第 1/80 题 【 单选题 】 报错
仅适于软件实现控制功能的控制器):火灾报警控制器应能监视程序运行和其储存器内容,当出错时应发出故障信号。()
正确答案: D 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器的软件控制功能(仅适于软件实现控制功能的控制器)是指:控制器应能监视程序运行和其存储器内容,当出错时应发出故障信号。在程序执行出错时,控制器应进入安全状态。结合题意,本题应选“软件控制功能”其他选项均可排除。
第 2/80 题 【 单选题 】 报错
()是火灾自动报警系统中用于接收、显示和传递火灾报警信号,发出控制信号,并具有其他辅助功能的控制指示设备。
正确答案: B 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器是火灾自动报警系统中用于接收、显示和传递火灾报警信号,发出控制信号,并具有其他辅助功能的控制指示设备。结合题意,本题应选“集中火灾报警控制器,其他选项均可排除。
第 3/80 题 【 单选题 】 报错
集中火灾报警控制器每次操作完成后,应将设备恢复到( )
正确答案: C 加入错题

试题解析

在调试火灾报警控制器的过程中,模拟产生各类报警信息时不应损坏系统组件,每次操作完成后,应将设备恢复到正常工作状态。结合题意,本题应选“正常工作状态”,其他选项均可排除。
第 4/80 题 【 单选题 】 报错
()是电气火灾监控系统的核心控制单元,能为连接的电气火灾监控探测器供电。
正确答案: A 加入错题

试题解析

电气火灾监控设备是电气火灾监控系统的核心控制单元,能为连接的电气火灾监控探测器供电。电气火灾监控设备能集中处理并显示各传感器监测到的各种状态、报警信息、故障报警,指示报警部位及类型,储存历史数据、状态与事件等内容,上传给图形显示装置,同时,具有对电气火灾监控探测器的状态、电源供电情况、连接线路情况进行监测的功能,而且还是与监管人员进行人机交互的重要设备之一。结合题意,本题应选“电气火灾监控设备”,褻室戆俠瑒请唳废他选项均可排除。
第 5/80 题 【 单选题 】 报错
剩余电流式电气火灾监控探测器当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
正确答案: C 加入错题

试题解析

剩余电流式电气火灾监控探测器是指监测被保护线路中的剩余电流值变化的探测器,一般由剩余电流传感器和信号处理单元组成。当被保护线路剩电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。结合题意,本题应选“30s”,其他选项均可排除。
第 6/80 题 【 单选题 】 报错
测温式电气火灾监控探测器当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
正确答案: D 加入错题

试题解析

测温式电气火灾监控探测器是能探测被保护线路中的温度参数变化的探测器。当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,测温式电气火灾监控探测器应能在40s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。结合题意,本题应选“40s”,其他选项均可排除。
第 7/80 题 【 单选题 】 报错
集中火灾报警控制器点击“()”图标,显示出火警监管信息。
正确答案: C 加入错题

试题解析

通过“火警监管”查看在控制面板显示屏上找到“火警监管”图标,点击“火警监管”图标,显示出火警监管信息。点击显示屏第一栏“火警监管”后面的“点此切换”。切换到“所有火警”列表,可以查看所有的火警信息。结合题意,本题应选“火警监管”,其他选项均可排除。
第 8/80 题 【 单选题 】 报错
()可采用中、低压离心风机或轴流风机。
正确答案: A 加入错题

试题解析

由于机械加压送风系统的风压通常在中、低压范围所以机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。结合题意,本题应选“机械加压送风机”迖周劁鞔え赌嚌诮造选项均可排除。
第 9/80 题 【 单选题 】 报错
建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用()
正确答案: B 加入错题

试题解析

排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。多层建筑优先采用自然排烟方式。多层建筑比较简单,受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般采用机械方式较多。结合题意,本题应选“自然排烟系统”,其他选项均可排除。
第 10/80 题 【 单选题 】 报错
()是消防联动控制系统的核心组件。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防联动控制器是消防联动控制系统的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。结合题意,本题应选“消防联动控制”,器躍斬球死他选项均可排除。
第 11/80 题 【 单选题 】 报错
消防控制室图形显示装置主要由两部分组成:以下属于硬件的组成部分的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

