/124 题 【 多选题 】 报错
消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间(),当消防水池有效总容积大于2000m°时,()。
正确答案: CE 加入错题

试题解析

消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m°时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
第 94/124 题 【 多选题 】 报错
与火灾自动报警系统联动的防火卷帘两侧均应安装()。
正确答案: BD 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014,与火灾自动报警系统联动的防火卷帘,两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒。当防火卷帘一侧为无人场所时,防火卷帘有人侧应安装火灾探测器组和手动按钮盒。
第 95/124 题 【 判断题 】 报错
防火卷帘控制器和手动按钮盒应安装在便于检修的位置,且应标出上升、下降、停止等功能。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014,结合题意,“应安装在便于识别的位置,而不是应安装在便于检修的位置”。
第 96/124 题 【 判断题 】 报错
应急照明控制器与其外接备用电源之间应使用插头连接。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

为保障应急照明控制器在火灾条件下供电的可靠性应急照明控制器的主电源应采用消防电源供电;同时,为防止插头意外脱落影响控制器的正常工作,应急照明控制器与消防电源和外接备用电源之间应直接连接,严禁使用电源插头连接。
第 97/124 题 【 判断题 】 报错
消防水池(水箱)的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用直接排水方式。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位:消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
第 98/124 题 【 判断题 】 报错
当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
第 99/124 题 【 判断题 】 报错
防火卷帘的卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴的1/400。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘》GB14102-2005的规定,垂直卷卷帘的卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴长度1/400。
第 100/124 题 【 判断题 】 报错
采用吸顶式安装的安全出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
第 101/124 题 【 判断题 】 报错
室内消火栓系统由消防供水设施、室外给水管网和室外消火栓等组成。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

室外消火栓系统由消防供水设施、室外给水管网和室外消火栓等组成。
第 102/124 题 【 判断题 】 报错
同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪、水带及配件。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

为了便于操作使用,同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪、水带及配件。
第 103/124 题 【 判断题 】 报错
室内消火栓管道穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面2mm。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

室内消火栓管道穿过墙体或楼板时应加设套管套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm。
第 104/124 题 【 判断题 】 报错
室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时除国家有关规范规定的必须设置环状管网的情形外可布置成枝状。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时除国家有关规范规定的必须设置环状管网的情形外可布置成枝状。
第 105/124 题 【 判断题 】 报错
消防水泵接合器与消防给水系统之间应设置除检修阀门以外的其他阀门。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

为了确保消防水泵接合器正常使用,消防水泵接合器与消防给水系统之间不应设置除检修阀门以外的其他阀门。
第 106/124 题 【 判断题 】 报错
无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅,并应保证帘面具有适当张力。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014,无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅,并应保证帘面具有适当悬垂度。
第 107/124 题 【 判断题 】 报错
特殊情况外,防火门应向任意方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

防火门是建筑防火分隔的措施之一,通常安装在防火墙上、楼梯出口处或管井的开口部位,要求能隔烟阳火。为了能充分发挥防火门阻火防烟的作用并便于使用,除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 108/124 题 【 判断题 】 报错
防火卷帘的门楣安装应牢固,固定点间距应为600~1000mm。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

门楣主要起阻火作用,有的还具有防烟功能,严格按照国家标准进行施工安装,才能有效发挥门的作用。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 109/124 题 【 判断题 】 报错
防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上,并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

导轨是防火卷帘的关键部件,要确保防火卷帘在导轨中平稳顺畅运行。防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上,并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接。导轨安装应牢固,固定点间距应为600mm~1000mm。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014。
第 110/124 题 【 判断题 】 报错
室内管网应采用阀门划分若干个独立段,保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过5根时,可关闭不相邻的2根。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
第 111/124 题 【 判断题 】 报错
防火卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于导轨长度的60%。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014,导轨是防火卷帘的关键部件,要确保防火卷帘在导轨中平稳顺畅运行。防火卷帘关闭后用0.1mm的塞尺测量帘板或帘面表面与防烟装置之间的缝隙,塞尺不能穿透防烟装置时,表明帘板或帘面与防烟装置紧密贴合。结合题意,“贴合面长度不应小于导轨长度的80%”。
第 112/124 题 【 判断题 】 报错
防火分区至避难走道入口处设置的防烟前室,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
正确答案: A 加入错题

