第 1/24 题 【 单选题 】 报错
下列选项不属于造成湿式自动喷水灭火系统产生故障的原因的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

自动喷水灭火系统是由酒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统;闭式系统是采用闭式酒水喷头的自动喷水灭火系统;湿式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。湿式系统由闭式酒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,管道内始终充满有压水,“长时间无压运行”不属于造成湿式自动喷水灭火系统产生故障的原因。
第 2/24 题 【 单选题 】 报错
干式自动喷水灭火系统自动滴水阀滴漏不止的原因分析正确的是()
正确答案: D 加入错题

试题解析

干式报警阀是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。目前差动式干式报警阀最为常见。差动式干式报警阀中气密封座的直径大于水密封座的直径,两个密封座被一个处于大气压的中间室隔离开来。自动排水阀又称自动滴水阀,是与干式报警阀的中间室相连接的常开自动排水阀门。当干式报警阀处于开启位置时,该阀门自动关闭。干式报警阀中间室的自动排水阀,在0.13L/s~0.63L/s的流量范围内,水流压力不大于0.14MPa的条件下应该关闭:在出口侧放水期间应该保持关闭状态,在压力范围内0.0035 MPa~0.14MPa的压力下应开启。干式报警阀组自动滴水阀滴漏不止的原因是阀座上有异物使阀瓣关闭不严。
第 3/24 题 【 单选题 】 报错
干式系统空压机启动频繁的原因分析错误的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

干式报警阀是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。干式系统在准工作状态时配水管道内充有压气体,与湿式系统的区别在于,干式系统采用干式报警阀组,并设置保持配水管道内气压的充气设施。干式系统空压机频繁启动的原因包括充气管路连接处松动、系统侧管网有渗漏点或者空压机启停压力设定不正确等。加速器是采用机械手段,用于排放干式报警阀中的气体,加速干式报警阀开启时间的一种快开装置,加速器从空气释放到干式报警阀打开的时间不得大于30s。加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施。加速器的作用是火灾发生时干式系统喷头动作后,应尽快排出管网中的气体,使干式阀尽快动作,水源水快速顺利地进入供水管网喷水灭火。“系统管网容积较大,未设置加速器”并不是干式系统空压机频繁启动的原因。
第 4/24 题 【 单选题 】 报错
干式报警阀迟动作或不动作的原因是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

干式报警阀是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。干式报警阀组应安装在不发生冰冻的场所。安装完成后,应向干式报警阀气室注入高度为5cm到10cm的清水,注入高度为5cm到10cm的清水,也就是常说的底水,主要目的是用于密封。相应地,充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位。但是,如果底水加注过高有可能导致干式报警阀阀瓣打开缓慢,造成迟动作或不动作。
第 5/24 题 【 单选题 】 报错
不属于干式报警阀误动作的原因的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

干式报警阀是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。干式报警阀误动作常有以下几种原因:一是阀瓣密封处渗漏严重,导致阀瓣开启;二是系统侧管网发生不正常漏气,导致阀瓣开启;三是供气装置发生故障,导致系统侧气压低于其最小供气压力,导致阀瓣开启。加速器是采用机械手段,用于排放干式报警阀中的气体,加速于式报警阀开启时间的一种快开装置,加速器损坏并不会导致干式报警阀误动作。
第 6/24 题 【 单选题 】 报错
末端试水装置测试时,水流指示器不动作的原因是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。运用末端试水装置进行测试时,水流指示器应动作,并将动作信号发送至火灾报警控制器或消防联动控制器上。如果末端试水装置测试时水流指示器不动作,可能的原因是电路接线脱落,“水力警铃铃锤机构被卡住”、“报警管路控制阀被关闭”、“报警管路堵塞”等均与水流指示器无关,均可排除。
第 7/24 题 【 单选题 】 报错
湿式报警阀阀后压力表显示正常,阀前压力表显示无压力或水压不足的原因分析错误的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

