第 1/40 题 【 单选题 】
报错
1
消防电话分机巡检灯不闪亮的原因是()。
A:分机与底座意外脱落
B:分机外挂线路发生故障
C:分机重码
D:电话总线断路
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
消防电话分机的正常监视状态应有光指示,消防电话分机摘机即自动呼叫消防电话总机,呼叫时受话器应有回铃音。在收到消防电话总机呼叫时,消防电话分机应能在3s内发出声、光指示信号。如果出现消防电话分机巡检灯不闪亮,是电话总线断路造成的。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 2/40 题 【 单选题 】
报错
1
火灾报警控制器(联动型)显示“模块故障”,模块“巡检灯”闪亮时,下列选项中,不属于总线短路隔离器和模块故障原因的是()。
A:模块“反馈端”受电压/电流干扰
B:报警总线或电源发生故障
C:模块编码错误
D:模块与受控设备的启动控制线路故障
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾报警控制器(联动型)显示“模块故障”,模块“巡检灯”闪亮的原因有模块反馈端受电压/电流干扰、模块编码错误和模块与受控设备的启动控制线路故障三种原因。报警总线或电源发生故障时,消防联动控制器显示“模块故障”,模块“巡检灯”并不闪亮。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 3/40 题 【 单选题 】
报错
1
火灾警报装置不发出声和光警示信息的原因错误的是()。
A:火灾警报装置自身损坏
B:电源电压过低
C:火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动
D:火灾警报装置安装高度过高
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
火灾警报装置不发出声和光警示信息的原因包括“火灾警报装置自身损坏”、“电源电压过低”、“火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动”等三种,“火灾警报装置安装高度过高”并不会导致火灾警报装置不发出声和光警示信息。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 4/40 题 【 单选题 】
报错
1
属于消防控制室远程不能启停消防水泵的原因的是()。
A:消防泵组电气控制柜处于“手动”状态
B:压力开关设定值不正确或损坏
C:多线控制盘处于“手动允许”状态
D:消防总线联动控制未设定在“自动”状态
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备消防控制室(盘)远程控制、消防水泵房现场应急操作等启动方式。消防控制室远程不能启停消防水泵的原因是消防泵组电气控制柜处于“手动”状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 5/40 题 【 单选题 】
报错
1
下列选项不属于消防应急广播无法应急启动的原因的是()。
A:广播控制器发生通信故障
B:广播控制器音源文件丢失
C:广播模块损坏
D:功率放大器发生线路故障导致过载
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
消防应急广播无法应急启动的原因包括广播控制器发生通信故障或者损坏、广播控制器音源文件丢失或者功率放大器发生线路故障导致过载或损坏。广播模块损坏会导致消防应急广播启动后现场音箱无音源输出,而不是消防应急广播无法应急启动。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 6/40 题 【 单选题 】
报错
1
消防应急广播更换模块的操作方法错误的是()。
A:使用专用工具插入拆卸孔使其与底座脱离
B:编码模块需进行编码
C:非编码模块无需编码
D:非编码模块需进行编码
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
火灾自动报警系统的所有部件均应进行地址设置及地址注释,对现场部件进行地址编码设置,一个独立的识别地址只能对应一个现场部件。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 7/40 题 【 单选题 】
报错
1
下列选项中,当火灾报警控制器显示“器件故障”时不属于点型火灾探测器巡检灯闪亮的原因的是()。
A:编码错误
B:通信单元损坏
C:报警总线发生故障
D:类型设置错误
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
点型火灾探测器、手动火灾报警按钮均属于火灾自动报警系统触发器件,当火灾报警控制器显示“器件故障”时,有“巡检灯闪亮”和“巡检灯不闪亮”两种情况。“巡检灯闪亮”的原因有编码错误、通信单元故障和类型设置错误三种原因;“巡检灯不闪亮”的原因有“器件与底座安装不牢靠”“报警总线发生故障”和“器件自身损坏”三种原因。“报警总线发生故障”属于火灾报警控制器显示“器件故障”时巡检灯不闪亮的情形,并不是点型火灾探测器巡检灯闪亮的原因。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 8/40 题 【 单选题 】
报错
1
消防电话系统中分机不断呼叫电话总机的故障现象的原因是()。
A:分机自身损坏
B:电话总线断路
C:分机底座接线松动
D:分机重码
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