成。其中硬件包括计算机主机(含CPU、内存、显卡、串行口等),硬盘、喇叭、液晶显示器、外壳等。消防控制室图形显示装置内所装软件要符合《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》规定的显示、操作、信息记录、信息传输和维护等要求。结合题意,本题应选“内存”,其他选项均可排除。
第 12/80 题 【 单选题 】 报错
集中火灾报警控制器点击控制面板显示屏的“火警监管”图标后的(),可以查看所有的火警信息。
正确答案: C 加入错题

试题解析

通过“火警监管”查看在控制面板显示屏上找到“火警监管”图标,点击“火警监管”图标,显示出火警监管信息。点击显示屏第一栏“火警监管”后面的“点此切换”。切换到“所有火警”列表,可以查看所有的火警信息。结合题意,本题应选“点此切,,其他选项均可排除。
第 13/80 题 【 单选题 】 报错
当火警发生时,第一个信息标识“火警”就会显示()同时报警详细信息会在上方信息栏以文字形式显示出来,在平面图中可以看到报警位置和编号。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息,包括火警、监管、反馈、联动、屏蔽、故障、信息传输、主电、备电等信息。某种状态发生时,相应的信息标识会根据异常信息类型用不同的颜色显示,并同时显示定位信息。当火警发生时,第一个信息标识“火警”就会显示红色,同时报警详细信息会在上方信息栏以文字形式显示出来,在平面图中可以看到报警位置和编号。结合题意,本题应选“红名”,其他选项均可排除。
第 14/80 题 【 单选题 】 报错
延迟器安装在湿式报警阀后的报警管路上,是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成()的一种容积式装置。
正确答案: C 加入错题

试题解析

延迟器安装在湿式报警阀后的报警管路上,是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。结合题意,本题应选“误报警”,其他选项均可排除。
第 15/80 题 【 单选题 】 报错
距水力警铃3m远处的警铃声强()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

水力警铃是各种类型的自动喷水灭火系统均需配备的通用组件。它是一种在使用中不受外界条件限制和影响,当使用场所发生火灾、自动喷水灭火系统启动后,能及时发出声响报警的安全可靠的报警装置。水力警铃安装总的要求是:保证系统启动后能及时发出设计要求的声强强度的声响报警,其报警能及时被值班人员或保护场所内其他其他人员发现,平时能够检测水力报警装置功能是否正常。结合题意,本题应选“不低于70dB”,其他选项均可排除。
第 16/80 题 【 单选题 】 报错
()用于传输、接收、显示和记录保护区域内的火灾探测报警与各相关控制系统,以及系统中的各类消防设备(设施)运行的动态信息和消防管理信息。
正确答案: A 加入错题

试题解析

本题考查考生对消防控制室图形显示装置功能知识点的掌握情况。消防控制室图形显示装置用于传输、接收、显示和记录保护区域内的火灾探测报警与各相关控制系统,以及系统中的各类消防设备(设施)运行的动态信息和消防管理信息。结合题意,本题应选“消防控制室图形显示装置”,其他3项均可排除 。
第 17/80 题 【 单选题 】 报错
消防控制室图形显示装置在平面图的右侧有()信息列表。可以用鼠标点击选择所需要查看的()平面图及相关信息。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置可逐层显示区域平面图、设备分布情况,可以对消防信息进行实时反馈、及时处理、长期保存信息,消防控制室内要求24h有人值班,将消防控制室图形显示装置设置在消防控制室可更迅速的了解火情,指挥现场处理火情。在平面图的右侧有楼层信息列表,可以用鼠标点击选择所需要查看的楼层平面图及相关信息。结合题意,本题应选“楼层’,其他选项均可排除。
第 18/80 题 【 单选题 】 报错
火灾探测器及其他火灾报警触发器件触发后,集中火灾报警控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的(),发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。
正确答案: A 加入错题

试题解析

火灾探测器及其他火灾报警触发器件触发后,集中火灾报警控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。结合题意,本题应选“火灾报警信号,其他选项均可排除。
第 19/80 题 【 单选题 】 报错
集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器件发出的火灾报警信号后,根据预定的控制逻辑向相关消防联动控制装置发出(),控制各类消防设备实现人员疏散、限制火势蔓延和自动灭火等潅处滾向防保护功能。
正确答案: D 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器件发出的火灾报警信号后,根据预定的控制逻辑向相关消防联动控制装置发出控制信号,控制各类消防设备实现人员疏散、限制火势蔓延和自动灭火等消防保护功能。结合题意,本题应选“控制信思”,其他选项均可排除。
第 20/80 题 【 单选题 】 报错
以下不属于监管信号的范围是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

