试题解析
排烟系统是采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统两种形式。题干中所列举的排烟阀、排烟口、排烟防火阀、防火阀和补风口很容易混淆,下面逐一介绍如下:①排烟阀是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动机电动打升,起排烟作用的伐门。排烟伐一般伐体、叶片、执行机构等部件组成。②带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀称为排烟口。由此可知,排烟阀和排烟口本质上并没有区别,区别在于是否带有装饰口或进行过装饰处理,排烟阀和排烟口均安装在机械排烟系统管道上,均属于机械排烟系统的组件。③排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。④防火阀是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。由此可知,防火阀的安装位置是在通风、空气调节系统的送、回风管道上,与机械排烟系统并无关联。⑤补风口是补风系统的组件补风系统与机械排烟系统具有联动关系,补风系统也与机械排烟系统联动开启或关闭,但是补风系统并不是机械排烟系统。除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统,补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%。所以,补风口并不是机械排烟系统的组件。补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。