消防电话总机应能为消防电话分机和消防电话插孔供电。收到消防电话分机呼叫时,消防电话总机应在3s内发出呼叫声、光信号,显示该消防电话分机的呼叫状态,声信号应能手动消除。消防电话总机与消防电话分机接通后,呼叫声、光信号应自动消除,消防电话总机显示该消防电话分机为通话状态。消防电话总机或消防电话分机挂机后,显示通话状态的光信号应自动消除。如果出现消防电话分机不断呼叫电话总机的故障现象,应属于分机重码造成的。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 9/40 题 【 单选题 】
报错
1
消防电话分机、电话插孔通话功能测试不包括()
A:检查与总机的呼叫功能
B:总机应能显示每部分机或插孔的位置
C:总机进行自检操作
D:检查模块切换功能
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
消防电话分机、电话插孔通话功能测试包括检查消防电话分机、消防电话插孔与消防电话总机之间的呼叫与通话功能;消防电话总机应能显示每部分机或电话插孔的位置,呼叫铃声和通话语音应清晰:进行消防电话总机复位、自检操作,观察2分钟,应处于正常监视状态。消防电话分机、电话插孔通话功能测试不包括检查模块切换功能。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 10/40 题 【 多选题 】
报错
2
符合消防电话系统通话功能测试要求的是()。
A:检查分机与总机间的呼叫与通话功能
B:分机应能显示每部总机的位置
C:呼叫铃声和通话语音应清晰
D:分机复位与自检操作
E:自检后,观察2min应处于正常监视状态
查看答案
正确答案:
ACE
加入错题
试题解析
消防电话分机、电话插孔通话功能测试包括检查消防电话分机、消防电话插孔与消防电话总机之间的呼叫与通话功能;消防电话总机应能显示每部分机或电话插孔的位置,而不是“分机应能显示每部总机的位置”,呼叫铃声和通话语音应清晰;进行消防电话总机复位、自检操作,而不是分机复位与自检操作。观察2分钟,应处于正常监视状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 11/40 题 【 多选题 】
报错
2
火灾报警控制器(联动型)显示“总线短路隔离器”故障,模块“巡检灯”不闪亮的原因是()。
A:模块与底座安装不牢靠接线松动
B:模块自身损坏
C:模块编码错误
D:报警总线或电源发生故障
E:模块与受控设备的启动控制线路故障
查看答案
正确答案:
ABD
加入错题
试题解析
火灾报警控制器(联动型)显示“总线短路隔离器”故障,模块“巡检灯”不闪亮,原因主要包括模块自身损坏、报警总线或电源发生故障和模块与底座安装不牢靠,接线松动三种,“模块编码错误”和“模块与受控设备的启动控制线路故障”会导致火灾报警控制器(联动型)显示“总线短路隔离器”故障,模块“巡检灯”闪亮。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 12/40 题 【 多选题 】
报错
2
火灾警报装置常见故障现象有()。
A:控制器显示“模块故障”
B:工作灯不亮
C:故障灯常亮
D:不发出声和光警示信息
E:巡检灯不亮
查看答案
正确答案:
AD
加入错题
试题解析
火灾警报装置是指与火灾报警控制器分开设置,火灾情况下能够发出声和/或光火灾警报信号的装置,又称火灾声和/或光警报器。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 13/40 题 【 多选题 】
报错
2
线型感烟火灾探测器的工作灯不亮的原因是()。
A:发射端与接收端有障碍物
B:探测器积尘过多
C:发射端与接收端光路发生偏移
D:探测器自身老化损坏
E:之供电线路发生故障
查看答案
正确答案:
DE
加入错题
试题解析
线型感烟火灾探测器的工作灯不亮的原因是探测器自身老化损坏或供电线路发生故障。当探测器自身老化损坏时,应更换新探测器。当供电线路发生故障时应修复供电线路至电压正常。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 14/40 题 【 多选题 】
报错
2
线型感烟火灾探测器自身老化损坏,故障现象表现为()。
A:巡检灯闪亮
B:故障灯常亮
C:火警灯常亮
D:工作灯不亮
E:巡检灯不闪亮
查看答案
正确答案:
BD
加入错题
试题解析
线型感烟火灾探测器自身老化损坏,故障现象表现为“故障灯常亮”和“工作灯不亮”。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 15/40 题 【 多选题 】
报错
2
点型火灾探测器常见故障原因包括()。
A:积尘
B:老化
C:短路
D:断路
E:编码错误
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
点型火灾探测器常见故障原因包括积尘、老化等,当点型火灾探测器出现积尘时,应用无水酒精或吸尘器除尘;当点型火灾探测器出现老化时,应更换新的点型火灾探测器。“短路”、“断路”和“编码错误”不属于点型火灾探测器自身的故障原因。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 16/40 题 【 多选题 】
报错
2
模块启动功能测试时,应检查的功能包括()。
A:启停
B:复位
C:反馈
D:屏蔽
E:监管
查看答案
正确答案:
ACE
加入错题
试题解析
模块启动功能测试时,应检查的功能包括启停、反馈和监管。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 17/40 题 【 多选题 】
报错
2
点型感烟火灾探测器的报警功能测试操作方法正确的是()。
A:采用专用检测工具使探测器处于故障状态
B:观察控制器显示信息
C:使用专用复位钥匙复位
D:控制器复位、自检操作
E:观察1min应处于正常监视状态