监管信号是指火灾报警控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其它输入信号。集中火灾报警控制器能直接或间接地接收来自除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号,发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号。对于联动型火灾报警控制器,有时也把压力开关、水流指示器、信号蝶阀等传递的信号设为监管信号。结合题意,本题应选“火灾报警信名其他选项均可排除。
第 21/80 题 【 单选题 】 报错
消防控制室图形显示装置内所装软件要符合《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》规定的显示、操作、()、信息传输和维护等要求。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置内所装软件要符合《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》规定的显示、操作、信息记录、信息传输和维护等要求。信息记录应只能进行查询,不能人为删除或修改。结合题意,本题应选“信息记录”,其他选项均可排除。
第 22/80 题 【 单选题 】 报错
火灾自动报警系统的工作状态可通过面板指示灯、提示音和()等方式显示出来,
正确答案: C 加入错题

试题解析

火灾自动报警系统的工作状态主要包括:主/备电工作状态,火警指示状态,设备反馈指示状态,设备启动指示状态,消音状态,屏蔽状态,系统故障状态主/备电故障状态,通信故障状态等。工作状态可通过面板指示灯、提示音和文字等方式显示出来。结合,其他选项均可排除。
第 23/80 题 【 单选题 】 报错
()应能检查本机的功能,在执行自检功能期间,其受控设备均不应动作。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防联动控制器应能按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备。自检功能是指:消防联动控制器应能检查本机的功能,在执行自检功能期间,其受控设备均不应动作。结合题意,本题应选“消防联动控制器”,其他选项均可排除。
第 24/80 题 【 单选题 】 报错
火灾报警控制器主电工作指示灯()点亮,控制器由AC220V电源供电工作。
正确答案: B 加入错题

试题解析

火灾报警控制器的电源工作状态分为主电工作状态和备电工作状态。一般说来,火灾自动报警系统控制器的主、备电开关位于火灾自动报警系统控制器的背面,打开控制器背板,可以看到主电开关和备电开关,主电工作正常状态时,主电工作指示灯(绿色点亮,控制器由AC220V电源供电工作。结合题意本题应选“绿色”,其他选项均可排除。
第 25/80 题 【 单选题 】 报错
备电工作故障状态时,备点工作指示灯()控制器备电故障指示灯点亮。
正确答案: D 加入错题

试题解析

火灾报警控制器的电源工作状态分为主电工作状态和备电工作状态。一般说来,火灾自动报警系统控制器的主、备电开关位于火灾自动报警系统控制器的背面,打开控制器背板,可以看到主电开关和备电开关,备电工作故障状态时,备电工作指示灯熄灭,控制器备电故障指示灯(黄色点亮)。结合题意,本题应选“熄灭’,其他选项均可排除。
第 26/80 题 【 单选题 】 报错
建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

当建筑物发生火灾时,疏散楼梯间是建筑物内部人员疏散的通道,同时,前室、合用前室是消防队员进行火灾扑救的起始场所。因此在火灾时首要的就是控制烟气进入上述安全区域。对于高度较高的建筑,其自然通风效果受建筑本身的密闭性以及自然环境中风向、风压的影响较大,难以保证防烟效果,所以需要采用机械加压来保证防烟效果。结合题意,本题应选“机械加压送风系统”,其他选项均可排除。
第 27/80 题 【 单选题 】 报错
()应能显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图等。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置应能显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图等。平面图应用中文标注图中的各个防火分区、报警区域、探测区域等主要部位的名称及物理位置。消防设备(设施)图标应有信息提示功能,当鼠标光标移动到图标上时,可提示出当前消防设备(设施)的类型、编号、状态、位置、维护保养等信息,该信息提示在鼠标光标离开图标位置时自动消失。结合题意,本题应选“消防控制室图形显示装置”,其爅他选项均可排除。
第 28/80 题 【 单选题 】 报错
()是测温式电气火灾监控探测器的核心测量部件。
正确答案: D 加入错题

