第 1/10 题 【 单选题 】
报错
1
建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用()
A:自然通风系统
B:自然排烟系统
C:机械加压送风系统
D:机械排烟系统
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。多层建筑优先采用自然排烟方式。多层建筑比较简单,受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般采用机械方式较多。结合题意,本题应选“自然排烟系统”,其他选项均可排除。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 2/10 题 【 单选题 】
报错
1
建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用()。
A:自然通风系统
B:自然排烟系统
C:机械加压送风系统
D:机械排烟系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
当建筑物发生火灾时,疏散楼梯间是建筑物内部人员疏散的通道,同时,前室、合用前室是消防队员进行火灾扑救的起始场所。因此在火灾时首要的就是控制烟气进入上述安全区域。对于高度较高的建筑,其自然通风效果受建筑本身的密闭性以及自然环境中风向、风压的影响较大,难以保证防烟效果,所以需要采用机械加压来保证防烟效果。结合题意,本题应选“机械加压送风系统”,其他选项均可排除。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 3/10 题 【 单选题 】
报错
1
()是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。
A:送风口
B:排烟阀
C:防火阀
D:排烟防火阀
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
排烟阀是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。排烟口是机械排烟系统中烟气的入口。结合题意,本题应选“排烟阀”,其他选项均可排除。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 4/10 题 【 多选题 】
报错
2
()等部位应采取防烟措施。
A:封闭楼梯间
B:防烟楼梯间及其前室
C:消防电梯的前室
D:避难走道的前室
E:避难层、避难间
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)中规定,下列部位应采取防烟措施。(1)封闭楼梯间。(2)防烟楼梯间及其前室。(3)消防电梯的前室或合用前室。(4)避难层、避难间。(5)避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 5/10 题 【 多选题 】
报错
2
常闭式送风口采用()开启,常用于前室或合用前室。
A:手动
B:电动
C:遥控
D:机械应急
E:远程控制执行器
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
机械加压送风系统送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式送风口即普通的固定叶片式百叶风口;常闭式送风口采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室;自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间。结合题其他选项均可相意,本题应选“手动”“电动除。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 6/10 题 【 多选题 】
报错
2
排烟口是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,是机械排烟系统中烟气的入口,通常设置在防烟分区内需要排烟的()。
A:走道的顶棚上
B:房间的顶棚上
C:走道靠近地面的墙面上
D:房间靠近顶棚的墙面上
E:房间距地面1m以下的墙面上
查看答案
正确答案:
ABD
加入错题
试题解析
机械排烟系统排烟口是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,是机械排烟系统中烟气的入口,通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上。结合题意,“走道靠近地面的墙面上”,房间距地面1m以下的墙面上”2项可排除其他选项均正确。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 7/10 题 【 多选题 】
报错
2
机械排烟系统主要由()和排烟出口等组成。
A:挡烟壁
B:排烟防火阀
C:排烟阀
D:排烟道
E:排烟风机
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题考查考生对机械排烟系统的主要组件知识点的掌握情况。机械排烟系统主要由挡烟壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟防火阀、排烟阀(或带有排烟阀的排烟口)、排烟道、挡烟风机和排烟出口等组成。结合题意,本题应全选。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 8/10 题 【 多选题 】
报错
2
机械加压送风系统主要由()以及电气控制柜等组成。
A:净化设备
B:送风机
C:风道
D:送风口
E:可开启外窗
查看答案
正确答案:
BCD
加入错题
试题解析
机械加压送风系统主要由送风机、风道、送风口以及电气控制柜等组成。“净化设备”与机械加压送风系统并无关联,“可开启外窗”属于自然通风系统的组件,而不是机械加压送风系统组成部件。因此,“净化设备”和“可开启外窗”应当排除。结合题意,本题应选“送风机、风道、送风口”3个选项。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 9/10 题 【 判断题 】
报错
3
排烟防火阀一般由阀体和温感器等部件组成。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门,一般由阀体、叶片执行机构和温感器等部件组成。结合题意,本题错误。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 10/10 题 【 判断题 】
报错
3
机械加压送风机可采用高压轴流风机。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
机械加压送风系统主要由送风机、风道、送风口以及电气控制柜等组成。其中机械加压送风机可采用中、低压离心风机或轴流风机,而不是“高压轴流风机”。结合题意,本题错误。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供