查看答案
正确答案:
BD
加入错题
试题解析
感烟探测器维修后,应分别按照国家标准的要求进行响应阈值试验,响应阈值应在生产企业成品出厂检验规程规定的响应阈值范围内。点型感烟火灾探测器的报警功能测试操作方法包括采用专用检测工具使探测器处于火警状态;观察控制器显示信息:控制器复位、自检操作;观察2min,探测器应处于正常监视状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 18/40 题 【 多选题 】
报错
2
消防联动控制器总线控制盘不能远程手动启动风阀的原因是()。
A:消防联动控制器总线控制盘设置为“手动禁止”状态
B:机械排烟系统和机械加压送风系统控制模块或者线路发生故障
C:机械排烟系统和机械加压送风系统风阀发生故障
D:消防联动控制器总线控制盘发生故障
E:传动带磨损、油腻或者脏污
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
消防联动控制器总线控制盘不能远程手动启动风阀的原因包括消防联动控制器总线控制盘设置为“手动禁止”状态、控制模块或者线路发生故障、消防联动控刮器心控打常反牛故恒、机视招系统术机概加卡送风系统风阀发生故障等。“传动带磨损、油腻或者脏污”会导致传动带跳动、打滑,并不是消防联动控制器总线控制盘不能远程手动启动风阀的原因。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 19/40 题 【 多选题 】
报错
2
手动火灾报警按钮与火灾报警控制器连接,当火灾报警控制器显示“器件故障”,手动火灾报警按钮“巡检灯”闪亮,可能的原因包括()。
A:积尘
B:老化
C:编码错误
D:通信单元损坏
E:类型设置错误
查看答案
正确答案:
CDE
加入错题
试题解析
手动火灾报警按钮与火灾报警控制器连接,当火灾报警控制器显示“器件故障”,手动火灾报警按钮“巡检灯”闪亮,可能的原因包括“编码错误”、“通信单元损坏”和“类型设置错误”,“积尘”和“老化”属于点型火灾探测器常见故障原因。当手动火灾报警按钮编码错误时,应重新编码;当手动火灾报警按钮通信单元损坏时,应更换新器件;当手动火灾报警按钮类型设置错误时,应重新编码。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 20/40 题 【 多选题 】
报错
2
插孔电话分机“巡检灯”不闪亮的原因有()。
A:分机与底座意外脱落
B:分机或插孔自身损坏
C:电话总线断路
D:底座接线松动
E:分机或插孔间重码
查看答案
正确答案:
BCD
加入错题
试题解析
插孔电话分机“巡检灯”不闪亮的原因包括分机或插孔自身损坏、电话总线断路、分机或插孔安装不牢靠,底座接线松动等。分机或插孔间重码或者分机与底座意外脱落会导致分机不断呼叫电话总机的故障现象。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 21/40 题 【 多选题 】
报错
2
消防应急广播模块与扬声器启动、切换功能测试时下列说法正确的是()。
A:采用手动启动方式测试
B:采用联动启动方式测试
C:采用现场应急启动方式测试
D:广播控制器显示启动事件
E:检测后消音、复位操作
查看答案
正确答案:
ABD
加入错题
试题解析
消防应急广播模块与扬声器启动、切换功能测试时,采用手动启动方式和联动启动方式的方式测试,检查广播模块和扬声器的启动、切换功能,广播控制器上显示某编码启动事件,指示灯常亮:检测后进行复位、自检操作,观察2分钟,应处于正常监视状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 22/40 题 【 多选题 】
报错
2
以下属于火灾自动报警系统组件的更换步骤的是()。
A:确定故障点位置
B:确定故障产生原因
C:更换组件
D:填写《值班记录表》
E:功能检查
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
火灾自动报警系统组件的更换步骤包括“确定故障点位置”、“确定故障产生原因”、“更换组件”、“功能检查”、“维修记录”“填写《值班记录表》”并不是火灾自动报警系统组件的更换步骤。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 23/40 题 【 多选题 】
报错
2
消防应急广播启动后现场音箱无音源输出的原因有()。
A:广播模块损坏
B:广播线路发生故障
C:扬声器损坏
D:扬声器线路发生故障
E:广播控制器发生通信故障
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
消防应急广播启动后现场音箱无音源输出的原因包括广播模块损坏或者广播线路发生故障:扬声器损坏或扬声器发生线路故障等,“广播控制器发生通信故障”会导致消防应急广播无法应急启动。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 24/40 题 【 多选题 】
报错
2
火灾报警控制器(联动型)显示“总线短路隔离器”故障,模块“巡检灯”闪亮的原因包括()。
A:模块“反馈端”受电压/电源干扰
B:模块自身损坏
C:模块编码错误
D:报警总线发生故障
E:模块与受控设备的启动控制线路故障
查看答案
正确答案:
ACE
加入错题
试题解析
火灾报警控制器(联动型)显示“总线短路隔离器”故障,模块“巡检灯”闪亮,原因主要包括模块“反馈端”受电压/电源干扰、模块编码错误、模块与受控设备的启动控制线路故障三种,“模块自身损坏”和“报警总线发生故障”会导致火灾报警控制器(联动型)显示“总线短路隔离器”故障,模块“巡检灯”不闪亮。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 25/40 题 【 多选题 】