试题解析

测温式电气火灾监控探测器是能探测被保护线路中的温度参数变化的探测器,而温度传感器是测温式电气火灾监控探测器的核心测量部件。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按传感器材料及电子元件分为热电阻和热电偶两类。结合题意,本题应选“温度传感器”,其他选项均可排除。
第 29/80 题 【 单选题 】 报错
干式自动喷水灭火系统由于在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的(),因此还应设置充气和气压维持装置。
正确答案: B 加入错题

试题解析

在干式自动喷水灭火系统中,应设置充气和气压维持装置,主要用于向系统侧管网充气和保持系统侧管网内气压。结合题意,本题应选“有压气体””,其他选项均可排除。
第 30/80 题 【 单选题 】 报错
湿式报警阀组主阀前后压力指示应正常,表差()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

自动喷水灭火系统是一种多组件的系统,系统的工作状态由构成系统的各组件工作状态决定,应结合其在整个系统中的地位与作用、对系统整体功能的影响程度等因素,通过开展组件外观检查、功能测试,综合利用直观判断、分析判断和技术比对等方法,作出检查判断结论。准工作状态时,湿式报警阀组主阀前后压力指示应正常,表差小于0.01MPa。结合题意,本题应选“<0.01MPa”,其他选项均可排除。
第 31/80 题 【 单选题 】 报错

报警阀组是使水能够自动()流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。

正确答案: C 加入错题

试题解析

报警阀组是使水能够自动单方向流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。湿式自动喷水灭火系统应采用湿式报警阀组,准工作状态时配接的配水管道内充满用于启动系统的有压水。干式自动喷水灭火系统应采用干式报警阀组,准工作状态时配接的配水管道内充满用于启动系统的有压气体。结合题意,本题应选“单方向”,其他选项均可排除。
第 32/80 题 【 单选题 】 报错
集中火灾报警控制器的()在火灾报警状态下应有火灾声和/或光警报器控制输出,还可设置其他控制输出。
正确答案: B 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器的火灾报警功能是指应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间。集中火灾报警控制器的火灾报警控制功能是指:在火灾报警状态下集中火灾报警控制器应有火灾声和/或光警报器控制输出,还可设置其他控制输出。结合题意,本题应选“火灾报警控制功能”其他选项均可排除。
第 33/80 题 【 单选题 】 报错
消防控制室(),显示屏上一般都有各楼层平面示意图。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置可逐层显示区域平面图、设备分布情况,可以对消防信息进行实时反馈、及时处理、长期保存信息,消防控制室内要求24h有人值班,将消防控制室图形显示装置设置在消防控制室可更迅速的了解火情,指挥现场处理火情。结合题意,本题应选“图形显示装置”,其他选项均可排除。
第 34/80 题 【 单选题 】 报错
()是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。
正确答案: B 加入错题

试题解析

排烟阀是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。排烟口是机械排烟系统中烟气的入口。结合题意,本题应选“排烟阀”,其他选项均可排除。
第 35/80 题 【 多选题 】 报错
()等部位应采取防烟措施。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)中规定,下列部位应采取防烟措施。(1)封闭楼梯间。(2)防烟楼梯间及其前室。(3)消防电梯的前室或合用前室。(4)避难层、避难间。(5)避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。
第 36/80 题 【 多选题 】 报错
消防联动控制器的主要功能有()、信息显示与查询功能、电源功能。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

消防联动控制器的主要功能包括控制功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能、电源功能。结合题意,本题应排除“图形显示功能”和“火灾报警和联动状态显示功能”其他选项均正确。
第 37/80 题 【 多选题 】 报错
消防控制室图形显示装置硬件有计算机主机(含CPU、内存、显卡、串行口等)、()外壳等。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置硬件主要由以下部分组成:计算机主机(含CPU、内存、显卡、串行口等),硬盘、喇叭、液晶显示器、外壳等。结合题意,“操作台”和“广播扬声器”项可排除,其他选项正确。
第 38/80 题 【 多选题 】 报错
消防联动控制器主要包括:主板、指示灯、音响器件、接口组件、()、外壳等部分。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

