第 1/53 题 【 单选题 】 报错
()是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。
正确答案: C 加入错题

试题解析

延迟器是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置
第 2/53 题 【 单选题 】 报错
干式喷头性能代号是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

干式喷头性能代号是ZSTG
第 3/53 题 【 单选题 】 报错
要求灭火后必须及时停止喷水,减少不必要水渍损失的场所宜设置()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

重复启闭预作用系统适用于要求灭火后必须及时停止喷水的场所
第 4/53 题 【 单选题 】 报错
发生火灾自动启泵时,消防水泵应()s内投入使用。
正确答案: D 加入错题

试题解析

发生火灾自动启泵时,消防水泵应55s内投入使用。
第 5/53 题 【 单选题 】 报错
下列关于自动喷水灭火系统适用范围的说法中错误的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

火灾危险等级为严重危险级II级的场所采用雨淋系统。
第 6/53 题 【 单选题 】 报错
()不属于雨淋系统的适用范围。
正确答案: C 加入错题

试题解析

系统处于准工作状态时严禁配水管道充水的场所应使用预作用系统。
第 7/53 题 【 单选题 】 报错
玻璃球喷头的工作液为红色其动作温度是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

玻璃球喷头的公称动作温度与工作液色标对应关系为:橙色57℃:红色68℃:黄色79℃;绿色93℃:蓝色141℃。
第 8/53 题 【 单选题 】 报错
根据所安装喷头的(),自动喷水灭火系统可分为闭式系统和开式系统两大类。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据所安装喷头的结构形式,自动喷水灭火系统可分为闭式系统和开式系统两大类。
第 9/53 题 【 单选题 】 报错
干式系统有压充气管道的快速排气阀入口前应设()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

干式系统有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀
第 10/53 题 【 单选题 】 报错
()是将水流信号转换为电信号的一种报警装置,一般安装在自动喷水灭火系统的分区配水管上。
正确答案: A 加入错题

试题解析

水流指示器是将水流信号转换为电信号的一种报警装置,一般安装在自动喷水火火系统的分区配水管上,其作用是监测和指示开启喷头所在的位置分区产生动作信号。
第 11/53 题 【 单选题 】 报错
雨淋系统主要由()、雨淋报警阀组、管道及供水设施等组成。
正确答案: A 加入错题

试题解析

雨淋系统主要由开式喷头、雨淋报警阀组、管道及供水设施等组成
第 12/53 题 【 单选题 】 报错
()适用于火灾水平蔓延速度快的场所。如舞台高度超过闭式喷头保护能力的空间及严重危险级II级等场所。
正确答案: C 加入错题

试题解析

雨淋系统适用于火灾水平蔓延速度快的场所。如舞台、高度超过闭式喷头保护能力的空间及严重危险级II级等场所。
第 13/53 题 【 单选题 】 报错
发生火灾时,湿式报警阀开启,打通输水通道:水力警铃动作并发出声报警信号,该声响在3m远处声强不低于()dB。
正确答案: D 加入错题

试题解析

发生火灾时,湿式报警阀开启,打通输水通道:水力警铃动作并发出声报警信号,该声响在3m远处声强不低于70dB;压力开关动作,连锁启动消防水泵,并向火灾自动报警系统发出压力开关动作信号
第 14/53 题 【 单选题 】 报错
不能用防火墙分隔的开口部位宜设置()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

不能用防火墙分隔的开口部位直设置水幕系统
第 15/53 题 【 单选题 】 报错
通用型喷头性能代号是()
正确答案: B 加入错题

试题解析

通用型喷头性能代号ZSTP
第 16/53 题 【 单选题 】 报错
未端试水装置出水压力不低于()MPa。
正确答案: D 加入错题

试题解析

未端试水装置出水压力不低于0.05MPa。
第 17/53 题 【 单选题 】 报错
下列说法正确的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

同湿式系统相比,干式系统传输喷头开放信号的介质由有压水改为有压气体,干式系统中干式报警阀组替代了湿式系统中的湿式报警阀组,同时还增设了充气和气压维持装置。
第 18/53 题 【 单选题 】 报错
下列选项中,不属于湿式报警阀组组件的是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。
第 19/53 题 【 单选题 】 报错
湿式系统和干式系统洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

