第 1/26 题 【 单选题 】 报错
消防水泵不应设置自动()的控制功能,应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防水泵不设自动停泵的控制功能,其停止应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定,并通过消防控制室多线控制盘上启/停按钮或水泵房消防泵组电气控制柜上的停止按钮手动实施。
第 2/26 题 【 单选题 】 报错
当主泵发生故障时,备用泵自动延时投入。水泵启动时间不应大于()min。
正确答案: D 加入错题

试题解析

当主泵发生故障时,备用泵自动延时投入。水泵启动时间不应大于2min。
第 3/26 题 【 单选题 】 报错
消防水泵应能()启停和()启动。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防水泵应能手动启停和自动启动
第 4/26 题 【 单选题 】 报错
当消防泵组电气控制柜出现过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等情况,控制柜的()灯应常亮,并发出声、光信号。
正确答案: C 加入错题

试题解析

当消防泵组电气控制柜出现过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等情况,控制柜的故障灯应常亮,并发出声、光信号。
第 5/26 题 【 单选题 】 报错
在泵房内,()动作能自动启动喷淋泵。
正确答案: A 加入错题

试题解析

在泵房内,压力开关动作能自动启动喷淋泵,
第 6/26 题 【 单选题 】 报错
将直接手动控制单元解锁为(),将消防泵组电气控制柜设置为()状态,消防控制室才能远程启停消防水泵。
正确答案: A 加入错题

试题解析

将直接手动控制单元解锁为手动允许,将消防泵组电气控制柜设置为自动状态,消防控制室才能远程启停消防水泵
第 7/26 题 【 单选题 】 报错
消防泵组电气控制柜还应设置()功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜还应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。
第 8/26 题 【 单选题 】 报错
消防泵组电气控制柜手动/自动转换开关在()状态时,现场通过电气控制柜启停按钮操作水泵启动、停止。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜手动/自动转换开关在手动状态时,现场通过电气控制柜启停按钮操作水泵启动、停止。
第 9/26 题 【 单选题 】 报错
火灾发生时,如果弱电信号因故障不能启动消防泵时,可依靠消防泵房设置的()装置启动消防泵。
正确答案: C 加入错题

试题解析

火灾发生时,如果弱电信号因故障不能自动或手动启动消防泵时,可依靠消防泵房设置的机械应急后动装置启动消防泵。
第 10/26 题 【 单选题 】 报错
消防泵组电气控制柜在平时应使手动/自动转换开关处于()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜在平时应使手动/自动转换开关处于自动状态。
第 11/26 题 【 单选题 】 报错
在消防水泵启停泵操作前,应打开试水管路阀门或利用相应用水设备形成(),严守操作规程。
正确答案: D 加入错题

试题解析

在消防水泵启停泵操作前,应打开试水管路阀门或利用相应用水设备形成泄压通道,严守操作规程。
第 12/26 题 【 单选题 】 报错
火灾发生后,当自动启动的消防主泵故障时,设定的消防备泵()接替主泵正常启动。
正确答案: B 加入错题

试题解析

当自动启动的消防主泵故障时,能自动切换到备泵运行。
第 13/26 题 【 单选题 】 报错
消防增(稳)压设施按()可分为上置式和下置式两种。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防增(稳)压设施按安装位置可分为上置式和下置式两种。
第 14/26 题 【 单选题 】 报错
模拟消防泵组电气控制柜主电源故障时,应确认双电源转换开关处于()模式,切断主电源,备用电源自投后继续保障正常供电。
正确答案: B 加入错题

试题解析

模拟故障操作,模拟主电源故障。检查确认双电源转换开关处于自动运行模式,切断主电源,观察备用电源,应能自动继续保障正常供电。
第 15/26 题 【 单选题 】 报错
消防泵组电气控制柜内的控制线路发生故障时,当采用机械应急启动,消防水泵应能在报警后()min内进入正常运行状态。
正确答案: D 加入错题

试题解析

机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5 min内正常工作。
第 16/26 题 【 多选题 】 报错
消防增(稳)压设施按所服务的系统可分为()消防增(稳)压设施。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

消防增(稳)压设施按所服务的系统可分为消火栓用,自动喷水灭火系统用和消火栓与自动喷水灭火系统合用消防增(稳)压设施。
第 17/26 题 【 多选题 】 报错
消防泵组电气控制柜具有()、保护、反馈及机械应急启动功能。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜具有启/停,主/备泵切换,手/自动转换,双电源切换,巡检、保护、反馈及机械应急启动功能
第 18/26 题 【 多选题 】 报错
消防泵组电气控制柜应具有()等保护功能。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜具有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热保护等功能
第 19/26 题 【 判断题 】 报错
一旦水灭火系统的电气控制柜出现缺相状况时,电气控制柜面板故障灯应常亮,并发出故障声、光信号。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

电气控制柜具有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热保护等功能。一旦出现以上状况,电气控制柜故障灯应常亮,并发出故障声、光信号。
第 20/26 题 【 判断题 】 报错
双电源切换装置必须设置在消防泵组电气控制柜内。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

双电源切换装置可安装在消防泵组电气控制柜附近,也可安装在消防泵组电气控制柜内
第 21/26 题 【 判断题 】 报错
补气式消防稳压设施的气压罐内不设胶囊,使用时气、水共存。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

补气式消防稳压设施的气压罐内不设胶囊,使用时气、水共存。
第 22/26 题 【 判断题 】 报错
消防水泵有自动停泵的控制功能。 ()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防水泵不设自动停泵的控制功能,其停止应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定
第 23/26 题 【 判断题 】 报错
消防泵组电气控制柜还应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜还应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。
第 24/26 题 【 判断题 】 报错
火灾发生时,如果弱电信号因故障不能自动启动或手动启动消防水泵时,可依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防水泵。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

火灾发生时,如果弱电信号因故障不能自动启动或手动启动消防水泵时,可依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防水泵。
第 25/26 题 【 判断题 】 报错
消防泵应具有自动启动和停止的功能。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防泵应具有手动启停和自动启动功能。
第 26/26 题 【 判断题 】 报错
当自动喷水灭火系统电气控制柜的手/自动转换开关置于”自动“时,消防控制室(盘)可自动启动水泵或远程手动启动水泵,并远程停止水泵。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防泵组电气控制柜的功能手动/自动转换功能转换开关在自动状态时,消防控制室(盘)可自动启动水泵或远程手动启动水泵,并远程停止水泵。在手动状态时,现场通过电气控制柜启停按钮操作水泵启动、停止。