湿式报警阀是只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。湿式报警阀组是湿式自动喷水灭火系统关键组件之一。湿式系统在准工作状态时,其报警阀前后管道中均应充满设计要求的压力水,能否顺利充满水,而且在水源压力波动时不发生误报警,是湿式报警阀安装的基本要求。湿式报警阀阀后压力表显示正常,阀前压力表显示无压力或水压不足的原因包括压力表损坏、水源侧控制阀被关闭、高位消防水箱出水管路控制阀被误关闭等,消防水池无水不会导致这种情况的发生。
第 8/24 题 【 单选题 】 报错
湿式报警阀阀前压力表显示正常,阀后压力表显示无压力或水压不足的原因分析错误的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

湿式报警阀是只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。湿式报警阀组是湿式自动喷水灭火系统关键组件之一。湿式系统在准工作状态时,其报警阀前后管道中均应充满设计要求的压力水,能否顺利充满水,而且在水源压力波动时不发生误报警,是湿式报警阀安装的基本要求。湿式报警阀阀后压力表显示正常,阀前压力表显示无压力或水压不足的原因包括压力表损坏、压力表进水管路堵塞、湿式报警阀损坏等,高位消防水箱无水不会导致这种情况的发生。
第 9/24 题 【 单选题 】 报错
湿式报警阀组漏水原因分析错误的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

湿式报警阀是只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。阀瓣组件作为湿式报警阀中控制水流动方向的主要可动密封件,起密封作用。补偿器作为湿式报警阀的一种辅助部件,可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成的误动作。湿式报警阀组漏水可能的原因包括排水阀门未完全关闭、阀瓣密封垫老化、系统侧管道接口渗漏等,信号蝶阀并不是湿式报警阀组的组件,且信号蝶阀应保持常开。当排水阀门未完全关闭时,应关紧排水阀门:当阀瓣密封垫老化、系统侧管道接口渗漏时,应更换阀瓣密封垫;当系统侧管道接口渗漏时,应查找渗漏点,及时处理。
第 10/24 题 【 多选题 】 报错
湿式自动喷水灭火系统测试时,消防水泵不能自动启动的原因有()。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

湿式系统自动喷水灭火系统应由消防水泵出水干管上上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。在自动喷水灭火系统中,消防水泵具有自动、远程启动和现场手动应急操作三种启动消防水泵的方式。湿式自动喷水灭火系统测试时,消防水泵不能自动启动的原因有压力开关设定值不正确、消防泵控制柜控制回路发生故障、消防总线联动控制未设定在“自动”状态、输出模块损坏等,输入模块损坏并不会导致消防水泵不能自动启动。
第 11/24 题 【 多选题 】 报错
干式报警阀误动作的原因有()。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

干式自动喷水灭火系统在准工作状态时配水管道内充有压气体,与湿式系统的区别在于,干式系统采用干式报警阀组,并设置保持配水管道内气压的充气设施。干式报警阀误动作的原因包括未定期加注底水阀瓣密封处渗漏严重、系统侧管网发生漏气等三种情况,“底水加注过高”和“自动滴水阀滴水”并不会导致干式报警阀误动作。
第 12/24 题 【 多选题 】 报错
对自动喷水灭火系统特殊类型洒水喷头说法正确的是()。
正确答案: CDE 加入错题

试题解析

喷头是自动喷水灭火系统的关键组件,生产厂家按照国标要求经过严格的检验合格后方可出厂供用户使用,因此安装时不得随意拆装、改动。干式洒水喷头是由专用管段和安装于管段出口的洒水喷头组成的组件。在管段入口设有密封机构,在洒水喷头动作前此密封机构可阻止水进入管段。为便于系统在灭火或维修后恢复准工作状态之前排尽管道中的积水,同时有利于在系统启动时排气,要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头。齐平式洒水喷头是指部分或全部本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,但热敏感元件的集热部分全部处于吊顶下平面以下的洒水喷头。
第 13/24 题 【 多选题 】 报错
湿式报警阀开启后报警管路不排水的原因有()。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

湿式报警阀组应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警:湿式报警阀报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。湿式报警阀开启后报警管路不排水的原因包括报警管路控制阀被关闭、限流装置过滤网堵塞、阀座环形槽和小孔堵塞等,“试警铃管路球阀被关闭”和“湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞”并不是湿式报警阀开启后报警管路不排水的原因。
第 14/24 题 【 多选题 】 报错
开式洒水喷头主要应用于()自动喷水灭火系统。
正确答案: CDE 加入错题

