第 1/7 题 【 单选题 】 报错
干式自动喷水灭火系统由于在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的(),因此还应设置充气和气压维持装置。
正确答案: B 加入错题

试题解析

在干式自动喷水灭火系统中,应设置充气和气压维持装置,主要用于向系统侧管网充气和保持系统侧管网内气压。结合题意,本题应选“有压气体””,其他选项均可排除。
第 2/7 题 【 单选题 】 报错
湿式报警阀组主阀前后压力指示应正常,表差()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

自动喷水灭火系统是一种多组件的系统,系统的工作状态由构成系统的各组件工作状态决定,应结合其在整个系统中的地位与作用、对系统整体功能的影响程度等因素,通过开展组件外观检查、功能测试,综合利用直观判断、分析判断和技术比对等方法,作出检查判断结论。准工作状态时,湿式报警阀组主阀前后压力指示应正常,表差小于0.01MPa。结合题意,本题应选“<0.01MPa”,其他选项均可排除。
第 3/7 题 【 多选题 】 报错
干式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、()等组件,以及管道和供水设施等组成。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

干式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、报警阀组水流报警装置等组件,以及管道和供水设施等组成。干式自动喷水灭火系统由于在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体,因此还应设置充气“远程控制开关”项可和气压维持装置。结合题意,排除,其他选项正确。
第 4/7 题 【 多选题 】 报错
湿式报警阀组的组件包括()。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

湿式报警阀是只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。湿式报警阀组的组件包括水力警铃、压力开关、延迟器。防复位锁止机构是防止干式报警阀的阀瓣组件在动作以后重新回到其设定位置上的锁止机构,不是湿式报警阀的组件;信号蝶阀属于自动喷水灭火系统通用阀门,也不是湿式报警阀的组件。结合题意,“信号蝶阀”“防复位锁止机构”项可排除,其他选项正确。
第 5/7 题 【 多选题 】 报错
预作用自动喷水灭火系统适用于()的场所。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

预作用系统适用于准工作状态时不允许误喷而造成水渍损失的一些性质重要的建筑物内(如档案库等)以及在准工作状态时严禁管道充水的场所(如冷库等),也可用于替代干式系统。预作用自动喷水灭火适用于:①处于准工作状态时严禁误喷的场所;②系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;③用于替代干式系统的场所。结合题意,“减少不必要水渍损失”和“严重危险级”项可排除,其他选项正确。
第 6/7 题 【 多选题 】 报错
消防供水设施通常包括(),主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证,是自动喷水灭火系统的重要组成部分。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

消防供水设施通常包括高位消防水箱、增(稳)压设主要用于为自动喷施、消防水泵和消防水泵接合器,水灭火系统提供水量和水压保证,是自动喷水灭火系统的重要组成部分。结合题意,室外泡沫栓”项可排除,其他选项正确。
第 7/7 题 【 单选题 】 报错

报警阀组是使水能够自动()流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。

正确答案: C 加入错题

试题解析

报警阀组是使水能够自动单方向流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。湿式自动喷水灭火系统应采用湿式报警阀组,准工作状态时配接的配水管道内充满用于启动系统的有压水。干式自动喷水灭火系统应采用干式报警阀组,准工作状态时配接的配水管道内充满用于启动系统的有压气体。结合题意,本题应选“单方向”,其他选项均可排除。
  • 收藏

  • 答题卡

  • 00:00
  • 上一题

  • 下一题

提示

您已经回答了题,确定要交卷么?

取消
交卷

暂停中

道题,还有道未作答

继续答题
关闭 提交

关闭