报错
2
手动火灾报警按钮的报警功能测试操作方法正确的是()。
A:按下有机玻璃片使手动报警按钮处于火警状态
B:观察控制器显示信息
C:使用专用复位钥匙复位
D:控制器复位、自检操作
E:观察1min应处于正常监视状态
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
手动火灾报警按钮和消火栓启动按钮维修后,应分别按照国家标准的要求进行动作性能试验和不动作性能试验,试验结果应符合标准要求。手动火灾报警按钮的报警功能测试操作方法包括“按下有机玻璃片使手动报警按钮处于火警状态”、“观察控制器显示信息使用专用复位钥匙复位”控制器复位、自自检操作”、“观察2min,应处于正常监视状态”。所以“观察1min应处于正常监视状态”并不是手动火灾报警按钮的报警功能测试操作方法。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 26/40 题 【 判断题 】
报错
3
线型感烟火灾探测器维修过程中,对更换的线型感烟火灾探测器进行调试,调整探测器的光路调节装置应使探测器处于火灾报警状态。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
减光片是用于模拟遮挡线型光束感烟火灾探测器的专用试验装置。对更换的线型感烟火灾探测器进行调试,调整探测器的光路调节装置,应使探测器处于正常监视状态,而不是火灾报警状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 27/40 题 【 判断题 】
报错
3
测试点型火灾探测器的火灾报警功能时,采用专用检测工具使其处于故障状态。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
对点型感烟、点型感温火灾探测器的火灾报警功能进行测试时,应采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,使探测器监测区域的烟雾浓度、温度达到探测器的报警设定阈值,探测器的火警确认灯应点亮并保持。测试时采用专用检测工具使其处于火警状态,而不是故障状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 28/40 题 【 判断题 】
报错
3
非编码型火灾警报装置模块不需要编码。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
非编码型火灾警报装置与模块连接,其地址编号应与连接模块的地址编号一致。带有地址编码的火灾警报器应进行地址设置,无地址编码的现场部件地址与配接的模块地址相符。地址注释信息应能准确描述火灾警报器的设置部位。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 29/40 题 【 判断题 】
报错
3
消防应急广播模块损坏或广播线路发生故障时应更换模块或修复广播线路故障直至正常。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防应急广播模块损坏或广播线路发生故障时应更换模块或修复广播线路故障直至正常。检修完毕后,以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播,对所有共用扬声器进行强行切换;检查应急广播是否以最大功率输出;对扩音机进行全负荷试验,检查应急广播的语音是否清晰。对接入联动系统的消防应急广播设备系统,使其处于自动工作状态,然后按设计的逻辑关系,检查应急广播的工作情况,检查系统是否按设计的逻辑广播:使任意一个扬声器断路,检查其他扬声器的工作状态是否受影响。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 30/40 题 【 判断题 】
报错
3
消防电话系统组件更换后应根据设备维修情况填写《建筑消防设施故障维修记录表》。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防设施操作员值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的,相关人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人对建筑消防设施存在的问题和故障,应立即通知维修人员进行维修。维修期间,应采取确保消防安全的有效措施。故障排除后应进行相应功能试验并经单位消防安全管理人检查 确认。维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 31/40 题 【 判断题 】
报错
3
消防电话分机间重码时应找出重码设备重新拨码。
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防电话分机间重码时应找出重码设备重新拨码,恢复正常。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 32/40 题 【 判断题 】
报错
3
火灾警报装置检测后应进行复位、自检操作。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。对火灾警报装置进行测试后,应对火灾报警控制器或消防联动控制器进行复位、自检操作。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 33/40 题 【 判断题 】
报错
3