试题解析

在自动喷水灭火系统中,开式系统是指采用开式酒水喷头的自动喷水灭火系统。雨淋系统是由开式酒水喷头、雨淋报警阀组等组成,发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的开式系统;水幕系统是由开式洒水喷头或水募喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报阀等组成,用于防火分隔或防护冷却的开式系统。防火分隔水幕、防护冷却水幕均属于水幕系统。
第 15/24 题 【 多选题 】 报错
湿式自动喷水灭火系统组件的常见故障有()。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀组,以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内始终充满水并保持一定压力。湿式自动喷水灭火系统组件的常见故障有湿式报警阀组漏水、水力警铃工作不正常、报警管路误报警、湿式报警阀开启后报警管路不排水等,“电磁阀故障”并不是湿式自动喷水灭火系统组件的常见故障。
第 16/24 题 【 判断题 】 报错
利用末端试水装置测试水流指示器时,关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号的原因可能是水流指示器复位弹簧损坏。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

水流指示器复位弹簧损坏后,末端试水装置测试水流指示器时,关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号。
第 17/24 题 【 判断题 】 报错
干式直立洒水喷头不属于特殊类型酒水喷头。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《自动喷水灭火系统第1部分:酒水喷头》GB5135.1-2019的规定,干式直立酒水喷头属于特殊类型洒水喷头。
第 18/24 题 【 判断题 】 报错
易熔元件酒水喷头的公称动作温度分为13档,玻璃球洒水喷头的公称动作温度分为7档。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《自动喷水灭火系统第1部分:酒水喷头》GB5135.1-2019的规定,应是“易熔元件水喷头的公称动作温度分为7档,玻璃球酒水喷头的公称动作温度分为13档”。
第 19/24 题 【 判断题 】 报错
洒水喷头性能代号表示酒水喷头的安装位置等特性。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《自动喷水灭火系统第1部分:酒水喷头》GB5135.1-2019的规定,洒水喷头的型号由产品代号、性能代号、公称流量系数、公称动作温度、自定义代号等部分组成。产品代号为ZST,表示自动喷水灭火系统洒水喷头;性能代号表示酒水喷头的安装位置等特性。
第 20/24 题 【 判断题 】 报错
水力警铃工作不正常的原因可能是警铃喷嘴堵塞。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

水力警铃是能发出声响的水力驱动报警装置。警铃喷嘴堵塞可能导致水力警铃工作不正常。
第 21/24 题 【 判断题 】 报错
干式自动喷水灭火系统报警管路误报警的原因是系统延迟器下部孔板出水孔堵塞。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

延迟器下部孔板出水孔堵塞是湿式系统报警管路误报警的原因,而不是干式报警阀报警管路误报警的原因。
第 22/24 题 【 判断题 】 报错
直立型洒水喷头的性能代号是“ZSTZ”。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

按照现行国家标准《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》GB5135.1-2019的规定,洒水喷头的型号由产品代号、性能代号、公称流量系数、公称动作温度、自定义代号等部分组成。产品代号为ZST,表示自动喷水灭火系统洒水喷头:性能代号表示洒水喷头的安装位置等特性。直立型酒水喷头的性能代号为Z:下垂型酒水喷头的性能代号为X:直立边墙型洒水喷头的性能代号为BZ:下垂边墙型洒水喷头的性能代号为BX;水平边墙型洒水喷头的性能代号为BS;齐平式洒水喷头的性能代号为DQ;嵌入式酒水喷头的性能代号为DR;隐蔽式酒水喷头的性能代号为DY:干式下垂型洒水喷头的性能代号为GX;干式直立型酒水喷头的性能代号为GZ。
第 23/24 题 【 判断题 】 报错
报警管路控制阀被关闭是造成水力警铃工作不正常的原因。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。报警管路控制阀被关闭会造成水力警铃工作不正常。
第 24/24 题 【 判断题 】 报错
出现玻璃球洒水喷头中有色液体变色的原因可能是系统施工质量有问题,应使用开口扳手更换喷头。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放元件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。