消防联动控制器的组成主要包括:主板、直接手动控制单元(多线控制盘)、总线控制盘、指示灯、音器件、回路板、接口组件、电源装置(含电池)、外壳等部分。结合题意,本题应排除“显示板(含显示屏),其他选项均正确。
第 39/80 题 【 多选题 】 报错
集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器件发出的火灾报警信号后,根据预定的控制逻辑向相关消防联动控制装置发出控制信号,控制各类消防设备实现()等消防保护功能。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器件发出的火灾报警信号后,根据预定的控制逻辑向相关消防联动控制装置发出控制信号,控制各类消防设备实现人员疏散、限制火势蔓延和自动灭火等消防保护功能。结合题意,,“把伤员抬走”和“切断所有电源”项可排除,其他选项正确。
第 40/80 题 【 多选题 】 报错
以下属于可燃气体报警控制器功能的是()。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。可燃气体报警控制器的主要功能包括监控、报警、故障报警等三个方面。结合题意,“探测功能”和“图形显示功能”项可排除,其他选项正确
第 41/80 题 【 多选题 】 报错
火灾自动报警系统中的()一般应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所,
正确答案: ADE 加入错题

试题解析

本颖考查考生对集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的组成和功能知识点的掌握情况。火灾自动报警系统肩负着探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防任务。系统中的集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置一般应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。结合题意,本题中除“触发装置、声光报警装置其他3项均正确。
第 42/80 题 【 多选题 】 报错
干式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、()等组件,以及管道和供水设施等组成。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

干式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、报警阀组水流报警装置等组件,以及管道和供水设施等组成。干式自动喷水灭火系统由于在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体,因此还应设置充气“远程控制开关”项可和气压维持装置。结合题意,排除,其他选项正确。
第 43/80 题 【 多选题 】 报错
集中火灾报警控制器的主要功能包括:火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能、电源功能、()。
正确答案: ABE 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器的主要功能包括火灾报警功能,火灾报警控制功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能、电源功能、系统兼容功能、软件控制功能(仅适于软件实现控制功能的控制器)。结合题意,本题应排除“通信故障报警功能”和“火灾报警和联动状态显示功能”,其他选项均正确。
第 44/80 题 【 多选题 】 报错
集中火灾报警控制器主要包括:显示板(含显示屏)、指示灯、开关和按钮、主板、音响器件、)、外壳等器件。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器的组成主要包括:显示板(含显示屏)、指示灯、开关和按钮、打印机、主板、输入/输出控制板、音响器件、网络接口组件、电源装置(含电池)、外壳等器件。结合题意,本题应排除“直接手动控制单元’’,其他选项均正确。
第 45/80 题 【 多选题 】 报错
常闭式送风口采用()开启,常用于前室或合用前室。
正确答案: AB 加入错题

试题解析

机械加压送风系统送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式送风口即普通的固定叶片式百叶风口;常闭式送风口采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室;自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间。结合题其他选项均可相意,本题应选“手动”“电动除。
第 46/80 题 【 多选题 】 报错
湿式报警阀组的组件包括()。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

湿式报警阀是只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。湿式报警阀组的组件包括水力警铃、压力开关、延迟器。防复位锁止机构是防止干式报警阀的阀瓣组件在动作以后重新回到其设定位置上的锁止机构,不是湿式报警阀的组件;信号蝶阀属于自动喷水灭火系统通用阀门,也不是湿式报警阀的组件。结合题意,“信号蝶阀”“防复位锁止机构”项可排除,其他选项正确。
第 47/80 题 【 多选题 】 报错
排烟口是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,是机械排烟系统中烟气的入口,通常设置在防烟分区内需要排烟的()。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

机械排烟系统排烟口是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,是机械排烟系统中烟气的入口,通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上。结合题意,“走道靠近地面的墙面上”,房间距地面1m以下的墙面上”2项可排除其他选项均正确。
第 48/80 题 【 多选题 】 报错
温度传感器按传感器材料及电子元件分为()。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

测温式电气火灾监控探测器是能探测被保护线路中的温度参数变化的探测器,而温度传感器是测温式电气火灾监控探测器的核心测量部件。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按传感器材料及电子元件分为热电阻和热电偶两类。结合题意,“接触式“对射型”和“散射型”项可排除,其他选项正确。
第 49/80 题 【 多选题 】 报错
机械排烟系统主要由()和排烟出口等组成。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

