试题解析
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。“液位开关问题,需对液位开关进行调整或维修、更换”属于消防增(稳)压设施水箱保养要求,结合题意,本题应排除“液位开关问题,需对液位开关进行调整或维修、更换”,其他选项均正确。