火灾自动报警系统出现故障时,应根据火灾报警控制器显示的故障信息,对照消防逻辑系统图,确定故障部件的部位,并记录故障器件的编码。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等资料,以便于在日常巡查和管理过程中或在火灾条件下采取应急措施提供相应的参考资料。火灾自动报警系统出现故障时,应对照系统平面布置图,确定故障部件的设置部位,并记录故障器件的编码,而不是“消防逻辑系统图”。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 34/40 题 【 判断题 】
报错
3
火灾自动报警系统查找故障原因时,如果是线路故障,应对线路进行排查维修,直至线路故障修复。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。如果是火灾自动报警系统线路故障,应对线路进行排查维修,直至线路故障修复。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 35/40 题 【 判断题 】
报错
3
点型火灾探测器出现通信单元损坏时应重新编码。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾探测器作为火灾自动报警系统的一个组成部分使用至少一种传感器持续或间断监视与火灾相关的至少一种物理和/或化学现象,并向控制器提供至少一种火灾探测信号。点型火灾探测器是由一个或多个小型传感器组成的、探测同一部位火灾参数的火灾探测器。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 36/40 题 【 判断题 】
报错
3
火灾自动报警系统维修后应填写《建筑消防设施故障维修记录表》。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防设施操作员值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的,应填写《建筑消防设施故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人对建筑消防设施存在的问题和故障,应立即通知维修人员进行维修。维修期间应采取确保消防安全的有效措施。故障排除后应进行相应功能试验并经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 37/40 题 【 判断题 】
报错
3
手动火灾报警按钮维修过程中,对即将更换的手动火灾报警按钮进行编码,再进行读编码确认(非编码模块无需编码)。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
手动火灾报警按钮更换后,应对手动火灾报警按钮进行地址编码设置,一个独立的识别地址只能对应一个手动火灾报警按钮(无需编码的除外),并应按手动火灾报警按钮的地址编号及具体设置部位录入手动火灾报警按钮的地址注释信息。编码完成后,使手动火灾报警按钮动作,手动火灾报警按钮火警确认灯应点亮并保持:使手动火灾报警按钮恢复正常,手动操作控制器的复位键后,控制器应处于正常监视状态,报警按钮的火警确认灯应熄灭。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 38/40 题 【 判断题 】
报错
3
线型感烟火灾探测器故障灯常亮的原因是探测器自身老化损坏。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾探测器作为火灾自动报警系统的一个组成部分使用至少一种传感器持续或间断监视与火灾相关的至少一种物理和/或化学现象,并向控制器提供至少一种火灾探测信号。线型光束感烟火灾探测器是应用光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理探测火灾的线型感烟火灾探测器。线型感烟火灾探测器故障灯常亮的原因是探测器自身老化损坏、或探测器发射端和接收端光路发生偏移,未调试到位。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 39/40 题 【 判断题 】
报错
3
消防电话系统、消防应急广播系统器件自身故障时需对器件进行更换。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防电话的总机设在消防控制室,是消防电话的重要组成部分,消防电话分机设置在建筑物中各关键部位,能够与消防电话总机进行全双工语音通信。消防电话插孔安装在建筑物各处,插上电话手柄就可以和消防电话总机通信。完整的消防应急广播系统通常包括控制设备、声频功率放大器、传声器、扬声器、广播分配装置、电源装置等部分。控制设备是在火灾或意外事故发生时通过控制功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,其主要功能是向现场人员通报火灾发生,指挥并引导现场人员疏散。当消防电话系统、消防应急广播系统器件自身故障时,需对器件进行更换,确保其正常工作。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 40/40 题 【 判断题 】
报错
3
消防应急广播启动后现场音箱无音源输出可能是广播控制器音源文件丢失。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
消防应急广播启动后现场音箱无音源输出的原因包括广播模块损坏或者广播线路发生故障、扬声器损坏或扬声器发生线路故障等。播控制器音源文件丢失会导致消防应急广播无法应急启动。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
收藏
答题卡
00:00
上一题
下一题
提示
您已经回答了
题,确定要交卷么?
取消
交卷
暂停中
共
道题,还有
道未作答
继续答题
关闭
提交
答题卡
题目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
关闭