本题考查考生对机械排烟系统的主要组件知识点的掌握情况。机械排烟系统主要由挡烟壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟防火阀、排烟阀(或带有排烟阀的排烟口)、排烟道、挡烟风机和排烟出口等组成。结合题意,本题应全选。
第 50/80 题 【 多选题 】 报错
消防控制室图形显示装置用于()和记录保护区域内的火灾探测报警与各相关控制系统,以及系统中的名类消防设备(设施)运行的动态信息和消防管理信息。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

本题考查考生对消防控制室图形显示装置知识点的掌握情况。消防控制室图形显示装置用于传输、接收、显示和记录保护区域内的火灾探测报警与各相关控制系统,以及系统中的各类消防设备(设施)运行的态信息和消防管理信息。结合题意,本题中除“发送、查询”其他3项均正确。
第 51/80 题 【 多选题 】 报错
电气火灾监控系统由()、ậ辘故障电弧探测器、图形显示装置等组成。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器故障电弧探测器、图形显示装置等组成。结合题意,“感烟探测器”和“感温火灾探测器”项可排除,其他选项正确。
第 52/80 题 【 多选题 】 报错
火灾自动报警系统的工作状态可以通过()等方式显示出来。
正确答案: ACE 加入错题

试题解析

火灾自动报警系统的工作状态主要包括:主/备电工作状态,火警指示状态,设备反馈指示状态,设备启动指示状态,消音状态,屏蔽状态,系统故障状态,主/备电故障状态,通信故障状态等。工作状态可通过面板指示灯、提示音和文字等方式显示出来。结合“火警指示状态”和“消音状态”可排除,其题意,他选项正确。
第 53/80 题 【 多选题 】 报错
预作用自动喷水灭火系统适用于()的场所。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

预作用系统适用于准工作状态时不允许误喷而造成水渍损失的一些性质重要的建筑物内(如档案库等)以及在准工作状态时严禁管道充水的场所(如冷库等),也可用于替代干式系统。预作用自动喷水灭火适用于:①处于准工作状态时严禁误喷的场所;②系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;③用于替代干式系统的场所。结合题意,“减少不必要水渍损失”和“严重危险级”项可排除,其他选项正确。
第 54/80 题 【 多选题 】 报错
消防控制室图形显示装置内所装软件要符合《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》中规定的()和维护等要求。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置内所装软件要符合《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》中规定的显示、操作、信息记录、信息传输和维护等要求。结合朮汞意,“远程监控”项可排除,其他选项均正确。
第 55/80 题 【 多选题 】 报错
消防联动控制器主要包括:()、指示灯、音响器件、回路板、接口组件、电源装置(含电池)、外壳等部分。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

本题考查考生对消防联动控制器组成知识点的掌握情况。消防联动控制器主要包括:主板、直接手动控制单元(多线控制盘)、总线控制盘、指示灯、音响器件、回路板、接口组件、电源装置(含电池)、外壳等部分。消防电话和应急广播都属于单独的系统,不属于消防联动控制器的组件。结合题意,本题中除“消防电话、应急广播’其他3项均正确。
第 56/80 题 【 多选题 】 报错
消防供水设施通常包括(),主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证,是自动喷水灭火系统的重要组成部分。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

消防供水设施通常包括高位消防水箱、增(稳)压设主要用于为自动喷施、消防水泵和消防水泵接合器,水灭火系统提供水量和水压保证,是自动喷水灭火系统的重要组成部分。结合题意,室外泡沫栓”项可排除,其他选项正确。
第 57/80 题 【 多选题 】 报错
消防联动控制器的主要功能有()、电源功能。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

本题考查考生对消防联动控制器的主要功能的理解。消防联动控制器的主要功能包括控制功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能、电源功能5个方面。结合题意,本题除“火灾报警控制功能”,其他4项均正确。
第 58/80 题 【 多选题 】 报错
当火警发生时,消防控制室图形显示装置第一个信息标识“火警”就会显示红色,同时报警详细信息会在上方信息栏以文字形式显示出来,在平面图中可以看到()。
正确答案: DE 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息,包括火警、监管、反馈、联动、屏蔽、故障、信息传输、主电、备电等信息。某种状态发生时,相应的信息标识会根据异常信息类型用不同的颜的颜色显示,并同时显示定位信息。当火警发生是第一个信息标识“火警”就会显示红色,同时报警详细信息会在上方信息栏以文字形式显示出来,在平面图中可以看到报警位置和编号。结合题意,“报警人姓名”“报警人联系方式”和“报警人照片”项可排除,其他选项正确。
第 59/80 题 【 多选题 】 报错
对于联动型火灾报警控制器,有时也把()等传递的信号设为监管信号。
正确答案: BDE 加入错题

