在自动喷水灭火系统中,湿式系统、干式系统应由消防水泵出水于管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。同时,在自动喷水灭火系统中,消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备消防控制室(盘)远程控制和消防水泵房现场应急操作功能。也就是说,在自动喷水灭火系统中,消防水泵要求具有自动、远程启动和现场手动应急操作三种启动消防水泵的方式,但是消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。结合题意,本题应选“自动停泵”,其他选项均可排除。