湿式系统和干式系统洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,
第 20/53 题 【 单选题 】 报错
延迟器安装在()后的报警管路上,是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。
正确答案: D 加入错题

试题解析

延迟器安装在湿式报警阀后的报警管路上,是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。
第 21/53 题 【 单选题 】 报错
湿式报警阀开启,水力警铃动作并在()s内发出报警铃声。
正确答案: C 加入错题

试题解析

湿式报警阀开启,水力警铃动作并在5-90s内发出报警铃声。
第 22/53 题 【 单选题 】 报错
在湿式和干式自动喷水灭火系统中()担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务。
正确答案: B 加入错题

试题解析

在湿式和干式自动喷水灭火系统中,闭式喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务
第 23/53 题 【 单选题 】 报错
()不具备直接灭火的能力,主要用于火灾发生时阻隔火势蔓延及热扩散。
正确答案: C 加入错题

试题解析

水幕系统不具备直接灭火的能力,主要用于发生火灾时通过密集喷洒形成水墙或水帘来阻隔火蔓延及热扩散,或直接喷洒到补保护对象上来冷却、降温。
第 24/53 题 【 单选题 】 报错
()可以将系统中的水压信号转换为电信号。
正确答案: B 加入错题

试题解析

压力开关可以将系统中的水压信号转换为电信号
第 25/53 题 【 单选题 】 报错
下列选项中,属于开式系统的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

闭式系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统重复启闭预作用系统,防护冷却系统;开式系统有:雨淋系统、水幕系统
第 26/53 题 【 单选题 】 报错
开启警铃试验阀,干式报警阀组水力警铃应在()s内发出报警铃声。
正确答案: C 加入错题

试题解析

开启警铃试验阀干式报警阀组水力警铃应在15s内发出报警铃声。
第 27/53 题 【 单选题 】 报错
()的主要组件为开式酒水喷头、雨淋报警阀组水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施。
正确答案: D 加入错题

试题解析

雨淋系统的主要组件为开式洒水喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施。
第 28/53 题 【 单选题 】 报错
()的功能是及时报告火灾的部位,一般每个防火分区、每个楼层均应设置。
正确答案: D 加入错题

试题解析

水流指示器的功能是及时报告火灾的部位,一般每个防火分区、每个楼层均应设置。
第 29/53 题 【 单选题 】 报错
环境温度低于4℃或高于70℃的场所应安装()
正确答案: A 加入错题

试题解析

环境温度低于4℃或高于70℃的场所应安装干式系统
第 30/53 题 【 多选题 】 报错
未端试水装置可以测试()的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及系统最不利点处的工作压力等,也可以检测干式系统和预作用系统的充水时间。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

未端试水装置可以测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及系统最不利点处的工作压力等,也可以检测干式系统和预作用系统的充水时间
第 31/53 题 【 多选题 】 报错
水幕系统的适用范围是()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

所有选项均正确
第 32/53 题 【 多选题 】 报错
对于湿式自动喷水灭火系统,打开警铃试验阀()会动作。
正确答案: AD 加入错题

试题解析

对于湿式自动喷水灭火系统,打开警铃试验阀,压力开关、水力警铃会动作
第 33/53 题 【 多选题 】 报错
雨淋系统的主要组件为()、供水及配水管道以及供水设施。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

雨淋系统的主要组件为开式喷头、雨淋报警阀组水流报警装置、供水及配水管道以及供水设施。
第 34/53 题 【 多选题 】 报错
末端试水装置的作用是()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

末端试水装置的作用有 1.检验自动喷水灭火系统的可靠性 2.测试系统能否在开启一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动 3.测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常 4.配水管道是否畅通,以及系统最不利点处的工作压力5.可用于检测干式系统和预作用系统的充水时间
第 35/53 题 【 多选题 】 报错
自动喷水灭火系统酒水喷头按安装位置和水的分布可分为()。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

自动喷水灭火系统洒水喷头按安装位置和水的分布可分为通用型喷头、直立型喷头、下垂型喷头、边墙型喷头。
第 36/53 题 【 多选题 】 报错
湿式、干式自动喷水灭火系统主要由()等组件,以及管道和供水设施等组件。
正确答案: ACD 加入错题