试题解析

监管信号是指火灾报警控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其它输入信号。集中火灾报警控制器能直接或间接地接收来自除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号,发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号。对于联动型火灾报警控制器,有时也把压力开关、水流指示器、信号蝶阀等传递的信号设为监管信号。结合题意,“水温过高信号”和“未端试水信号”项可排除,其他选项正确。
第 60/80 题 【 多选题 】 报错
保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择()。
正确答案: CE 加入错题

试题解析

测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。测温式电气火灾监控探测器的探测原理是根据监测保护对象的温度变化,因此探测器应采用接触或贴近保护对象的电缆接头、电缆本体或开关等容易发热的部位的方式设置。对于低压供电系统,宜采用接触式设置。对于高压供电系统,宜采用光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器。若采用线型感温火灾探测器,为便于统一管理,宜将其报警信号接入电气火灾监控器。结合题意,“离子感烟探测器”“光电感温探测器”和“火焰探测器”项可排除,其他选项正确。
第 61/80 题 【 多选题 】 报错
集中火灾报警控制器对火灾探测器等设备可以进行()操作。当屏蔽后,控制器可以指示屏蔽部位。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器对火灾探测器等设备可以进行单独屏蔽、解除屏蔽(取消屏蔽、释放)操作。当屏蔽后,控制器可以指示屏蔽部位。结合题意,“全回路屏蔽”项可排除,其他选项正确。
第 62/80 题 【 多选题 】 报错
消防控制室图形显示装置显示屏上一般都有各楼层平面示意图,上面标明了各消防设施的()等信息。
正确答案: ACD 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置显示屏上一般都有各楼层平面示意图,上面标明了各消防设施的名称、类型、所在位置等信息。结合题意,“质量”“损坏情况”项可排除,其他选项正确。
第 63/80 题 【 多选题 】 报错
属于消防控制室图形显示装置的平面图下方显示状态信息的有()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

在消防控制室图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息,包括火警、监管、反馈、联动、屏蔽、故障、信息传输、主电、备电等信息。某种状态发生时,相应的信息标识会根据异常信息类型用不同的颜色显示,并同时显示定位信息。结合题意,本题应全选。
第 64/80 题 【 多选题 】 报错
集中火灾报警控制器控制面板显示屏,在控制面板显示屏的右侧有信息显示列表,在列表上可以看到火警信息,同时可以看到()。
正确答案: BD 加入错题

试题解析

在集中火灾报警控制器控制面板显示屏的右侧有信息显示列表,在列表上可以看到火警信息,同时可以看到编号和报警地点名称。结合题意,图形”压其他选项正形位置”和“联动信息表”项可排除,确。
第 65/80 题 【 多选题 】 报错
集中火灾报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、()、消防控制室图形显示装置、集中火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

集中火灾报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话消防控制室图形显示装置、集中火灾报警控制消防联动控制器等组成。结合题意,“声光报警部”和“报警外线电话”项可排除,其他选项正确。
第 66/80 题 【 多选题 】 报错
在图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息包括()、主电、备电等信息。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息,包括火警、监管、反馈、联动、屏蔽、故障、信息传输、主电、备电等信息。某种状态发生时,相应的信息标识会根据异常信息类型用不同的颜“正常工色显示,并同时显示定位信息。结合题意,作状态”项可排除,其他选项正确。
第 67/80 题 【 多选题 】 报错
消防控制室图形显示装置应具有火灾报警和消防联动控制的历史记录功能,记录包括()消防联动设备的启动等信息。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置应具有火灾报警和消防联动控制的历史记录功能,记录应包括报警时间、报警部位、复位操作、消防联动设备的启动和动作反馈等信綻肎泰。结合题意,“消音状态”项可排除,其他选项正确 。
第 68/80 题 【 多选题 】 报错
机械加压送风系统主要由()以及电气控制柜等组成。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