试题解析

防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
第 113/124 题 【 判断题 】 报错
防排烟系统风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的软性短管连接,当风机仅用于防烟、排烟时,应采用柔性连接。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
第 114/124 题 【 判断题 】 报错
当防烟系统的送风口为圆形风罩时,测试人员应至少取5个测点,且测点间距不大于300mm。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

对于圆形风罩,至少取5个测点,测点间距不大于200mm:对于条形风口,在高度方向上,至少安排两个测点,沿其长度方向上,取4~6个测点。并不是“测点间距不大于200mm”。
第 115/124 题 【 判断题 】 报错
地面上设置的消防应急照明标志灯具应选择集中电源A型灯具。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

A型消防应急灯具是指主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具。距地面2.5m及以下的高度为正常情况下人体可能直接接触到的高度范围,火灾发生时,自动喷水灭火系统、消火栓系统等水灭火系统产生的水灭火介质很容易导致灯具的外壳发生导电现象,为了避免人员在疏散过程中触及灯具外壳而发生电击事故,要求设置在此高度范围内的灯具采用电压等级为安全电压的A型灯具。当地面上设置的灯具的防护结构因安装或维护不当造成破损时,地面上因管线跑冒滴漏、卫生清扫等原因产生的积水很容易侵蚀灯具内设置的蓄电池,从而释放出可燃性气体在灯具腔体内聚集,灯具腔体内聚集的可燃气体在达到一定浓度时容易引发爆炸事故,因此,地面上设置的灯具不应采用自带电源型灯具。
第 116/124 题 【 判断题 】 报错
应急照明控制器端子板的每个接线端,接线不得超过2根。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

为了保障设备接线的可靠性,并便于日常维护,应急照明控制器端子板的每个接线端,接线不得超过2根。
第 117/124 题 【 判断题 】 报错
墙壁式水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于0.7m,且不应安装在玻璃幕墙下方。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

建筑幕墙常采用玻璃、石材和金属等材料。当幕墙受到火烧或受热时,易破碎或变形、爆裂,甚至造成大面积的破碎、脱落。为了防止建筑幕墙在火灾时可能因墙体材料脱落而危及消防员的安全,建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰材料或构造时,供灭火救援用的水泵接合器、室外消火栓等室外消防设施,应设置在距离建筑外墙相对安全的位置或采取安全防护措施。当受平面布置条件限制时,可采取设置防护挑檐、防护棚等其他防坠落物砸伤的防护措施。墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃慕墙下方,距门、窗、孔、洞的净距不应小于2.0m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
第 118/124 题 【 判断题 】 报错
消防水池(水箱)设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。
第 119/124 题 【 判断题 】 报错
设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后可以跨越变形缝。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

为了保证防火分区之间的相互独立,防止烟、火通过变形缝蔓延而造成严重后果,要求建筑变形缝处设置的防火门,应设在楼层较多的一侧,并向楼层较多的一侧开启。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门,防火窗施工及验收规范》GB50877-2014,结合题意,“设置在变形缝附近的防火门,其门扇不应跨越变形缝”。
第 120/124 题 【 判断题 】 报错
室外消火栓系统由供水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成()
正确答案: B 加入错题

试题解析

室内消火栓系统由供水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成。
第 121/124 题 【 判断题 】 报错
防排烟系统的风机应设在混凝土或钢架基础上,且应设置减振装置。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

防排烟系统的风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置:若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
第 122/124 题 【 判断题 】 报错
消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜小于60s。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防电梯每层停靠,包括地下室各层。着火时,要首先停靠在首层,以便于展开消防救援。对于医院建筑等类似功能的建筑,消防电梯轿厢内的净面积尚需考虑病人、残障人员等的救援以及方便对外联络的需要。为了确保消防电梯发挥作用,电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
第 123/124 题 【 判断题 】 报错
消防电梯应分别设置在不同的防护区域内,且每个防护区域不应少于1台。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

建筑内的防火分区具有较高的防火性能。在火灾初期较易将火灾控制在着火的一个防火分区内,消防员利用着火区内的消防电梯就可以进入着火区直接接近火源实施灭火和搜索等其他行动。对于有多个防火分区的楼层,即使一个防火分区的消防电梯受阻难以安全使用时,还可利用相邻防火分区的消防电梯。因此,每个防火分区应至少设置一部消防电梯。题干正确的表述应为“消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台”。
第 124/124 题 【 判断题 】 报错
消防电梯的电源应采用消防电源,并应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的规定,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。