试题解析

湿式、干式自动喷水火火系统主要由闭式喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组件
第 37/53 题 【 判断题 】 报错
火灾发生自动启泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

打开未端试水装置,消防水泵应在5min内投入正常运行:火灾发生自动启泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。
第 38/53 题 【 判断题 】 报错
玻璃球喷头的公称动作温度分为7档,由玻璃球工作液的不同颜色标示。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

易熔元件洒水喷头的公称动作温度分为7档,玻璃球洒水喷头的公称动作温度分为13档
第 39/53 题 【 判断题 】 报错
水力警铃工作压力不应小于0.05MPa,距水力警铃3m处警铃声强不应小于70dB。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

水力警铃工作压力不应小于0.05MPa,距水力警铃3m处警铃声强不应小于70dB.
第 40/53 题 【 判断题 】 报错
发生火灾时,雨淋系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋阀组和启动消防水泵。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

发生火灾时,雨淋系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋阀组和启动消防水泵。
第 41/53 题 【 判断题 】 报错
重复启闭预作用系统适用于灭火后必须停止喷水,要求减少不必要水渍损失的场所。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

重复启闭预作用系统适用于灭火后必须停止喷水要求减少不必要水渍损失的场所。
第 42/53 题 【 判断题 】 报错
我国北方寒冷地区可以采用湿式系统。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

湿式系统适用于环境温度4~70℃的场所,干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所
第 43/53 题 【 判断题 】 报错
末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可检查水流指示器.报警阀,压力开关,水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处喷头工作压力等。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可检查水流指示器.报警阀.压力开关,水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处喷头工作压力等。
第 44/53 题 【 判断题 】 报错
消防水泵启动向湿式管网系统供水,此时稳压泵应停止运行。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防水泵启动向湿式管网系统供水,此时稳压泵应停止运行。
第 45/53 题 【 判断题 】 报错
报警阀组是使水能够自动单方向流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

报警阀组是使水能够自动单方向流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。
第 46/53 题 【 判断题 】 报错
火灾发生时,干式系统喷头动作后,快速排气装置可以快速排出系统管网中的气体,使干式报警阀尽快动作,水源快速进入供水管网喷水灭火。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

火灾发生时,干式系统喷头动作后,快速排气装置可以快速排出系统管网中的气体,使干式报警阀尽快动作,水源快速进入供水管网喷水灭火,
第 47/53 题 【 判断题 】 报错
延迟器安装在湿武报警阀后的报警管路上,是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

延迟器安装在湿式报警阀后的报警管路上,是可最大限度减少因水源压力波动或冲冲击而造成误报警的种容积式装置。
第 48/53 题 【 判断题 】 报错
发生火灾时,报警阀组压力开关动作,向火灾报警控制器发出报警信号,通过联动控制器联动启动喷淋水泵。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

发生火灾时,报警阀组压力开关应能直接联锁启动喷淋水泵并向火灾报警控制器发出报警信号
第 49/53 题 【 判断题 】 报错
未端试水装置动作放水或喷头因为火灾高温烟气动作喷水,出水压力不低于0.05MPa。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

未端试水装置动作放水或喷头因为火灾高温烟气动作喷水,出水压力不低于0.05MPa.
第 50/53 题 【 判断题 】 报错
雨淋系统采用的是开武喷头。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

雨淋系统采用的是开式喷头。
第 51/53 题 【 判断题 】 报错
湿式、干式自动喷水火火系统主要由闭式喷头、报警阀组、探测报警装置等组件,以及管道和供水设施等组成()
正确答案: B 加入错题

试题解析

湿式、干式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道和供水设施等组成
第 52/53 题 【 判断题 】 报错
未端试水装置(试水阀)平时应处于开启状态()
正确答案: B 加入错题

试题解析

未端试水装置(试水阀)平时应处于关闭状态
第 53/53 题 【 判断题 】 报错
重复启闭预作用系统扑灭火灾后能自动关闭报警阀停止喷水。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

重复启闭预作用系统扑灭火灾后能自动关闭报警阀停止喷水。