机械加压送风系统主要由送风机、风道、送风口以及电气控制柜等组成。“净化设备”与机械加压送风系统并无关联,“可开启外窗”属于自然通风系统的组件,而不是机械加压送风系统组成部件。因此,“净化设备”和“可开启外窗”应当排除。结合题意,本题应选“送风机、风道、送风口”3个选项。
第 69/80 题 【 多选题 】 报错
可燃气体探测报警系统由()等组成。
正确答案: BDE 加入错题

试题解析

根据《中级》新教材第7页。可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、火灾声光报警器组成,能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生,能与消防控制室图形显示装置连接并上传信息。老教材包含图形显示装置。
第 70/80 题 【 判断题 】 报错
压力开关是一种压力传感器,其作用是将系统中的水流信号转换为电信号。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

压力开关是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转换为电信号。结合题意,本题错误。
第 71/80 题 【 判断题 】 报错
火灾报警控制器面板指示灯“本机发送,本机接收”为黄色。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

火灾报警控制器面板指示灯“本机发送”,“本机接收”应为“红色”,结合题意,本题错误
第 72/80 题 【 判断题 】 报错
消防控制室图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息,某种状态发生时,相应的信息标识会根据异常信息类型用不同的颜色显示,并同时显示定位信息。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息,包括火警、监管、反馈、联动、屏蔽、故障、信息传输、主电、备电等信息。某种状态发生时,相应的信息标识会根据异常信息类型用不同的颜色显示,并同时显示定位信息。结合题意,本题正确。
第 73/80 题 【 判断题 】 报错
通过集中火灾报警控制器信息列表可以看到火警信息,同时可以看到编号和报警地点名称。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

通过集中火灾报警控制器查看报警信息和确定报警部位时,找到控制面板显示屏,在控制面板显示屏的右侧有信息显示列表,在列表上可以看到火警信息,同时可以看到编号和报警地点名称。结合题意,本题正确 。
第 74/80 题 【 判断题 】 报错
排烟防火阀一般由阀体和温感器等部件组成。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门,一般由阀体、叶片执行机构和温感器等部件组成。结合题意,本题错误。
第 75/80 题 【 判断题 】 报错
剩余电流式电气火灾监控探测器以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出阱线端。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

剩余电流式电气火灾监控探测器是指监测被保护线路中的剩余电流值变化的探测器,一般由剩余电流传感器和信号处理单元组成。剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于 500mA 时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。结合题意,本题正确。
第 76/80 题 【 判断题 】 报错
当火灾报警控制器备用电源出现故障时,备电工作指示灯点亮,控制器备电故障指示灯(黄色)点亮。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

火灾报警控制器备电工作故障状态是指:当备用电源出现故障时,备电工作指示灯熄灭,控制器备电故障指示灯(黄色点亮)。结合题意,备电工作指示灯应熄灭,本题错误。
第 77/80 题 【 判断题 】 报错
在图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息,包括火警、监管、反馈、联动、屏蔽、故障、信息传输、主电、备电等信息。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防控制室图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息,包括火警、监管、反馈、联动、屏蔽、故障、信息传输、主电、备电等信息。结合题意,本题正确。
第 78/80 题 【 判断题 】 报错
消防联动控制器是火灾自动报警系统中用于接收、显示和传递火灾报警信号,发出控制信号,并具有其他辅助功能的控制指示设备。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

集中火灾报警控制器是火灾自动报警系统中用于接收、显示和传递火灾报警信号,发出控制信号,并具有其他辅助功能的控制指示设备。消防联动控制器是消防联动控制系统的核心组件,通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。结合题“消防联动控制器”应为“集中火灾报警控制胚锼傻,器本题错误
第 79/80 题 【 判断题 】 报错
机械加压送风机可采用高压轴流风机。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

机械加压送风系统主要由送风机、风道、送风口以及电气控制柜等组成。其中机械加压送风机可采用中、低压离心风机或轴流风机,而不是“高压轴流风机”。结合题意,本题错误。
第 80/80 题 【 判断题 】 报错
火灾自动报警系统控制器的电源工作状态分为主电工作状态、备电工作状态、主电故障状态及备电故障状态。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《中级》新教材第4页。在集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动控制型)等控制器的电源工作状态分为主电工作状态、备电工作状态、主电故障状态、备电故障状态。